> Поиск водопроводных сетей, Поиск сетей для формирования фактического баланса водопотребления
Ecologvoda
сообщение 1.8.2018, 13:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345805



Добрый день, коллеги!нужна ваша помощь!На предприятии решили наконец-то рационально и с хозяйственной точки зрения подойти к учету водопотребления на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. На данный момент расчет водопотребления и водоотведения осуществляется по индивидуальным нормам. Практически и логически понимаем, что существуют потери и о многих потоках можем и не знать (хозяйство старое, сторожил на производстве уже не осталось), архив - мрак.
Исходя их этого планирую:
- на первоначальном этапе осуществить обследование трассотечеискателем промплощадки и район водохранилищ -охладителей на наличие неизвестных систем водопотребления и водоотведения + потерь;
- формирование схемы водопотребления и водоотведения согласно фактической системе водопотребления и водоотведения предприятия;
- корректировака удельных нормативов;
- установка автоматизированного учета свежезабранной воды (на сбросе пока не получается);
- наблюдение за фактичсекиеми объемами;
- пересмотр нормативов исходя уже из фактического учета водомерами.
Хочу у вас спросить, ничего не пропустила dry.gif или следует что-то еще учесть.Не жизнь,а баланс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
hop
сообщение 2.8.2018, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143381



Я бы на первом этапе нанёс на топооснову твёрдо установленные сети. Появится первичное понимание "тёмных" пятен - начинать предметно заниматься ими. Обязательно отыскал бы старожилов-пенсионеров и пообщался с ними - проверено, источник качественной любопытной информации.
Прежде течеискателей логичнее сделать манометрическую съёмку, тёмные пятна конкретизируются. Полезны для понимания веерные отключения. Потом уже накладные расходомеры, течесикатели и т.п. Трассоискатели в условия промпредприятия - ну, не знаю.. Нам ничем не помогли - слишком много в земле всего за 70 лет накопилось, разве что люки колодцев найти.
Всё это из опыта работы в цехе водоснабжения крупного металлургического комбината - проблемы были ровно те же что и у вас.

Сообщение отредактировал hop - 2.8.2018, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.8.2018, 19:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(hop @ 2.8.2018, 14:47) *
Я бы на первом этапе нанёс на топооснову твёрдо установленные сети.
Всё это из опыта работы в цехе водоснабжения крупного металлургического комбината - проблемы были ровно те же что и у вас.

Беда. Работая 18 лет назад нач. котельной на заводе типа ЖБК, устранял однажды прорыв водопровода. На заводской схеме там проходил тупиковый, к тому времени неиспользуемый участок. Откопали, отрезали трубу до прорыва, открываем вводную задвижку, а воды-то на заводе тю-тю. Оказалось, что схемка была та еще.
Года через два, в выходной день (ключевое слово - выходной), когда огромная компрессорная безмолвствовала и на площадке стояла непривычная слуху тишина, мы с другом идучи услышали шум в канализационном колодце. Открыв люк узрели водопад, который извергался между средними кольцами и уносился прочь по канализационным трубам. Метрах в пяти, пролегал чугуниевый (а он по всей площадке был такой, из чугуна марки "Г") водопровод, который, неведомо когда лопнул, и промыл себе дорогу не наружу, как все нормальные водопроводы делают, а в тот самый колодец. Компрессорная, со старинными "Борцами", конечно не могла позволить услышать это непотребство, все благодаря случайности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ecologvoda
сообщение 3.8.2018, 8:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345805



Спасибо большое Вам за практические советы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных