Воздушный баланс, как влияют открытые витражи на баланс |
|
|
|
|
21.5.2018, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.5.2018
Пользователь №: 342199

|
Здравствуйте! Я архитектор, проектирую пристройку к большому магазину, которая, скорее всего, не будет отделяться дверями от основного объёма магазина. Хочу предложить большие подъёмно-откатные витражи для фасада, типа vekaslide или rehau чтобы можно было открывать в летнее время, устраняя таким образом барьер между террасой и кафе. В общей сложности проём будет примерно 8х2,4 м Заказчик усомнился, не нарушим ли мы воздушный баланс здания в целом. Вопрос: как открытый фасад повлияет на воздушный баланс и есть ли от этого вред?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 6)
|
|
21.5.2018, 16:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нарушите. Что касается вреда, ответить точно и конкретно невозможно, необходимо считать. Но если здание было до новаций рассчитано с позитивным балансом, то Ваше решение легко может свести баланс к нулевому. В лучшем случае.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2018, 17:55
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.5.2018
Пользователь №: 342199

|
Цитата(Skaramush @ 21.5.2018, 17:39)  Нарушите. Что касается вреда, ответить точно и конкретно невозможно, необходимо считать. Но если здание было до новаций рассчитано с позитивным балансом, то Ваше решение легко может свести баланс к нулевому. В лучшем случае. А в чём может заключаться вред? Если открывание витражей будет только в теплое время года.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2018, 18:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Как выше написал, не видя объекта точно ответить на такой вопрос, мягко говоря, затруднительно. Нужно видеть как посчитан баланс между помещениями и зонами в помещениях. Но все расчёты балансов в помещениях, сообщающихся с открытыми витражами будут похоронены. Если же проекта вентиляции ещё нет, то такое решаемо. Плохо когда такие вмешательства происходят после того, как здание было продумано и выполнено.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2018, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Ну к примеру если у вас предусмотрен дисбаланс. 90% что в кафе дисбаланс. То есть подача воздуха в более чистые помещения, вытяжка с более грязных. То есть смотреть кнч надо, но вред вполне вероятен. Скорее всего в результате нарушения расчетных параметров запахи с кухни попадут в зал.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 10:03
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Цитата(LXNN @ 21.5.2018, 16:23)  Здравствуйте! Я архитектор, проектирую пристройку к большому магазину, которая, скорее всего, не будет отделяться дверями от основного объёма магазина. Хочу предложить большие подъёмно-откатные витражи для фасада, типа vekaslide или rehau чтобы можно было открывать в летнее время, устраняя таким образом барьер между террасой и кафе. В общей сложности проём будет примерно 8х2,4 м Заказчик усомнился, не нарушим ли мы воздушный баланс здания в целом. Вопрос: как открытый фасад повлияет на воздушный баланс и есть ли от этого вред? Помещение кафе будет считаться террасой (улицей), балас кафе будет нарушен. Вред в потери возможности управлять климатом.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 10:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22474
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Без планировки и проекта с полной уверенностью утверждать, что только кафе вряд ли можно (мягко говоря). И с этим помещением вопрос не поднимался, вопрос именно о балансе здания. Если такое решение поднимается на стадии разработки проекта, управление климатом в подобной зоне возможно. Но, опять, только если решение было в процессе разработки и учтено при расчёте вентиляции и КВ.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|