Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Unidrive Uni3405 коды ошибок
mihail4048
сообщение 10.7.2018, 13:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293771



ЧП UNI3405 стал изредка давать ошибку IT.AC. Судя по описинию на ЧП разговор идет о счетчике тепловой перегрузки. Обьясните пожалуйста что это за счетчик и что в этой ситуации предпринять.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Pawel
сообщение 10.7.2018, 16:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



В ПЧ есть такая штука. как тепловая защита двигателя при работе на низких оборотах(когда двигатель сам себя не может охлаждать собственной крыльчаткой) и токах близких к номиналу. Можно её выключить или подкорректировать.

Сообщение отредактировал Pawel - 10.7.2018, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihail4048
сообщение 11.7.2018, 8:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293771



Вопрос по конкретному ЧП. Ошибка IT.AC - счетчик тапловой перегрузки достиг 100% - что считает этот счетчик? На обдув изначально стоит вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 11.7.2018, 9:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Если у вас на обдув двигателя стоит внешний вентилятор, то это надо указать в параметрах ПЧ. Остальное читайте сами по тепловой защите есть отдельный раздел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 11.7.2018, 14:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(mihail4048 @ 10.7.2018, 13:16) *
ЧП UNI3405 стал изредка давать ошибку IT.AC. Судя по описинию на ЧП разговор идет о счетчике тепловой перегрузки. Обьясните пожалуйста что это за счетчик и что в этой ситуации предпринять.

Цитата из руководства:
It.AC [I x t] thermal overload in the motor
The [I x t] thermal overload accumulator for the motor has reached 100% (see the OVLd alarm). Pr 4.19 displays the level of the
overload accumulator.
This can be caused by the following:
• Excessive load or increased load applied to the motor (check mechanics)
• Loss of motor phase
• CL> Noise on speed feedback signals
• CL> Loose feedback device mechanical coupling
• SV> Phase offset value incorrect (Encoder Pr 3.28, SINCOS encoder or resolver Pr 16.09). Perform a phase offset test , or
enter the correct value

То есть уровень счетчика (accumulator) можем посмотреть в параметре 4.19. Посмотрите, при каких условиях, как быстро он начинает подниматься.
Далее в зависимости от режима работы указаны возможные причины ошибки.
- слишком большая нагрузка на мотор (проверить механику)
- потеря фазы двигателя
- в замкнутой системе> шум сигнала ОС по скорости
- в замкнутой системе> теряется мех. соединение датчика обратной связи по скорости
- в сервосистеме> что-то с уровнем фазового смещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihail4048
сообщение 16.7.2018, 15:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293771



Спасибо за развернутый ответ. Проблемма решилась заменой энкодера в ОС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных