ККБ, Блок встаёт в аварию |
|
|
|
|
21.6.2018, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.6.2018
Пользователь №: 343608

|
Доброе утро, специалисты! Помогите разобраться с проблемой. ККБ работает утром нормально. Где-то с 12:00 часов ухудшается хладопроизводительность из-за жары. К вечеру опять всё нормально, как утром. А ночью, когда t окружающей среды падает примерно с 37° до 25° блок встаёт в аварию "Защита от замерзания всасывающей трубы наружнего блока". Управление - danfoss EKC202D, мощность ККБ = 105 кВт.  Помогите разобраться с этой проблемой. Что можно сделать, чтобы установка так себя не вела?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 51)
|
|
21.6.2018, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
А Вы какое отношение к этому ККБ имеете?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2018, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Nemets2361 @ 21.6.2018, 9:16)  . Управление - danfoss EKC202D, В этом блоке нет такой аварии Цитата(Nemets2361 @ 21.6.2018, 9:16)  "Защита от замерзания всасывающей трубы наружнего блока" Так что вопрос Цитата(SSA @ 21.6.2018, 10:15)  А Вы какое отношение к этому ККБ имеете? Вполне резонный
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2018, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.6.2018
Пользователь №: 343608

|
Цитата(SSA @ 21.6.2018, 10:15)  А Вы какое отношение к этому ККБ имеете? А Вы с какой целью интересуетесь?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2018, 11:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.6.2018
Пользователь №: 343608

|
Цитата(yozik @ 21.6.2018, 10:21)  В этом блоке нет такой аварии
Так что вопрос
Вполне резонный Danfoss - это управление температурой и включением-выключением ккб, а ошибка высвечивается на наружнем блоке. Контроллера на наружнем блоке нет,- есть светодиодные сигналы. Если я спрашиваю совета, значит имею отношение. Вы если знаете как помочь,- подскажите. Буду благодарен.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
21.6.2018, 11:06
|
Guest Forum

|
Мануал надо на ККБ почитать.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2018, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(crm00168 @ 21.6.2018, 11:06)  Мануал надо на ККБ почитать. причем модель ККБ неизвестна :-) Гравицапа у Вас засорилась, надо пацаков вызывать..
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2018, 12:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22613
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Nemets2361 @ 21.6.2018, 12:02)  Danfoss - это управление температурой и включением-выключением ккб, а ошибка высвечивается на наружнем блоке. Контроллера на наружнем блоке нет,- есть светодиодные сигналы. Если я спрашиваю совета, значит имею отношение. Вы если знаете как помочь,- подскажите. Буду благодарен. ККБ - компрессорно-конденсаторный блок и есть наружный. Что-то путаница сплошная.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2018, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
ККБ Midea Если при +25 С падает в обмерзание, значит испаритель и расход воздуха дно.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2018, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Nemets2361 @ 21.6.2018, 12:32)  А Вы с какой целью интересуетесь? Я штоле? Так у мну есть знакомый в Вашем городе - сможет помочь за некоторое вознагражднеие. Сами ж понимаете - любой труд должен быть оплачен. А с Вашими знаниями о ККБ лучше стоять в сторонке и не мешать.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2018, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
QUOTE (airwave @ 21.6.2018, 13:11)  ККБ Midea Если при +25 С падает в обмерзание, значит испаритель и расход воздуха дно. А еще трубы могут быть бомба)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2018, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Трубы не вызывают обмерзание. Оно начинается в испарителе..
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2018, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(airwave @ 23.6.2018, 1:12)  Трубы не вызывают обмерзание. Оно начинается в испарителе.. Ну, это спорное выражение. Могу привести случаи, когда проблема именно в трубах.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2018, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Давай, приводи. Обмерзание трубы это когда жидкость из испарителя попадает в газовую трубу и кипит там (нулевой ПГ), или температура трубы -1 С, а кипение -10 С (ПГ 9 К). Если на выходе испарителя кипение +2 С, а трубы роняют кипение в -5 С, то при ПГ в 4 К никакого обмерзания не будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2018, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Ладно. Залом трубы. Фреона в испаритель поступает меньше, он весь испаряется, компрессор понижает давление до 1-1,5 bar. Соответственно, температура трубы и испарителя будет отрицательная и на них начнет образовываться и намерзать конденсат. Это если залом перед испарителем. Если после - то обмерзание начнется на месте залома. Шо писец, ни разу не видел штоле обмерзание трубок сплитов при утечках?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2018, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Какой залом в ККБ 105 кВт на трубе 35 мм? Серега, какой смысл про сплиты рассказывать?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
25.6.2018, 16:45
|
Guest Forum

|
Если это приточка , то надо подбор испарителя посмотреть.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2018, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(airwave @ 25.6.2018, 18:38)  Какой залом в ККБ 105 кВт на трубе 35 мм? Серега, какой смысл про сплиты рассказывать? И правда... Не посмотрел на 105 кВт... Ну, еще, частично запаяный паук бывает...  Влага в системе и прихват ТРВ...
Сообщение отредактировал SSA - 26.6.2018, 12:01
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2018, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Бывают няшные фильтры и эконом режим на частотнике, до кучи заниженные трубы.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.2018, 18:09
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
ККБ установлен ниже испарителя ?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2018, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Чё-то ТС пропал... Мануал, видимо, курит...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2018, 11:45
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Цитата(SSA @ 10.7.2018, 9:43)  Чё-то ТС пропал... Мануал, видимо, курит...  так это и есть правильное решение ))
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2018, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
QUOTE (SP_ @ 9.7.2018, 18:09)  ККБ установлен ниже испарителя ? Это важно?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2018, 14:35
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Цитата(airwave @ 10.7.2018, 11:58)  Это важно?  конечно.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2018, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979

|
Почему? Как расположение ККБ, выше или ниже, влияет на обмерзание испарителя и всасывающего трубопровода?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2018, 19:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
для ккб на прямотоке выше-ниже роли почти не играет. намного больше играет схема обвязки и автоматика.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2018, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
QUOTE (Дима1973 @ 11.7.2018, 18:02)  Почему? Как расположение ККБ, выше или ниже, влияет на обмерзание испарителя и всасывающего трубопровода? Потому что проектировщик ОВИК так сказал.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979

|
Товарищ проектировщик, можно подробнее
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 13:55
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Меня, как проектировщика , консультирует поставщик. Вот что было сказано когда я поставил ККБ поставить ниже испарителя на 4м:
По поводу взаимного расположения ККБ и испарителя: 1. Располагать испаритель выше ККБ более 10 метров не рекомендуется. 2. При необходимости такого взаимного расположения нужно разъяснить клиенту об ограничениях: требуется правильная заправка фреоном ККБ (переохлаждение перед ТРВ должно быть не менее 1К, а после ККБ не менее 5К), максимальная температура воздуха при которой ККБ может работать около 35°С при установке втени и еще ниже при попадании на ККБ прямых солнечных лучей (против 43°С в стандарте). 3. При неправильной заправке холодильной установки, хладагент будет вскипать в жидкостном трубопроводе еще до ТРВ, что приведет к неправильной работе и невозможности получения требуемых температур воздуха в канале. 4. В обязательном порядке требуется установка обратного клапана в жидкостном трубопроводе в ККБ. 5. Рекомендуемые диаметры на всасывающем трубопроводе - гориз. участок - 2 5/8" (67 мм), верт. участок - 2 1/8" (54 мм). (Это для моего случая рекомендация)
Это кроме того что написано в самой инструкции по эксплуатации на ККБ. Кроме того - если ККБ выше испарителя, длина трассы может быть увеличена от стандартной 15м. В ВРВ системах так же положение наружного блока относительно внутренних имеет значение - на сколько большое значение незнаю.
Да и еще в этом случае обратный клапан ставится для предотвращения перетока хладагента из жидкостной линии в конденсатор во время остановки.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
QUOTE (SP_ @ 13.7.2018, 13:55)  Меня, как проектировщика , консультирует поставщик. Вот что было сказано когда я поставил ККБ поставить ниже испарителя на 4м:
По поводу взаимного расположения ККБ и испарителя: 1. Располагать испаритель выше ККБ более 10 метров не рекомендуется. 2. При необходимости такого взаимного расположения нужно разъяснить клиенту об ограничениях: требуется правильная заправка фреоном ККБ (переохлаждение перед ТРВ должно быть не менее 1К, а после ККБ не менее 5К), максимальная температура воздуха при которой ККБ может работать около 35°С при установке втени и еще ниже при попадании на ККБ прямых солнечных лучей (против 43°С в стандарте). 3. При неправильной заправке холодильной установки, хладагент будет вскипать в жидкостном трубопроводе еще до ТРВ, что приведет к неправильной работе и невозможности получения требуемых температур воздуха в канале. 4. В обязательном порядке требуется установка обратного клапана в жидкостном трубопроводе в ККБ. 5. Рекомендуемые диаметры на всасывающем трубопроводе - гориз. участок - 2 5/8" (67 мм), верт. участок - 2 1/8" (54 мм). (Это для моего случая рекомендация)
Это кроме того что написано в самой инструкции по эксплуатации на ККБ. Кроме того - если ККБ выше испарителя, длина трассы может быть увеличена от стандартной 15м. В ВРВ системах так же положение наружного блока относительно внутренних имеет значение - на сколько большое значение незнаю.
Да и еще в этом случае обратный клапан ставится для предотвращения перетока хладагента из жидкостной линии в конденсатор во время остановки. Скорее гидроудар по ТРВ после пуска, а не перетекание. Это про ОК
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979

|
Может в пункте первом - ниже, а не выше? А то как то не вяжется с пунктом два.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
QUOTE (Дима1973 @ 13.7.2018, 16:14)  Может в пункте первом - ниже, а не выше? А то как то не вяжется с пунктом два. Как раз таки вяжется. Гравитация еще та сука. Вверх толкать геморней, чем в низ, давление падает а температура не меняется практически...вот и доходит фреон до точки вскипания.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
ок на жидкаре? это самое лучшее что я слышал!..  люблю такие. особенно когда там еще и ресивер есть. без пред.клапана. Цитата(SP_ @ 13.7.2018, 17:55)  Меня, как проектировщика , консультирует поставщик. Вот что было сказано когда я поставил ККБ поставить ниже испарителя на 4м:
По поводу взаимного расположения ККБ и испарителя: 1. Располагать испаритель выше ККБ более 10 метров не рекомендуется. 2. При необходимости такого взаимного расположения нужно разъяснить клиенту об ограничениях: требуется правильная заправка фреоном ККБ (переохлаждение перед ТРВ должно быть не менее 1К, а после ККБ не менее 5К), максимальная температура воздуха при которой ККБ может работать около 35°С при установке втени и еще ниже при попадании на ККБ прямых солнечных лучей (против 43°С в стандарте). 3. При неправильной заправке холодильной установки, хладагент будет вскипать в жидкостном трубопроводе еще до ТРВ, что приведет к неправильной работе и невозможности получения требуемых температур воздуха в канале. 4. В обязательном порядке требуется установка обратного клапана в жидкостном трубопроводе в ККБ. 5. Рекомендуемые диаметры на всасывающем трубопроводе - гориз. участок - 2 5/8" (67 мм), верт. участок - 2 1/8" (54 мм). (Это для моего случая рекомендация)
Это кроме того что написано в самой инструкции по эксплуатации на ККБ. Кроме того - если ККБ выше испарителя, длина трассы может быть увеличена от стандартной 15м. В ВРВ системах так же положение наружного блока относительно внутренних имеет значение - на сколько большое значение незнаю.
Да и еще в этом случае обратный клапан ставится для предотвращения перетока хладагента из жидкостной линии в конденсатор во время остановки. вас, как проектировщика, такие слова поставщика должны немедленно напрячь вплоть до отказа использовать это оборудование.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979

|
Так я о том и говорю. В пункте первом не рекомендуется ставить выше, хотя вниз то меньше падает давление. А во втором говорится о необходимом переохлаждении, хотя оно больше необходимо, если ккб стоит ниже испарителя, и подает жидкость вверх
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если кипятильник выше конденсатора, то компрессор кроме конденсации еще должен поднять столб фреона на указанную высоту. а это крадёт Тпо. украденное Тпо вылазит в изменение квс ТРВ, ибо Тпо жостко связано с плотностью жидкости. так это надо просто учитывать, на то и голова дана, глаза и справочники с онлайн-подборами. а наоборот если, то компрессор должен поднять масло. и это тоже надо учитывать. и то и другое крадёт ватты у ХМ. и это тоже надо учитывать. и то и другое меняет КПД ХМ. и это тоже надо учитывать. можно конечно болт на все забить и впаривать лохам барабаны страдивари, но тогда вопрос - а причем здесь этот форум?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
QUOTE (LordN @ 13.7.2018, 16:19)  ок на жидкаре? это самое лучшее что я слышал!..  люблю такие. особенно когда там еще и ресивер есть. без пред.клапана. вас, как проектировщика, такие слова поставщика должны немедленно напрячь вплоть до отказа использовать это оборудование. Лев, ккб в нынешних реалиях и ресивер это в разных вселенных.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 16:50
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Мне нет смысла спорить с заводом и документацией на оборудование, все желающие могут обратиться в NED. Про обратный клапан это из каталога.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 18:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(RusBuka @ 13.7.2018, 20:45)  Лев, ккб в нынешних реалиях и ресивер это в разных вселенных. да плевать на это, в нашей вселенной всегда будут дураки и дороги, проектировщики и монтажники, специалисты и п*исты. Цитата Мне нет смысла спорить с заводом и документацией на оборудование, все желающие могут обратиться в NED. Про обратный клапан это из каталога. разумеется, это пусть они спорят с учебниками физики, вам это зачем? сказали птичка воробей, а дальше трава не расти.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Это все конечно хорошо. Только какое отношение все эти рекомендации воспаленного ума NED имеют к обмерзанию испарителя из-за кривого подбора ККБ?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2018, 18:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата нет смысла спорить с заводом и документацией на оборудование, мне вообще эта черта в проектировщиках нравится, я как вижу такого, так просто диву даюсь. Цитата(airwave @ 13.7.2018, 22:43)  Это все конечно хорошо. Только какое отношение все эти рекомендации воспаленного ума NED имеют к обмерзанию испарителя из-за кривого подбора ККБ?  так газа же больше пойдёт когда ККБ выше
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7.2018, 13:18
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 692
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(LordN @ 13.7.2018, 16:19)  вас, как проектировщика, такие слова поставщика должны немедленно напрячь вплоть до отказа использовать это оборудование. Поставщик честный попался - говорит некоторые вещи , которые обычно Заказчику "забывают" упомянуть.  Уточню, я про: "максимальная температура воздуха при которой ККБ может работать около 35°С при установке в тени и еще ниже при попадании на ККБ прямых солнечных лучей (против 43°С в стандарте)."
Сообщение отредактировал Alex2001 - 14.7.2018, 13:34
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7.2018, 13:49
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 692
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(SP_ @ 13.7.2018, 13:55)  Это кроме того что написано в самой инструкции по эксплуатации на ККБ. Кроме того - если ККБ выше испарителя, длина трассы может быть увеличена от стандартной 15м. В ВРВ системах так же положение наружного блока относительно внутренних имеет значение - на сколько большое значение незнаю. В системах VRV/VRF некоторые изготовители заявляют перепад до 110 метров. 1. Какой будет потеря ПО можете сами посчитать. 2. Причём кое где в монтажных инструкциях VRF встречается требование установки петель.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7.2018, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
110 метров, когда блок выше внешний. 90 когда внизу - 9 бар. Там переохладитель должен в кашу шуршать. Иначе каждая внутрянка, как писуар журчать будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2018, 13:57
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 692
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(RusBuka @ 14.7.2018, 16:27)  110 метров, когда блок выше внешний. 90 когда внизу - 9 бар. Там переохладитель должен в кашу шуршать. Иначе каждая внутрянка, как писуар журчать будет. 1. LG VRF заявлено 110 метров перепада в обоих случаях. См. стр. 668Но вживую работу LG VRF при таком перепаде не видел. Непросто внешнему блоку закачать жидкарь на 110метров. При этом сохранив приемлемую энергоэффективность. 2. EUROVENT , если ничего не путаю, производит тестирование VRF при длине трассы 7,5м и при перепаде высот 0м.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 15.7.2018, 14:09
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2018, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Ссылка не на тот мануал.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2018, 14:31
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 692
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2018, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
LG 28 бар давление конденсации по дефолту. О какой энергоэффективности речь?) 10 метров - 1,2 бара. 110 метров это 13 бар. Наверху 28 бар. Внизу 41 бар. EEV давай до свидания.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.7.2018, 12:50
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Посоветуйте хорошую книгу или документацию на холодильное оборудование (ккб и чиллеры). Вот чтобы на пальцах сделать подбор оборудования по законам физики, без привязки к бренду.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.7.2018, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Котзаогланиан 2007 года.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.7.2018, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
ККБ надо подбирать по программе подбора испарителей. И еще мозги включать когда надо ON/OFF а когда variable. У казагланиана про это не написано. А что именно интересует в подборе чиллера? Хол. мощность? Расчет гидравлики?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.7.2018, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Пусть почитает, может, какое понятие иметь будет о работе.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2018, 9:24
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Цитата(airwave @ 16.7.2018, 19:50)  ККБ надо подбирать по программе подбора испарителей. И еще мозги включать когда надо ON/OFF а когда variable. У казагланиана про это не написано. А что именно интересует в подборе чиллера? Хол. мощность? Расчет гидравлики?  Да вот как раз то что порекомендовали - понимание вопросов со стороны ремонтника, умение проверить фреоновую схему оборудования и дать замечания заводу изготовителю, вот NED тут критиковали.... Но буду признателен и за рекомендации по проектированию - схемы холодильных центров, подбор чиллера, бака акумулятора, расширительного и тд.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)