Частотный преобразователь на горелке | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 9:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 28.5.2018 
        		
        		Пользователь №: 342527 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Планируется установка частотного преобразователя на привод вентилятора горелки с целью управления мощностью после завершения розжига и передачи управления на внешний контроллер. Цель-снижение затрат на электроэнергию, снижение уровня шума, более точное регулирование. Вопрос: считать ли это перевооружением горелки котла и требуется ли на это какое разрешение от надзорных органов. Опыт применения есть.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 11:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Если объект не опасный     то можете делать без спросу.  Если ОПО - возникает некоторая дилемма. С одной стороны, ну поставили ПЧ на вентилятор, ну вместо осевых направляющих будет оборотами маневрировать - на фиг деньги тратить на проект и обязательную в этом случае экспертизу промышленной безопасности. ПЧ столько денег не сэкономит за пять лет, сколько на его разрешение затратишь. С другой, как бы есть требование законодательства в сфере технического регулирования.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 11:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 28.5.2018 
        		
        		Пользователь №: 342527 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Объект - котельная, 3 котла по 7.5 Мвт. Попробовали, результат значительный по электроэнергии, особенно в начале конце отопительного сезона до 50 %.
  Даже простое ограничение по частоте на 40 Гц и перестройки кулачков сервопривода под эту производительность вентилятора дает результат. В этом случае ЧП не участвует в управлении мощностью. тогда это изменение?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 12:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 14839 
        		Регистрация: 28.11.2008 
        		Из: под Самарой.. 
        		Пользователь №: 26006 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А установка ПЧ на дымосос не планируется?  Более значительный эффект..
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 12:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(alexx163 @ 28.5.2018, 11:59)   Объект - котельная, 3 котла по 7.5 Мвт. Так объект относится к опасным производственным или нет? Мощность котлов не является критерием опасности - температура теплоносителя свыше 115 С (давление пара свыше 0,7 кгс/см2) и давление газа в системе газопотребления свыше 500 мм в ст.
				 Сообщение отредактировал Галиев - 28.5.2018, 13:01
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 12:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 28.5.2018 
        		
        		Пользователь №: 342527 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Котел без дымососа КВГМ работает под давлением 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 13:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(alexx163 @ 28.5.2018, 11:59)   Объект - котельная, 3 котла по 7.5 Мвт. Попробовали, результат значительный по электроэнергии, особенно в начале конце отопительного сезона до 50 %.
  Даже простое ограничение по частоте на 40 Гц и перестройки кулачков сервопривода под эту производительность вентилятора дает результат. В этом случае ЧП не участвует в управлении мощностью. тогда это изменение? Думается мне, если делать как положено, Вам еще от производителя горелки придется запрашивать разрешение на внесение изменений в ее конструкцию. Цитата(alexx163 @ 28.5.2018, 12:58)   Котел без дымососа КВГМ работает под давлением Такой?  
 ____.jpg ( 52,22 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 9
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 13:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 28.5.2018 
        		
        		Пользователь №: 342527 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Водогрейные котлы до 115 гр, давление до 0.6 мПа, газ 6 кг, ГРУ внутри котельной
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 13:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Значит, ОПО по газу. Со всеми вытекающими. Я бы на Вашем месте сходил к своему инспектору, если он не злодей распоследний, и с ним проконсультировался на эту тему. Но 99 %, что заставит делать проект техперевооружения (или реконструкции) с обязательной экспертизой ПБ, и 1 %, что он (инспектор) лопух и скажет - да валяйте свой ПЧ.
				
  Сообщение отредактировал Галиев - 28.5.2018, 13:13
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 13:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 28.5.2018 
        		
        		Пользователь №: 342527 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Нет, это КВ-ГМ экспериментальный, на подобии дорогобужкотломаша
  ОПО-котельная
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 13:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Мы ДКМ-овские котлы монтировали, "ЕХПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ", в 2007-м! Наэксперементировались досыта, пока смонтировали. Нам ящщик коньяку даже обещали с завода, за эти процедуры. Косяк на косяке был. А котел звался КВГ-14-150. Цитата(alexx163 @ 28.5.2018, 13:11)   ОПО-котельная Нет такого признака опасности -"котельная" Сюда смотрите  http://www.consultant.ru/document/cons_doc...5002/#dst100155
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.5.2018, 13:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 28.5.2018 
        		
        		Пользователь №: 342527 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				КВ-ГМ-7.56-115Н
  Это не признак, конечно. Отопительные котельные для населения уже ОПО III класса, вроде...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.5.2018, 12:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ПНР  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 137 
        		Регистрация: 12.2.2005 
        		
        		Пользователь №: 447 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А проектом АТМ, АГСВ или любым другим ПЧ был предусмотрен?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.6.2018, 7:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 11 
        		Регистрация: 28.5.2018 
        		
        		Пользователь №: 342527 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				нет
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |