Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Modicon Quantum
Stiv.Rovnar
сообщение 30.3.2018, 18:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 334911



Добрый день форумчане, может среди вас есть те кто работал с plc modicon quantum любыми процессорами.суть проблемы такова. попросили посмотреть plc по какой то причине нет взязи и пк. единственное что знаю что он из линейки modicon quantum какой имеено не знаю . Подскажите пожалуйста как я понял среда разработки для них это либо unitu pro либо concept так ли это? какие кабеля для подключения взять с собой?может какие то доп прошраммы нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ogorsv
сообщение 30.3.2018, 20:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

1. Quantum, в зависимости от прошивки (firmware) может иметь возможность программирования или unitu pro, или concept. Это действительно так.

2. Для подключения Low End Quantum непосредственно к СОМ-порту ПК можно использовать кабель 990NAA26320 или 990NAA26350. При отсутствии СОМ-порта у ПК можно использовать преобразователь USB-RS232 – TSXCUSB232, а уже к порту RS232 преобразователя подключить кабель 990NAA26320/50.
Modbus-адрес устанавливается на задней стенке ЦПУ.

Для Hi End Quantum можно использовать USB-кабель UNYXCAUSB033 (как для принтера, сканера - скошенный квадрат) или сочетание: преобразователь TSXCUSB485 + кабель TCS MCN M4M3S2.
В этом случае на преобразователе TSXCUSB485 нужно выставить:
-Переключатель режимов в 0 (TER MULTI)
-Polarization в ON (поляризация включена)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При установке TSXCUSB485 и TSXCUSB232 в системе в диспетчере устройств появятся виртуальные СОМ-порты. Необходимо настроить Modbus-драйвер с учётом номера соответствующего порта, находящегося в работе.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Распиновка разъёма RJ45 для Hi End Quantum ЦПУ при подключении по RS485 отличается от используемой в других моделях ПЛК производства Schneider Electric!

С уважением,
СВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stiv.Rovnar
сообщение 30.3.2018, 21:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 334911




а подскажите пожалуйста кабель для подключения к 232 порту не бьётся как 990NAA26320/50.в место него кабель на конце которого RJ45

Сообщение отредактировал Stiv.Rovnar - 30.3.2018, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 31.3.2018, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



смотрите документацию:
https://download.schneider-electric.com/fil...26320_DATASHEET

Product data sheet
Characteristics
990NAA26320
1 connector SUB-D 9 PC side RS232
1 connector SUB-D 9 processor side
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных