Нагрузка котельной | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.3.2018, 9:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50 
        		Регистрация: 22.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 44856 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Прошу консультации о возможности снижения выработки котельной до  необходимой потребителю.Минимальная мощность одного из котлов 15 Гкал/час при потребности в теплоснабжении 10 Гкал/час ,а для  ГВС в летнее время  необходимо только 1,5 Гкал/час.Излишня выработка - потери по балансу.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		
	2 страниц   
 1 2 >
	
   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.3.2018, 9:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Юлиана @ 5.3.2018, 9:43)   Излишня выработка - потери по балансу. Какого рода эти потери? Куда девается тепло?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.3.2018, 9:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Мы не знаем, что за котел, какие горелки, какие нюансы... За снижением мощности обращайтесь на завод-изготовитель, для начала. Для ГВС можно поставить бак - аккумулятор, на много тонн.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.3.2018, 16:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50 
        		Регистрация: 22.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 44856 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				[Какого рода эти потери? Куда девается тепло? Баланс по Правилам: производство, минус нормативные потери в сети, минус потребленная т/э потребителем,  равно сверхнормативные потери в сети.  Так вот у нас производство 100 тыс. Гкал в год - 15твс. Гкал(нормативные потери)-30 тыс. Гкал.( продажа)=55 тыс. Гкал  Излишняя выработка относится к сетевикам, как сверхнормативные потери и как быть.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.3.2018, 18:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				у вас котел явно не от этой сети теплоснабжения с такими нагрузками и мощностями.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.3.2018, 18:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50 
        		Регистрация: 22.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 44856 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				у вас котел явно не от этой сети теплоснабжения с такими нагрузками и мощностями. Да котельная принадлежит заводу, ,но теперь ее мощности не востребованы, говорят что горелки у котла  поменять нельзя, если уменьшить то газ не будет гореть, так ли это
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.3.2018, 20:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Юлиана @ 5.3.2018, 18:50)   котельная принадлежит заводу, ,но теперь ее мощности не востребованы Цитата(Юлиана @ 5.3.2018, 9:43)   Минимальная мощность одного из котлов 15 Гкал/час при потребности в теплоснабжении 10 Гкал/час ,а для  ГВС в летнее время  необходимо только 1,5 Гкал/час. Нужна новая котельная - БМК, например.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.3.2018, 23:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				или что б летняя улетела к.. хотя б к 5-6 гигам( не знаю чего у вас за горелки там- может и немного поменьше).
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.3.2018, 9:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 104 
        		Регистрация: 31.7.2015 
        		
        		Пользователь №: 274401 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Да котельная принадлежит заводу, ,но теперь ее мощности не востребованы, говорят что горелки у котла поменять нельзя, если уменьшить то газ не будет гореть, так ли это Хорошо бы провести энергосервис по реконструкции котельной, раз произошло значительное снижение подключенной нагрузки.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.3.2018, 12:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50 
        		Регистрация: 22.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 44856 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Mixaler @ 6.3.2018, 10:34)   Хорошо бы провести энергосервис по реконструкции котельной, раз произошло значительное снижение подключенной нагрузки. Энергосервис. это как. 
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.3.2018, 18:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Юлиана @ 5.3.2018, 18:50)   Да котельная принадлежит заводу, ,но теперь ее мощности не востребованы, говорят что горелки у котла  поменять нельзя, если уменьшить то газ не будет гореть, так ли это Ковылкино? А кто говорит про горелки, что их поменять нельзя - энергетик завода?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.3.2018, 7:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 104 
        		Регистрация: 31.7.2015 
        		
        		Пользователь №: 274401 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Энергосервис. это как. Если мощность ваших котлов значительно больше присоединенной нагрузки и горелки не могут работать в номинальной необходимой мощности и происходит частое погашение-растопка, тем самым снижая общий кпд котлов (например вместо 90% они уже работают в 70-80%, а в переходные периоды до 40%), то можно рассмотреть реализацию энергосервисного договора - это услуга, по энергосбережению, когда инвестор вкладывает деньги и устанавливает новые котлы с автоматизацией под необходимую нагрузку, тем самым снижая потребление топлива, электроэнергию и сокращая операционные расходы. А владелец котельной в течение срока энергосервиса расплачивается за затраты на строительство новых котлов за счет эффекта (экономии этих ресурсов), например в течение 5 лет.
				 Сообщение отредактировал Mixaler - 7.3.2018, 7:20
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.3.2018, 21:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 112 
        		Регистрация: 30.12.2013 
        		
        		Пользователь №: 218543 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вы хотя бы назовите марки котлов в вашей котельной или лучше приложите фото тогда если это трудный вопрос для вас, может там ни одна горелка, а три, тогда можно при желании и режимной наладке работать на одной или 2х горелках, это один из примеров, а то поставите еще БМК, людей в котельной без работы оставите, а жильцов заморозите, хотя предполагаю что у вас КВГМ50 или какой то паровой на 75 тонн пара в час
				
  Сообщение отредактировал sstt - 11.3.2018, 21:03
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.3.2018, 21:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Эко Интегратор Всея Руси 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12273 
        		Регистрация: 14.1.2008 
        		Из: Архангельск 
        		Пользователь №: 14438 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Весна. Дипломы))))  Режьте нахрен всё, и ставьте виссман.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.3.2018, 22:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Эко Интегратор Всея Руси 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12273 
        		Регистрация: 14.1.2008 
        		Из: Архангельск 
        		Пользователь №: 14438 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Машинист @ 11.3.2018, 21:45)   Весна. Дипломы))))  Режьте нахрен всё, и ставьте виссман. Окупится за три дня, если металл сдать правильно, не по 11 рублей за кг, а хотя бы по 13.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 7:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Машинист @ 11.3.2018, 21:45)   Режьте нахрен всё, и ставьте виссман. Да. БМК - для жителей и БМК - для завода.     Только ни в коем случае не "виссман", а то водоподготовка будет сложная и дорогая.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 9:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50 
        		Регистрация: 22.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 44856 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Котлы ДЕ-25-14,ДКВР20/13-3 ед. Какой мощности должны быть котлы для нашей нагрузки? У нас 2-х трубная система.  Как считать мощность для гвс в летнее время.  Из трех горелок в котле могут  работать две, при одной горелке газ не горит. Так говорит обслуживающий персонал.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 9:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 5.4.2017 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 318871 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Эксплуатация ДЕ и ДКВР подразумевает минимальную нагрузку в 30 % от номинала. можно и на одной, но КПД очень маленький будет
  А какая у вас Qгвс ?
  Если нет значения, то можно посчитать :
  Средняя тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч: Qгв.ср.=Gгв.ср.*р*(tг-tхз)*10-6, где: Gгв.ср – среднечасовой  расход потребляемой горячей воды из системы ГВС, т/ч 	р – плотность воды, г/м3; 	tг – расчетная температура воды ГВС, °С 	tхз – средняя температура водопроводной воды в зимний период, °С 	Gгв.ср= n*qср/(1000 * T), где: n – расчетное число потребителей горячей воды, чел; 	qср – средняя норма расхода горячей воды за период со среднесуточной температурой наружного воздуха равной или меньшей 8 °С 	Т – продолжительность потребления горячей воды, час 
				
  Сообщение отредактировал AlexWin - 12.3.2018, 10:01
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 12:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 113 
        		Регистрация: 31.3.2015 
        		
        		Пользователь №: 263814 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Юлиана @ 5.3.2018, 16:13)   [Какого рода эти потери? Куда девается тепло? Баланс по Правилам: производство, минус нормативные потери в сети, минус потребленная т/э потребителем,  равно сверхнормативные потери в сети.  Так вот у нас производство 100 тыс. Гкал в год - 15тыс. Гкал(нормативные потери)-30 тыс. Гкал.( продажа)=55 тыс. Гкал  Излишняя выработка относится к сетевикам, как сверхнормативные потери и как быть. Есть ли счётчик на котельной и какова доля отпуска тепловой энергии потребителям по приборам? Цитата(Юлиана @ 5.3.2018, 10:43)   Прошу консультации о возможности снижения выработки котельной до  необходимой потребителю.Минимальная мощность одного из котлов 15 Гкал/час при потребности в теплоснабжении 10 Гкал/час ,а для  ГВС в летнее время  необходимо только 1,5 Гкал/час.Излишня выработка - потери по балансу. Нет ли ошибки в Ваших словах  "Минимальная мощность"? Может быть, максимальная?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 13:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 5.4.2017 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 318871 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(СИГ @ 12.3.2018, 12:44)   Нет ли ошибки в Ваших словах "Минимальная мощность"? Может быть, максимальная? Имеется ввиду минимальная разрешенная нагрузка котла
				 Сообщение отредактировал AlexWin - 12.3.2018, 13:26
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 13:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 113 
        		Регистрация: 31.3.2015 
        		
        		Пользователь №: 263814 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Даже для самого большого  котла ДЕ 25/14 при  энтальпии 666,2 ккал/кг пара при производительности по пару 25тн/час     тепловая мощность составит 16,7 Гкал/час.  30% от этой цифры составит 5,0 Гкал/час. Может не всё так и страшно?
  При наличии бака-аккумулятора горячей воды при прерывистой работе одного из котлов в летнее время можно спокойно работать.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 13:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 54 
        		Регистрация: 5.4.2017 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 318871 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(СИГ @ 12.3.2018, 13:36)   Даже для самого большого  котла ДЕ 25/14 при  энтальпии 666,2 ккал/кг пара при производительности по пару 25тн/час     тепловая мощность составит 16,7 Гкал/час.  30% от этой цифры составит 5,0 Гкал/час. Может не всё так и страшно?
  При наличии бака-аккумулятора горячей воды при прерывистой работе одного из котлов в летнее время можно спокойно работать. Подождем основных нагрузок, по отоплению и ГВС. пока единственное что ясно, это 100 тыс. Гкал/год и из них свыше 50% потери... ( У нас на предприятии тоже потери большие, но не на столько) По хорошему надо произвести наладку тепловых сетей и потребителей. И на основании расчётов думать что делать дальше.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 17:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Горелки этих котлов обладают потенциалом для снижения мощности. Для этого, в газовыпускные отверстия устанавливают (вваривают, ввинчивают) втулки, уменьшая сечение этих отверстий. Есть заводские модели такого вмешательства.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 17:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50 
        		Регистрация: 22.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 44856 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				За год котельной выработано 90 000 Гкал, продано т*э-41000 Гкал. Норматив на ГВС-0,2 Гкал в месяц на человека. Человек 3000. Получается  0,8 Гкал в час, плюс потери в сети в летний период примерно1,1 Гкал/час Как настроить котел на этот летний период.  Если вваривать втулки в горелки, то будет ли гореть газ и есть ли  опасность  в ответственности по вмешательству в конструкцию  оборудования. Бийский котельный  завод может ответить на вопросы только при составлении договора и предоплате за проект модернизации.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 18:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 113 
        		Регистрация: 31.3.2015 
        		
        		Пользователь №: 263814 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Юлиана @ 12.3.2018, 17:44)   За год котельной выработано 90 000 Гкал, продано т*э-41000 Гкал. Норматив на ГВС-0,2 Гкал в месяц на человека. Человек 3000. Получается  0,8 Гкал в час, плюс потери в сети в летний период примерно1,1 Гкал/час 90000Гкал:24час:365дн.= 10,3 Гкал/час. Что-то не сходится. Цитата(СИГ @ 12.3.2018, 18:08)   90000Гкал:24час:365дн.=10,3 Гкал/час. Что-то не сходится. Извините, не понял, что речь только о ГВС.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 18:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Юлиана @ 12.3.2018, 17:44)   Если вваривать втулки в горелки, то будет ли гореть газ и есть ли  опасность  в ответственности по вмешательству в конструкцию  оборудования. Бийский котельный  завод может ответить на вопросы только при составлении договора и предоплате за проект модернизации. Меня убивает очередной вопрос  "А будет ли гореть газ в горелке?"  На одном из заводов нашего города уборщицу (очень хорошенькая, говорят была в то время) поставили начальником котельной, правда не на долго, пока покровитель не загремел.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 20:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Галиев @ 12.3.2018, 18:50)   Меня убивает очередной вопрос "А будет ли гореть газ в горелке?" Там, наверное, не могут уменьшить избыток воздуха...     
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.3.2018, 23:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а при выработке 90  продавать 41........... тут наверное директор и гл. инж долго не продержатся. выпнут не ойкнув. А за попытку спихнуть дельту на потери в сетях еще и статью из УК подберут.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.3.2018, 7:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50 
        		Регистрация: 22.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 44856 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Завод в стадии банкротства отдал котельную в аренду на год.  В плане- блочка. Но это еще не скоро. Я конечно не хорошенькая техничка, но пожалуйста объясните дилетанту своими словами, хотя бы про ГВС в летнее время. На мою расчетную нагрузку по нормативу 1,9 Гкал в час, какая должна быть мощность котельной, какая избыточная, либо на сколько позволяет котел большой мощности уменьшить горелки. Например могу ли я сказать, что мощность в летнее время должна быть 2 Гкал/час с учетом с.н.на потребность 1,9 Гкал/час или есть какой то коэффициент. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.3.2018, 0:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 113 
        		Регистрация: 31.3.2015 
        		
        		Пользователь №: 263814 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Юлиана @ 12.3.2018, 18:44)   Норматив на ГВС-0,2 Гкал в месяц на человека. Человек 3000. Получается  0,8 Гкал в час, плюс потери в сети в летний период примерно1,1 Гкал/час Расчёт по нормативу, как правило, сильно отличается от фактического потребления тепла системами горячего водоснабжения многоквартирных домов с циркуляцией - в среднем в 2 раза из-за потерь тепловой энергии в стояках, на полотенцесушителях, на "разутых" трубах ГВС в подвалах и техподпольях. . В отдельных случаях - бывает до 3-х раз.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |