Гость_Vadim (Lamer)_*
сообщение 5.2.2007, 0:05
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста можно ли каким-либо образом проложить воздуховод вне здания (по улице), если да то какие при этом требования и где об этом прописано!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 49)
AAANTOXA
сообщение 5.2.2007, 1:14
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Можно!
Требования - смотря что за воздуховод .
Поищите поиском и напишите подробнее что за воздуховод - что за воздух он будет транспортировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim (Lamer)_*
сообщение 5.2.2007, 12:51
Сообщение #3





Guest Forum






Приточно-вытяжная установка расположена в подвале. Конструкция здания очень сложная, рассматривается вариант прокладки и приточного и вытяжного воздуховода по улице, т.е. две шахты, а на каждом этаже ответвления, через наружную стену попадаем на этаж и там разводка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 5.2.2007, 12:58
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Утепляйте очень хорошо, с запасом, ваши воздуховоды! (Или утепляйте общею для всех воздуховодов наружную шахту) Какая у вас температура зимой? Огнезадерживающие клапаны на ответвлениях предусмотрены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxx
сообщение 5.2.2007, 13:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



Подсчитайте общие теплопотери по утеплённой площади и соответственно перегрев приточного воздуха если потребуется. А вытяжку проверить на образование конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.2.2007, 13:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Согласуйте ещё с архитекторами, фасады это их епархия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim (Lamer)_*
сообщение 5.2.2007, 13:38
Сообщение #7





Guest Forum






с архитектором все решили, но вроде говорят есть какие то санитарные нормы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 5.2.2007, 13:49
Сообщение #8


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



главное чтоб они (воздуховоды) потом плакать не стали, а остальное побоку
если у вас конечно не сверхвредности какие-то, тогда не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim (Lamer)_*
сообщение 5.2.2007, 13:51
Сообщение #9





Guest Forum






Административное здание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 5.2.2007, 14:00
Сообщение #10


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



если нет препятствий со стороны архитектора - легко
главное дабы образующийся в уличных коробах конденсат не затекал во внутренние, т.е. достаточная и защищённая от внешних воздействий (взять к примеру ворон) изоляция
ну и по противопожарным мероприятиям тож предусмотреть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.2.2007, 14:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(e.o.l. @ Feb 5 2007, 14:00 )
если нет препятствий со стороны архитектора - легко
главное дабы образующийся в уличных коробах конденсат не затекал во внутренние, т.е. достаточная и защищённая от внешних воздействий (взять к примеру ворон) изоляция
ну и по противопожарным мероприятиям тож предусмотреть...

Тепловизионной сьёмкой было бы хорошо проверить качество теплоизоляции(доп. оштукатурить по сетке потом после сьемки). по ТУ на энергоэфективность есть сьемка?Снять, что бы воздуховод этот в объектив попал. И на заделку узлов прохода обратить внимание в т.ч. противопожарные дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimych
сообщение 5.2.2007, 21:09
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.2.2007
Пользователь №: 5890



Цитата(Litvinov @ Feb 5 2007, 12:58 )
Утепляйте очень хорошо, с запасом, ваши воздуховоды!

Утеплять с запасом тоже чревато, есть такое понятие "критический диаметр изоляции", при ктором весь эффект от теплоизоляции сводится к 0 из-зи увеличения площади теплоотдачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga
сообщение 5.2.2007, 21:17
Сообщение #13


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Главное в таком деле чтобы изоляция, не подвергалась атмосферным воздействиям, а то потом опять скажут проектировщик дебил считать не умеет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 5.2.2007, 23:22
Сообщение #14


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



"Утеплять с запасом тоже чревато, есть такое понятие "критический диаметр изоляции", при ктором весь эффект от теплоизоляции сводится к 0 из-зи увеличения площади теплоотдачи"


это как? площадь поверхности возд-да увеличивается? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.2.2007, 23:37
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ваш юмор не понятен. Или теплотехника в институтах не в почете теперь?
Именно так, как вы изволили "хохмануть" - увеличивая толщину изоляции вы увеличиваете и поверхность теплоотдачи. Единственное, где уместно юморнуть, это что соотношение размера в-вода и толщины изоляции не приведет к критическому размеру. Хотя, как говорят "дай дураку стеклянный пенис, так и разобьет, и руки изрежет".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 6.2.2007, 0:17
Сообщение #16


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



кажется понял .. теплопроводностть воздуха все равно ниже, чем у самой лучшей "урсы", таким образо .. в геометрическок прогрессии...

а где можно об этом поподробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.2.2007, 0:23
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



К примеру: "Теплотехника для студентов ВУЗов" Под ред. А. П.Баскакова Москва, Энергоатомиздат 1991. Ну или любой другой учебник по теплотехнике.
Или - на лекции в ВУЗ. Как удобнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chunder_*
сообщение 5.2.2008, 16:33
Сообщение #18





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, чем лучше защищать теплоизолированные воздуховоды, проходящие по кровле, от атмосферных осадков, птичек и т.п. Можно ли как-то покрыть воздуховод дополнительным жестяным кожухом? Если да, то как. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 5.2.2008, 16:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Сделать окожушивание не можно, а нужно. Окожушивание делают специальными скорлупами. На практике обычно из оцинкованного листа, примерно вот так:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Окожушивание.JPG ( 95,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 5.2.2008, 16:57
Сообщение #20


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Воздуховоды наружной трассировки обязательно защищаю покровным слоем оцинковки. Делать желательно на фальцах, что бы вода не затекала и не намокала изоляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chunder_*
сообщение 5.2.2008, 17:07
Сообщение #21





Guest Forum






А какую лучше делать теплоизоляцию? Которая дешевле?smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.2.2008, 0:31
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как вариант - выполняли покрытие рубероидом, тем же, чем покрыта мягкая кровля. Полностью маскируются на фоне кровли, дешевле, герметично, не корродирует. В эксплуатации четыре года - без каких либо проблем. Теплоизоляция под рубероидом - вата Rockwool с покрытием импрегнированой бумагой.

Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2008, 0:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 8.2.2008, 12:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(Skaramush @ 7.2.2008, 1:31) [snapback]219220[/snapback]
выполняли покрытие рубероидом,


+1. Защитить можно любым оберточным рулонным гидроизоляционным материалом. Окожушивать металлом - дорого и хлопотно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chunder_*
сообщение 8.2.2008, 12:50
Сообщение #24





Guest Forum






Спасибо, коллеги
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_иваныч_*
сообщение 9.2.2008, 20:37
Сообщение #25





Guest Forum






Я последнее время тепло,гидро,шумоизоляцию исполняю исключительно с помощью PENOFOLа. Отличная самоклеющаяся вещь 10 или 5 мм толщиной. 9 кв.м стоят порядка 1500 наших рублей. Но - остерегайтесь подделок, приобретайте у производителя. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.2.2008, 20:49
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для воздуховода на кровле ТЕПЛОизоляция из 10 мм пенополиуретана - что слону дробина. Можете посчитать, если хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2008, 20:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да и птицам тоже.Любят пернатые блестящее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_иваныч_*
сообщение 9.2.2008, 21:04
Сообщение #28





Guest Forum






Любят птицы блестящее не спорю. Я делал кожух из оцинковки. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.2.2008, 21:34
Сообщение #29


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Короче постов много, а кроме рубероида и оцинковки ничего не предложено. Мне еще и радиальные вентиляторы предстоит на кровлю ставить их тоже рубероидом с оцинковкой?! laugh.gif Какие еще варианты будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.2.2008, 21:47
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вентиляторы убрать с кровли,те что теплоизолировать треба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.2.2008, 22:00
Сообщение #31


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Вентиляторы будут "г" от МО выкидывать - они совдеповские, а помещения под них нет, вешать в цеху такой "матюгальник" нет желания, посему место им на крыше. Надо наверное на "постаментик" их, козырек мож какой и флаг им в улитку biggrin.gif
Может у кого фото есть иль инструкция по монтажу и "заборостроению" подобных творений, а то как объяснить что сделать ежели сам не понимаешь?
Прикрепленный файл  7771.jpg ( 15,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110


Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.2.2008, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_иваныч_*
сообщение 9.2.2008, 22:21
Сообщение #32





Guest Forum






Не-е вентилятор - это святое, зачем его рубероидом! Навесик над ним эстетичный - это можно, но только чтобы это выбросу "Г" не мешало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 11.2.2008, 18:55
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



виброизоляторы,
отверстие снизу улитки для слива конденсата,
да и диффузор бы на выхлопе не помешал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KSV_707
сообщение 28.4.2008, 10:16
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2007
Из: Иркутск
Пользователь №: 12614



Господа ,помогите советом.
заказчик просит разместить магистральные воздуховоды снаружи здания.
подскажите как рассчитать и выбрать теплоизоляцию для воздуховодов чтобы свести теплопотери к нулю, или нада считать наоборот теплопотери и компенсировать догревом?- дороговато..( нет опыта)
венустановка подобрана: приточно-вытяжной агрегат с роторным рекуператором и электро догревом
спасиба всем кто откликнется... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.4.2008, 13:12
Сообщение #35


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



К нулю, конечно, это толстоватая изоляция получится.. но снизить можете. Посчитать как обычно: стационарная теплопередача через многослойную стенку.

А как вариант совет: может имеется возможность подогревать воздух уже после входа вашей магистрали внутрь здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 28.4.2008, 13:40
Сообщение #36


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(KSV_707 @ 28.4.2008, 11:16) [snapback]247756[/snapback]
венустановка подобрана: приточно-вытяжной агрегат с роторным рекуператором и электро догревом



гликолевый не вариант? и приток в вытяжкой не надо будет в одной венткамере воротить, и тепло будете утилизировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.4.2008, 14:26
Сообщение #37


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Заказчик же попросил, пускай оплачивает изоляцию.
Подбираете изоляцию, толщину определяете расчетом с учетом ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ. СНиП 41-03-2003.
Можете поиграться значениями охлаждения воздуха и толщиной изоляции, и определить для себя приемлимые величины и соответственно догреть в приточки воздух на полученное расчетом значение охлаждения воздуха в воздуховоде по кровле.
Програмка - вместо лямды К флекса поставьте лямду вашей изоляции http://www.k-flex.ru/technical/programm.asp
Вытяжной воздуховод (я так понимаю он тоже идет по кровле в рекуператор) кроме расчета на изменение температуры воздуха посчитайте еще на отсутствие выпадения конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 23.3.2009, 14:48
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(Mr. S @ 5.2.2008, 15:48) [snapback]218579[/snapback]
Сделать окожушивание не можно, а нужно. Окожушивание делают специальными скорлупами.

подскажите, а прописано ли это в нормативах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.3.2009, 14:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Не прописано. Но птицы этого не знают и треплют минеральную вату и фольгу себе в гнезда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 23.3.2009, 15:06
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(Странная Белка @ 23.3.2009, 13:55) [snapback]368422[/snapback]
Не прописано. Но птицы этого не знают и треплют минеральную вату и фольгу себе в гнезда.

biggrin.gif надо провести разъяснительную работу среди пернатых... мол "ая-яй".
Объясню ситуацию поподробней. Пришло замечание (не из экспертизы) на проект сделанный моим предшественником (уже внедренный): "воздуховоды снаружи помещения не закрыты оцинкованной сталью согласно стандартных норм, что приведет к быстрому разрушению утеплителя"

я конечно понимаю, что лучше бы было их закрыть, но написать что "мы дураки и готовы это сделать за свой счет" не имею права.
настораживает словосочетание "стандартные нормы".

вот думаю на что сослаться, чтобы получилось "если хотите, заплатите и мы "затюнингуем" систему" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dave
сообщение 23.3.2009, 15:40
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569



Минеральную вату обертываем стеклотканью. Получается быстрее и птички не интересуются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 23.3.2009, 15:54
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(dave @ 23.3.2009, 14:40) [snapback]368490[/snapback]
Минеральную вату обертываем стеклотканью. Получается быстрее и птички не интересуются

а водичку вата не набирает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 30.1.2017, 21:50
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Доброго времени суток!
Необходимо рассчитать толщину изоляции воздуховода для предотвращения конденсации внутри воздуховода. По старому снипу (снип 2.04.14-88) разобрался. не могу понять только какая будет температура внутренней поверхности изолируемого объекта при температуре вещества +5 С? эти температуры должны быть по идее равны?

Заранее благодарен за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2017, 22:04
Сообщение #44


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
10. Будьте терпеливы, ожидая ответов на заданные вопросы.


Трёх повторов достаточно. Притормозите. Или я приторможу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 30.1.2017, 22:26
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Прошу прощения! Думал, что раз тема создана давно и давно не было обсуждния, то не прочитает никто)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 30.1.2017, 22:30
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.
Цитата(Ali_DIM @ 30.1.2017, 22:50) *
.....Необходимо рассчитать толщину изоляции воздуховода для предотвращения конденсации внутри воздуховода.....

У "K-Flex"- а на сайте была такая программка, специально в помощь для расчёта толщины теплоизоляции. Конечно же не обязательно закупать этого Производителя, но посчитать необходимую толщину теплоизоляции удобно.
http://www.k-flex.ru/tehnicheskaya-podderz...cheta-k-project

Не в целях рекламы, но, если бюджет позволяет - этого Производителя и использовать на объекте, цена конечно же "кусачая", но для воздуховодов работать с такой - одно удовольствие, про качество лишний раз думаю нет смысла писать. У них же и состав для обработки поверхности воздуховодов перед обклейкой есть, и лента для склеивания стыков, хотя ленту можно и аналогичную, но дешевле закупить др. Поставщика, если интересно, пишите, в личку пришлю ссылку. Без метал. и алюминиевого покрытия вполне подойдёт для обклейки воздуховодов, если не на улице прокладываете.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 30.1.2017, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2017, 22:30
Сообщение #47


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поэтому разместили вопрос в трёх темах?
На часах ночь, дождитесь дня. Не думаю, что вопрос НАСТОЛЬКО срочен.
...И температуры не будут одинаковы, но разница не повлияет на расчёт, погрешность будет меньше, чем изменение характеристики теплоизоляции при стандартном типоряде толщин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 31.1.2017, 11:15
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Скажите тогда пожалуйста каким образом мне вычислить температуру поверхности внутренней стенки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.1.2017, 11:21
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Скажите тогда пожалуйста каким образом мне вычислить температуру поверхности внутренней стенки?

Найдите в сети учебник того же Михеева "Теплопередача" и посчитайте теплообмен через плоскую стенку при ваших условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 31.1.2017, 19:35
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Спасибо всем за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных