> Постоянно действующая вентиляция, Терминология
elast
сообщение 9.10.2018, 23:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.7.2018
Из: Северная столица
Пользователь №: 345338



Добрый день,
Подскажите, пожалуйста,

Если говорить в общем,
Правильно ли я понимаю, что постоянно действующая вентиляция - это всегда постоянно работающая система?
Это круглосуточная работа, не предполагающая остановок в своей работе.
Обязателен ли в такой системе резервный агрегат?

Или всё-таки, постоянно действующая не всегда означает постоянно работающую?
Может быть постоянно действующая в своём определённом (периодическом или постоянном) режиме работы,
но обязательно имеющая в составе резервный агрегат и тем самым,
исключающая возможность неработоспособности системы как таковой.


Возможно,
ВСН 21-77 это уже частный случай, но в инструкции даются такие определения:

Общеобменная вентиляция с механическим побуждением обеспечивает заданный режим одной или несколькими системами вентиляции без резервных вентиляторов. Аварийная кратковременная остановка вентилятора из-за неисправности возможна и в режиме работы не учитывается. В некоторых случаях, оговоренных в настоящей Инструкции, общеобменная вентиляция должна быть постоянно действующей.

Постоянно действующая вентиляция обеспечивается одной или несколькими системами с рабочими и резервными вентагрегатами, сблокированными между собой так, чтобы при аварийном отключении рабочего вентилятора автоматически включался резервный,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
ИОВ
сообщение 10.10.2018, 0:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elast @ 9.10.2018, 23:25) *
Правильно ли я понимаю, что постоянно действующая вентиляция - это всегда постоянно работающая система?
Это круглосуточная работа, не предполагающая остановок в своей работе.

Обязателен ли в такой системе резервный агрегат?

Да
См. п. 7.2.9 СП 60.13330.2016
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elast
сообщение 10.10.2018, 10:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.7.2018
Из: Северная столица
Пользователь №: 345338



Большое спасибо за ответ.

Только вот, не понимаю, каким образом по той же инструкции противопоставляются следующие системы друг другу.

п. 2.7. При устройстве воздушного отопления устанавливать не менее двух рабочих агрегатов или одну постоянно действующую систему.

Ведь 2 рабочих агрегата совсем не означает, что они должны работать постоянно/без остановки.
Ну, т.е. если в какой-то момент времени не требуется вентиляция, а температура внутреннего воздуха в норме
и не требует нагрева, то почему бы не перевести систему в режим "stand by"?
Поэтому два рабочих агрегата лишь обеспечивают 50% резервирование.

п. 3.17. При наличии одной вытяжной системы в помещении с производствами категорий А, Б, в котором не требуется устройство аварийной вентиляции,
вытяжную систему предусматривать постоянно действующей.


Согласно пункту, если в помещении только одна вытяжная система, то она должна быть постоянно действующей,
а в случае, если какое-либо условие, из двух введённых, не выполняется, то уже постоянно действующая не требуется?
например,
если в помещении имеется 1 вытяжная система + аварийная система - то уже не следует того, что их работа должна быть постоянная.
также как и если имеется 2 вытяжные системы, допустим обще-обменная и летняя, не следует, что они должны быть постоянно действующие/работающие.

Ведь наличие более одной системы говорит лишь о том, что исключается вариант отсутствия вентиляции, когда это требуется или может потребоваться,
за счёт, хотя бы частичного, резервирования систем.

Почему противопоставляется наличие нескольких систем, без указания на режим работы, к одной постоянно действующей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.10.2018, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы выбрали неверный путь познаний!
Начинать надо с тщательного изучения общих норм/требований по вентиляции, т.е. с раздела 7 СП 60...2016. Тогда Вам будут более понятны указания ведомственных норм, применяемых только в отношении части помещений, и вопросов на эти темы будет уже существенно меньше или вообще не будет.
При этом нужно будет также учитывать, древность ВСН 21-77.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ktoto
сообщение 30.10.2018, 12:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 348380



По поводу круглосуточной работы системы вентиляции. Пришло замечание, что вентиляция для помещение электрощитовой попадает под это понятие и соответственно надо выполнять пункт 7.2.9 СП 60.13330.2012 (и требует на вытяжке рабочий/резервный вентилятор, именно на вытяжке)
Вопрос: получается до этого просто прокатывало из-за не внимания экспертиз? Этот пункт в нормах ведь старый или это новые целеуказания ? Ведь под этот пункт можно подогнать до фига технических помещений (ту же самую насосную для ВК, вода ведь подается круглые сутки и соответственно вентиляция должна работать круглогодично; любое помещение с электрикой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.10.2018, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Для эл. щитовых обычно выполняли и выполняем ВЕ, поэтому никаких проблем с требованием о постоянно работающей вытяжки не возникало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 30.10.2018, 12:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Тут еще вопрос какое производство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ktoto
сообщение 30.10.2018, 16:14
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 348380



Дополнение. Это было обычное здание АБК (2х этажное), канал в стене самой электрощитовой строители не дали и по этому получился горизонтальный участок воздуховода до другой стены, где дали канал, поставил вентилятор.
От эксперта было или резерв или убирайте или отрицательное.
Если рассматривать другое здание (гипотетическое), где нет возможности сделать ВЕ из электрощитовой, а только механика, то вопрос с резервированием все равно остается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных