Добрый день!
1. Quantum, в зависимости от прошивки (firmware) может иметь возможность программирования или unitu pro, или concept. Это действительно так.
2. Для подключения Low End Quantum непосредственно к СОМ-порту ПК можно использовать кабель 990NAA26320 или 990NAA26350. При отсутствии СОМ-порта у ПК можно использовать преобразователь USB-RS232 – TSXCUSB232, а уже к порту RS232 преобразователя подключить кабель 990NAA26320/50. Modbus-адрес устанавливается на задней стенке ЦПУ.
Для Hi End Quantum можно использовать USB-кабель UNYXCAUSB033 (как для принтера, сканера - скошенный квадрат) или сочетание: преобразователь TSXCUSB485 + кабель TCS MCN M4M3S2. В этом случае на преобразователе TSXCUSB485 нужно выставить: -Переключатель режимов в 0 (TER MULTI) -Polarization в ON (поляризация включена) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При установке TSXCUSB485 и TSXCUSB232 в системе в диспетчере устройств появятся виртуальные СОМ-порты. Необходимо настроить Modbus-драйвер с учётом номера соответствующего порта, находящегося в работе. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Распиновка разъёма RJ45 для Hi End Quantum ЦПУ при подключении по RS485 отличается от используемой в других моделях ПЛК производства Schneider Electric!
С уважением, СВ
|