jakuchma
сообщение 6.7.2018, 14:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139035



Добрый день.
Кто-то делал управление приточной установки на воде с температурой подачи в помещение +5 градусов в холодное время года?
Какие контроллеры ставили?
Как боролись с аварией по замерзанию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Дим214
сообщение 6.7.2018, 15:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737



тут надо не конроллерами решать, ибо теплообменник на этом температурном уровне у вас разорвет - инфа 100%))) смотрите в сторону незамерзающих жидкостей, вмсето воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 6.7.2018, 15:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



или пропиленгликоль или обводной канал вокруг теплообменника, а на нем нагрев нормальный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakuchma
сообщение 6.7.2018, 16:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139035



На глюколе не получается.
А если ставить байпас в обвод и смешивать? В теории это понятно. А как реализовать?
Греем теплообменник стандартным контроллером например до +18. Второй контроллер на уставку 5 градусов и регулировать приводом заслонки наружного воздуха, так надо закрывать заслонку на теплообменник с +18. А "качели" не начнутся, один контроллер трехходовым, второй заслонкой.
Вот я и спрашиваю кто делал и реально работает. А не теорию тут развивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adjuster
сообщение 8.7.2018, 18:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2018
Из: Свердловская Краснотурьинск
Пользователь №: 344618



Ситуация похожа на регулирование рециркуляции - применяется разная постоянная времени на контурах:
по воде - ПД с меньшим временем, по воздуху - ПИ с большим, тогда раскачка маловероятна.
А реальное исполнение настолько специфичной задачи - это здорово поискать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 9.7.2018, 10:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Никакую "заслонку" вы не регулируете.
Вы регулируете по "воздуху" в ручную - а дальше по "общей" температуре.
А вообще в помещениях +5 , не делать воздушное отопление - тот еще изврат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 9.7.2018, 18:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Цитата(jakuchma @ 6.7.2018, 16:17) *
На глюколе не получается.
А если ставить байпас в обвод и смешивать? В теории это понятно. А как реализовать?
Греем теплообменник стандартным контроллером например до +18. Второй контроллер на уставку 5 градусов и регулировать приводом заслонки наружного воздуха, так надо закрывать заслонку на теплообменник с +18. А "качели" не начнутся, один контроллер трехходовым, второй заслонкой.
Вот я и спрашиваю кто делал и реально работает. А не теорию тут развивать.

Ну если есть свобода творчества - я бы так сделал - идет забор с улицы, потом рециркуляция из помещения(рециркуляцию подогреть сетевой водой, без всяких теплообменников, контроллер, двухходовой), потом вентилятор, он заодно смешает это все. Водяной калорифер от воздуха из помещения не погибнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных