> гидрозатвор в перепадном колодце
Tanya
сообщение 30.1.2007, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036



В колодец наружних сетей К1 подключается выпуск технологических стоков от бассейна. Отметка лотка трубы -2,420, трасса проложена на отметке -4,590 (перепад 2,17м).
В проекте внутренних сетей здания есть указание на устройство гидрозатвора в колодце.
Подскажите, как надежнее и проще выполнить гидрозатвор одновременно с перепадом???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 30)
Гость_multimadi_*
сообщение 30.1.2007, 14:20
Сообщение #2





Guest Forum






аналог гидрозатвора для выпуска дождевой канализации на отмостку, сам выпуск опустить в колодце примерно на 300 мм выше верха лотка колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanya
сообщение 30.1.2007, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036



Спасибо, теперь буду знать!!))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2007, 14:35
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
есть указание на устройство гидрозатвора в колодце.

Обязательно в колодце? Или просто нужно предотвратить обратный ток? Вариантов то - море. А вопрос по прежнему непонятен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 30.1.2007, 14:38
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Понял.
А для чего как считаете затвор. Почему не ограничиться перепадом напор там и так погасится
Обратный ток остановит обратный клапан насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanya
сообщение 30.1.2007, 14:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036



В рабочей документации указано о необходимости устройства гидрозатвора именно в колодце, причем высота гидрозатвора не указана. На выпуске из здания устанавливается канализационный затвор от обратного тока, так что, по всей видимости, это для предотвращения запахов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2007, 14:42
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
для чего как считаете затвор

Затвор на канализации делают для одной единственной цели - дабы не воняло из канажки.

Добавлено - 14:45
Цитата
устройства гидрозатвора именно в колодце

Или я чего то не понимаю, или ошибка. Вообще то, затвор в колодце делают путём подтопления подающей трубы. Под уровень воды в приёмном колодце её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 30.1.2007, 14:45
Сообщение #8


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Может напор погашен внутри здания и К3 самотечная и завязана на какие нибудь трапы. Есть затворы из пластика 110 каие у вас диаметры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanya
сообщение 30.1.2007, 14:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036



Труба приходит диаметром 110, т.е она безнапорная...
Вопрос в том, что проект по внутренним сетям подписан в производство работ и уже находится у подрядчика, так что менять в нем что-либо весьма затруднительно!!!
вот я и хочу посоветоваться как понадежнее организовать этот узел....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2007, 14:55
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
как понадежнее организовать этот узел..

Тогда рассказали бы про него. Откуда и как отводится сток. Лучше схемку, а то мы так до вечера не управимся. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_multimadi_*
сообщение 30.1.2007, 14:56
Сообщение #11





Guest Forum






таня, смотри выше. такой гидрозатвор сделает любой студент. главное опусти выпуск почти до низа, чтобы не было перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.1.2007, 15:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Tanya @ Jan 30 2007, 14:50 )
Труба приходит диаметром 110, т.е она безнапорная...
Вопрос в том, что проект по внутренним сетям подписан в производство работ и уже находится у подрядчика, так что менять в нем что-либо весьма затруднительно!!!
вот я и хочу посоветоваться как понадежнее организовать этот узел....

Вы в колодце сделайте отстойную часть примерно 500 мм (там будет всегда вода). К трубе, подходящую на отм. -2,42, присоедините стояк вертикальный, так чтобы обязательно этот стояк заходил в воду (допустим низ стояка на отм. -4,70 или -4,800). На отводной трубе установите тройник, тоже чтобы низ тройника заходил в воду, вот и будет вам гидрозатвор. Только вот спускные трубопроводы от бассейнов должны подключаться к канализации с разрывом струи, это учтено во внутрянке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2007, 15:05
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
На отводной трубе установите тройник

А сверху тройник заткнуть что ли? Если не затыкать, это просто перепадной стояк будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 30.1.2007, 15:06
Сообщение #14


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Кого из местного водоканала обрадует такой колодец они сухие должны быть и скорость самоочищения для жидкости

Добавлено - 15:08
Уточнение - сливы с технологического оборудования а не здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.1.2007, 16:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Jan 30 2007, 15:05 )
Цитата
На отводной трубе установите тройник

А сверху тройник заткнуть что ли? Если не затыкать, это просто перепадной стояк будет.

тройник заткнуть обязательно - поставить заглушку!
Сантехник, Tanya необходимо выполнить гидрозатвор на наружной сети, даже если местному водоканалу не будет радостно. Насколько он там нужен - этот вопрос уже, насколько я поняла, не в ее компетенции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2007, 16:12
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
проект по внутренним сетям подписан в производство работ и уже находится у подрядчика

Цитата
необходимо выполнить гидрозатвор на наружной сети,

Если нет во внутрянке - только так... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 30.1.2007, 16:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



на столовый и пр. К3 пищевых вроде так только и делается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.1.2007, 16:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Evgenya @ Jan 30 2007, 16:19 )
на столовый и пр. К3 пищевых вроде так только и делается

Ну это уже Вы получите практически жироловку! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 30.1.2007, 16:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Чертеж потерял энтого чуда sad.gif. Ну да жирок будет. Но это ведь не жироловка smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 30.1.2007, 17:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Сифон из отводов, следом перепадная часть тройником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 31.1.2007, 22:29
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Alexplumb @ Jan 30 2007, 17:26 )
Сифон из отводов, следом перепадная часть тройником.

[QUOTE]
гидрозатвор из отводов и с присоединенным к нему стояком мне кажется тоже лучшим вариантом, такой хочу поставить, но только у меня дренажные воды из приямков водопроводной НС нужно спустить в бытовую каныгу (рекомендации эксперта МО)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 22:31
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
МО
это хто? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 31.1.2007, 22:41
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата
это хто? 

это эксперт Московской области
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 22:44
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
эксперт Московской области

Что, прям всей области?biggrin.gif Как организация то называется?
И вааще, по Градкодексу больше нет никаких экспертиз, кроме одной, которой нет! biggrin.gif Вот smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 31.1.2007, 22:58
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 22:44 )
Как организация то называется?

Ну да то ж московская областная экспертиза, попоему на м. Калужской (что не приходилось обчаться?) blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 23:24
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
московская областная экспертиза

Приходилось biggrin.gif Надо сказать, что удовольствия не получил biggrin.gif
Надеюсь, их всё же скоро разгонят ко всеобщему ликованию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 31.1.2007, 23:31
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата
разгонят ко всеобщему ликованию.

не разгонят, они наоборот собираются расширяться. Набирают себе пожарников и экологов! Вооооот!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 31.1.2007, 23:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



А адресок можно? Вдруг Андрей придет ко мне что-нить согласовывать rolleyes.gif Фото его есть, отношение к экспертизе понятно biggrin.gif Пускай попробует что нибудь согласовать cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 23:39
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А градкодекс им не указ?

Добавлено - 23:40
Цитата
А адресок можно?

Саша, Вы решили поступать на службу? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 31.1.2007, 23:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 23:39 )
Саша, Вы решили поступать на службу? blink.gif

Да нет, прикалываюсь. А что много там получают в совокупности? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 23:56
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Градостроительный кодекс РФ
Статья 49. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
5. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
6. Не допускается проведение иных государственных экспертиз проектной документации, за исключением государственной экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей статьей.

Как видите, нет по закону никакой экспертизы МО biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных