Добрый день, коллеги. Подскажите, может быть кто сталкивался.

Добавил TAC Xenta 913 в Vista, как отдельное устройство. Xenta опрашивает периферийные устройства по протоколу. При изменении какой-либо переменной в Xenta 913 мне нужно создать аварийное событие в Vista и вывести в журнал аварийных сообщений. Как это сделать ручками, может кто-нибудь подскажет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
shavr
сообщение 24.4.2018, 12:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



создаете объект аварии, привязываете его к нужной переменной. В журнал она добавится и выведется сама.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 25.4.2018, 1:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(shavr @ 24.4.2018, 12:03) *
создаете объект аварии, привязываете его к нужной переменной. В журнал она добавится и выведется сама.


Создаю объект Change of state. Добавляю переменную для мониторинга, выбираю свойство Value. Alarm processing control выбираю по умолчанию $Alr_Cntrl. Выбираю low и high лимиты.

И ничего не происходит. В свойствах Change of state объекта ничего не происходит. Авария в журнал не добавляется. Что я делаю не так ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 25.4.2018, 7:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



В свойствах переменной которую мониторите проверьте значение параметра "Настройка опроса" он должен быть включен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 25.4.2018, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(shavr @ 25.4.2018, 7:31) *
В свойствах переменной которую мониторите проверьте значение параметра "Настройка опроса" он должен быть включен

В настройках переменной есть пункты

Description
Value
Paired text
Alarm status
Watch settings

Настройка опроса - это watch settings ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 25.4.2018, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 26.4.2018, 0:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(shavr @ 25.4.2018, 12:52) *
Да.


Огромное спасибо ! Помогло

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных