Компенсация теплового удлинения |
|
|
|
Гость_Михалыч_*
|
17.6.2005, 7:45
|
Guest Forum

|
Есть одноэтажное прямоугольное здание периметром 150 метров. Спроектирована двухтрубная система отопления, трубы в 15,20, 26 и 32, тк температура воды 150/70. Как сделать эту компенсацию(изгибами зданий не получится - здание прямоугольник), те я так понимаю надо спроектировать компенсаторы, но как они расчитываются (их размеры) нигде не нашел информации, подскажите формулу или какую-нибудь разумную прикидку. Кстати, подскажите какие сейчас регулировочные краны устанавливают на подводке к регистру при двухтрубной системе, в старых учебниках говорится что-то о КРП или КРД. Или сейчас какие-то более современные регулировочные вентили есть. В старых учебниках по отоплению боюсь может быть устаревшая инфа, а опыта в современном оборудовании пока еще нет  .
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
|
17.6.2005, 7:51
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Цитата(Михалыч @ Jun 17 2005, 07:46 ) ... трубы в 15,20, 26 и 32, ... Самое нормальное - это самокомпенсация за счет естественных изгибов. Делайте утки на подводках к отопительному прибору. Кроме регулирующей арматуры у приборов ставьте термостаты.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2005, 8:33
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Цитата(Михалыч @ Jun 17 2005, 07:46 ) ...температура воды 150/70... Обратите внимание на приложение Б СНИПа.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Михалыч_*
|
17.6.2005, 8:33
|
Guest Forum

|
утки на подводках???? НЕ понял, а как же магистральные трубопроводы, они у меня прямые по 40 метров.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2005, 9:06
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Если трубы металлопластиковые - то смотри СП 41-102-98 "ПОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ".
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Михалыч_*
|
17.6.2005, 9:15
|
Guest Forum

|
А есть металопласт который держит 150С. А для стальных труб документ какой?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2005, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Для компенсации температурных расширений стальных трубопроводов можно сделать П-образные компенсаторы. Размеры компенсаторов (т.н. створ и вылет) определяются расчетом в зависимости от диаметра и материала труб, коэффициента линейного расширения металла, рабочей температуры теплоносителя. Между компенсаторами, как правило, устанавливают неподвижные опоры. Посмотрите справочники по отоплению и тепловым сетям.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Михалыч_*
|
17.6.2005, 11:10
|
Guest Forum

|
Факса к сожалению нет. Люди подскажите формулу, в инете везде для металопласта расчеты предлагают, а мне нужна для стальной трубы. Что то премерно этого
Минимальная длина плеча b компенсационного изгиба может быть определена по диаграмме или по формуле:
b = k×(d×dl)0,5,
где d — внешний диаметр, мм; dl — линейное расширение, мм; k — постоянная величина материала
Может есть чтото похожее для стальной трубы.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_lev4_*
|
17.6.2005, 12:18
|
Guest Forum

|
Возьми:  = a l( T1 - T2 ) мм  - величина теплового удлинения a - коэф. линейного расширения трубной стали примерно 1.2 - 1.24 l - длина участка в метрах Т1 макс. температура стенки трубы Т2 мин. темпратура стенки трубы (принимается равной расчетной температуре нар. воздуха для отопления)
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2005, 5:45
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Не для таких диаметров, но может кому-нибудь еще пригодится след. таблица максимально возможных расстояний между неподвижными опорами.
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2005, 5:47
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
А вот и расстояния между подвижными опорами
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2005, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 18.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 473

|
Цитата(lev4 @ Jun 17 2005, 12:19 ) Возьми:  = a l( T1 - T2 ) мм  - величина теплового удлинения a - коэф. линейного расширения трубной стали примерно 1.2 - 1.24 l - длина участка в метрах Т1 макс. температура стенки трубы Т2 мин. темпратура стенки трубы (принимается равной расчетной температуре нар. воздуха для отопления) [QUOTE] Только а=1,2*10^-5. Т2 лучше принять как температуру, при которой производится монтаж трубопроводов и отопительных приборов. Т.е. после монтажа при температуре в помещении, к примеру, 0 грС , точка присоединения подводки к отопительному прибору на расстоянии 40м от ввода магистральных трубопроводов в помещение переместится при включении отопления примерно на 7см. При разводке магистралей по полу батарею сорвет с креплений, т.к. длина подводки будет небольшая и ее деформация не скомпенсирует удлиннения магистрали. Наверное лучше провести магистрали за подшивным потолком с установкой U-образных компенсаторов и подключить отопительные приборы стояками, которые за счет своей упругости уменьшат нагрузку на крепления отопительных приборов.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Михалыч_*
|
23.6.2005, 11:44
|
Guest Forum

|
так как вот выбрать размеры этих U образных компенсаторов? на глаз или считают?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2005, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 18.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 473

|
Цитата(Михалыч @ Jun 23 2005, 12:44 ) так как вот выбрать размеры этих U образных компенсаторов? на глаз или считают? 1) Учебник Сканави "Отопление", изд. АСВ 2002 г., стр. 134: "...используют изгиб трубы с плечем не менее 200 мм...". 2) Справочник по теплоснабжению и вентиляции, изд. Будiвельник, Киев, 1968 г., Р.Р. Щекин и др., стр. 419. По номограмме для тр. Ду57: В=0,7 м, Н=2,5м, где В-полка, Н-вылет. Для труб меньшего диаметра данных нет. При увеличении диаметра трубы, размеры компенсатора практически не меняются. При предварительной растяжке компенсатора до размера, компенсирующего половину удлиннения, размер вылета можно уменьшить в два раза. Но это для компенсатора с В=Н/2. Там же приведена методика прочностных расчетов, но я в ней подробно не разбирался. Вот и все, что мне удалось нарыть по этому вопросу.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_JP_*
|
3.5.2006, 16:47
|
Guest Forum

|
Очень интересная тема!! Ворпросы тепловых удлинений также касаются и водопроводчиков!! Меня интересует вопрос компенсации при использовании труб AQUATHERM!Информации у них в каталоге достаточно, но не упоменается про расстояния от скользящих опор до компенсатора+неподвижная опора. Где она?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2006, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
2 mihanina: первая страничка, которую Вы тут запостили - очень напоминает мне фантастический "учебник" по стальным трубам 1953 года выпуска, полностью выполненный от руки, толстенный... Сей фолиант был откопан в анналах института "ГИДРОПРОЕКТ", что на Ленинградском проспекте... имел честь ознакомиться... там далее есть примеры расчетов для Z, Г и П -образных трубных компенсаторов. Если Вам не сложно, отсканируйте их сюда. Там же и формулы длин "вылетов" и плечей. 2 михалыч: кроме трубных развязок существуют другие, более модные вещи - сильфонные металлические компенсаторы (не сальниковые!). И места меньше занимают, да и не такие они дорогие... есть исполнения для применения на атомных станциях и в газовой пром-ти :о)), но Вам такие крутые, конечно не нужны. Поищите, может такой вариант будет удобнее (хотя бы для магистральных труб). впрочем... При 150С и коэф.расшир 12х10^-6 - на метр длины расширение составит 1.5мм. При длине 40м - не более 6 см удлинений.... Да Вы пройдете даже если просто по углам не будете крепить жеско трубы. Сделайте неподвижные опоры посередине стен, тогда в каждую сторону удлинения будут не более 3 см. С ними любой незакрепленный поворот справится... все другие опоры - подвижные скользящие без фиксации скольжения в осевом направлении... просто сделать упор-ограничитель на опоре, чтобы не свалилась - а там пусть гуляет, как хочет. зря паникуете.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2006, 2:58
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Цитата Если Вам не сложно, отсканируйте их сюда. С удовольствием бы  , но нет больше других страниц
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2006, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
А сильфонные компенсаторы на каком растоянии ставятся? да и с неподвижными не очень то понял... таблица то вроде компенсаторы а опоры то на каком растоянии ставятся в зависимости от диаметра? трубы стальные.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2006, 21:46
|
Гл. инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385

|
Цитата(Михалыч @ Jun 17 2005, 09:15 ) А есть металопласт который держит 150С. А для стальных труб документ какой? А ты документацию на трубы завода изготовителя почитай. Сейчас практичеки у каждого есть трубы МП на перегретую воду. Вся суть только какой срок службы при данном графике. Как правило 115 -не более 10-15 лет.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2006, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
 150-70? а зачем такой сумасшедший график, да ещё и на двухтрубку? лучше была бы наверное, всё же однотрубка проточная
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19103

|
Приведенные картинки и рукописи находятся в Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под редакцией Николаева А.А
НО!!!!! Это тепловые сети !!! По этому там и температура минимум 100оС Думаю для теплоснабжения зданий такие таблицы не подходят... Нужно расчитывать.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|