гидрозатвор в перепадном колодце |
|
|
|
30.1.2007, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036

|
В колодец наружних сетей К1 подключается выпуск технологических стоков от бассейна. Отметка лотка трубы -2,420, трасса проложена на отметке -4,590 (перепад 2,17м). В проекте внутренних сетей здания есть указание на устройство гидрозатвора в колодце. Подскажите, как надежнее и проще выполнить гидрозатвор одновременно с перепадом???
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 30)
Гость_multimadi_*
|
30.1.2007, 14:20
|
Guest Forum

|
аналог гидрозатвора для выпуска дождевой канализации на отмостку, сам выпуск опустить в колодце примерно на 300 мм выше верха лотка колодца.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036

|
Спасибо, теперь буду знать!!))))
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата есть указание на устройство гидрозатвора в колодце. Обязательно в колодце? Или просто нужно предотвратить обратный ток? Вариантов то - море. А вопрос по прежнему непонятен...
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:38
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Понял. А для чего как считаете затвор. Почему не ограничиться перепадом напор там и так погасится Обратный ток остановит обратный клапан насоса
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036

|
В рабочей документации указано о необходимости устройства гидрозатвора именно в колодце, причем высота гидрозатвора не указана. На выпуске из здания устанавливается канализационный затвор от обратного тока, так что, по всей видимости, это для предотвращения запахов.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата для чего как считаете затвор Затвор на канализации делают для одной единственной цели - дабы не воняло из канажки. Добавлено - 14:45 Цитата устройства гидрозатвора именно в колодце Или я чего то не понимаю, или ошибка. Вообще то, затвор в колодце делают путём подтопления подающей трубы. Под уровень воды в приёмном колодце её.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:45
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Может напор погашен внутри здания и К3 самотечная и завязана на какие нибудь трапы. Есть затворы из пластика 110 каие у вас диаметры
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036

|
Труба приходит диаметром 110, т.е она безнапорная... Вопрос в том, что проект по внутренним сетям подписан в производство работ и уже находится у подрядчика, так что менять в нем что-либо весьма затруднительно!!! вот я и хочу посоветоваться как понадежнее организовать этот узел....
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата как понадежнее организовать этот узел.. Тогда рассказали бы про него. Откуда и как отводится сток. Лучше схемку, а то мы так до вечера не управимся.
|
|
|
|
Гость_multimadi_*
|
30.1.2007, 14:56
|
Guest Forum

|
таня, смотри выше. такой гидрозатвор сделает любой студент. главное опусти выпуск почти до низа, чтобы не было перепада.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Tanya @ Jan 30 2007, 14:50 ) Труба приходит диаметром 110, т.е она безнапорная... Вопрос в том, что проект по внутренним сетям подписан в производство работ и уже находится у подрядчика, так что менять в нем что-либо весьма затруднительно!!! вот я и хочу посоветоваться как понадежнее организовать этот узел.... Вы в колодце сделайте отстойную часть примерно 500 мм (там будет всегда вода). К трубе, подходящую на отм. -2,42, присоедините стояк вертикальный, так чтобы обязательно этот стояк заходил в воду (допустим низ стояка на отм. -4,70 или -4,800). На отводной трубе установите тройник, тоже чтобы низ тройника заходил в воду, вот и будет вам гидрозатвор. Только вот спускные трубопроводы от бассейнов должны подключаться к канализации с разрывом струи, это учтено во внутрянке?
|
|
|
|
|
30.1.2007, 15:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата На отводной трубе установите тройник А сверху тройник заткнуть что ли? Если не затыкать, это просто перепадной стояк будет.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 15:06
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Кого из местного водоканала обрадует такой колодец они сухие должны быть и скорость самоочищения для жидкости Добавлено - 15:08 Уточнение - сливы с технологического оборудования а не здания
|
|
|
|
|
30.1.2007, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Jan 30 2007, 15:05 ) Цитата На отводной трубе установите тройник А сверху тройник заткнуть что ли? Если не затыкать, это просто перепадной стояк будет. тройник заткнуть обязательно - поставить заглушку! Сантехник, Tanya необходимо выполнить гидрозатвор на наружной сети, даже если местному водоканалу не будет радостно. Насколько он там нужен - этот вопрос уже, насколько я поняла, не в ее компетенции.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 16:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата проект по внутренним сетям подписан в производство работ и уже находится у подрядчика Цитата необходимо выполнить гидрозатвор на наружной сети, Если нет во внутрянке - только так...
|
|
|
|
|
30.1.2007, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
на столовый и пр. К3 пищевых вроде так только и делается
|
|
|
|
|
30.1.2007, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Evgenya @ Jan 30 2007, 16:19 ) на столовый и пр. К3 пищевых вроде так только и делается Ну это уже Вы получите практически жироловку!
|
|
|
|
|
30.1.2007, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Чертеж потерял энтого чуда  . Ну да жирок будет. Но это ведь не жироловка  .
|
|
|
|
|
30.1.2007, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Сифон из отводов, следом перепадная часть тройником.
|
|
|
|
Гость_kati_*
|
31.1.2007, 22:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexplumb @ Jan 30 2007, 17:26 ) Сифон из отводов, следом перепадная часть тройником. [QUOTE] гидрозатвор из отводов и с присоединенным к нему стояком мне кажется тоже лучшим вариантом, такой хочу поставить, но только у меня дренажные воды из приямков водопроводной НС нужно спустить в бытовую каныгу (рекомендации эксперта МО)
|
|
|
|
|
31.1.2007, 22:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата МО это хто?
|
|
|
|
Гость_kati_*
|
31.1.2007, 22:41
|
Guest Forum

|
Цитата это хто? это эксперт Московской области
|
|
|
|
|
31.1.2007, 22:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата эксперт Московской области Что, прям всей области?  Как организация то называется? И вааще, по Градкодексу больше нет никаких экспертиз, кроме одной, которой нет!  Вот
|
|
|
|
Гость_kati_*
|
31.1.2007, 22:58
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 22:44 ) Как организация то называется? Ну да то ж московская областная экспертиза, попоему на м. Калужской (что не приходилось обчаться?)
|
|
|
|
|
31.1.2007, 23:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата московская областная экспертиза Приходилось  Надо сказать, что удовольствия не получил Надеюсь, их всё же скоро разгонят ко всеобщему ликованию.
|
|
|
|
Гость_kati_*
|
31.1.2007, 23:31
|
Guest Forum

|
Цитата разгонят ко всеобщему ликованию. не разгонят, они наоборот собираются расширяться. Набирают себе пожарников и экологов! Вооооот!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
31.1.2007, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
А адресок можно? Вдруг Андрей придет ко мне что-нить согласовывать  Фото его есть, отношение к экспертизе понятно  Пускай попробует что нибудь согласовать
|
|
|
|
|
31.1.2007, 23:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А градкодекс им не указ? Добавлено - 23:40 Цитата А адресок можно? Саша, Вы решили поступать на службу?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 23:39 ) Саша, Вы решили поступать на службу?  Да нет, прикалываюсь. А что много там получают в совокупности?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 23:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Градостроительный кодекс РФ Статья 49. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 5. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 6. Не допускается проведение иных государственных экспертиз проектной документации, за исключением государственной экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей статьей. Как видите, нет по закону никакой экспертизы МО
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|