fail90
сообщение 25.4.2018, 18:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.6.2013
Пользователь №: 196391



Добрый день, уважаемые участники форума. Изначально обращался в подфорум по автоматике, но там посоветовали все таки специалистов ОВ.
Заказчик просит оптимизировать работу приточно-вытяжных систем (ОВ). В связи с этим задались вопросом, а можно ли уменьшать мощность работы ОВ? Например, в помещениях где в данный момент отсутствует персонал - можно ли уменьшить воздухообмен до минимума? Или необходимо поддерживать в помещениях нормативные показатели всегда?
Вроде как устоялась практика включения/выключения ОВ по расписаниям и по датчикам СО2.
Вопросы применительно к мед. клинике, ну и в целом для общественных зданий.
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
WAKO
сообщение 25.4.2018, 18:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Кратность воздухообмена зависит от назначения помещения, от объема выделения вредных веществ. Если у вас например объем выделяемого СО меняется по расписанию или вы можете определять это датчиками загазованности или датчиками присутствия, то возможно использовать систему с переменным расходом.
Только возникает вопрос - зачем это заказчику? Такие системы сложные и совсем не дешевые, необходим датчик в каждом помещении, клапан с сервоприводом, контроллер, подводка питания, система управления вентилятором в зависимости от изменяющейся нагрузки, обычно стоимость таких систем превышает возможную экономию электроэнергии. При повышении сложности системы снижается надежность и повышаются требования к квалификации обслуживающего персонала. Если это бюджетное учреждение где обычно забивают на обслуживание, то в этом случае система обречена на умирание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.5.2018, 13:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Можно конечно. Только начальные затраты на систему будут высокими, потом со временем окупится. Нужны вентиляторы с частотниками и клапаны VAV на каждое помещение. Вот такие, например http://www.lindab.com/ru/pro/products/pages/vru-fru.aspx
По сути, будет система с переменным расходом воздуха, как в лабораториях при включении и выключении вытяжных шкафов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 2.5.2018, 13:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



1) Определится с "задачей"
а) Четко понимая режим работы и функционал помещений
б) его проанализировать - даст ли что то существенное переменный режим.
в) если может дать (уменьшить установочную мощность, уменьшить эксплуатационные затраты) - то разобраться в ВАВ/КАВ системах и применить их
2) Подобрать все - и сравнить с базовым вариантом в минимальном ТЕО (были обьекты где данные системы окупались еще на стадии вложения)
3) Реализовать - или не реализовать smile.gif

И еще раз повторюсь - если вам не выдадут "функционал" помещений и предполагаемый заданный их режим функционирования - то даже не начинайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных