Стояк канализационный на кухне |
|
|
|
|
30.7.2018, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821

|
Я так понимаю 2 вариант не подходит так как запрещено стояк канализации делать на кухне, или есть какие то примеры размещения, что то я запутался?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 43)
|
|
30.7.2018, 14:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу:
- жилых комнат;
- кухонь;
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2018, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Возле раковины (вариант 1) тоже странное решение.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2018, 15:19
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3644
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
8.3.11 ватный пункт какой-то. От мойки ить тоже канализация идёт, вполне себе открытая прокладка. Она тоже запрещена? Сколько тут ни спорили, а чёт не припомню единого мнения. Насчёт стояка-то я согласен, конечно, нечего ему в кухне делать
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2018, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Ferdipendoz @ 30.7.2018, 15:19)  8.3.11 ватный пункт какой-то. От мойки ить тоже канализация идёт, вполне себе открытая прокладка. Она тоже запрещена? Сколько тут ни спорили, а чёт не припомню единого мнения. Насчёт стояка-то я согласен, конечно, нечего ему в кухне делать Открытая или скрытая, вообще нельзя, если дотошно. KondratDen от ванной на кухню точно не стоит. где у вас вентблоки? где унитаз? судя по названию файла дом существующий? сделать "по старому" не получается?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2018, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821

|
jiexawcr Унитаз через коридор, на картинке видно справа, Дом новый, в этом то и дело
а вентблоки, в смежной стене, ну скрытая прокладка тоже как бы запрещена получается
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2018, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Можно вопрос от дилетанта? Неоднократно видел отдельные стояки для кухонь, которые идут в стене кухни в коробе. Чем принципиально отличается ситуация в данном проекте? Унитаз в этот стояк не сливается же.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2018, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
и в коробе нельзя, этож скрытая прокладка. вроде в теске этой же теме обсуждали, что в типовых проектах по согласованию можно (было?) делать отступление от норм. другое дело, что считать перегородкой/конструкцией, отделяющей одно помещение от другого? про унитаз: не увидел в краю  ПС с архитекторами в большей степени нужно общаться, им же зашивать кухонный стояк если что, так что его развернут скорее всего. у нас стали делать зазор между стеной и вентблоками (где у вас проходка канализацией ванна-кухня) и получается ниша, в которой все стояки помещается. по мне идеальное решение, но возможно у вас не выйдет по габаритам.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.7.2018, 18:36
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 10:49
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
можно сколько угодно рассуждать о бредовости данного пункта, но! если ГАСН при сдаче объекта напишет ссылку на этот пункт, а стояк будет стоять на кухне, то боюсь придётся переделывать уже смонтированное! так что не вижу смысла рассматривать расположение стояков на кухне. отвод от мойки в моей квартире возможен и сомнения это не вызывает. а стояк с нечистотами от других моек на моей кухне - вот от этого, как я думаю и уходили в нормативке. и зерно здравое в этом есть.
Сообщение отредактировал Водяной - 31.7.2018, 10:54
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 11:09
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
А что делать с такими планировками?
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 152,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 118
______2.JPG ( 87,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 96
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
В этих планировках отвод от кухонной раковины идет в туалет к соседям что ли?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 11:16
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(defuser @ 31.7.2018, 11:12)  В этих планировках отвод от кухонной раковины идет в туалет к соседям что ли? Нет, отвод от кухонной раковины не идет в туалет к соседям.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Стояки ВК размещаются на кухне/смежно с ней, это общепринято. Но не открыто, а в шахте. Точно так же как прокладка стояков ВК в "раздвижке" между коридором и палатой в лечебных учреждениях не считается нарушением норм, так же и здесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 11:21
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(Young @ 31.7.2018, 11:18)  в "раздвижке" между коридором и палатой в лечебных учреждениях Что за "раздвижка", можно подробнее пожалуйста? Никогда не делал лечебные учреждения
Сообщение отредактировал yfray - 31.7.2018, 11:21
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Попытаюсь сформулировать ) Это сплошная шахта, между коридором и палатой/леч.кабинетом, как правило она идет вдоль всего коридора и прерывается только дверьми, этих самых палат/кабинетов. В ней проложены все коммуникации.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 11:40
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Понято, спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 12:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44901
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Простенок называется. Эта раздвижка в ЛПУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 12:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(yfray @ 31.7.2018, 11:09)  А что делать с такими планировками? показать пункт СП30 и объяснить, что времена изменились. не нравится -пишите письмо для вашего конкретного объекта в минстрой с разъяснением возможности установки стояка на кухне. вот зачем вам проблемы с такой установкой? умные дяди написали норматив, освоили бабло, вот пусть они и отвечают PS: да, ситуация глупая чем-то, но не мы виноваты, что строительную отрасль развалили и специалистов заменили юристами
Сообщение отредактировал Водяной - 31.7.2018, 12:29
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(yfray @ 31.7.2018, 11:09)  А что делать с такими планировками? архитекторов пинать! во первых чтоб с кухни умывальники убрали  а если по делу, то нужно менять назначение помещений и кухню 13м2 переносить в комнату 15м2. на втором чертеже все просто - вентшахты сместить "вверх" по плану, тогда мойка будет смежной с С/У; как вариант вентшахты в текущих планировках вынести в соседнюю квартиру (по плану "влево"), где закуток у С/У за дверью. ПС ох уж эти творческие личности... планировки на 2+. особенно нравится выход на балкон 4,3м2, там светофор ставит надо! "перекресток 5 дорог" на пяточке 1х2м
Сообщение отредактировал jiexawcr - 31.7.2018, 15:53
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Как же легко на форумах писать "пинайте архитекторов" ))
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Young @ 31.7.2018, 11:32)  Это сплошная шахта В чем принципиально отличается от короба, в котором вести нельзя?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(miter @ 31.7.2018, 16:40)  В чем принципиально отличается от короба, в котором вести нельзя?  тем что это некий коридор для коммуникаций, не знаю как на пальцах объяснить. Вано выше написал, это простенок. Посмотрите старые типовые по больницам, там это наглядно видно.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Young @ 31.7.2018, 16:44)  тем что это некий коридор для коммуникаций, не знаю как на пальцах объяснить. Вано выше написал, это простенок. Посмотрите старые типовые по больницам, там это наглядно видно. Что мешает эксперту сказать, что это закрытая прокладка и завернуть проект? Типовые - не норматив. Я просто пытаюсь понять. У меня на кухне шахта гипсокартонная с вентиляцией и стояками (только кухни). Это нарушение норм?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 17:03
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3644
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну это вроде как не в стене. Что-то вроде помещения микроскопического
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(miter @ 31.7.2018, 16:50)  Что мешает эксперту сказать, что это закрытая прокладка и завернуть проект? Типовые - не норматив. Я просто пытаюсь понять. У меня на кухне шахта гипсокартонная с вентиляцией и стояками (только кухни). Это нарушение норм? Ничего не мешает, зависит от вменяемости эксперта. Я где-то написал, что типовые это норматив? Раньше нарушением небыло. Теперь, если читать нормы в лоб, выходит, что нарушение.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 19:00
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Так и раньше тоже старались не на кухне делать стояк а рядом с кухней делать кладовку и в кладовке уже и делать стоят который отводил стоки от кухонный моек. Обратите внимание на рис. 36, там стояки идут в шахте но шахта она относится к кладовке (ревизии туда выходят). А можно вообще без шахты просто в кладовке рядом с кухней. В Туле часто в советских 9-ти этажках так делали.
Сообщение отредактировал ВКшник - 31.7.2018, 19:02
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 19:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44901
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(miter @ 31.7.2018, 16:40)  В чем принципиально отличается от короба, в котором вести нельзя?  Тем, что этот короб, простенок, шахта относится к коридору, а не к палате или врачебному кабинету. Дверки у него открываются в коридор. Там еще и водопровод в соседнем коробе и электрика в другом, а в третьем слаботочка. Цитата(miter @ 31.7.2018, 16:50)  Что мешает эксперту сказать, что это закрытая прокладка и завернуть проект? Типовые - не норматив. Я просто пытаюсь понять. У меня на кухне шахта гипсокартонная с вентиляцией и стояками (только кухни). Это нарушение норм? Если доступ к прочисткам со стороны кухни, то ничего не мешает. А если к смежному помещению типа С. У. , то проскочим.
Сообщение отредактировал Vano - 31.7.2018, 19:56
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 9:54
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Vano @ 31.7.2018, 19:56)  Тем, что этот короб, простенок, шахта относится к коридору, а не к палате или врачебному кабинету. Дверки у него открываются в коридор. Там еще и водопровод в соседнем коробе и электрика в другом, а в третьем слаботочка.
Если доступ к прочисткам со стороны кухни, то ничего не мешает. А если к смежному помещению типа С. У. , то проскочим. проскочим, если трубы будут отделены от кухни кирпичной стеной. тогда они будут действительно в другом помещении а просто зашить гипсокартоном - это косяк. по противопожарным нормам, кстати, запрещено сейчас сквозные шахты для коммуникаций делать. раньше такие в пятиэтажках видел. Цитата(miter @ 31.7.2018, 16:50)  Что мешает эксперту сказать, что это закрытая прокладка и завернуть проект? Типовые - не норматив. Я просто пытаюсь понять. У меня на кухне шахта гипсокартонная с вентиляцией и стояками (только кухни). Это нарушение норм? нарушение однозначное
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Vano @ 31.7.2018, 19:56)  Цитата(Водяной @ 1.8.2018, 9:54)  Понял, спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 10:55
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3644
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А может помещение гипсокартонной перегородкой отделяться? Например гипсач по алюминиевому профилю
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Ferdipendoz @ 1.8.2018, 10:55)  А может помещение гипсокартонной перегородкой отделяться? Например гипсач по алюминиевому профилю гидроизоляция и/или влагостойкость думаю будет хорошим аргументом. больший аргумент направление прочисток. чистить 10-метровым тросом с кухни одно, с туалета совсем другое.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 11:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Ferdipendoz @ 1.8.2018, 10:55)  А может помещение гипсокартонной перегородкой отделяться? Например гипсач по алюминиевому профилю нет, в один слой гипсача не бывает стен, даже в два слоя. я не архитектор, но таких стен не бывает) вообще, исходят из огнестойкости при выборе типа стены, но не только конечно Цитата(jiexawcr @ 1.8.2018, 11:06)  гидроизоляция и/или влагостойкость думаю будет хорошим аргументом. больший аргумент направление прочисток. чистить 10-метровым тросом с кухни одно, с туалета совсем другое. я бы и 6 метровым всё уделал вокруг. одно дело, когда засор плёвый, а другое - его ковырять надо долго и со смекалкой
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Водяной @ 1.8.2018, 11:06)  нет, в один слой гипсача не бывает стен, даже в два слоя. я не архитектор, но таких стен не бывает) вообще, исходят из огнестойкости при выборе типа стены, но не только конечно ну тут не стена, а перегородка скорее, к ним требования вроде на уровне ТЗ. так же не архитектор  пс слова "двойной влагостойки гипсокартон" для зашивки стояков на кухнях вполне проходил
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 11:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(jiexawcr @ 1.8.2018, 11:08)  ну тут не стена, а перегородка скорее, к ним требования вроде на уровне ТЗ. так же не архитектор  пс слова "двойной влагостойки гипсокартон" для зашивки стояков на кухнях вполне проходил раньше и не двойной проходил, если на то пошло) оно и сейчас пройдёт, но в результате прецедент будет на каком-нибудь объекте
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 11:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44901
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Ferdipendoz @ 1.8.2018, 10:55)  А может помещение гипсокартонной перегородкой отделяться? Например гипсач по алюминиевому профилю Может. Даже разных категорий пожарных. Даже с нормируемым пределом огнестойкости, но по типовому решению типа Кнауф. Но прочистка и лючок не со стороны кухни, а с другого смежного помещения.
Сообщение отредактировал Vano - 1.8.2018, 11:40
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 12:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Минимальная стена КНАУФ - это вот такая, как на картинке. Она ещё и шумопоглощающая к тому же. А не просто гипсокартон подшитый без всего с одной стороны)
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 12:41
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3644
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Vano @ 1.8.2018, 13:38)  Может. Даже разных категорий пожарных. Даже с нормируемым пределом огнестойкости, но по типовому решению типа Кнауф. Но прочистка и лючок не со стороны кухни, а с другого смежного помещения. Вот про это я и говорил. Гипсач с двух сторон профиля, ревизия в простенке, а не со стороны кухни. Мне кажется, не обязательно кирпичную стену
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 13:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Ferdipendoz @ 1.8.2018, 12:41)  Вот про это я и говорил. Гипсач с двух сторон профиля, ревизия в простенке, а не со стороны кухни. Мне кажется, не обязательно кирпичную стену так это уже полноценная перегородка межкомнатная с нормальной степенью огнестойкостью, только так короба не обшивают ну, по крайней мере, я не видел
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 13:11
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3644
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Так я и не говорю короб обшивать. Мы же пришли к выводу, что короб на кухне нельзя. Я просто к тому, что простенок не обязательно кирпичом выполнять. Можно гипсокартонную перегородку устроить с установкой ревизии за ней
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 14:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Ferdipendoz @ 1.8.2018, 13:11)  Так я и не говорю короб обшивать. Мы же пришли к выводу, что короб на кухне нельзя. Я просто к тому, что простенок не обязательно кирпичом выполнять. Можно гипсокартонную перегородку устроить с установкой ревизии за ней в жилье так нельзя делать, это свойственно для общественных зданий и то не всех. такую стену можно с ноги расколотить. трубы пластиковые тоже. захотел и из коридора в квартиру зашёл. а квартира - это сокровищница! у некоторых граждан, если помните)
Сообщение отредактировал Водяной - 1.8.2018, 14:22
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Ferdipendoz @ 1.8.2018, 13:11)  Так я и не говорю короб обшивать. Мы же пришли к выводу, что короб на кухне нельзя. Я просто к тому, что простенок не обязательно кирпичом выполнять. Можно гипсокартонную перегородку устроить с установкой ревизии за ней не знаю как у вас, в СПб во всю С/У лепят из известняковых блоков-кирпичей, в том числе газобетонных и пазогребневых, которые ничего не несут и скорее всего стенка будет тоньше этой кнауфовской. кирпич дорого, даже пустотелый, даже пол пустотелого. это я к чему: нужно давать грамотное задание архитекторам на зашивку  Young а в чем сложность с пинанием архитекторов? не хотят что то делать, тогда делаешь как себе удобно, даешь им заблаговременно и официально задание на зашивку, да по шире. потом идут на контакт и находится компромисс. Водяной с дури можно все. но про перегородки и стены - это есть в архитекторских нормативках и/или ТЗ, что из чего и какие свойства. да и кухня как то редко смежна с МОП. пластмассовая ливневка в 99% случаев зашита в моп в 1 слой гипрока, проблем нет вроде как
Сообщение отредактировал jiexawcr - 1.8.2018, 14:29
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 15:13
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(jiexawcr @ 1.8.2018, 14:26)  не знаю как у вас, в СПб во всю С/У лепят из известняковых блоков-кирпичей, в том числе газобетонных и пазогребневых, которые ничего не несут и скорее всего стенка будет тоньше этой кнауфовской. да и кухня как то редко смежна с МОП. из соседней квартиры вообще супер залазить будет) вообще конспирация
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 15:39
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(Водяной @ 1.8.2018, 15:13)  из соседней квартиры вообще супер залазить будет) вообще конспирация А пожарные люки и лестницы по балконам? (спиливать и замки вешать нельзя)
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2018, 15:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(yfray @ 1.8.2018, 15:39)  А пожарные люки и лестницы по балконам? (спиливать и замки вешать нельзя) они за пределами квартир, балконная дверь спасёт мир) да, колёса с балкона могут пропасть, с 18 этажа и это забавно)
Сообщение отредактировал Водяной - 1.8.2018, 15:50
|
|
|
|
|
|