Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ДУ ОФИСА, ДУ ОФИСА
yavent
сообщение 27.2.2018, 9:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



Господа ест проект..ду цоколя офиса..на входе стоит стеновой клапан, далее по шахта строительно исполнения идет на крышу (2 этажа) и на выходе на крышу еще стоит клапана лу..Вопрос зачем? Проектировщик молчит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
ИОВ
сообщение 27.2.2018, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Покажите схему/эскиз проектного решения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.2.2018, 15:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



скорее всего сп 7 п7.11 д) , но лучше схему/разрез посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 28.2.2018, 6:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 311,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.2.2018, 11:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если клапан стоит в проеме наружной стены или близко то смотрите мое сообщение выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.2.2018, 21:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yavent @ 27.2.2018, 9:21) *
Господа ест проект..ду цоколя офиса..на входе стоит стеновой клапан, далее по шахта строительно исполнения идет на крышу (2 этажа) и на выходе на крышу еще стоит клапана лу..Вопрос зачем? Проектировщик молчит!

Внизу установлен дымовой клапан, а перед вентилятором пп-клапан в качестве обратного по п. 7.11 д) СП 7.
Поскольку система обслуживает только одно помещение на одном этаже, внизу дымовой клапан ставить не нужно.
ББ отвечал тут начало (п.2), тут продолжение (последний абзац)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 2.3.2018, 4:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



2 ИОВ..Я ТАК И ПРЕДПОЛАГАЛ что это обратный...только зачему противопожарный..ну да ладно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2018, 10:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yavent @ 2.3.2018, 4:29) *
...это обратный...только зачему противопожарный..ну да ладно

Вы прочтите указанный п. 7.11 д) - станет понятно, почему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 12:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных