Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Очистка выбросов в БСУ (цементная пыль), А также всё, что связано с цементом
kab-12
сообщение 2.2.2007, 4:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.9.2005
Пользователь №: 1234



Здравствуйте.
Есть ЖБИ. В составе этого завода есть БСУ (бетонно-смесительный узел) что он из себя представляет Вы, скорее всего, знаете. Завод тяжело пережил смутные времена, но сейчас работает, однако вентиляции в БСУ нет никакой!! Все вент. оборудование вырезано. Я нашел типовой проект вентиляции БСУ и разобрался в нем. В типовом очистка вент. выбросов от бетоносмесителей, транспортеров инертных материалов и от бункеров (вредность - цементная пыль) производится в тканевых фильтрах. Сейчас в России такого оборудования не производится, но я нашел что-то подобное, изготавливаемое одним предприятием. Так вот такой фильтр (с автоматическим встряхиванием тканевых рукавов сжатым воздухом, с манометрами - короче целый косм. корабль) стоит порядка 250 тыр.
Есть мысль поставить вместо фильтров циклон или 2 циклона для 2-x ступенчатой очистки.
Применяется такое решение на заводах ЖБИ для БСУ? Если да, то циклоны какой марки ставить и сколько делать степеней очистки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 79)
Igor Barishpolet...
сообщение 2.2.2007, 7:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Система очистки воздуха подбирается по фракционному составу пыли. Цементная пыль незначительно (5-10%) задерживается в циклонах, на 80-90% - в фильтрах и до 99% - в электрофильтрах. Скруббера категорически не приемлемы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kab-12
сообщение 2.2.2007, 17:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.9.2005
Пользователь №: 1234



Ясно, буду искать оборудование попроще. Собирусь таки исследовать вырезанныйхлам, может что-то можно будет применить.
Кстати, не думал, что циклоны будут настолько неэффективны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 3.2.2007, 16:07
Сообщение #4


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 2 2007, 08:52 )
по фракционному составу пыли. Цементная пыль незначительно (5-10%) задерживается в циклонах

Пирумов А.И. относит цемент к среднедисперсным пылям, и по его данным медианный размер цастиц цемента 18-20 микрон.
файл 297 KB на http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=66987
для циклона такие размеры частиц - это самое то. полагаю что 5-10% это шютка.

Пользуясь случаем приглашаю специалистов высказать свое мнение по теме "Классификация пылей по дисперсному составу"
на http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10286
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kab-12
сообщение 4.2.2007, 12:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.9.2005
Пользователь №: 1234



В том то и дело. Типовое решение для такого рода производств - рукавный фильр со встряхиванием. Есть 2 противоположных мнения 1. Циклон уловит 2. Циклон не уловит =) Как же быть то!
В любом случае, к концу марта я Вам результаты принятого решения озвучу, каким бы оно нибыло =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 4.2.2007, 16:32
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Какие могут быть мнения в таком вопросе? Это же не любимое блюдо...

Берёте любую методику расчёта, типа в Справочнике по пыле- и золоулавливанию, Биргер, Вальдберг и др., находите параметры выделения, характеристики пыли, обсчитываете, получаете эффективность циклона, или там батареи циклонов, проводите аналогичную операцию для альтернативных вариантов...

Результаты сопоставляете по всем критериям, типа кап. затраты, расходные материалы, стоимость эксплуатации...

Для оставшихся парочки вариантов вариантов строите карты рассевания, а то в конечном счёте экологи заклюют, в итоге скорее всего получится рукавный фильтр - стандартное решение для такого производства.

Цементная пыль очень заметная, поэтому выброс должен быть очень маленьким, да повыше, чтобы оседала на таком расстоянии, где её уже нельзя отделить от обычной городской пыли. Если не получится, жалобы населения обеспечены.

С наилучшими пожеланиями,
Алекснадр Мельников
_
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali
сообщение 6.2.2007, 7:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.1.2007
Из: красноярск
Пользователь №: 5680



В конце 2006 г. схожая ситуация с заводом ЖБИ.Там рабочии собрали из неработающей вентиляции в цехе БСУ Циклон. Так вся пыль , которую он собирал - выкидывал на улицу. Про экологов говорить не буду, но убытки по потере цементной пыли не меньше вагона в год. В итоге поставили рукавный фильтр с пневмо-регенерацией фильтров. Об объеме экономии пока рассказывать рано, но запыленность в цехе уменьшелась значительно.

Добавлено - 07:25
Цитата(kab-12 @ Feb 4 2007, 12:39 )
В том то и дело. Типовое решение для такого рода производств - рукавный фильр со встряхиванием. Есть 2 противоположных мнения 1. Циклон уловит 2. Циклон не уловит =) Как же быть то!
В любом случае, к концу марта я Вам результаты принятого решения озвучу, каким бы оно нибыло =)

Циклон не ловит - то точно.

Добавлено - 07:26
Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 2 2007, 07:52 )
Система очистки воздуха подбирается по фракционному составу пыли. Цементная пыль незначительно (5-10%) задерживается в циклонах, на 80-90% - в фильтрах и до 99% - в электрофильтрах. Скруббера категорически не приемлемы!

Дайте ссылку на электрофильтра для очистки от цементной пыли, применимо для заводов ЖБИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
summerdragon
сообщение 25.1.2008, 16:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.1.2008
Пользователь №: 14829



Здравствуйте! Тема такая: аспирация и вентиляция на предприятии по производству цемента. Какими нормативными документами, пособиями, указаниями, методиками и т.д. руководствоваться при проектировании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Фомин
сообщение 13.2.2008, 7:56
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.7.2007
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 10257



Специальных документов нет, всё что пришло на ум:

1. Воздуховоды и пр. проектировать исходя из свойств этой пыли - «Атлас промышленных пылей», ч.I-III, ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, М., 1981г.
2. Пылеудаление рассчитывать исходя из ПДКрз для цемента по кальцию оксидосиликату 4 мг/м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 13.2.2008, 19:42
Сообщение #10


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(Алексей Фомин @ 13.2.2008, 7:56) [snapback]221281[/snapback]
«Атлас промышленных пылей», ч.I-III, ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, М., 1981г.

Если имеешь возможность, то плз отсканируй и положи в раздел Книгохранилище
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Фомин
сообщение 13.2.2008, 20:12
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.7.2007
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 10257



Я его весь пересканировал пару недель назад, когда готовил КП для участка дробления ферросплавов (замена аппаратов ПВМ). Жаль, предложение отклонили...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24828
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 21.2.2008, 16:07
Сообщение #12





Guest Forum






bang.gif ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!
мне дали задание - сделать вентиляцию в помещении, где происходит разгрузка цемента.
систуация такая: подъезжает вагон, из его люков снизу выбрасывается цемент в бункер. в бункере отсос есть. а вот мне нужно в самом помещении сделать вентиляцию, чтобы удалить всю пыль!! НО КАК??????? newconfus.gif
нормативов по этому вопросу нет (по крайней мере я не нашла)...
помещения:8х10х10
от вагонов до стенок - метр-полтора.
время разгрузки - 40 минут - час.
работает там 2 человека, работа их заключается в том, чтобы при помощи кувалд-молотков обстукивать вагон, чтобы весь цемент с него опал.
помещение соответственно все в пыли.
помогите мне пожалуйста!!!!!!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 27.2.2008, 11:59
Сообщение #13





Guest Forum






huh.gif ну что? нихто не знает?
и даже нет предположений как сделать? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2008, 12:16
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ваша проблема в том, что, подобно многим, пытаетесь вентиляцией прикрыть дыры в технологии. И вопрос задаете крайне расплывчато. По вопросу и ответ: Технологу - разработать мероприятия по снижению количества пыли, попадающей в помещение. Вам - запроектировать систему вентиляции локализующую источник выделения пыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.2.2008, 12:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите в этом разделе форума много инфы по аспирации. Не начинайте новый круг тех же вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 27.2.2008, 12:46
Сообщение #16





Guest Forum






самое обидное что технологи мне не помогут, потому что в этом помещении люди находиться не должны,Ю а находятся, потому что заказчик автоматику ставить не хочет - дорого говорит (на самом деле моя вентиляция выдет гораздо дороже))
а может быть есть ув каво нибудь какой нибудь материал по цементному цеху, производству и т.п. хоть что нибудь!! я даже не знаю с чего начать, идеи есть , а как реализовать - не знаю helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Hamster - 27.2.2008, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2008, 12:52
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё раз советую - не закрывайте дыры в технологии. Зазоры между бункером и люком? - Пусть делают свесы. Влезете - окажетесь кругом виноватым. Конструирование отсосов и укрытий далеко не простая задача. Не советую влезать без средств, времени и материальной базы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 27.2.2008, 13:12
Сообщение #18





Guest Forum






самое обидное что я тоже тк думаю((((((( sad.gif
а вопрос я задаю слово в слово как мне дали задание(

Сообщение отредактировал Hamster - 27.2.2008, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.2.2008, 13:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Дешевле наверно будет людям средства индивидуальной защиты подобрать. А систему аспирации с огромными скоростями, фильтрами с регенерацией, опускающимися экранами при разгрузке вагонов можно конечно спроектировать, и в мире такое существует, но внедрять никто не будет. А кустарными способами можно сделать видимость, а ещё расбросать концентрированный источник пыли по площади. 500 м радиусе всё будет серым и тогда уже все будут дышать этой пылью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 27.2.2008, 14:27
Сообщение #20





Guest Forum






вам бы лишь бы поржать....нет чтоб помочь бедной девушке....
а сделать абы как тож не могу - эт не госзаказ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 27.2.2008, 23:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



На мой взгляд выход один - делать местные отсосы (щелевые) от мест разгрузки, из нижней зоны. Расход - не не мнеьше 5000 кубов. Ну, а что там на очистке - уже подробнее смотреть надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.2.2008, 23:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Hamster @ 27.2.2008, 13:27) [snapback]226316[/snapback]
вам бы лишь бы поржать....нет чтоб помочь бедной девушке....
а сделать абы как тож не могу - эт не госзаказ((

Так бы сразу сказали, что девушка. А то пол не указан, зовут Крыса... sad.gif .
Ладно, утро вечера мудрённее... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.2.2008, 0:43
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тогда уж кольцевой отсос по периметру бункера.
И не расстраивайтесь так, ржать и не собирался - была у меня аналогичная ситуевина на Dzintars-е в весовой пигментов. Такая разборка с технологами была - искры летели. Еле вдолбил, что нефиг закрывать свои недоработки вентиляцией.

Сообщение отредактировал Skaramush - 28.2.2008, 0:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.2.2008, 4:50
Сообщение #24


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Сделать можно: нужен однонаправленый поток сверху, можно естественной вентиляцией, но организованной, чтобы осадки не затягивало... чтобы определить скорость надо помещение смотреть. Соответствующие отсосы, хоть щелевые, по периметру или стенкам снизу. Возможно подвижные отсосы от каких-то объёмов. Рукавный фильтр с возвратом продукта в технологию. Расходы воздуха будут большие, со всеми вытекающими последствиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 28.2.2008, 9:05
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(jota @ 27.2.2008, 23:42) [snapback]226521[/snapback]
Так бы сразу сказали, что девушка. А то пол не указан, зовут Крыса... sad.gif .

сами вы крыса!!!!!! tomato.gif не крыса, а хомяк!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 28.2.2008, 9:11
Сообщение #26





Guest Forum






большое всем спасибо за участие!!!!!!!!!!!! rolleyes.gif

sad.gif если еще идеи будут, пишите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.2.2008, 11:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Hamster @ 28.2.2008, 8:05) [snapback]226585[/snapback]
сами вы крыса!!!!!! tomato.gif не крыса, а хомяк!!!!!!!!!!

Привет Хомячок!
Выложите эскиз плана и разреза места разгрузки цемента (хорошо бы с контурами вагона); а также зону в которой люди с кувалдами. Отметьте закрывается ли проём через которые проталкивются под разгрузку вагоны каким нибудь занавесом. Есть ли место для шкафов с рукавными фильтрами (они боятся сырости). Возможно, что потребуется батарейный циклон. Для всего этого необходимо достаточно много места. Насколько мне известно, нормально действующей системы вентиляции при разгрузке вагонов с цементом на заводах ЖБК никто так и не внедрил. Вы можете быть первая.
Пока всё. Ждём_с smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 28.2.2008, 23:42
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Кстати, эти метсные отсосы лучше не делать возле самого места высипки цемента из вагона. На подобном объекте (только там минудобрения были) заказичк попросил отодвинуть МО от вагонов как раз из-за типов с кувалдами, т.к. короба под ногами очень мешают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 29.2.2008, 4:19
Сообщение #29


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Все тонкости можно только по месту определить, причём при хорошем понимании. По опыту основной отсос должен идти через щелевой пол, по сторонам вагона, где эти самые мужики с куваладами и ходят, но если что-то не учесть, то будет затягиваться много лишнего продукта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 29.2.2008, 11:00
Сообщение #30





Guest Forum






самая фихня в том что меня настоятельно просили у пола где вагон ничего не устанавливать!!!!!! dry.gif из-за мужиков этих
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.2.2008, 11:29
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Передайте Вашему заказчику или начальнику, что если он упрямо хочет только вентиляцией снять эту проблему, то он болван - это лично от меня.
Проблема удаления пыли и защита людей частично решаема только комплексом мер, где вентиляция только вспомогательный элемент.
Основная мера, позволяющая преградить путь цементной пыли вырываться из бункера в который сыпется сверху цемент - оборудование подъёмного брезентового рукава, который с одной стороны прикреплён к фланцу приёмного отверстия бункера, вторая часть с помощью тросов и блоков поднимается и захватывает горловину высыпного отверстия вагона. Можно ещё на верхней части рукава придумать пневматическую камеру (прорезиненную) подав сж. воздух в которую можно полностью уплотнить зазоры. Как правило, в этих местах сж.воздух есть.
Здесь я полностью поддерживаю мнение Skaramush - это должны придумать технологи или конструкторы-механики. И решение технологическое будет значительно дешевле и эффективнее чем вентиляция.
А вентиляцией никто пользоваться не будет, т.к. она создаст ненормально высокую подвижность воздуха (сквозняк) и те же рабочие будут её отключать. Или через пару месяцев работы сама загнётся, потому что никто обслуживать её и фильтры не будет.
А рабочих жалко. Пару лет подышать цементной пылью - лёгкие навыброс. Но они этого не понимают и не хотят, что лучше быть безработным, чем больным. Так было и так есть, к сожалению. А СЭС не до того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 29.2.2008, 11:48
Сообщение #32





Guest Forum






согласна с вами
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.3.2008, 8:40
Сообщение #33


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Конечно, решать нужно комплексно, но тип задачи вентиляционный - т.к. все эти уплотнения являются модификациями местных отсосов, - их разрабатывает вентиляционщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.3.2008, 11:35
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alem @ 1.3.2008, 7:40) [snapback]227429[/snapback]
Конечно, решать нужно комплексно, но тип задачи вентиляционный - т.к. все эти уплотнения являются модификациями местных отсосов, - их разрабатывает вентиляционщик.

Не могу с Вами согласится, коллега.
Задача как раз технологии - спроектировать оснастку разгрузки вагонов. Какой там будет привод: пневматика, механический или ручной - это тоже задача для конструкторов механиков и технологов. Вентиляции отводится второстепенная роль, а именно, обеспечить условия работы в рабочей зоне, а не перекрыть доступ в неё цемента.
От того насколько правильно поставлена задача, зависит конечный результат.
Очень много можно сделать и с вентиляцией. Н.п. придавить цементную пыль вертикальным потоком в сторону отсасывающих щелей, применить опускающиеся брезентовые экраны для организации направлений потоков - задача достаточно сложная как в расчётах так и в исполнении; очистка огромного количества воздуха; возврат отловленного цемента обратно в приёмный бункер. Большая подвижность воздуха в РЗ, которая ухудшает условия труда.
Т.е., по сложности маленький заводик и бессмысленная трата ресурсов на ликвидацию недоработки технологов. И результат от внедрения не оправдает ожиданий ни по эффективности, ни по надёжности хотя бы потому, что эксплуатация такой системы требует строгого соблюдения последовательности операций, дисциплину и техническое обслуживание. Чего быть не может по определению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 1.3.2008, 18:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Вобщем, как ни крути, всё равно решение этой задачи ложится на плечи вентиляционщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.3.2008, 18:14
Сообщение #36


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Коллеги, понимаю - играет профессиональная гордость. Но - не дело вентиляционника лезть в технологию. Во первых, должнен быть минимизирован выброс пыли. Организован процесс разгрузки в бункер. А вот то, что останется, может уловить вентиляция. И в разработке этих устройств МОЖЕТ участвовать (но не должен, именно может) вентиляционник. А вообще-то, это работа для КБ.

Сообщение отредактировал Skaramush - 1.3.2008, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.3.2008, 7:59
Сообщение #37


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Я частенько работаю с подобными задачами, например со сваркой - там отсосы нужно встраивать в оснастку, во все эти стапеля: конструктивную часть, конечно, делают конструкторы, так как там гидроприводы, и прочая механика, но технологи дают только технологические ограничения по скорости потока, например, остальное никто на занет - нужно самим разбираться.

В данном случае заказчик явно хочет решение на основе имеющегося положения. А принципиально менять технологию разгрузки не хочет. В таких условиях я бы посчитал примрную стоимость решения - пусть заказчик сам выбират, или так, или менять технологию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.3.2008, 12:01
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alem @ 2.3.2008, 6:59) [snapback]227669[/snapback]
Я частенько работаю с подобными задачами, например со сваркой - там отсосы нужно встраивать в оснастку, во все эти стапеля:
В данном случае заказчик явно хочет решение на основе имеющегося положения. А принципиально менять технологию разгрузки не хочет. В таких условиях я бы посчитал примрную стоимость решения - пусть заказчик сам выбират, или так, или менять технологию.

Ув. alem
Вы, безусловно, профессионал и на этом уровне знаете как решить эту проблему. Но я бы Вам предложил бы на эту ситуацию посмотреть сверху-сбоку.
Приватизированный, добитый заводик ж/б конструкций. (ну может и не добитый- неважно). Склад цемента с башнями-силосами и пост разгрузки вагонов. Он типовой - присттройка к складу цемента в виде буквы "П" с открытыми торцами, посредине рельсы жел.дороги. Посредине, между рельсами, отверстие приёмного бункера с элеватором, закрытое сверху решёткой (чтоб человек не упал вниз)
Состав из цементных вагонов заталкивается маневровым тепловозом на пост разгрузки (т.е вагоны не расцепляются). После остановки очередного вагона над приёмным отверстием, к работе приступают "черти" - рабочие - они так и выглядят. Вручную открывают задвижку бункера и масса цемента падает 10-15 мин. в пустой бункер с высоты 3 -3,5 м. Пыль такая, что не видно ни людей, ни вагона. Если бы только это - было бы не так страшно - люди всё-равно на это время прячутся. Но цемент высыпается не весь. Достаточно большое кол-во налипает на стенках цементовоза. Тут работа для чертей с кувалдами - они колотят кувалдами по стенкам цементовоза, обходя со всех сторон, и цемент вновь начинает падать вниз - теперь люди беззащитны.
Как их защитить? Кольцевые, нижние отсосы не подходят - там ж.д и надо проезжать вагонам, а со стороны - люди с кувалдами и отсосы будут им мешать, там и так немного места.
Вторая проблема - цемент, впитывая влагу воздуха, со временем твердеет. Это значит, что всю систему отсоса надо регулярно чистить до метала иначе зарастёт за пару недель и тогда вычистить почти невозможно - через пару недель цемент превращается в крепкий бетон.
Третья проблема - фильтрация этого отсоса.....даже описывать не хочется......
Я, как и Вы, тоже занимался проектированием и внедрением вентиляции сварочных постов, вертикальных и горизонтальных стендов; плазменной резки и т.д. Там совсем другое положение; другие условия и техн. решения.
Я так много пишу, потому что представил заказчика, который заказал проект вентиляции, думая по незнанию предмета, что этим он кардинально исправит положение. И ГИПа, который принял эту работу и поручил её молодому специалисту - вот этот ГИП - не профессионал. А пострадает молодой специалист.
Спроектировать можно почти всё, и внедрить можно почти всё. Но не надо забывать о экономической целесообразности и о здравом смысле, наконец.
Вывод мой как и раньше - проблема требует комплексного решения и на довольно высоком уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.3.2008, 15:26
Сообщение #39


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44913
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Автору темы.
В ответ на задание технолога, пишите письмо ГИПу, (за рыбу возьмите последнее сообщение jota) от том, при помощи общеобменной и местной вентиляции НЕВОЗМОЖНО практически достичь требуемого уровня ПДК цементной пыли в воздухе рабочей зоны. И Вы предлагаете вместо системы вентиляции проработать технологу применение для рабочих средств индивидуальной защиты и ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ принимать задание технолога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.3.2008, 4:01
Сообщение #40


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Так я и не возражаю - сложностей много. Я говорю о том, что у вопроса есть вентиляционное решение, хотя оно скорее всего будет относительно дорогим и сложным - особенно если нельзя менять конструкцию бункера и площадки. С разгрузкой и погрузкой сыпучих грузов я сталкивался. Сделать можно, и на уровне ПДК, и ниже. Можно, конечно, и раздать респираторы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 3.3.2008, 9:29
Сообщение #41





Guest Forum






распираторы мне сказали у них есть, но сами понимаете . какой от этого толк....
заказчику предлагали сделать все на автоматике, но ему это дорого, наверно он не понимает, что за вентиляцию он отдаст сильно больше...
хочу съездить туда и посмотреть что там на самом деле происходит....
вот вы говорите, что делали работу по разгрузге сыпучих материалов, а где вы брали расчет для них?
кроме как аспирации в справочнике проектировщика я больше ничего не могу найти?(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.3.2008, 9:56
Сообщение #42


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Съезить - с этого надо начать...

Цитата(Hamster @ 3.3.2008, 9:29) [snapback]227879[/snapback]
вот вы говорите, что делали работу по разгрузге сыпучих материалов, а где вы брали расчет для них?
кроме как аспирации в справочнике проектировщика я больше ничего не могу найти?(((


Чего я только не делал... В дополнение к общим, но хорошо усвоенным основам вентиляции, нужно только одно: гладя на образующуюся пыль определить, с какой скоростью и каких направлениях она движется. По скорости вы задаётесь скоростью своего смещающего потока, по направлению - расположением улавливающих устройств...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.3.2008, 11:17
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Технологическое решение этой проблемы обсуждалось и неоднократно. В основном, все сходились к тому, чтобы из зоны убрать людей, кроме одной операции, которую механизировать не удалось - открывание высыпной задвижки. Эту операцию должен выполнять человек в защитном комбинезоне и с противогазом. После открытия задвижки, рабочий уходит из зоны. Дальше процессом руководит оператор через окно. Для сброса остатков цемента, к бункеру пневматическими толкателями-кронштейнами прижимаются электрические вибраторы. От вентиляции отказались вообще из-за трудности очистки удаляемого воздуха и самой системы. Место разгрузки вентилировалось естественно - сквозняком. Для того, чтобы уменьшить загрязнение территории цементной пылью пробовали применить подъёмные экраны из брезента, но эту операцию надо было увязать с технологией через автоматику, что сделано небыло и от зкранов отказались. Система проработала несколько лет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hamster_*
сообщение 3.3.2008, 11:21
Сообщение #44





Guest Forum






вотЪ и я о том же, а заказчику (придурошному) дорого видите ли mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.3.2008, 14:52
Сообщение #45


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Попробуйте подумать на тему душирования всей рабочей зоны... Опять же, любое решение будет чего-то стоить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.4.2008, 10:30
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Проблема 100% технологическая. У меня в конце года пойдет рабочка по крупному цементному заводу. Технология уже более-менее понятна. Там ни о каком удалении пыли вентиляцией даже речи не идет. У них там все системы в сборе прописаны в технологии, а я только общеобменку делаю в зонах с постоянным пребыванием людей. Вентиляцией эту проблему не решить. Есть же у нас завод стекловатной изоляции, где вся эта изоляция в воздухе летает, не только на заводе, но и в окрестностях. Так над этим профессора в ЛИСИ бились, ездили туда, в программах считали, воздухораспределение конструировали всякое-разное, а все бестолку. Потому что технология не доработана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IGORSH_*
сообщение 16.4.2008, 13:19
Сообщение #47





Guest Forum






У меня схожая проблема только с разгрузкой зерна из вагонов. Я обращался к поставщикам оборудования с вопросом какая система пылеудаления по их мнению будет наиболее эффективной. В ответ мне сказали что данная проблема эффективно не решена нигде в мире и не надо ничего придумывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vshirok_*
сообщение 25.7.2008, 11:43
Сообщение #48





Guest Forum






Вот есть такая идея:
Пыль из зоны разгрузки пустить сверху вниз в приемный бункер - и пусть система вентиляции бункера работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 6.8.2008, 15:36
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(jota @ 2.3.2008, 12:01) [snapback]227686[/snapback]
Тут работа для чертей с кувалдами - они колотят кувалдами по стенкам цементовоза, обходя со всех сторон, и цемент вновь начинает падать вниз - теперь люди беззащитны.
Как их защитить?

Перед тем как долбить, надо закрыть люки цементовоза. Как оставшийся цемент осел внутри на люках цементовоза, нужно опять открыть люки. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AXE
сообщение 6.8.2008, 17:14
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21276



Цитата(Hamster @ 27.2.2008, 13:46) [snapback]226262[/snapback]
самое обидное что технологи мне не помогут, потому что в этом помещении люди находиться не должны,Ю а находятся, потому что заказчик автоматику ставить не хочет - дорого говорит (на самом деле моя вентиляция выдет гораздо дороже))
а может быть есть ув каво нибудь какой нибудь материал по цементному цеху, производству и т.п. хоть что нибудь!! я даже не знаю с чего начать, идеи есть , а как реализовать - не знаю helpsmilie.gif


Поставь им двери стеклопакет причем несколько между ними завесу можно вытяжку... (*не знаю точно не пробовал!), .ну вообще логично будет полностью изолировать помещение поставить кондюк и почаще фильтра чистить ..))) и легкие)) !!! clap.gif

P/S/ Теперь вчитался в вопрос...ну что люди находятся при разгрузуке именно возле вагонов и их там надо сохранять!! Проблема не решаема ! Решит проблему распиратор а лутше кислородный балон за спиной и морфий по кубу на каждого (шутка!). Все что можно попробовать это устроить пылесос выше уровня подымающихся клубов пыли... я так понимаю там платформа какая ни какая есть!! устрой пылесос по периметру платформы .. так как-то.

Сообщение отредактировал AXE - 6.8.2008, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 8.8.2008, 10:21
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



А вот еще - поставить будку, типа аквариум, внутри ангара, метрах в 2 от вагона, с дверью на улицу. Из будки вывести колено с щупом ,колено метра 2 + щуп 0,5 для зацепа вентиля "открытия люков", при неточности остановки вагона. Металл колена устойчив к вращающему моменту, соединение колена и щупа типа кардан, колено подвижно вдоль своей оси, уплотнить стенку и отверстие для колена резинкой, как на шруце автомобиля. Подставку под колено с подшипником, на расстоянии от вагона 0,5-0,7м.
После того, как основная часть цемента внизу: подвесить вертикально металлическую балку на шарнире с металлической балванкой внизу (типо маятника на часах) и приводить её в движение с помощью веревки из будки. БАМ-БАМ-БАМ!!! Следующий!
Ну и КОНЕЧНО приток+вытежка в будку.
Дёшево, доступно. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_slavmetplast@mail.ru_*
сообщение 15.8.2008, 12:15
Сообщение #52





Guest Forum






helpsmilie.gif При растаривании цемента из бигбэгов в цементовоз происходит значительное запыление и эта пыль разносится вокруг каким образом решить проблемму ума не приложу при растаривании бигбэг разрезается и цемент сыплется в приемный бункер через решетку на которой остаются цементные камни которые присутствуют почти в каждом мешке цемент затем из бункера попадая в цементовоз вытесняет соответствующий обьем воздуха вместе с пылью может быть кто нибудь поделится соображениями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 16.8.2008, 16:24
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



При выводе спутника на геостационарную орбиту ракетой-носителем, для корректировки полета по баллистической траектории какие двигатели лучше использовать, их три вида. Вы плохо нарисовали ситуацию. В тему: Два месяца назад ездил в город на берегу волги Новоульяновск(СОВЕТСКОГО типа), Ульяновской обл., там на холме стоит цементный завод с большой трубой. Из этой трубы круглосуточно валит дым(цемент). В радиусе 10 километров от завода всё: земля, листья деревьев, крыши покрыто слоем цемента из этой трубы, ветер разносит издержки производства на все четыре стороны. ЛЮДИ ЭТИМ ДЫШАТ ВСЮ ЖИЗНЬ. "Типа оставайся!". Вот А у Вас пыль.)


Сообщение отредактировал izKLD - 16.8.2008, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsw
сообщение 22.8.2008, 13:25
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21752



Цемент из бункера попадая в цементовоз, наверное, проходит отпускное устройство типа БОН. Попробуйте его подключить к аспирации. И при загрузке цементовоза должна быть открыта только одно загрузочная горловина, другие - закрыты. Тогда вытесняемый воздух пойдёт через БОН в фильтр. На муке я сталю рукавные фильтра типа РЦИЭ, на цементе не знаю пойдёт или нет.
У приёмного бункера нужно выполнить зонт, чтобы он эффективно работал лучше с решёткой с переменным сечением. Можно ещё воздушны душ сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike_eee_*
сообщение 16.10.2008, 12:55
Сообщение #55





Guest Forum






Похожих тем много , но ничего конкретного не нашел. Мешалка стоит в помещении площадь 50м2, высота потолков 3 м. Целесообразно ли сделать отсос и пылевой вентилятор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.10.2008, 14:08
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, туда же будет сыпаться из дозатора сухой цемент, так что пыль будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike_eee_*
сообщение 17.10.2008, 13:28
Сообщение #57





Guest Forum






Все проще гораздо. Товарищи три мешка цемента дярявят и сюпят в мешалку. И на время засыпки хотят включать отсос чтоб пыль по всему помещению не разлеталась!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2008, 14:43
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Мобильный вентилятор на колёсах с всасывающим рукавом и дифузором-наконечником. Вентилятор не обязательно пылевой, просто перед ним фильтр плоский G3 и время от времени вынимать фильтр и на улице обеспыливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike_eee_*
сообщение 17.10.2008, 15:41
Сообщение #59





Guest Forum






Спасибо, за ответы, если можно еще пара вопросов.
- правильно понимаю что такой рукав нужен для того,чтобы его можно было иногда вытряхивать. а в жестком воздуховоде при низкой скорости воздуха будет оседать пыль?
- и еще как производительность вентилятора прикинуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 17.10.2008, 15:44
Сообщение #60


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(Mike_eee @ 17.10.2008, 16:41) [snapback]304380[/snapback]
нужен для того,чтобы его можно было иногда вытряхивать

Нужен для того, чтобы его можно было продать и купить, а затем снова продать но уже дороже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike_eee_*
сообщение 17.10.2008, 15:56
Сообщение #61





Guest Forum






Продать и купить это ясно, а почему бы с жестким воздуховодом не сделать тоже самое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.10.2008, 16:45
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Mike_eee @ 17.10.2008, 15:56) [snapback]304393[/snapback]
Продать и купить это ясно, а почему бы с жестким воздуховодом не сделать тоже самое?

Мобильный вентилятор, чтобы подтащить когда цемент высыпают, а в другое время не болтался под ногами. Гибкий воздуховод, чтобы к месту пыления подтащить ближе. Жёстким можно не угадать. Призводительность возьмите по скорости в воздуховоде около 10 м/с, и тиристорный регулятор скорости

Сообщение отредактировал jota - 17.10.2008, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike_eee_*
сообщение 18.10.2008, 12:35
Сообщение #63





Guest Forum






QUOTE(jota @ 17.10.2008, 17:45) [snapback]304427[/snapback]
Мобильный вентилятор, чтобы подтащить когда цемент высыпают, а в другое время не болтался под ногами. Гибкий воздуховод, чтобы к месту пыления подтащить ближе. Жёстким можно не угадать. Призводительность возьмите по скорости в воздуховоде около 10 м/с, и тиристорный регулятор скорости


Добрый человек, скажи такую вешь. Мне проще всего так сделать получается: мешалка знаю где стоит, беру канальник, фильтр плоский, воздуховод круглый жесткий цепляю на потолок, зонт какой-то минимально по площади мешалки опускаю, как можно пониже к ней самой и все. С регулятором тоже все ок.
Единственный вопрос, воздуховод можно взять и 100 и 250, пи одной и тойже скорости в нем расход разый, а может еще больше надо? Как скажешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.10.2008, 13:43
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ну как?, как можно ниже?
Там же с мешками развернуться надо..... Тащить пыль надо вбок - вверх, чтоб через людей не проходила. Можно канальник к потолку всё жёсткими воздуховодами, а вниз опустить хобот гибкий с раструбом из жести на конце и фильтр, чтоб руками достать, а не лезть на потолок. Хобот подвесить тросом к потолку через блочок с противовесом - чтоб можно было опускать поднимать и ворочать без усилий. Здесь сколько воздуха вытягивать - трудно сказать сразу - надо считать (есть литература на форуме в разделе техническая литература). А если не считать, нужно взять по возможности больший размер с большим напором вентилятора - Фильтр там быстро будет заносится и его сопротивление будет расти. Где-то на 1000 м3/ч -300- 400 Па надо расчитывать и воздуховод 200. Теперь, откуда поступать воздух будет для компенсации вытяжки? Если зимой, таким притоком наружного воздуха без подогрева заморозить всё можно.....
Так что, проблемка не такая уж простая....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mike_eee_*
сообщение 19.10.2008, 19:31
Сообщение #65





Guest Forum






Еще раз, огромное спасибо! А что по литературе на эту тему посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.10.2008, 19:41
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 20915
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попробуйте поискать здесь:
http://lord-n.narod.ru/klimat.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Jeck79_*
сообщение 30.10.2008, 12:59
Сообщение #67





Guest Forum






Я бы добавил, что еще важно понимать какой объем пыли необходимо собирать и с какой скоростью, это и повлияет на диаметр всасывающего шланга, требуемый поток воздуха и разрежение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman-spb_*
сообщение 1.11.2008, 12:10
Сообщение #68





Guest Forum






Парни всё ништяк придумали, но там надо ставить вентилятор среднего давления, канальник не потянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 14.11.2008, 10:47
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



В продолжении темы. Я тут подумал, что плоские фильтры G3 не каждый рабочий будет своевременно менять-вытряхивать. Есть ли в природе изобретения с аква-фильтрами, чтобы вентилятор вытягивал воздух с цементной пылью через воду, т.е. берем и погружаем гибкий воздуховод в емкость с водой на 10 см с одной стороны, а с другой соединяем с венттилятором, вторую гофру от зонта, установленного над мешалкой помещаем в эту же емкость с водой. В баке сделать спускник для слива воды. Давление развивание вентилятором должно хватать на создание "бурления" воды p=PGH, Па, т.е. почти 5 кПа, при высоте погружения в 10 см + потери в воздуховодах. Что скажете товарищи эксперты ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.11.2008, 14:40
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А у СовПлима есть специальные штуки в сборе вентилятор, фильтр и гибкий воздуховод с патрубком http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/mobile_filters/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ligrenok
сообщение 4.12.2008, 9:11
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815



насколько помню, цемент с водой очень хорошо вступает в реакцию и образует монолит))) а по скоростям Молчанов пишет 13-16. отсюда и давление. у меня на фасовке сухих смесей стоит циклон для фильтрации и вент-р среднего давоения. вот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liza2
сообщение 4.12.2008, 20:01
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26277



Не будем принимать во внимание бетоносмесители, куда цемент загружают из мешков. Они малопроизводительные пыли от них сравнительно не много и достаточно обойтись общеобменной вентиляцией.
Другое дело когда засыпка цемента идет через дозаторы из расходного бункера. 5-10 минут и замес готов. Надо заметить, что пылеобразование происходит также при засыпке песка и щебенки. Обьем отсасываемого воздуха зависит от двух факторов : обьема подаваемого материала в единицу времени (и поступающего с ним воздуха) и степени герметичности смесителя. Если считать его герметичным, то объем отсасываемого воздуха, м3/ч, должен немного превышать объем поступающего. Это создаст небольшое разрежение в мешалке и будет препятствовать выбиванию пыли в помещение. Нетрудно подсчитать, что эта цифра будет совсем небольшой. Беда в том, что отечественные смесители "дырявые" Этому способствует эксплуатация кувалды припрочистках и ремонте.. Чтобы пыль не поступала в помещение, нужно прикинуть площадь всех неплотностей и умножить на скорость не менее 2-3 м/с. Но это еще не факт , что добьемся нужного эффекта. К примеру всасывающая воронка расположена недалеко от "большой дыры", например открытого люка. Тогда именно через нее будет воздух подсасываться из помещения, а через остальные щели пыль также будет выбиваться. С учетом того, что смесители могут быть два и более метра в диаметре...
Выбор вентилятора. Ни в каком случае нельзя применять канальник. Двигатель в нем и стыковка вращающейся части (как правило двигатели с внешним ротором) расположены в проточной части. Попадание пыли быстро выведет его из строя. Можно применить обычный вентилятор среднего давления, но лучше после очистного оборудования. Во-первых по паспорту вентилятора ограничена запыленность (по памяти до 0,1 г/м3 ). Во вторых цементная пыль относится к слипающейся. Ее даже небольшое отложение на лопатках приведет к дисбалансу и выходу его из строя (это касается и канальников еще в большей степени - у них нежные лопасти и высокие обороты.). Смело можно использовать пылевики, но приконтроле вибрации, т.к. через них также не допустимо пропускать липкие вещества. Если воздух в помещении сухой, то пылевые вентиляторы могут работать годами.
Очистка от пыли цемента. В старых проектах устанавливали, как правило, циклон ЦН-15. На пневмотранспорте цемента: циклон разгрузитель + (циклон) + рукавный фильтр типа СМЦ. Но очень мало мест , где они реально работали. В первые же недели эксплуатации рукава схватывались с цементной пылью. Фильтр в лучшем случае играл роль пылеосадочной камеры. Современные фильтровальные ткани в большой мере позволяют избежать этого явления. Какой фильтр или циклон принять к установке сильно зависит от экологических требований к данному конкретному заводу. Промышленный рукавный фильтр с регенерацией рукавов (импульсная продувка сжатым воздухом) на L= 1500-2000 м3/ч стоит в районе 200 тыс руб. Мало у кого найдутся для этой цели такие деньги. Вытряхивать рукава вручную - для нормальной работы фильтра тогда нужно держать отдельного человека. Забивание будет не больше чем через час, т.к пыль очень мелкая. Тоже относится и к ячейковым EU-3. Пропускать воздух через воду (барботаж) - овчинка выделки не стоит. Все же лучший вариант - мокрая очистка с использованием загрязненной воды для приготовления этого же бетона. Однако, здесь есть сложности и при нашей культуре производства вряд ли будет работать. Начинать надо с технологии. Еще в те времена говорили, что на западе рабочие на таких заводах ходят в белых халатах.
Гибкие воздуховоды это хорошо, но за их вытряхивание тоже надо платить. На производстве во вред себе рабочие этим не занимаются - надо выдавать на гора бетон. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ligrenok
сообщение 9.12.2008, 9:16
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815



Цитата
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как выполнить местные отсосы от бетоносмесителей, дозаторов и цементных бункеров.


у меня лично практикуют пенели равномерного всасывания. скорость побольше в сечении, в пределах 10 м/с, а чтоб снизить расход - закрывать сечение. можно перфолистом, можно полосками стали, оставляя щели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Muromec_*
сообщение 27.1.2009, 17:18
Сообщение #74





Guest Forum






Я не вентилянционщик - работаю в бетонной сфере. Поэтому не понимаю, зачем заморачиваться подбором вентилятора, если правильней купить готовый фильтр с установленным вентилятором, разработанный именно для этой цели. Он так и называется - коллектор пыли для бетоносмесителей. Правда, делают его за границей, но видел на многих заводах. Насколько помню, производительность 1000 куб в час, мощность 2,2 кВт. (хотя есть разные модели)Только ставят этажом выше смесителя. Устанавливают на жестком воздуховоде диаметром 200 (если не ошибаюсь) - он же для обратной ссыпки частиц после встряхивания фильтроэлементов. Фильтроэлементы встряхиваются либо сжатым воздухом (дороже), либо вибратором. После коллектора никаких воздуховодов не надо.
Нашел похожую картинку: http://www.ruscem.ru/galery/1/ruscem81.jpg
Если не прав - пусть старшие меня поправят rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mahp
сообщение 27.1.2009, 22:14
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.5.2006
Пользователь №: 2866



Вот это правильно "у меня на фасовке сухих смесей стоит циклон для фильтрации и вент-р среднего давоения. вот. " - просто и главное надёжно.
И Muromec тоже по сути решение говорит.

А вообще пыль надо не тянуть и давить... Как например затаривают из мешков мукой питатели на пекарнях? Знаете? Там специальный опрокидыватель с электроприводом стоит. Конструкцию можно решить так, что укрывная крышка с болтающейся дверкой будет предотврящать пыление. Поток цемента будет эжектировать пыль внуть, а выхлоп трубой вверх с расширяюжимся осадителем. Тут уже можно небольшой вентилятор поставить, а может и нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raptor
сообщение 17.2.2009, 13:33
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 1.3.2008
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122



Цитата(Muromec @ 27.1.2009, 17:18) [snapback]344611[/snapback]
Я не вентилянционщик - работаю в бетонной сфере. Поэтому не понимаю, зачем заморачиваться подбором вентилятора, если правильней купить готовый фильтр с установленным вентилятором, разработанный именно для этой цели. Он так и называется - коллектор пыли для бетоносмесителей. Правда, делают его за границей, но видел на многих заводах. Насколько помню, производительность 1000 куб в час, мощность 2,2 кВт. (хотя есть разные модели)Только ставят этажом выше смесителя. Устанавливают на жестком воздуховоде диаметром 200 (если не ошибаюсь) - он же для обратной ссыпки частиц после встряхивания фильтроэлементов. Фильтроэлементы встряхиваются либо сжатым воздухом (дороже), либо вибратором. После коллектора никаких воздуховодов не надо.

Типовое решение для цементных заводов. На «Белгородском цементе» (ЕВРОЦЕМЕНТ груп) стоят такие на силосах. Картинка внизу.
Описание можно скачать:
Бескорпусной вставной рукавный фильтр Dalamatic DLMV "Даламатик"
Этот фильтр имеет рукава плоской формы. Также бывают фильтры с картриджами.
на большие расходы воздуха
Бескорпусной вставной картриджный фильтр Siloair "Силоэйр"
на малые расходы воздуха
Компактный картриджный фильтр DCE 100

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Dalamatic_DLMV.jpg ( 28,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pivot
сообщение 18.2.2009, 14:48
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.8.2007
Из: SPb
Пользователь №: 10455



Эти брошюры на английском sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raptor
сообщение 18.2.2009, 17:22
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 1.3.2008
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122



Завтра посмотрю, что есть по-русски. Или в пятницу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raptor
сообщение 14.8.2009, 12:26
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 1.3.2008
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122



Вот он, русский мануал Donaldson Dalamatic DLM V.
Кому надо - в личку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Donaldson_Dalamatic_DLM_V.jpg ( 121,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ligrenok
сообщение 26.10.2010, 6:48
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815



А у меня другой случай.
Такой же бетоно-смесительный узел. Только пыль цементная влажная и в воздухе вытяжном пар. Пар из-за того,что вода с т.+60С.
Фильтр для силосов не подходит из-за наличия влаги.
Барботаж не подходит из-за наличия цемента
Как быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 2:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных