Цитата(dvortsov @ 11.3.2018, 10:21)

Ну чисто формально по ГОСТ 30732 п.4.9 покрытия ППУ труб что из полиэтилена, что из оцинкованной стали считается герметичным. К тому же если труба выпущена по данному ГОСТу СОДК уже встроена в конструкцию изоляции. Если хотите уйти от СОДК используйте ППМИ.
Спасибо, за ссылку на пункт ГОСТ. Не могу в ППМИ, не должны отклоняться от ТУ, а согласно ТУ в ППУ в полиэтиленовой оболочке, так что как бы не пришлось, чтоб не отклоняться от ТУ предусматривать надземку в поэлителеновой оболочке с последующим окожушиванием оцинковкой. Кстати - никто не встречал такое решение?