Добрый день, коллеги! Кто нибудь сталкивался с управлением большого количества преобразователей частоты (ПЧ)? Недавно был проект где требовалось реализовать управление 20 ПЧ Danfoss. Контроллер Siemens 1200. Реализовали последовательный опрос/управление ПЧ по Модбас RTU ибо управлять по 4-20 мА 20 ПЧ показалось не очень логичным решением. Опытным путем определили, что для надежного опроса (чтение слова состояния, запись командного слова, запись частоты) необходимо опрашивать с частотой 5Гц, т.е. по 200 мс на опрос каждого ПЧ. Итого: для полного опроса 20 ПЧ потребовалось 4с, что было приемлемо в рамках того проекта. Но как быть если нужно будет реализовать управление со 100 ПЧ? Для опроса всех частотников потребуется 20с, что может быть неприемлемо в рамках решаемой задачи. Кто сталкивался с такой задачей просьба поделиться опытом! Спасибо!
Сообщение отредактировал RoninX - 28.2.2018, 19:03
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 55)
|
|
28.2.2018, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(RoninX @ 28.2.2018, 23:00)  Добрый день, коллеги! Кто нибудь сталкивался с управлением большого количества преобразователей частоты (ПЧ)? Недавно был проект где требовалось реализовать управление 20 ПЧ Danfoss. Контроллер Siemens 1200. Реализовали последовательный опрос/управление ПЧ по Модбас RTU ибо управлять по 4-20 мА 20 ПЧ показалось не очень логичным решением. Опытным путем определили, что для надежного опроса (чтение слова состояния, запись командного слова, запись частоты) необходимо опрашивать с частотой 5Гц, т.е. по 200 мс на опрос каждого ПЧ. Итого: для полного опроса 20 ПЧ потребовалось 4с, что было приемлемо в рамках того проекта. Но как быть если нужно будет реализовать управление со 100 ПЧ? Для опроса всех частотников потребуется 20с, что может быть неприемлемо в рамках решаемой задачи. Кто сталкивался с такой задачей просьба поделиться опытом! Спасибо! Это же от ситуации зависит. Какие-то модели могут и быстрей данные отдать/принять, чем за 200мс, какие-то нет, опять же скорость от протяженности сети Rs485 зависит. Для быстродействия лучше переходить на Ethernet, модели ПЧ с Ethernet или карты коммуникационные с Ethernet(если они существуют для нужной модели).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2018, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
В случае, когда быстродействие опроса критично, а доступны только интерфейсы RS485, то можно разбить весь пул слейвов (частотников) на несколько сетей, а мастер должен иметь необходимое кол-во портов RS485, либо каждая сеть должна иметь преобразователь RS485 в Ehternet и мастер уже будет вести опрос по Ehternet. Тогда скорость опроса всей сети увеличится примерно в то кол-во раз, на сколько сетей разбит весь пул (при равномерной разбивке) при прочих равных условиях.
Как вариант, это введение нескольких мастеров в Ваше решение, когда скорость опроса мастерами своих слейвов Вас устроит. А между мастерами, при необходимости, образовать обмен данными, либо с верхним уровнем.
Сообщение отредактировал Chabol - 28.2.2018, 21:58
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2018, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Modbus rtu - тупик. Надо использовать Modbus TcP. У Шнайдера, например, atv600/900 в базе уже имеют modbus tcp. Ну и про всякий удаленный доступ не забывайте. Цитата(Chabol @ 28.2.2018, 21:55)  В случае, когда быстродействие опроса критично, а доступны только интерфейсы RS485, то можно разбить весь пул слейвов (частотников) на несколько сетей, а мастер должен иметь необходимое кол-во портов RS485, либо каждая сеть должна иметь преобразователь RS485 в Ehternet и мастер уже будет вести опрос по Ehternet. Тогда скорость опроса всей сети увеличится примерно в то кол-во раз, на сколько сетей разбит весь пул (при равномерной разбивке) при прочих равных условиях.
Как вариант, это введение нескольких мастеров в Ваше решение, когда скорость опроса мастерами своих слейвов Вас устроит. А между мастерами, при необходимости, образовать обмен данными, либо с верхним уровнем. Вы меня извините - буду прямолинеен. Это хрень чистой воды. Не обижайтесь. Тут ведь не работа, где надо авторитет блюсти.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
28.2.2018, 22:40
|
Guest Forum

|
Вы реализовали проект в надежде что никогда в сети Modbus не появится сбоев? Но как показывает практика иногда они случаются. Какой таймаут у вас при опросе ЧРП контроллером в случае отсутствия ответа? Я бы порекомендовал использовать контроллеры B&R серии System X20 и их же частотники AcoposInverter P74 связав их штатной сетью Powerlink (Ethernet реального времени).
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2018, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Что за power link такой? Реального времени? Прям из рекламы.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2018, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Стало интересно, измерил время опроса ПЧ Altivar 630 контроллером Modicon M251 по Modbus RTU(RS485) и Modbus TCP(Ethernet). Использовал 23 функцию запись/чтение одним запросом, 10 регистров на чтение и столько же на запись. По Modbus RTU обмен проходит за 40мс при скорости 38 400 и за 55 мс при скорости 19 200. По Modbus TCP за 15-20мс. На контроллере доступно 16 TCP сокетов, 8 для Modbus server и 8 для Modbus client. Если взять с запасом, допустим 40мс на опрос устройства по Modbus TCP, то 100 ПЧ контроллер опросить за 100/8*40=500мс.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 1.3.2018, 10:31
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2018, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
тут речь о детерминизме идет. Пакеты по езернету не доставляются в гарантированное время. Таймаут это несколько из другой оперы. Но средства для гарантированной доставки есть. И необязательно покупать дорогие би энд эр.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2018, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2017
Пользователь №: 320500

|
Цитата(Andrew_2610 @ 28.2.2018, 22:20)  Modbus rtu - тупик. Надо использовать Modbus TcP. У Шнайдера, например, atv600/900 в базе уже имеют modbus tcp. Ну и про всякий удаленный доступ не забывайте. Посмотрел ценник на ATV, дороговато. А Вы не в курсе есть ли у Овен или Danfoss ПЧ с поддержкой Modbus TCP? Цитата(wild @ 28.2.2018, 22:40)  Вы реализовали проект в надежде что никогда в сети Modbus не появится сбоев? Но как показывает практика иногда они случаются. Какой таймаут у вас при опросе ЧРП контроллером в случае отсутствия ответа? Я бы порекомендовал использовать контроллеры B&R серии System X20 и их же частотники AcoposInverter P74 связав их штатной сетью Powerlink (Ethernet реального времени). Таймоут 350 мс. Если в течение 350 мс не будет подтверждения об успешном опросе, то осуществляется переход на следующий ПЧ, т.е. две попытки и потом уже перейдет на следующий. Цитата(Se_Sib @ 1.3.2018, 10:25)  Стало интересно, измерил время опроса ПЧ Altivar 630 контроллером Modicon M251 по Modbus RTU(RS485) и Modbus TCP(Ethernet). Использовал 23 функцию запись/чтение одним запросом, 10 регистров на чтение и столько же на запись. По Modbus RTU обмен проходит за 40мс при скорости 38 400 и за 55 мс при скорости 19 200. По Modbus TCP за 15-20мс. На контроллере доступно 16 TCP сокетов, 8 для Modbus server и 8 для Modbus client. Если взять с запасом, допустим 40мс на опрос устройства по Modbus TCP, то 100 ПЧ контроллер опросить за 100/8*40=500мс. У нас был 1 регистр на чтение и два регистра на запись. Номера регистров не последовательные. Пришлось опрашивать последовательно по три раза каждый частотник поэтому и получилось примерно 150 мс на опрос одного частотника. У Шнайдера поддержка Modbus RTU реализована намного лучше, чем у Сименса.
Сообщение отредактировал RoninX - 1.3.2018, 13:47
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2018, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
А овно думаете дешевле? Это ведь данфос с лейблой Овна.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2018, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(RoninX @ 1.3.2018, 17:45)  Посмотрел ценник на ATV, дороговато. А Вы не в курсе есть ли у Овен или Danfoss ПЧ с поддержкой Modbus TCP?
У нас был 1 регистр на чтение и два регистра на запись. Номера регистров не последовательные. Пришлось опрашивать последовательно по три раза каждый частотник поэтому и получилось примерно 150 мс на опрос одного частотника. У Шнайдера поддержка Modbus RTU реализована намного лучше, чем у Сименса. До 15кВт, есть серия ATV320, с картой Modbus TCP немного дешевле будет чем ATV630. У этих ПЧ по умолчанию CANopen интерфейс на борту, можно его использовать. При том, что CANopen это шина, действительно реального времени, но тогда нужен ПЛК с CANopen и архитектура сети как у RS485, последовательная. Шнайдоровские ПЛК до 63 устройств на шине CANopen поддерживают.
CANopen.jpg ( 62,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19По адресам Modbus у Алтиваров удобно, что все основные рядом лежат. C 8501 слово управления, задание частоты... С 3201 состояние, выходная частота, ток, напряжение, мощность, крутящий момент..... И у всех серий(кроме ATV212) ПЧ карта адресов общих параметров, та же самая. А для версий с Ethernet и карт Ethernet, есть альтернативный Modbus Server, доступный по другому Id адресу, с своей таблицей адресов к которым можете привязывать желаемые параметры.
ATV_IOprofile.jpg ( 370,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2018, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Цитата(Andrew_2610 @ 28.2.2018, 21:20)  Modbus rtu - тупик. Надо использовать Modbus TcP. У Шнайдера, например, atv600/900 в базе уже имеют modbus tcp. Ну и про всякий удаленный доступ не забывайте.
Вы меня извините - буду прямолинеен. Это хрень чистой воды. Не обижайтесь. Тут ведь не работа, где надо авторитет блюсти. Искренне не понял про "хрень" и "авторитет". С чисто технической стороны такой подход мной использовался не единожды и показывал себя с позитивной стороны. Прошу более детально дать разъяснения.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
2.3.2018, 17:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Andrew_2610 @ 1.3.2018, 10:01)  Что за power link такой? Реального времени? Прям из рекламы. Идея Powerlink это использование Ethernet c дополнительным функционалом квантования времени. Передача осуществляется циклически при этом вначале передаются критически важные данные (изохронная фаза), а некритичные данные передаются в асинхронной фазе. Время цикла около 200 мкс, девиация менее 1 мкс.
2018_03_02_21_43_15.jpg ( 71,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19В качестве демонстрации управление приводами от B&R робот CableEndy
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2018, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
у меня есть опыт работы на 2-х полностью роботизированных немецких заводах в должности инженера электроника. для управления ПЧ (более 200 на каждом заводе) использовались сетевое и смешанные системы. при сетевом- использовался профибас к каждому ПЧ сименс. Кстати ПЧ сименс сейчас примерно в цену данфос можно найти. при смешанном, с базовых станций на ET200(коммуникационный модуль, тк сети предприятия очень большие) подавалось задание, которое переводилось через модули вывода в дискретно аналоговый сигнал (пуск-стоп дискретный, частота 4-20ма) В вашем случае я бы поставил модули ввода-вывода изернет, если быстродействие критично. По маске можно одним словом(или DW) передавать команду в модуль вывода для всех ПЧ, аналогично и с частотой. Лично я при проектировании небольших систем обычно передаю частоту на ПЧ по RS485 из порта ПЛК на прямую, а пуск-стоп, через DI контроллера или модуля ввода-вывода. Запись команд сделайте по изменению. В этом случае Вам потребуется меньше времени, не нужно ждать 200мс.
Обратите внимание на качество линии RS485. Используйте только специальный кабель, а не простую витую пару. Обязательно ставьте терминальные резисторы в первом и последнем устройстве. Только последовательное включение. Ни каких "звездой".
Сообщение отредактировал serge197a - 3.3.2018, 10:14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2018, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 752
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Какие роботы?!? Какие специальные кабели? Чел на коленке систему запускает исходя из того, что есть, а вы ему про красивое будущее, где космические корабли бороздят просторы вселенной. И думается, что управление по дискретно-аналоговому интерфейсу вы зря откинули. В Вашем случае - это самое оно! И понятно и быстро. По цене - спорно.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(RoninX @ 1.3.2018, 13:45)  Таймоут 350 мс. Если в течение 350 мс не будет подтверждения об успешном опросе, то осуществляется переход на следующий ПЧ, т.е. две попытки и потом уже перейдет на следующий. По стандарту на Modbus RTU таймаут на скоростях 19200 и более около 3,5 мсек. Любопытно, кто из производителей умудряется ухудшить стандартное требование в 100 раз и называть свой протокол Modbusом?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 4.3.2018, 3:16)  И думается, что управление по дискретно-аналоговому интерфейсу вы зря откинули. В Вашем случае - это самое оно! И понятно и быстро. По цене - спорно. 100 кабелей по 4-5 жил каждый от ПЛК до ПЧ и 100 аналоговых сигналов в конфигурации ПЛК, ещё расстояние может быть более 200-300 метров.... У того же S7-1200, что использовал RoninX, модуля расширения AO максимум 4 канала, около 330 евро за 1 модуль и в конфигурации столько вряд ли потянет. Тогда уж лучше вариант от Chabol, на S7-1200 можно до 4 каналов RS-485, где-то по 110 евро за модуль, по 25 устройств в сети будет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
4.3.2018, 12:13
|
Guest Forum

|
Цитата(WRybkin @ 4.3.2018, 10:15)  По стандарту на Modbus RTU таймаут на скоростях 19200 и более около 3,5 мсек. Любопытно, кто из производителей умудряется ухудшить стандартное требование в 100 раз и называть свой протокол Modbusом? Вы что-то путаете, это не таймаут.
Modbus.jpg ( 136,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Вероятно Вы слышали про минимальную паузу между запросом Master и ответом Slave которая должна быть не короче 3,5 символов. Больше можно, меньше нельзя.
Сообщение отредактировал wild - 4.3.2018, 12:22
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(wild @ 4.3.2018, 12:13)  Вы что-то путаете, это не таймаут.
Modbus.jpg ( 136,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Вероятно Вы слышали про минимальную паузу между запросом Master и ответом Slave которая должна быть не короче 3,5 символов. Больше можно, меньше нельзя. Всё правильно! Вот см. стр.12
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 3.3.2018, 23:16)  Какие роботы?!? Какие специальные кабели? Чел на коленке систему запускает исходя из того, что есть, а вы ему про красивое будущее, где космические корабли бороздят просторы вселенной... У данфоса максимальное время задержки ответа 25мс(см. ИЭ). из-за не правильной организации связи автор и получает свои 200мс. т.е. идут повторные команды и ответы. минимальное-10мс. т.е. при грамотном подходе можно сделать в 20 раз быстрее. (практически тоже)
Сообщение отредактировал serge197a - 4.3.2018, 14:10
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(serge197a @ 4.3.2018, 18:07)  У данфоса максимальное время задержки ответа 25мс(см. ИЭ). из-за не правильной организации связи автор и получает свои 200мс. т.е. идут повторные команды и ответы. минимальное-10мс. т.е. при грамотном подходе можно сделать в 20 раз быстрее. (практически тоже) И какое время цикла(от запроса до получения данных) обмена на практике с ПЧ Данфос(какая модель?), на какой длине сети, с какой скоростью и с каким ПЛК? На примере S7-1200, правда я давно не работал с Siemens, но помню, что раньше в Tia Portal время цикла программы S7-1200 по умолчанию было установлено 100мс, а для работы с протоколом Modbus использовались специальные ФБ, т.е. инициализация опроса из цикла программы и на сколько можно уменьшить время цикла зависит от нагрузки на цп. Обязательная задержка между фреймами(о чем спорят коллеги выше) + время на передачу данных+задержка ПЧ на ответ+время обратной передачи данных от ПЧ и по новой для следующего устройства.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
считайте: 20ПЧ - 20 таймаутов, пусть по мax 25мс= 0.5с реально от 10мс. 19200/16/2=600слов за 0.5сек 1 пакет округлим до 20 байт (запрос-ответ) с запасом, получаем 30, т.е. остается время на простой. реально на скорости 19200 раз в секунду всеми ПЧ управлять. Нужно ли всеми сразу? - скорее всего нет,т.к. целесообразнее записывать данные по изменению.
время цикла s1200 для коммуникационного контроллера Количество активированных ведомых устройств + 1) х 154 мкс т.е. менее 0.4 мс на 20ПЧ. Само время цикла программы обычно до 10-15мс максимум, в очень больших программах с несколькими ПИД и пр. вычислениями. но коммуникации работают вне цикла программы. так, что тут проблема только в правильности организации сети.
Сообщение отредактировал serge197a - 4.3.2018, 16:54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(wild @ 4.3.2018, 12:13)  Вы что-то путаете, это не таймаут.
Modbus.jpg ( 136,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Вероятно Вы слышали про минимальную паузу между запросом Master и ответом Slave которая должна быть не короче 3,5 символов. Больше можно, меньше нельзя. Лет 15 назад работал программистом 8-битных микроконтроллеров AVR и в том числе писал подпрограмму для modbus slave. Невнимательно прочитал описание протокола и сделал таймауты между запросом и ответом по 100 мкс. С тех пор всегда удивляюсь мастерству программистов, которым не хватает рекомендованных в указанном Вами документе на странице 1,75 мсек. Ещё удивляюсь, когда при длинах кабелей менее 200 метров используют скорости ниже 57600бод. На этих скоростях пересылка запроса и ответа обычно укладывается в 1-2мсек.
Сообщение отредактировал WRybkin - 4.3.2018, 18:57
Прикрепленные файлы
Time.png ( 29,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
ставим каждому ПЧ бескорпусной Ethernet-RS485 и не делаем мозг. То есть экономим на ПЧ и прочем без всяких ограничений. Но получаем вполне рабочую сеть по скорости. И нафик никакие B&R не нужны.
По цене такие преобразователи стоят смешных денег даже если взять Moxa
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(manjey73 @ 4.3.2018, 19:09)  По цене такие преобразователи стоят смешных денег даже если взять Moxa Интересно, какие деньги люди считают смешными? Лично я, в зависимости от обстоятельств, от 5 до 500 рублей. Хотя, если деньги не мои, готов довести сумму до 3-5 тысяч.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2018, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 752
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Ну результат получается иногда вот такой, какой получился... Где-то было что-то упущено на каком-то этапе. Скорее всего заказчик критически зажал бюджет ))) и выбор пал на не совсем опытного в плане построения сетей реализатора. Отсюда и был мной упомянут архаичный, но понятный вариант аналогового управления. Хотя и в нём можно накосячить... (и разговор шел не о 100, а 20 аппаратах) 100 это непонятная перспектива...
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 4.3.2018, 21:51
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(serge197a @ 4.3.2018, 20:51)  считайте: 20ПЧ - 20 таймаутов, пусть по мax 25мс= 0.5с реально от 10мс. 19200/16/2=600слов за 0.5сек 1 пакет округлим до 20 байт (запрос-ответ) с запасом, получаем 30, т.е. остается время на простой. реально на скорости 19200 раз в секунду всеми ПЧ управлять. Нужно ли всеми сразу? - скорее всего нет,т.к. целесообразнее записывать данные по изменению. Вот это реально, улучшение в 4 раза, но не в 20 раз от 200мс. Я удивился, что по 10 мс на устройство с учетом задержек между фреймами. Вот и спросил, на практике сколько получается. Цитата(RoninX @ 1.3.2018, 17:45)  У нас был 1 регистр на чтение и два регистра на запись. Номера регистров не последовательные. Пришлось опрашивать последовательно по три раза каждый частотник поэтому и получилось примерно 150 мс на опрос одного частотника. У Шнайдера поддержка Modbus RTU реализована намного лучше, чем у Сименса. Т.е. если можно 1 запросом, он и без наших советов улучшит время в 3 раза. Записывать данные по изменению - вы правы, а вот опрашивать состояние ПЧ, нужно всех, с какой-то периодичностью. И тут, либо вы используете 23 функцию и все же читаете/пишите периодами, либо вставляете функции записи в циклический процесс опроса, либо вставляете функции записи между циклами опроса. Данные из документации и математика это хорошо, вот только на практике цифры редко совпадают, из-за технических особенностей устройств. Выше я приводил цифры для связи ПЧ ATV630 и ПЛК M241, обмен по 23 функции, 10 регистров на запись и 10 на чтение за 55 мс при скорости 19 200... это при цикле ПЛК 5мс и времени задержки между фреймами 10мс. Обмен использовал ациклический, т.е. инициализация обмена с помощью ФБ из программы, и в это время входит погрешность +1 цикл(5мс), а так же время обмена данными с коммуникационным ядром процессора на ПЛК +1..2мс, остальное время это трансфер на скорости 19 200 и время обработки запросов и отдачи данных самим ПЧ. При времени цикла ПЛК 1 мс и задержки между фреймами 3мс(ниже, не дает установить конфигуратор ПО для скорости 19200) получаем время 43-53мс. Если взять необходимый минимум в 3 регистра, чтение состояния ПЧ, запись команды управления и задание частоты, выходит 27-33мс.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
WRybkin цена Moxa смешная при разнице в цене ПЧ, ну а если нет таньге на Moxa есть USR китайские, работают аналогично а стоят меньше. Проблема только с покупкой может оказаться. И опять же, можно разбить на сектора а не на каждый ПЧ лепить.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
зачем в 1 устройство записывать 10 регистров 10 командами, можно использовать групповую запись. для чего все время читать? можно вывести аварию на DI контроллера. к примеру. при чем тут цикл плк, альтивар и м241? у сименса (да и не только, а почти у всех) коммуникации вынесены в сопроцессор, а у него время я выше писал-микросекунды, можно не учитывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(serge197a @ 5.3.2018, 13:01)  зачем в 1 устройство записывать 10 регистров 10 командами, можно использовать групповую запись. для чего все время читать? можно вывести аварию на DI контроллера. к примеру. при чем тут цикл плк, альтивар и м241? у сименса (да и не только, а почти у всех) коммуникации вынесены в сопроцессор, а у него время я выше писал-микросекунды, можно не учитывать. Кому-то не зачем, а кому-то нужно по мимо задание частоты и управления, задавать разгон, торможение, задание ПИД, коэффициенты и другие параметры..... читать состояние ПЧ, код аварийных событий, ток, напряжение, выходную частоту.... да что угодно, что потребует заказчик и что требуется исходя из технологии. 23 функция это и есть групповая запись и запрос на чтение одной командой, а не 10 командами, это быстрей чем 3 функция + 16, вызванные последовательно. Читать не все время, а с какой-то периодичностью, чтоб как минимум знать состояние ПЧ...стоп, работа, неисправность.... Алтивар и m241 абсолютно не причем, просто пример реальной оценки обмена с учетом нюансов устройств, а не данных из документации. Конечно время коммуникационного сопроцессора не значительно, вот только есть ещё время обмена между этим сопроцессором и ЦП, оно тоже незначительно + другие нюансы железяк с обеих сторон, в сумме дают некую задержку. Просто любопытство реальных цифр, никаких претензий.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
не удачный пример. 23 функцию данфос не поддерживает. мы говорим про конкретный случай. а не в общем. повторюсь. зачем вам менять данные каждую секунду? я считал для 19200. а можно поставить 115200. это уже 560 пакетов в секунду.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 11:00
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(WRybkin @ 4.3.2018, 18:51)  Лет 15 назад работал программистом 8-битных микроконтроллеров AVR и в том числе писал подпрограмму для modbus slave. Невнимательно прочитал описание протокола и сделал таймауты между запросом и ответом по 100 мкс. С тех пор всегда удивляюсь мастерству программистов, которым не хватает рекомендованных в указанном Вами документе на странице 1,75 мсек. Ещё удивляюсь, когда при длинах кабелей менее 200 метров используют скорости ниже 57600бод. На этих скоростях пересылка запроса и ответа обычно укладывается в 1-2мсек. Со стороны программера протокола modbus скажу следующее. Если точно выдержать протокол, то 90% всех девайсов на рынке окажутся несовместимыми. Приходится делать задержки и допущения.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(serge197a @ 5.3.2018, 14:54)  не удачный пример. 23 функцию данфос не поддерживает. мы говорим про конкретный случай. а не в общем. повторюсь. зачем вам менять данные каждую секунду? я считал для 19200. а можно поставить 115200. это уже 560 пакетов в секунду. Я не писал, что нужно менять данные каждую секунду, я не знаю, что за система у RoninX. От технологии зависит, недавно делал систему охлаждения напитков, вот там нужно было часто менять частоту ПЧ, для поддержания тех.процесса. Конечно поставьте 115200, у вас тогда будет в 6 раз быстрее обмен проходить от того, что вы посчитали и не нужны никакие Power Link, EthernetIP, Ethercat, Sercos... ))
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(Ashihara @ 5.3.2018, 11:00)  Со стороны программера протокола modbus скажу следующее. Если точно выдержать протокол, то 90% всех девайсов на рынке окажутся несовместимыми. Приходится делать задержки и допущения. прям 90%? Овно? угадал? Цитата(mr_Frodo64 @ 3.3.2018, 23:16)  И думается, что управление по дискретно-аналоговому интерфейсу вы зря откинули. В Вашем случае - это самое оно! И понятно и быстро. По цене - спорно. надо и пч выбросить. магнитные усилители нужны.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 12:23
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Andrew_2610 @ 5.3.2018, 11:46)  прям 90%? Овно? угадал? Овно - это отдельный разговор. Лет 10 назад я вообще не понимал, как такое овно вообще можно на рынок выпускать. По системному софту уровень школьников 7-8 класса школы с IT-уклоном. Сейчас уже лучше, но всё равно, если от них потребовать все эти 3.5 бита и прочее, работать останутся только перемаркированные данфосы. Перемаркированные китайские панели тоже не очень с точки зрения стандарта, на высоких скоростях особенно.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2018, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(Ashihara @ 5.3.2018, 12:23)  Овно - это отдельный разговор. Лет 10 назад я вообще не понимал, как такое овно вообще можно на рынок выпускать. По системному софту уровень школьников 7-8 класса школы с IT-уклоном. Сейчас уже лучше, но всё равно, если от них потребовать все эти 3.5 бита и прочее, работать останутся только перемаркированные данфосы. Перемаркированные китайские панели тоже не очень с точки зрения стандарта, на высоких скоростях особенно. а собственный протокол - не знаю сейчас есть или нет - Modbus ОВНО. Это контора, которая начинала с мелких вещей, и потом стала просто перепродавать панели и пч. а также кнопки и т.д. можно, кстати, провести параллели - предположим взять ПЧ с Modbus TCP и спокойно ими управлять. А можно путем овна пойти - через шлюзы, через сименс, через профибас, с дискретными сигналами (километры кабелей).
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2018, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Лет 7-10 назад начал баловаться и переходить на сетевое управление ПЧ. Интересно было и мало кто понимал в этом из эксплуатации. Закончил с этим баловством три-четыре года назад, когда скончалась сеть на Даноне в Чехове из 21 ПЧ и мы потеряли этого клиента. С тех пор только кабель на DI в виде сухих контактов, а частоту по 0-10В (очень редко 4-20 мА). Аварию получаем по сухому контакту от ЧП и если очень надо то 0-10В от ПЧ в виде обратной связи. Ни одного сбоя, всё как часы. Нафиг эти мутные нанотехнологии.
Перед новым годом ездили на объект, ему лет 12-13. Там вся сеть (контроллеры в разных цехах) на оптике. Оптика на коммутаторах древних, а от них уже витая пара. И вот оптика (судя по срезу и заключению лаборатории) начала мутнеть. Печаль.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2018, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Согласен с grenka, сколько видел установок чисто по сети управление стабильно и долго не работало ни где, постоянно глюки вылезут, когда часть машины в "лес" а другая "по дрова", то страшно на это смотреть. а механизмы с вращающимися частями. и всё это крутится и не реагирует на управление. Смешанное управление (сеть, дискрета, аналог) более стабильно работает и понятно при диагностике. И оптика более стабильна, нужно только как то герметизировать срезы кабеля на точках ввода.
Сообщение отредактировал Pawel - 19.3.2018, 9:18
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2018, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 752
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Дешовая, полупрофессиональная "наколенная" сборка только на такой режим эксплуатации и способна. Нормальное оборудование и грамотно смонтированное выпускает для вас автомобили, мебель, цемент, печет блины, управляет прокатными станами и пр.... А у них, блин, дубинка - верх технологии. Удивительно читать ваши "откровения".
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 19.3.2018, 16:54
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2018, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Может мы просто не видели и не знаем нормального оборудования.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2018, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 752
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(Pawel @ 19.3.2018, 20:19)  Может мы просто не видели и не знаем нормального оборудования. Лично о Вас думаю, что в данном случае вы на себя наговариваете... А вообще, конечно всё гладко на 100% редко где бывает, но когда используется выверенное и грамотное решение, проблемы эксплуатации стремятся к 0. К тому же всё должно решаться именно комплексно. Если какой-то аспект при проектировании или пусконаладке упустить, то он тотчас станет "слабым" звеном и будет сводить на нет уже вложенные громадные материальные затраты и уменьшать прибавочную стоимость при эксплуатации. К тому же "вычислить" такой "косяк" бывает гораздо дороже и затруднительней, чем соблюсти все заложенные в проект решения и точно их воплотить в реале. Там где начинается работа по принципу "сойдёт и так" или "я и раньше так делал, и ничего" (как у нас часто бывает) ждать 100% надёжности не приходится... Именно при таком подходе наслоения смежных косяков уменьшают работоспособность всего проекта в несколько раз.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2018, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ваши слова отчасти правильные, но я имел ввиду что у нас обычно покупают самое дешевое в большинстве своем или реже средний ценовой сегмент. А как правило дешевое не может быть хорошим. Плюс не выполняем все нормы и правила правильного монтажа и наладки. Ну и по этим граблям ходим.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2018, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Не эксперт по оптике, но там наверное нужно технологию монтажа выдерживать. Спецтехники и т.д. а у нас народ темный и безграмотный. Модбас двумя проводами. Даже без экрана. Езернет без экрана. Разъемы из дешёвого пластика, который хрупким становится. И т.д. Да что говорить - на шиномонтаж гайки крутят со всей дури, без динамометрических ключей. Но все должно устаканиться. Баранцы уйдут.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2018, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Дешовая, полупрофессиональная "наколенная" сборка только на такой режим эксплуатации и способна. Нормальное оборудование и грамотно смонтированное выпускает для вас автомобили, мебель, цемент, печет блины, управляет прокатными станами и пр.... А у них, блин, дубинка - верх технологии. Удивительно читать ваши "откровения".
Я не витаю в облаках, я вижу суровую действительность и с ней приходится мириться. По порядку: -автомобили. Не знаю, не был, не привлекался. Но вот на Коломенском тепловозостроительном удалось поработать в отделе главного конструктора. Там даже офисная сеть работает при помощи матери. Производство ............, давайте следующему пункту  -мебель. У меня на обслуживании два небольших мебельных предприятия в Волочке. Одно предприятие регулярно тусит на первом канале в программе ремонта. Была возможность посетить в своё время фабрику 8 марта, ничего интересного. -цемент. Воскресенский цементный завод, он же Лафарж. Если на предприятии найдёте частотник с сетевым управлением, то с меня коньяк  . Вам полезно будет увидеть, как затаривают цемент в мешки, не для слабонервных. -блины. Ну тут туго. Имею отношение и пропуск на "Ударницу", что на Шаболовке. Подскажите где найти, в каком цеху частотник с сетевым управлением. Они вентиляцию для сотрудников по нормам сделать не могут. Опять же Данон в Чехове. Фины, а всё туда же. Сетевое управление сведено к минимуму. А за процессом дружбы крышки и банки можно наблюдать часами, если не днями. Пока наладчик совместит - глаза на лоб вылезут. А это крупнейшее предприятие в Европе Звиздить - не мешки ворочить.
Сообщение отредактировал grenka - 20.3.2018, 10:14
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2018, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Не, был на Кока-коле, всё по взрослому, многое на сети, доступ на участки по индивидуальным карточкам, всё закрыто и ограничено в доступе, бутылки и тара летает где то там, всё цивильно, обслуживают поставщики оборудования за дорого. Сеть тоже от генеральных поставщиков и вроде как всё неплохо. На остальных производствах сети только в бухгалтерии и у руководства.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2018, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 752
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
староваты примерчики, не находите? Хотя похоже на то, что вас пускают только на такие "рыдваны"... Там вы себя чувствуете в своей тарелке. Каждому - своё...
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 20.3.2018, 12:58
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2018, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 20.3.2018, 13:52)  Хотя похоже на то, что вас пускают только на такие "рыдваны"... Там вы себя чувствуете в своей тарелке. Каждому - своё... К чему этот опус? Прямо детский сад. Ощущение, что писал школьник. Где аргументы окромя оскорблений? Провокатор. Цитата(Pawel @ 20.3.2018, 13:17)  Не, был на Кока-коле, всё по взрослому, многое на сети, доступ на участки по индивидуальным карточкам, всё закрыто и ограничено в доступе, бутылки и тара летает где то там, всё цивильно, обслуживают поставщики оборудования за дорого. Сеть тоже от генеральных поставщиков и вроде как всё неплохо. На остальных производствах сети только в бухгалтерии и у руководства. А что сложного в производстве коки? Это же наипростейший технологический процесс. Сам всевышний велел осуществлять 100% автоматизацию производства. Если произошёл сбой, то потери три копейки. Со мной работает человек, который на производстве очень известных соков, выбрал не тот пункт в программе и целая партия ушла в регион с водой в пакете вместо сока. Ни один датчик не сработал, хотя по сети должна была прийти информация об остановке линии т.к. невозможно отгрузить заказчику то, что до сих пор лежит на складе в виде полуфабриката. Даже ОТК на выходе пропустило партию. Заметили покупатели в магазинах  .
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2018, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 752
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(grenka @ 20.3.2018, 16:24)  К чему этот опус? Прямо детский сад. Ощущение, что писал школьник. Где аргументы окромя оскорблений? Провокатор. мои аргументы в ваших постах... практически во всех из 200 с лишним... оскорбляете вы сами себя своим образованием и отношением к нему (образованию в принципе).
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 20.3.2018, 19:20
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Сейчас образование за бабки. Как права. Собирают, наверное, бабки и в конверте преподу. Курсовые из интернета или опять за бабло.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
С Профибасом, да, были проблемы. С Профинетом (Эзернетом) тьфу-тьфу, никаких проблем.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Из-за таких орлов как mr_Frodo64 и Andrew_2610 и их ответов на форуме то и нет никого. А жаль.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(Pawel @ 21.3.2018, 15:25)  Из-за таких орлов как mr_Frodo64 и Andrew_2610 и их ответов на форуме то и нет никого. А жаль. Да, чморю иногда. Но я ведь не могу заменить вуз. И флешки со знаниями у меня нет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
21.3.2018, 18:41
|
Guest Forum

|
Цитата(grenka @ 20.3.2018, 16:24)  Со мной работает человек, который на производстве очень известных соков, выбрал не тот пункт в программе и целая партия ушла в регион с водой в пакете вместо сока. Ни один датчик не сработал Очень похоже на пустой треп.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 752
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(wild @ 21.3.2018, 19:41)  Очень похоже на пустой треп. Да, кстати, вот если б он изрёк, что "...со мной работает один УМНЫЙ человек...", тогда это был бы трёп. А так всё верно, по делу. Один по незнанию куда ткнуть натыкал в рецептуре и подставил коллектив, а другой ему поддакивал, слушая и делал вывод: понамудрили тут, а мы распутывай эти сети... А если так, то да - орлы мы... ЧО там...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Это какой то треш, летели два напильника, один зелёный, другой направо. Дикость наитемнейшая.
Гыыыыы. Посмотрел вашу географию и улыбнуло. ПрЮвет периферия!! Если бы у вас там всё было хорошо, то я бы не ездил в Ростов, САРАТОВ, Тюмень и т.д. и т.п. Что же вы там? Не шмогла я, не шмогла? И главное цену называю заградительную, чтоб точно отказались, а они (ваши бизнесмены региональные т.е. ваши потенциальные заказчики)радостно платят, парадокс.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2018, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Я вот чморю почему? Потому что не люблю непрофессионализм. Если человек разбирает и меняет платы в ПЧ, а потом про автоматику начинает писать. И т.д. И рассуждения эти - рано ещё в России езернет вводить ... Они ведь от незнания. Вспомнил вот про гигантов - был у меня коллега. Работал на Марсе в Ступино. Потом выгнали его. Стал он типа инженер. Я тогда манагеров по продажам работал. Нашел проект. Спрашиваю - сможешь? Ответ да. Потом не шмогла. Обосрался. А как он шкафы собирал - 100% места занимал. Типа инженер.
Сообщение отредактировал Andrew_2610 - 22.3.2018, 9:06
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)