	 |  Параметры работы конденсационного котла |  |  |  
	
		|  | 
				  3.5.2018, 17:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1547
 Регистрация: 14.4.2011
 Пользователь №: 103554
 
 
 
  
 | 
				Сделал расчёт температур обратного теплоносителя  для котла с гидрострелкой и различных потребителях. Условия работы систмы таковы что температурный график определяется температурой на ГВС и постоянен 75/55 (т.к в системе есть вентустановка, которая требует постоянный расход тепла, я не стал  делать приоритет ГВС, а подобрал бойлер на работу с загрузкой бойлера в течении всего дня)  __________________.JPG  ( 44,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10  _________________.JPG  ( 124,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 С учётом расходов и температурных графиков посчитал температуру обратки от всех потребителей, потом сделал расчёт температуры обратки в котле с учётом того что расход котла выставлен для работы с графиком 75/55 на максимальной нагрузки  и имеет постоянный расход 2,379 м.куб/ч этот расход больше расхода потребителей соответственно в гидрострелке будет подмес из подачи в обратку и повышение обратки котлового контура.  В итоге при -8 (средняя температура отопительного периода будет происходить завышение температуры обратки в котле) по сути повышение обратки будет негативно сказываться на КПД котла (по паспорту максимальный температурный график 80/60, т.е котёл будет работать вне паспортных параметров и с пониженным КПД+будет тактовать) Вопрос повысит ли эффективность работы котла система снижающая расход насоса по заданному перепаду температур с минимальным пределом расхода котлового контура? Как реализовать такую схему? И дополнительный вопрос какие недостатки есть в такой схеме подключения оборудования?  __________2________.JPG  ( 44,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 10)
	 
	
		|  | 
				  3.5.2018, 18:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Конденсатный котёл с немодулируемой горелкой - что, самопал?И ещё, даже в самых дешёвых конденсатниках есть автоматика и там режим подготовки ГВС при которой горелка выводится из графика отопления в график ГВС во время зарядки бойлера.
 
 Сообщение отредактировал jota - 3.5.2018, 18:59
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.5.2018, 19:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1547
 Регистрация: 14.4.2011
 Пользователь №: 103554
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 3.5.2018, 22:55)  Конденсатный котёл с немодулируемой горелкой - что, самопал?И ещё, даже в самых дешёвых конденсатниках есть автоматика и там режим подготовки ГВС при которой горелка выводится из графика отопления в график ГВС во время зарядки бойлера.
 1 Вариант с приоритетом ГВС (с его загрузкой на пиковой мощности) не подходит (есть АВО и вентиляция которые могут недополучить тепла и замёрзнуть), нагрузка на ГВС выделена ровно 7 кВт, эта мощность должна выдаваться в течении всего дня, поэтому нет возможности перевода на пониженный график. 2 Автоматика котла никак не повлияет на температуру обратки, т.к температура подачи фиксирована, котёл смодулирует свою нагрузку для нагрева с 61 градусо до 75, но его эффективность всё равно будет низкой т.к обратка буде завышенной.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.5.2018, 19:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Если очень важен кпд , тогда уменьшайте дебит первичного контура до необходимой температуры обратки. Превышение дебита первичного контура над суммой вторичных это рекомендация, а не требование. Ставьте в контур котла на обратку или регулятор температуры прямого действия или просто балансовый вентиль, потому что переключение скоростей насоса (если многоскоростной) ступенчатая регулировка, а балансовым плавная.... (регулятором температуры - автоматическая)
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.5.2018, 2:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1547
 Регистрация: 14.4.2011
 Пользователь №: 103554
 
 
 
  
 | 
				О спасибо за идёю, а то я уже задумался о регулировке частотником по dT Т.е можно сделать вот такую схему где на байпасе балансировочником выставляем минимальный расход  на +10, а остальные режимы обеспечиваем открытием двухходового по температуре обратки за ним и насос ставим на фиксированный расход/напор?  ________________________________________.JPG  ( 48,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.5.2018, 5:12 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 3.5.2018, 23:56)  Если очень важен кпд , тогда уменьшайте дебит первичного контура до необходимой температуры обратки. Превышение дебита первичного контура над суммой вторичных это рекомендация, а не требование. Ставьте в контур котла на обратку или регулятор температуры прямого действия или просто балансовый вентиль, потому что переключение скоростей насоса (если многоскоростной) ступенчатая регулировка, а балансовым плавная.... (регулятором температуры - автоматическая) а не проще е-насос поставить, который умеет работать по Тобр.? задал ему держать +40°С, ну или по графику с наружной с внешнего контроллера уставку вводить, лишь бы котел не затошнило от малого расхода и большой дельты...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.5.2018, 6:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1547
 Регистрация: 14.4.2011
 Пользователь №: 103554
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 4.5.2018, 9:12)  а не проще е-насос поставить, который умеет работать по Тобр.?задал ему держать +40°С, ну или по графику с наружной с внешнего контроллера уставку вводить, лишь бы котел не затошнило от малого расхода и большой дельты...
 Пробовал сделать график на 75/40, но тогда котловой расход гораздо меньше расхода потребителей и при -20 и ниже будет происходить подмес обратки в подачу потребителей и произойдёт понижение температуры что не допустимо для контура радиаторов и ГВС. И я пока не придумал как можно сделать фиксированный минимальный расход котлового контура при регулировании по dT. Вот вариант приведённый выше вроде прост и надёжен, там можно даже добавить регулирование насоса по постоянному перепаду давления, тогда получится и экономия электроэнергии и минимальный расход через котёл и постоянная температура обратки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.5.2018, 12:24 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				а почему в данной схеме нельзя оставить приоритет ГВС (увеличение температурного графика котлового контура) без отключения циркуляционных насосов потребителей?погодозависимый график на котле.
 при запросе на ГВС - разгоняется до максимального графика.
 все потребители подключены через смесительные узлы. на их клапанами выдерживаем график. когда котёл даёт погодозависимый график - узел просто его транслирует, когда максимальный - узел преобразует его в требуемый.
 и мощность котла как сумма всех мощностей потребителей.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.5.2018, 14:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cpt @ 4.5.2018, 2:48)  О спасибо за идёю, а то я уже задумался о регулировке частотником по dT Т.е можно сделать вот такую схему где на байпасе балансировочником выставляем минимальный расход  на +10, а остальные режимы обеспечиваем открытием двухходового по температуре обратки за ним и насос ставим на фиксированный расход/напор?  ________________________________________.JPG  ( 48,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13Зачем регулирующий клапан с приводом на обратке в котлы? Если насос в котле с ЕС мотором, то способ LordN, если с АС, то или балансовый или ничего. Какой-такой минимальный расход? - расход постоянный, температура - постоянная (по вашим условиям), переменная мощность модулируемой горелки. Хотя способ ssn  предпочтительней - тогда смеситель только на тёплые полы - значительно дешевле, проще и надёжнее.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.5.2018, 14:40 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cpt @ 4.5.2018, 10:18)  Пробовал сделать график на 75/40, но тогда котловой расход гораздо меньше расхода потребителей и при -20 и ниже будет происходить подмес обратки в подачу потребителей и произойдёт понижение температуры что не допустимо для контура радиаторов и ГВС.И я пока не придумал как можно сделать фиксированный минимальный расход котлового контура при регулировании по dT. Вот вариант приведённый выше вроде прост и надёжен, там можно даже добавить регулирование насоса по постоянному перепаду давления, тогда получится и экономия электроэнергии и минимальный расход через котёл и постоянная температура обратки.
 с чего вы взяли что темп.подачи будет ниже? - у вас же смесители стоят!.. при равной или большей котловой мощности подача контура никогда не будет ниже. обратка же прогреется! вы как-то странно представляете себе работу этих узлов и потом, для конденсатника нужно чтоб Тобр было ниже точки росы дымовых газов, а она, как меня заверили в виссманне, практически = константе и = 57°С или около того. для хорошего экономического эффекта от конденсатника вполне достаточно чтобы средняя температура котлового контура была ниже этого числа максимально продолжительное время отопительного периода. т.о. делаете расчёт котла СО и ГВС на 80/60, а лучше 70/50 и спите спокойно
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.5.2018, 16:48 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 8.5.2018, 14:40)  точки росы дымовых газов, а она, как меня заверили в виссманне, практически = константе и = 57°С или около того. Да, "около того".     ...Зависит от коэффициента избытка воздуха. Вот, например, для природного газа:  __65533___65533___65533___65533___65533_35.JPG  ( 38,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |