Про насос |
|
|
|
27.6.2018, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Подскажите, пожалуйста, предположим есть насос с напором 40м, если его поставить в замкнутый кольцевой контур, замкнуть вход с выходом, на какое давление будет в данном контуре?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 50)
|
27.6.2018, 10:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
У насоса две характеристики. Студент-прогульщик?
|
|
|
|
|
27.6.2018, 10:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Артем1986 @ 27.6.2018, 10:17)  предположим есть насос с напором 40м У насоса не "напор 40м", а характеристика напор-расход (кривая линия).
|
|
|
|
|
27.6.2018, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Напор 40м, расход 40м3/ч, в принципе расход не важен, меня интересует давление в контуре
|
|
|
|
|
27.6.2018, 10:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ещё и двоечник.
Разберитесь с характеристиками насоса. Тема не на месте, переношу.
|
|
|
|
|
27.6.2018, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Вот и получается, что насос создал давление в контуре 4 кг, затем опять его что ли увеличил на 4, это же как последовательное расположение насосов получается
|
|
|
|
|
27.6.2018, 10:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Бред двоечника, у которого о гидравлике познаний - "0". Это вопрос человека имеющего отношение к специальности, или "так просто"? Так как тема на грани переезда в "Мусорку", если просто треп.
|
|
|
|
|
27.6.2018, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Ой боженьки - действительно все печальненько. Если вкратце - насос 40/40. Поставили в контур с сопротивлением на "этом" расходе в 40м3 - 4м. По итогу ты получишь какое то промежуточное значение. по "кривой" насоса- например 70м3/12м. Либо спалишь насос    
|
|
|
|
|
27.6.2018, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Ладно, удалите тему
Спс
|
|
|
|
|
27.6.2018, 11:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Woodcuter @ 27.6.2018, 12:07)  Ой боженьки - действительно все печальненько. Если вкратце - насос 40/40. Поставили в контур с сопротивлением на "этом" расходе в 40м3 - 4м. По итогу ты получишь какое то промежуточное значение. по "кривой" насоса- например 70м3/12м. Либо спалишь насос      Константа будет для расхода. Давление будет меняться по длине контура. Если насос с мокрым ротором, то он попытается вскипятить воду в контуре
|
|
|
|
|
9.7.2018, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Артем1986 @ 27.6.2018, 10:34)  Вот и получается, что насос создал давление в контуре 4 кг, затем опять его что ли увеличил на 4, это же как последовательное расположение насосов получается ага, а потом частицы разгоняться как в адронном коллайдере и столкнуться, начнется конец света, выплеснется черная материя!!1!1!!  что то очень подсказывает, что где-то подбрит насос, на котором написано 40м и 40м3/час, а Артем1986 хочет воткнуть вместо циркуляционного на отопление? но на насосах пишут максимальные характеристики: напор "в закрытый кран", то есть без расхода; расход без потерь напора, например перекачка воды из одного бака в другой с тем же уровнем и по завышенным диаметрам трубопроводов... или насос сразу из бака выплевывает. по факту будет же система всегда имеет какое то сопротивление, которое будет неким образом расти с увеличением расхода, если просчитать гидравлику при разных расходах, построить на графике насоса наор-расходную характеристику, то в точке пересечения и будет реальные данные расхода и напора. если пересечения нет или оно вне рабочей области насоса, то долго он не проработает, как писали выше. ПС если на старенькой маленькой системе отопления запустить такой насос и вправду же выплеснется же черная материя  Skaramush вроде же есть котлы даже на этом принципе, обычно права с КПД 100%+ ... а то и +100500%!
Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.7.2018, 11:05
|
|
|
|
|
9.7.2018, 15:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jiexawcr @ 9.7.2018, 11:01)  на насосах пишут максимальные характеристики: напор "в закрытый кран", то есть без расхода Это Вы о каких насосах? О тех, что "с мокрым ротором"? Насосов - великое множество. "Пишут" на них по-разному.
|
|
|
|
|
9.7.2018, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(tiptop @ 9.7.2018, 15:53)  Это Вы о каких насосах? О тех, что "с мокрым ротором"? Насосов - великое множество. "Пишут" на них по-разному. мне то откуда знать мокрый или сухой? что написал ТС, о том и рассуждаю, но не утверждаю. а какое отношение это вообще имеет к максимальному напору?
|
|
|
|
|
11.7.2018, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Всем спасибо! Растолкуйте мне, пожалуйста. Имеем внутренний контур котельной с прилагаемой схемой (очень принципиальной), имеем насос с прилагаемыми характеристиками, мне же необходим регулятор давления после себя, ведь сопротивление контура меньше чем напор насоса, следовательно давление без клапана будет постепенно нарастать до какого то определенного значения, но мне этого не нужно так как рабочее давление составляет 6 кг/см2. Меньше напор насоса мне тоже не взять, так как давление подпитки и напор насоса не создаст рабочее давление в котле. Что то запутался.
|
|
|
|
|
11.7.2018, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
ЫЫЫЫЫ .... вы путаете "Динамическое" и "Статическое" давление. И схемы вы коряво рисуете Вы определитесь что вам реально надо. Нарисуйте нормально схему. (Разделите свои контура в виде "статика" "динамика") А там уже балуйтесь с насосными групами. "Статику" - у вас снимает "подпитка" - динамику - насос. Смешались кони люди  - вы их разсортируйте немного - и нарисуйте нормальную принципиалку, а то в вашей контур1 и контур 2 последовательные.
|
|
|
|
|
11.7.2018, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Насчет схемы я согласен, корявенько, потреб 2 - это теплообменник. "Статику" - у вас снимает "подпитка" - динамику - насос. а можно поподробнее в данной схеме мне все же необходим регулирующий клапан, либо давление не поднимется выше 6кг/см2
|
|
|
|
|
11.7.2018, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Ни один клапан- не "подымает" давление - а только уменьшает. И все таки - почитайте и разберитесь. Вы сейчас прям как анекдот: А: "Приборы" Б: "200" А: "Что 200?" Б: "А что приборы?"
|
|
|
|
|
11.7.2018, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Дак я и хочу клапаном после насосов регулировать давление, что бы оно не поднялось выше 6 кг/см2 Дайте, пожалуйста, ссылку на нужную литературу!
|
|
|
|
|
11.7.2018, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Вводите в гугле: "Статическое давление в замкнутом контуре отопления" и читаете
Вводите в гугле: "Динамическое давление в замкнутом контуре отопления" и читаете
Если в умных книжках - то думаю придет народ и подскажет.
|
|
|
|
|
11.7.2018, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Спс, только про клапан я так и не понял, поднимут в данной ситуации насосы давление свыше 6 кг/см2 или нет? Заместо клапана можно отрегулировать необходимый напор насоса с помощью частотников, тут то хоть я прав? "Напор насоса всегда равен сопротивлению системы" т.к. у меня сопротивление системы 2 кг/см2, давление подпитки -2,5, следовательно насос будет давать 4,5 кг/см2, но при этом его расход составит не 40 м3/ч, а 65 м3/ч, исходя из графика, так? Но при возрастании расхода, сопротивление системы же тоже вырастет в квадратичной зависимости, следовательно и напор насоса возрастет, тем самым уменьшив расход.  т.е. реальные цифры будут в пределах от 40 до 65 по расходу, и в этих же пределах по напору, исходя из характеристики насоса?
|
|
|
|
|
11.7.2018, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Артем1986 @ 11.7.2018, 10:33)  1 Спс, только про клапан я так и не понял, поднимут в данной ситуации насосы давление свыше 6 кг/см2 или нет? 2 Заместо клапана можно отрегулировать необходимый напор насоса с помощью частотников, тут то хоть я прав? 3 "Напор насоса всегда равен сопротивлению системы" т.к. у меня сопротивление системы 2 кг/см2, давление подпитки -2,5, следовательно насос будет давать 4,5 кг/см2, но при этом его расход составит не 40 м3/ч, а 65 м3/ч, исходя из графика, так? 4 Но при возрастании расхода, сопротивление системы же тоже вырастет в квадратичной зависимости, следовательно и напор насоса возрастет, тем самым уменьшив расход.  т.е. реальные цифры будут в пределах от 40 до 65 по расходу, и в этих же пределах по напору, исходя из характеристики насоса? 1 так вы не предоставили ни характеристик насоса, ни их наименования. на схеме обычно указывают требуемые характеристики и если так, то да, давления не будет 6кг ну никак так то нужно поставить насос на подпитку с 6кгс, который создаст потребный напор у потребителей=теплообменников (хотя зачем им 6кгс?), а на линию циркуляции циркуляционный с напором 2м и расходом 40м3/час. 2 можно, но выше головы насос не прыгнет 3 что то тут лес дремучий  вы пытаетесь под насос подогнать систему? 4 опять таки нарушена последовательность подбора насоса: сначала считаете потери, под них подбираете насос, а не подобрав непонятный насос подбираете еще приблуд в 2-3 раза больше его стоимости.
|
|
|
|
|
11.7.2018, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Уффффф....
Статика и Динамика 2 разные цифры. Статика = высотность"потребителя" + минимальная статика перед насосом(для исключения кавитации) Статику - снимают "подпиткой" - и она особо нигде не считается.
Тоесть например для заполнения системы нужен статический напор в 2 атмосферы, давление подпитки 2,5 - принятое рабочее статическое давление = 2,5. (работает только во время заполнения и "подпитки" системы) Ваша схема нарисованна последовательно - и если на "потребителях" указано именно Динамическое давление ТО : полное давление вашего насоса будет 6+1+сопротивление контура внутри этой насосной/котельни.
Ну и так - никто и никогда не складывает давления насосов подпитки и циркуляционных
Короче - рисуйте нормальную схему и описывайте задачу.
|
|
|
|
|
11.7.2018, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
2 Артем1986 Чтобы определить, какое давление будет развивать насос на Ваш контур циркуляции, нужно построить в одной системе координат характеристику насоса и характеристику контура циркуляции. Точка пересечения определит напор и расход этого насоса на эту систему. К найденной величине напора нужно прибавить давление 2,5бари от подпитки
|
|
|
|
|
11.7.2018, 12:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Woodcuter @ 11.7.2018, 10:12)  Вводите в гугле: "Статическое давление в замкнутом контуре отопления" и читаете
Вводите в гугле: "Динамическое давление в замкнутом контуре отопления" и читаете Контур - это замкнутая линия. "Замкнутый контур" - что-то типа второй производной от "линии"? Ещё об определениях. Возможно, из-за "самообразования" на семинарах и форумах люди стали путать "манометрическое давление" (обычно "статическое") при динамическом режиме (при наличии расхода) и "динамическое давление". Обычно в отоплении динамическое давление пренебрежимо мало! А статическое давление не становится "динамическим" из-за того, что включился насос.  Не надо ничего вводить в гугле, а то выберите что-нибудь не то. Читайте школьный учебник физики!
Сообщение отредактировал tiptop - 11.7.2018, 12:54
|
|
|
|
|
11.7.2018, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Вы явно не упростили задачу. И я бы не утверждал про "пренебрежимо мало" - есть абсолютно разные здания. В высотках - абсолютно так В частном доме -уже не совсем так В моем текущем проекте на преймущественно горизонтальном оромном обьекте с 2-мя ХС 6+10МВт - совсем не так.
|
|
|
|
|
11.7.2018, 17:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 11.7.2018, 12:35)  Обычно в отоплении динамическое давление пренебрежимо мало! Цитата(Woodcuter @ 11.7.2018, 16:53)  И я бы не утверждал про "пренебрежимо мало" - есть абсолютно разные здания. Как вычисляется "динамическое давление"? Читайте школьный учебник физики!
|
|
|
|
|
12.7.2018, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Всем спасибо за ответы. Вроде что то начало проясняться. Прикрепляю более подробную схему. Т.е. т.к. сопротивление внутреннего контура = 20м, соответственно напор насоса тоже будет 20м, но добавится статическое давление подпитки - 25м, соответственно после насоса мы получим 45м, но вырастет расход на насосе. А если быть точнее исходя из графика, Q=51м3/ч, Н=32м, т.е. за насосом будет 32+25=57м, при расходе 51 м3/ч, соответственно нагрев на котле упадет с 25гр до примерно 20гр.? График
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 107,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46
______.jpg ( 168,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
12.7.2018, 9:17
|
Кіші ғылыми қызметкер
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428

|
Цитата(Артем1986 @ 11.7.2018, 21:23)  Т.е. т.к. сопротивление внутреннего контура = 20м, соответственно напор насоса тоже будет 20м, но добавится статическое давление подпитки - 25м, соответственно после насоса мы получим 45м Не так Статическое давление это давление подпитки, то есть заполнения системы до самой верхней точки + 5м запаса Динамическое давление - давление отвечающее за циркуляцию теплоносителя по контуру. При подборе циркуляционного насоса учитываете только динамическое давление
|
|
|
|
|
12.7.2018, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(tiptop @ 11.7.2018, 17:50)  Как вычисляется "динамическое давление"? Читайте школьный учебник физики!  Могу заняться "схоластикой" - понятие "динамическое" давление - заменить "правильной" длинючей не информативной строкой. Но смысла это не изменит.
|
|
|
|
|
12.7.2018, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Цитата(Баха @ 12.7.2018, 13:17)  Не так
Статическое давление это давление подпитки, то есть заполнения системы до самой верхней точки + 5м запаса Динамическое давление - давление отвечающее за циркуляцию теплоносителя по контуру. При подборе циркуляционного насоса учитываете только динамическое давление Сколько в итоге давление будет то
|
|
|
|
|
12.7.2018, 10:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 6:23)  Всем спасибо за ответы. Вроде что то начало проясняться. Прикрепляю более подробную схему. Т.е. т.к. сопротивление внутреннего контура = 20м, соответственно напор насоса тоже будет 20м, но добавится статическое давление подпитки - 25м, соответственно после насоса мы получим 45м, но вырастет расход на насосе. А если быть точнее исходя из графика, Q=51м3/ч, Н=32м, т.е. за насосом будет 32+25=57м, при расходе 51 м3/ч, соответственно нагрев на котле упадет с 25гр до примерно 20гр.? Всё правильно. Хороший выбор насоса. Но давление воды на входе котла будет "на пределе"? Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью.
|
|
|
|
|
12.7.2018, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Цитата(tiptop @ 12.7.2018, 14:02)  Всё правильно. Хороший выбор насоса. Но давление воды на входе котла будет "на пределе"? Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью. Спасибо А что значит "Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью"?
|
|
|
|
|
12.7.2018, 10:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 10:18)  А что значит "Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью"? Это значит повысить его Kv: заказать такой водоподогреватель, у которого со стороны греющей воды расчётный перепад давления - не 20 метров, а где-нибудь в пределах 10.
Сообщение отредактировал tiptop - 12.7.2018, 10:46
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Что то не пойму, что вы называете водоподогревателем, и где у него перепад давления 20м
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 11:00)  Что то не пойму, что вы называете водоподогревателем, и где у него перепад давления 20м  На Вашей схеме есть подпись "теплообменник". У трубы входа греющей воды указано давление 0,5 МПа, на выходе - 0,3 МПа.
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
 ТОчно, спасибо, должно быть 0,4МПа
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Какое у котла макс. допустимое давление?
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Цитата(tiptop @ 12.7.2018, 15:11)  Какое у котла макс. допустимое давление? 0,6МПа
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 11:11)  0,6МПа А какие будут расчётные перепады давления у котла и у водоподогревателя?
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Цитата(tiptop @ 12.7.2018, 15:15)  А какие будут расчётные перепады давления у котла и у водоподогревателя? Примерно по 0,1МПа
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 10:18)  Спасибо А что значит "Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью"? для понимания процесса: практически не важно для насоса какое давление будет в системе=подпитке ( =статическое давление ), хоть 20, хоть 200м (если конечно насос рассчитан на такое давление). По характеристике насоса+системы вы получаете динамическое давление, развиваемое насосом. Манометрическое давление в системе сразу за насосом будет примерно статическое+динамическое, перед насосом будет примерно давление подпитки=статическое давление. по водопотребителю: лучше снизить потери давления на потребителе по возможности (если теплообменник - нужно переподбирать на скажем так "большее проходное сечение", что то типо "пластины короче, но шире и большее количество", "тепловики" должны знать особенности). Еще одного водопотребителя на схеме нет (который на первой схеме был под цифрой 1 видимо)
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Цитата(jiexawcr @ 12.7.2018, 15:20)  для понимания процесса: практически не важно для насоса какое давление будет в системе=подпитке ( =статическое давление ), хоть 20, хоть 200м (если конечно насос рассчитан на такое давление). По характеристике насоса+системы вы получаете динамическое давление, развиваемое насосом. Манометрическое давление в системе сразу за насосом будет примерно статическое+динамическое, перед насосом будет примерно давление подпитки=статическое давление.
по водопотребителю: лучше снизить потери давления на потребителе по возможности (если теплообменник - нужно переподбирать на скажем так "большее проходное сечение", что то типо "пластины короче, но шире и большее количество", "тепловики" должны знать особенности). Еще одного водопотребителя на схеме нет (который на первой схеме был под цифрой 1 видимо) Спасибо! Под цифрой 1 котел был, под 2 - теплообменник Т.е. получается что за насосом будет статическое давление (подпитка) + динамическое=сопротивлению всего контура?
|
|
|
|
|
12.7.2018, 11:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 11:26)  Т.е. получается что за насосом будет статическое давление (подпитка) + динамическое=сопротивлению всего контура? Не привыкайте Вы к этой белиберде с исковерканным "динамическим" давлением! За насосом будет давление, равное сумме давления, поддерживаемого регулятором подпитки, и напора насоса (в соответствии с Kv контура). Например. Регулятор поддерживает давление воды на входе насоса 0,2 МПа. Расчётные перепады давления на котле и водоподогревателе 0,1+0,1=0,2 МПа. Тогда расчётное давление на выходе насоса 0,2+0,2=0,4 МПа. По характеристике выбранного насоса видно, что фактическое давление будет несколько ниже. Думаю, уменьшение расхода при наладке не потребуется - насос не будет перегружен. Получается, что можно было бы подпитывать и до 0,3 МПа...
Сообщение отредактировал tiptop - 12.7.2018, 11:51
|
|
|
|
|
12.7.2018, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Сопротивление контура системы 0,2 МПа это же при 40 м3/ч, а исходя из графика насоса и графика сопротивления системы получается что рабочая точка при Q=51 м3/ч, напор Н=32м, следовательно за насосом будет 0,2+0,32=0,52МПа, либо нужно подобрать насос с меньшим напором?
|
|
|
|
|
12.7.2018, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
На мой взгляд, рабочая точка определена верно 51 м3/ч и 32 м. Таким образом давление нагнетания будет 57 м. Свои аппараты защитила предклапанами, в контур циркуляции регулятор не добавляйте
|
|
|
|
|
12.7.2018, 12:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 12:12)  Сопротивление контура системы 0,2 МПа это же при 40 м3/ч, а исходя из графика насоса и графика сопротивления системы получается что рабочая точка при Q=51 м3/ч, напор Н=32м, следовательно за насосом будет 0,2+0,32=0,52МПа Всё так. Это я ошибся - неправильно написал "фактическое давление будет несколько ниже". Но "51 м3/ч" - это только теоретически. Думаю, что если практически будет 44 м3/ч вместо расчётных сорока - это замечательно. Предлагаю Вам рассмотреть следующие варианты: 1 ном. давление воды перед насосом - 0,15 МПа, 2 перестановка насоса на выход котла. Ном. давление воды перед котлом - 0,4 МПа. А котёл будет работать один?
Сообщение отредактировал tiptop - 12.7.2018, 13:12
|
|
|
|
|
12.7.2018, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Артем - или рисуйте нормальные данные по контурам и рисуйте нормальную схему или получите ответы +- 2,5 торта.
|
|
|
|
|
12.7.2018, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084

|
Спасибо всем большое, наконец то разобрался. Учту все свои недочеты.
|
|
|
|
|
6.12.2018, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527

|
У вас все смешалось. Могу сказать следующее как монтажник есть насосы скважинные, есть насосы поверхностные,есть автоматические насосные станции,есть смесительные, есть циркуляционные, с частотным регулированием, без него. А есть еще и законы гидравлики. Главное понять гидравлику. Попробуйте для начала открыть СНИП 2.04.01-85. и понять что там написано, нужно понять...Потратишь месяцы а может быть и годы чтоб его понять...
|
|
|
|
|
25.4.2019, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304654

|
Всем привет, ищу погружной электронасос с подачей Q около 8000 м3/ч и напором Н=100м, главные требования к насосу, кроме технических, - высокая степень надежности, длительный срок службы, простота установки.
|
|
|
|
|
26.4.2019, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 13.8.2015
Пользователь №: 275368

|
Ironfire, под ваши технические характеристики и требования могу предложить насосы Amarex KRT немецкой фирмы KSB. Вы не указали для каких целей он вам нужен и в какой среде будет работать, свяжитесь со специалистами TECHPUMP - они вам подберут подходящую комплектацию насоса, т.к. комплектация данных насосов зависит от многих факторов. А пока прикладываю техническое описание, чтобы вы сами убедились в многообразии насосов этой модели.
Сообщение отредактировал andrey R - 26.4.2019, 20:17
Причина редактирования: прямая ссылка удалена
|
|
|
|