> Вытяжка из теплого чердака, Выброс в чердак, вентилятор на кровле
dodo1995
сообщение 7.6.2018, 8:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2018
Пользователь №: 335595



Всем добрый день!
Жилое здание 18 этажей, вытяжка из кухонь и СУ квартир производится в теплый чердак, на кровле стоит вентилятор, который вытягивает воздух из чердака.
Вопрос в следующем: как рассчитать потери давления в системе для подбора вентилятора? Если в одном сборном канале из кухонь потери 50Па (а таких каналов выбрасывается в чердак 16 шт).
Заранее большое спасибо за помощь!

И еще, можно ли сделать на одну секцию дома два вентилятора для вытяжки с чердака? Смущает СП 54.13330.2011 "9.9. В зданиях с теплым чердаком удаление воздуха из чердака следует предусматривать через одну вытяжную шахту на каждую секцию дома..."

helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Skaramush
сообщение 7.6.2018, 9:06
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Про расчёт потерь. А для разветвлённой сети воздуховодов Вы как потери считаете, можно полюбопытствовать? Все ответвления суммируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dodo1995
сообщение 7.6.2018, 9:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2018
Пользователь №: 335595



Цитата(Skaramush @ 7.6.2018, 11:06) *
Про расчёт потерь. А для разветвлённой сети воздуховодов Вы как потери считаете, можно полюбопытствовать? Все ответвления суммируете?


Нет, считаю только потери на самой нагруженной ветке, от вытяжной решетки до вентилятора

Потери 50Па получились в вытяжном канале от решетки на первом этаже до выпуска в чердак. Интересует участок от выпуска в чердак до вентилятора (то есть сам чердак)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.6.2018, 10:25
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как камера статического давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.6.2018, 10:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dodo1995 @ 7.6.2018, 8:01) *
...можно ли сделать на одну секцию дома два вентилятора для вытяжки с чердака?

Нельзя! - при малейшей разрегулировке часть воздуха будет поступать и снаружм из одного вентилятора в другой.
Т.е. выт. шахта д.б. одна на сецию. А вот вентиляторов на ней д.б. 2 (раб+рез), т.к. вытяжка круглосуточная и круглогодичная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 5.6.2025, 11:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Подниму тему. Секция 24 этажа. Очень большая сборная шахта, смежники не согласовывают. Если пространство теплого чердака разделить перегородкой, тогда можно сделать две сборные шахты и два вентилятора? В моем конкретном случае два коридора, из которых выходят в общий лифтовой холл. Т.е. я могу квартиры с выходом в один коридор обслуживать одной шахтой, а квартиры с выходом во второй коридор облуживать другой шахтой. И на чердаке эти шахты изолировать. Такое решение жизнеспособно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных