Разделение расхода |
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
22.2.2018, 9:07
|
Guest Forum

|
Имеется котельная.На выходе от магистрали d=150мм имеются ответвления 2 ветки d=100 примерно в одной точке(+-1м).Известен расход сетевой воды источника 100м3/ч. Каким будет расход в ветках d=100?и в магистрали d150 после ответвлений? есть ли какие то грубые(примерные) коэффициенты перевода как разделится расход. интересуют также разные варианты диаметров.(Как вариант таблица если у кого есть).
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 39)
|
22.2.2018, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081

|
У Вас недостаточно данных, для определения расходов. Нужно измерить располагаемый напор в контрольных точках (Источник, изменение потоков и у потребителей), только потом на основании вычисленных значений потери напора можно будет приблизительно плюс минус прикинуть расход.
|
|
|
|
|
23.2.2018, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
+1 - недостаточно данных. Если примерно на глаз то ПРимерно 1 типоразмер расход при одних условиях это 50-60% разницы с соседним. ТОесть : У вас на 150 - расход 100. Разница с 100 - в два типоразмера - соотвественно "на глаз " расход сотки примерно 25, НО тут один нюанс - что расход сотки от 12,5 до 25 - так как в тех же ограничениях могло "чуть чуть" не влезть в 80тку. Поэтому разброс +- 3 вагона  Плюс например ЫнжЫнер мог диаметром подключения немного сбрасывать "избыток" давления - соотвественно мог его занизить - и расход там уже больше похож на 125. Мог наоборот подключение делать с меньшим сопротивлением - потому что длинна этих 100 очень большая - и фактический расход там как под 80-тку.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 8:14
|
Guest Forum

|
Цитата(andfor @ 22.2.2018, 14:37)  У Вас недостаточно данных, для определения расходов. Нужно измерить располагаемый напор в контрольных точках (Источник, изменение потоков и у потребителей), только потом на основании вычисленных значений потери напора можно будет приблизительно плюс минус прикинуть расход. Я ни слова не сказал об потребителе! Меня интересует именно изменение потоков в точке разветвления. Цитата(Woodcuter @ 23.2.2018, 15:24)  +1 - недостаточно данных. Если примерно на глаз то ПРимерно 1 типоразмер расход при одних условиях это 50-60% разницы с соседним. ТОесть : У вас на 150 - расход 100. Разница с 100 - в два типоразмера - соотвественно "на глаз " расход сотки примерно 25, НО тут один нюанс - что расход сотки от 12,5 до 25 - так как в тех же ограничениях могло "чуть чуть" не влезть в 80тку. Поэтому разброс +- 3 вагона  Плюс например ЫнжЫнер мог диаметром подключения немного сбрасывать "избыток" давления - соотвественно мог его занизить - и расход там уже больше похож на 125. Мог наоборот подключение делать с меньшим сопротивлением - потому что длинна этих 100 очень большая - и фактический расход там как под 80-тку. Это уже ближе к делу)) сам знаю что данных не достаточно... поэтому и спрашивал грубо. То есть 1)магистральd150 100м3/ч , отпайка d100 12,5-25м3/ч, отпайка d100 12,5-25м3/ч, отпайка d150 50-75м3/ч так? или 2) магистральd150 100м3/ч , отпайка d100 25м3/ч, отпайка d100 25м3/ч, отпайка d150 50м3/ч только так? тогда следующий вопрос.при каких напорах или линейных потерях на отпайках будет различаться расход в отпайках(в точке изменения потоков).
|
|
|
|
|
24.2.2018, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Расходы по веткам (петлям, кольцам, контурам) убдут зависеть от гидравлического сопротивления этих веток. А Вы как раз ничего про них не говорите. Задача не определена - имеет бесконечное множество решений
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 9:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Twonk @ 24.2.2018, 13:01)  Расходы по веткам (петлям, кольцам, контурам) убдут зависеть от гидравлического сопротивления этих веток. А Вы как раз ничего про них не говорите. Задача не определена - имеет бесконечное множество решений Хорошо попробуем иначе. Имеется магистраль d150 расход в точке А 100м3/ч, в точке А есть 2 отпайки d100 как примерно(грубо) разделится поток?(какие расходы будут в точке А для отпаек и для магистрали непосредственно после точки А). меня не интересуют ветки меня интересует точка А.
|
|
|
|
|
24.2.2018, 9:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 9:15)  Хорошо попробуем иначе. Имеется магистраль d150 расход в точке А 100м3/ч, в точке А есть 2 отпайки d100 как примерно(грубо) разделится поток?(какие расходы будут в точке А для отпаек и для магистрали непосредственно после точки А). меня не интересуют ветки меня интересует точка А. Как для каждой "отпайки" так и для "магистрали после точки А" возможный расход - от 0 до 100 м3/ч.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 9:35
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 24.2.2018, 13:28)  Как для каждой "отпайки" так и для "магистрали после точки А" возможный расход - от 0 до 100 м3/ч. В точке А именно!!! 100м3/ч разделится на x1,x2,x3 вот какие они будут меня интересует.0-100 не может быть впринципе!12,5-25 и 50-75 это еще правдоподобно звучало
|
|
|
|
|
24.2.2018, 9:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 22.2.2018, 9:07)  Имеется котельная.На выходе от магистрали d=150мм имеются ответвления 2 ветки d=100 примерно в одной точке(+-1м).Известен расход сетевой воды источника 100м3/ч. Каким будет расход в ветках d=100?и в магистрали d150 после ответвлений? Нужно выполнить гидравлический расчёт теплосети. Тема Гидравлический расчёт
|
|
|
|
|
24.2.2018, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Очень приблизительно по разнице температур подачи и обратки веток: 1/G = dT1/dT2 или чем больше dT, тем меньше расход G - обратная пропорция.
|
|
|
|
|
24.2.2018, 10:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Постановка вопроса напомнила мне тему десятилетней давности: зависимость производительности трубы от напора(давления)
Сообщение отредактировал tiptop - 24.2.2018, 10:54
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 11:17
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 24.2.2018, 14:24)  Очень приблизительно по разнице температур подачи и обратки веток: 1/G = dT1/dT2 или чем больше dT, тем меньше расход G - обратная пропорция. Это вообще здесь причем??? Цитата(tiptop @ 24.2.2018, 13:37)  Нужно выполнить гидравлический расчёт теплосети. Тема Гидравлический расчётМеня интересует именно разделение расхода по направлениям в одной точке!А НЕ ВСЯ ТЕПЛОСЕТЬ! Цитата(tiptop @ 24.2.2018, 14:47)  Постановка вопроса напомнила мне тему десятилетней давности: зависимость производительности трубы от напора(давления)Ничего из вышеуказанных тем не напоминает поставленную мной задачу Цитата(tiptop @ 24.2.2018, 13:28)  Как для каждой "отпайки" так и для "магистрали после точки А" возможный расход - от 0 до 100 м3/ч. Расход жидкости – количество жидкости(V), проходящее в единицу времени через живое сечение потока. Единица времени не меняется, меняется только живое сечение . D150 делится на 3 разных сечения D150,D100,D100. Как разделить расход?(примерно) 100м3/ч=V1+V2+V3 Нужны V1,V2,V3
|
|
|
|
|
24.2.2018, 11:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 11:17)  Ничего из вышеуказанных тем не напоминает поставленную мной задачу Постановка задачи похожа на это: "Летят два крокодила. Один зелёный, а другой - в Африку. Сколько лет пьяному ёжику?" Вы поймите, что V1, V2, V3 связаны со всеми ветвями. Просчитывать нужно всю сеть.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.2.2018, 11:26
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 11:35
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 24.2.2018, 15:23)  Вы поймите, что V1, V2, V3 связаны со всеми ветвями. Просчитывать нужно всю сеть. Не нужно считать всю сеть.Нужно определить как поток разделиться в данной точке. Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 15:32)  Не нужно считать всю сеть.Нужно определить как поток разделиться в данной точке. Расходы V1,V2,V3 в точке А. Как повлияют на них разные ветки?
|
|
|
|
|
24.2.2018, 11:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 11:35)  Расходы V1,V2,V3 в точке А. Как повлияют на них разные ветки? Насчёт "точки" - это не совсем понятно. Если говорить об "отпайках" (о разветвлении), то можно сказать, что расходы там будут пропорциональны пропускным способностям этих ветвей. Чтобы их вычислить, нужно просчитать всю сеть. Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 11:35)  Не нужно считать всю сеть. Похоже, что желаемый ответ Вы скорее найдёте на каком-нибудь гуманитарном форуме.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 12:09
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 24.2.2018, 15:44)  Насчёт "точки" - это не совсем понятно. Похоже, что желаемый ответ Вы скорее найдёте на каком-нибудь гуманитарном форуме.  Точка врезки отпаек в магистраль. Про гум-форум, смешно что тут скажешь
|
|
|
|
|
24.2.2018, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Блин, вы наверняка пользовались общим санузлом с несколькими умывальниками. Когда один человек моется, подходит второй, открывает кран, а у первого расход в кране падает. До подхода второго во второй ветке сопротивление бесконечность и расход по магистрали и по первой ветке определяются открытием крана у первого пользователя. Но подошел второй и снизил сопротивление второй ветки, открыв свой кран. Теперь расходы поменялись пропорционально сопротивлениям. Вы сейчас нас спрашиваете сколько потечет в первый умывальник и во второй, при этом отказываетесь сообщить, насколько открыты краны в них. Я хочу до Вас донести, что разделение на ветках создают на просто диаметры отпаек, а суммарное сопротивление этих отпаек
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 12:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Twonk @ 24.2.2018, 16:29)  Блин, вы наверняка пользовались общим санузлом с несколькими умывальниками. Когда один человек моется, подходит второй, открывает кран, а у первого расход в кране падает. До подхода второго во второй ветке сопротивление бесконечность и расход по магистрали и по первой ветке определяются открытием крана у первого пользователя. Но подошел второй и снизил сопротивление второй ветки, открыв свой кран. Теперь расходы поменялись пропорционально сопротивлениям. Вы сейчас нас спрашиваете сколько потечет в первый умывальник и во второй, при этом отказываетесь сообщить, насколько открыты краны в них. Я хочу до Вас донести, что разделение на ветках создают на просто диаметры отпаек, а суммарное сопротивление этих отпаек Блин причем тут умывальники. Отпайки примем длиной бесконечность или вообще 0м (нам не важно что будет дальше)важен расход в данной конкретной точке!!!вода поступает к этой развилке и делится на 3 потока с разными расходами. Если проще будет вам ,то рассмотрим шланг с такими диаметрами и расходом 100м3 на конце шланги. оденем насадку на шланг с 3 направлениями под выпуск воды. каков будет расход воды по каждому направлению??? хоть опыт ставь...
|
|
|
|
|
24.2.2018, 13:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 12:44)  рассмотрим шланг с такими диаметрами и расходом 100м3 на конце шланги. оденем насадку на шланг с 3 направлениями под выпуск воды. каков будет расход воды по каждому направлению??? На конце - шланги одинаковой длины? Расходы - где-то 20, 20 и 60. Только пустое всё это: с теплосетью никак не может быть соотнесено...
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 13:19
|
Guest Forum

|
Цитата(tiptop @ 24.2.2018, 17:12)  На конце - шланги одинаковой длины? Расходы - где-то 20, 20 и 60. Только пустое всё это: с теплосетью никак не может быть соотнесено... шланги на конце нет. Только насадка с отверстиями под выпуск воды Грубый расчет(прикидка). Почему не может?
|
|
|
|
|
24.2.2018, 13:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 13:19)  Почему не может?
|
|
|
|
|
24.2.2018, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 14:44)  Если проще будет вам ,то рассмотрим шланг с такими диаметрами и расходом 100м3 на конце шланги. оденем насадку на шланг с 3 направлениями под выпуск воды. каков будет расход воды по каждому направлению??? Конкретно эта задача имеет аналитическое решение, так как можно высчитать сопротивление каждой отпайки и на основании этого сделать вывод о распределении расхода. Задача в стартовом посте - нет
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 15:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Twonk @ 24.2.2018, 18:08)  Конкретно эта задача имеет аналитическое решение, так как можно высчитать сопротивление каждой отпайки и на основании этого сделать вывод о распределении расхода. Задача в стартовом посте - нет Какой каждой отпайки??? их тут нет только насадка на 3 направления и все грубо говоря труба d150 с 3 отверстиями d150 d100 d100.сопротивление равно 0
|
|
|
|
|
24.2.2018, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
у вас обычный распределительный коллектор (гребенка) с ответвлениями.обычно на нем ставятся балансировочные клапаны и согласно сопротивлениям и расходам ответвлений выставляются сопротивления клапанов. если нет клапанов то у вас будет несбалансированная система и расходы будут распределяться по ответвлениям согласно их сопротивлениям, чем больше сопротивление тем меньше расход. Потери на коллекторе при присоединении ответвлений ничтожны по сравнению с сопротивлением ответвления, поэтому не зная сопротивлений ответвлений нельзя сказать какой будет расход в них. Что еще может быть непонятно то?
Сообщение отредактировал Composter - 24.2.2018, 15:55
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 16:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Composter @ 24.2.2018, 19:52)  у вас обычный распределительный коллектор (гребенка) с ответвлениями.обычно на нем ставятся балансировочные клапаны и согласно сопротивлениям и расходам ответвлений выставляются сопротивления клапанов. если нет клапанов то у вас будет несбалансированная система и расходы будут распределяться по ответвлениям согласно их сопротивлениям, чем больше сопротивление тем меньше расход. Потери на коллекторе при присоединении ответвлений ничтожны по сравнению с сопротивлением ответвления, поэтому не зная сопротивлений ответвлений нельзя сказать какой будет расход в них. Что еще может быть непонятно то? Вообще не то и не туда. Котельная(подача Vм3/ч)->магистраль d150->точка А разветвление(расход 100м3/ч+3 направления по d150,d100,d100 до точек Б1,Б2,Б3) Меня интересуют расходы V1,V2,V3 в точке А, а не в Б1,Б2,Б3.
|
|
|
|
|
24.2.2018, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну значит нужно знать сопротивление ветвей после разделения в точке А, что непонятно? разница в названии точек? принцип всегда один после разветвления вода распределятся согласно сопротивлениям ветвей. и от расположении точки подключения законы физики не меняются. нарисуйте . может у вас в голове совсем отличается от того что в посте
Сообщение отредактировал Composter - 24.2.2018, 16:46
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 17:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Composter @ 24.2.2018, 20:39)  ну значит нужно знать сопротивление ветвей после разделения в точке А, что непонятно? разница в названии точек? принцип всегда один после разветвления вода распределятся согласно сопротивлениям ветвей. и от расположении точки подключения законы физики не меняются. нарисуйте . может у вас в голове совсем отличается от того что в посте Ок нарисовал. Исходя из таких утверждений ответный вопрос. какое будет сопротивление ветвей после А если АB1=AB2=AB3=0 ?Расход то при этом будет
|
|
|
|
|
24.2.2018, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(jota @ 24.2.2018, 9:24)  Очень приблизительно по разнице температур подачи и обратки веток: 1/G = dT1/dT2 или чем больше dT, тем меньше расход G - обратная пропорция. Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 10:17)  Это вообще здесь причем??? Не поняли? Ваша проблема. Прочитав Ваши дальнейшие посты я думаю, что проблема серъёзная. Но это только моё мнение, можете проигнорироовать.....
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 17:23
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 24.2.2018, 21:10)  Не поняли? Ваша проблема. Прочитав Ваши дальнейшие посты я думаю, что проблема серъёзная. Но это только моё мнение, можете проигнорироовать.....  читайте внимательно пост Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 13:15)  \как примерно(грубо) разделится поток?(какие расходы будут в точке А для отпаек и для магистрали непосредственно после точки А).
|
|
|
|
|
24.2.2018, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
после картинки лечге не стало. точка А это крестовина расход будет суммарный, 100 кубов приходит к крестовине 100 кубов пройдет через нее . или вас интресует расход в какой то части крестовины? Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 17:10)  какое будет сопротивление ветвей после А если АB1=AB2=AB3=0 ?Расход то при этом будет  АB1=AB2=AB3=0 - это расход 0? или длина ветвей?
Сообщение отредактировал Composter - 24.2.2018, 18:00
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 18:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Composter @ 24.2.2018, 21:41)  после картинки лечге не стало. точка А это крестовина расход будет суммарный, 100 кубов приходит к крестовине 100 кубов пройдет через нее . или вас интресует расход в какой то части крестовины?
АB1=AB2=AB3=0 - это расход 0? или длина ветвей? бррр... пробую изменить картинку с направлениями.ясное дело что поток 100 кубов пройдет через нее делясь на 3 потока(в том и дело что на какие?) геометрию изучали?да. конечно длина ветвей
|
|
|
|
|
24.2.2018, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
так надо было сразу говорить что у вас теоретическая задача при сопротивлении ответвлени нулю или сказать что идет задача на излив. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47325вот тут есть расчет кмс другое дело нужно знать скорость в отвевлениях. попробуйте через многократную итерацию задаться изначально что скорость будет в ответлениях одинаковая.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
24.2.2018, 19:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Composter @ 24.2.2018, 22:48)  так надо было сразу говорить что у вас теоретическая задача при сопротивлении ответвлени нулю или сказать что идет задача на излив. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47325вот тут есть расчет кмс другое дело нужно знать скорость в отвевлениях. попробуйте через многократную итерацию задаться изначально что скорость будет в ответлениях одинаковая. Скорость не будет одинакова. В том то и дело расход напрямую завязан со скоростью.Зная скорость в ответвлениях можно определить расход в них. Посмотрел крестовина подходит если подключить воображение.Помогите разобраться в обозначениях и как посчитать исходя из моей задачи? Цитата(Composter @ 24.2.2018, 22:48)  у вас теоретическая задача при сопротивлении ответвлени нулю или сказать что идет задача на излив. Это я задаюсь для примера сопротивлением ответвления нулю.Задача на излив была для осмысления самой задачи (упрощение понимания).
|
|
|
|
|
24.2.2018, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 19:50)  Скорость не будет одинакова. В том то и дело расход напрямую завязан со скоростью.Зная скорость в ответвлениях можно определить расход в них. Посмотрел крестовина подходит если подключить воображение.Помогите разобраться в обозначениях и как посчитать исходя из моей задачи? так я же сразу написал Цитата(Composter @ 24.2.2018, 18:48)  другое дело нужно знать скорость в отвевлениях. попробуйте через многократную итерацию задаться изначально что скорость будет в ответлениях одинаковая. процесс таков 1)задаете любую скорость 2)вычисляете сопротивление. вычисляете расход. проверяете скорость исходя из расхода. 3)задаетесь скоростью ,которая получилась во втором пункте 4)повторяете пункт 2 и 3 пока скорость котороую задаете не совпадет с вычисляемой скоростью Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 19:50)  Это я задаюсь для примера сопротивлением ответвления нулю. так если не нулю, тогда нужно знать сопротивление! иначе то что я написал выше не имеет значения
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
25.2.2018, 6:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Composter @ 25.2.2018, 0:17)  так я же сразу написал
процесс таков 1)задаете любую скорость 2)вычисляете сопротивление. вычисляете расход. проверяете скорость исходя из расхода. 3)задаетесь скоростью ,которая получилась во втором пункте 4)повторяете пункт 2 и 3 пока скорость котороую задаете не совпадет с вычисляемой скоростью.
так если не нулю, тогда нужно знать сопротивление! иначе то что я написал выше не имеет значения 2)Не зная длины ответвления не вычислить.(тем более если оно равно 0 или безконечность).Скорость не проверить. 4)Что еще за вычисляемая скорость и как с ней может не совпадать заданная скорость?(если мы не знаем вычисляемую?) А если еще рассматривать что сопротивление равно нулю?
|
|
|
|
|
25.2.2018, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
то равно то ни равно, какие условия вы дальше выдумаете? вы определитесь чего хотите! алгоритм прост как пробка.
Сообщение отредактировал Composter - 25.2.2018, 13:15
|
|
|
|
|
25.2.2018, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 25.2.2018, 13:11)  то равно то ни равно, какие условия вы дальше выдумаете? вы определитесь чего хотите! Ув. Composter, у ТС конкретная, а не теоретическая задача Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 22.2.2018, 9:07)  Имеется котельная.На выходе от магистрали d=150мм имеются ответвления 2 ветки d=100 примерно в одной точке(+-1м).Известен расход сетевой воды источника 100м3/ч. Каким будет расход в ветках d=100?и в магистрали d150 после ответвлений? есть ли какие то грубые(примерные) коэффициенты перевода как разделится расход. интересуют также разные варианты диаметров.(Как вариант таблица если у кого есть). Другое дело, что ТС совсем не знаком даже с азами гидравлического расчёта, поэтому не понимает практически однотипные ответы сразу нескольких спецов с общим смыслом Цитата(Twonk @ 24.2.2018, 9:01)  Расходы по веткам (петлям, кольцам, контурам) убдут зависеть от гидравлического сопротивления этих веток. А Вы как раз ничего про них не говорите. Задача не определена - имеет бесконечное множество решений При этом ТС с упорством капризного маленького ребёнка настаивает Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 11:17)  Меня интересует именно разделение расхода по направлениям в одной точке! А НЕ ВСЯ ТЕПЛОСЕТЬ Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 11:35)  Не нужно считать всю сеть.Нужно определить как поток разделиться в данной точке. С ТС всё понятно, мне вот любопытно другое - почему при таком уровне понимания ответов этим ТС тема за 4 дня существования ещё не перекочевала в Песочницу? Или для избранных действуют совсем другие Правила Форума? А модератор модератору - друг, товарищ и брат? И меня сейчас накажут именно по Правилам Форума, потому что ТС ещё и в первую очередь модератор, и его действия, а также бездействие остальных модераторов обсуждать запрещено?
|
|
|
|
|
26.2.2018, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 24.2.2018, 8:14)  Я ни слова не сказал об потребителе! Меня интересует именно изменение потоков в точке разветвления.
Это уже ближе к делу)) сам знаю что данных не достаточно... поэтому и спрашивал грубо.
То есть 1)магистральd150 100м3/ч , отпайка d100 12,5-25м3/ч, отпайка d100 12,5-25м3/ч, отпайка d150 50-75м3/ч так? или 2) магистральd150 100м3/ч , отпайка d100 25м3/ч, отпайка d100 25м3/ч, отпайка d150 50м3/ч только так? тогда следующий вопрос.при каких напорах или линейных потерях на отпайках будет различаться расход в отпайках(в точке изменения потоков). То что говорят про давления и сопротивления - не просто так. Если на глаз с вашими В0 = В1+В2+В3. 100м3/час = (12,5-50)(д100) + (12,5-50)(д100) + (0-75)(диаметр после врезок) Чем это вам помагает - я не пойму. Если принять то что проектировщик принял ОДИНАКОВЫЕ сопротивления +- по всей магистрали тогда можете поступить так - Залазите в книжку с таблицами расходов сопротивлений: Ищите там значение для Д150 / 100м3/час - узнаете принятое на том участке сопротивление. Дальше формируете пропорцию - получив данные для указанного сопротивления. Но это категоричеси не правильно, так как у вас дальше пошла 150 труба.
|
|
|
|
|
26.2.2018, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Woodcuter @ 26.2.2018, 15:44)  Но это категоричеси не правильно, так как у вас дальше пошла 150 труба. Пытаюсь понять, зачем же Вы даёте совет, который и сами считаете категорически неправильным? Да ещё и человеку, который не имеет, похоже, даже поверхностных представлений как правильно.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
27.2.2018, 16:00
|
Guest Forum

|
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 2:40)  Ув. Composter, у ТС конкретная, а не теоретическая задача Другое дело, что ТС совсем не знаком даже с азами гидравлического расчёта, поэтому не понимает практически однотипные ответы сразу нескольких спецов с общим смыслом С ТС всё понятно, мне вот любопытно другое - почему при таком уровне понимания ответов этим ТС тема за 4 дня существования ещё не перекочевала в Песочницу? Или для избранных действуют совсем другие Правила Форума? А модератор модератору - друг, товарищ и брат? И меня сейчас накажут именно по Правилам Форума, потому что ТС ещё и в первую очередь модератор, и его действия, а также бездействие остальных модераторов обсуждать запрещено? Согласен со всем выше сказанным кроме "При этом ТС с упорством капризного маленького ребёнка настаивает"! Упорство было в процессе познания азов ибо раньше гидравликой не занимался ... задача стояла выяснить в кратчайшие сроки 1-2 дня (Думал может кто быстро ответит) Итого потребовалось 4 дня. Потратив все выходные дни и понедельник разобрался с гидравлическим расчетом, изучил азы теории, выполнил расчет всех сетей котельной, сначала в ручную, после нашел подходящую программу в экселе, здесь на форуме , для ускорения процесса. (чтобы ее найти в уйме тем связанных с гидравлическим расчетом потратил 3 часа штудирования всех возможных тем) Насчет модераторства я уже где-то писал в честь чего и для чего. К тому же это не показатель знаний как я считаю. Тему отправлю в песочницу!
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx