Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Напорные коллектора, стабилизация давления
DJLF
сообщение 25.4.2018, 7:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283056



Добрый день! Срочно нужна консультация специалиста, заранее огромное спасибо.
Описание проблемы: В последнее время часто рвутся напорные коллектора сточных вод (3 шт., Ду 1200мм, протяженность 20 км, срок эксплуатации 50 лет). Вблизи расположен жилой сектор, поэтому последствия этих порывов носят техногенный характер. Замена коллекторов предполагается, но этот процесс очень сильно растянут во времени. На сегодняшний день после очередного порыва руководство поставило задачу держать давление в напорных коллекторах ниже проектного на 2 единицы, что обеспечивается только регулировкой запорной арматуры. В связи с этим ставится вопрос о возможности применения системы частотного регулирования производительности насосных агрегатов по давлению. Данная система уже установлена на насосном оборудовании, но работает от уровня в приемном резервуаре. Объём приемного резервуара составляет около 1200м3, на поверхности большая многолетняя корка отходов, насосы установлены СД2400/75, одновременно в работе три насоса с прижатыми напорными задвижками. Нагрузка по стокам на приемный резервуар в течение суток изменяется в широком диапазоне, аккумулирующей ёмкости нет. Подкачку стоков в приёмный резервуар ведем из другой (ливневой) насосной станции, расположенной на расстоянии 3км, что исключает оперативность действий.
Вопрос: Насколько будет практичным в данной ситуации использование системы частотного регулирования для поддержания давления в напорных коллекторах? Возникают опасения завоздушивания насосов, падения корки и затопления насосной станции. Может ли воздушная пробка в напорном трубопроводе повысить давление выше давления характеристик насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
freese
сообщение 25.4.2018, 10:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата
Насколько будет практичным в данной ситуации использование системы частотного регулирования для поддержания давления в напорных коллекторах?

для поддержания будет практична, но... уменьшив давление, прокачают ли насосы ваш участок?
Цитата
ниже проектного на 2 единицы

в чем меряете эти единицы?
Цитата
Возникают опасения завоздушивания насосов

с чего вдруг?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2018, 10:52
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Про падение корки и затопление НС не очень понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.4.2018, 12:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(DJLF @ 25.4.2018, 7:51) *
руководство поставило задачу держать давление в напорных коллекторах ниже проектного на 2 единицы, что обеспечивается только регулировкой запорной арматуры. В связи с этим ставится вопрос о возможности применения системы частотного регулирования производительности насосных агрегатов по давлению. Данная система уже установлена на насосном оборудовании, но работает от уровня в приемном резервуаре. Объём приемного резервуара составляет около 1200м3, на поверхности большая многолетняя корка отходов, насосы установлены СД2400/75, одновременно в работе три насоса с прижатыми напорными задвижками. Нагрузка по стокам на приемный резервуар в течение суток изменяется в широком диапазоне, аккумулирующей ёмкости нет. Подкачку стоков в приёмный резервуар ведем из другой (ливневой) насосной станции, расположенной на расстоянии 3км, что исключает оперативность действий.
Вопрос: Насколько будет практичным в данной ситуации использование системы частотного регулирования для поддержания давления в напорных коллекторах? Возникают опасения завоздушивания насосов, падения корки и затопления насосной станции. Может ли воздушная пробка в напорном трубопроводе повысить давление выше давления характеристик насоса?

На мой взгляд..
1. Чтобы завоздушивания в напорном не происходило, надо использовать дополнительные датчики уровня, которые следят за количеством подключенных насосов в зависимости от уровня в приямке.
2. Сами частотники должны работать по датчику давления в напорном коллекторе и прекращать работу при получении сигнала о низком уровне в приямке.
3. Регулирование давления в напорном надо проводить "плавающим" методом, использую изменяемую во времени уставку давления, пределы "плавания" уставки определяются текущим уровнем в приямке. Для этого понадобиться программируемый контроллер, например ПР200 (дешево и сердито).
4. Должно происходить чередование работы насосов. Дополнительные насосы должны подключаться при резком увеличении поступления стоков. Тот же ПР200 и обеспечит..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274