Уважаемые дамы и господа! Работая в фирме по продаже и монтажу систем вентиляции и кондиционирования часто встречаю такие перлы от монтажников и фирм-конкурентов, что становиться смешно и страшно за заказчика. В этой теме хочу собрать все ляпы и ошибки в монтаже и проектировании. Пусть станет она "доской позора" для бракоделов!
|
|
|
|
|
|
48 страниц
1 2 3 > »
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
Гость_air_wave_*
|
27.12.2005, 16:40
|
Guest Forum

|
Самый ужасный объект, который я мог видеть - это ЦГПИПН. Венткамера выполнена просто отвратительно. Оборудование смонтировано, но по сути своей не работает. Мэйд ин Турция. На узлах обвяки нет насосов, установлены двухходовые клапаны, на заслонках нет приводов. Плюс ко всему теплобменники приточных установок подключены к одному коллектору с отоплением (Тподмах=60 град.) и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
27.12.2005, 16:42
|
Guest Forum

|
забыл уточнить: двухходовые клапаны без перемычки
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
27.12.2005, 16:59
|
Guest Forum

|
А кто монтировал? Есть ли фотографии? Может галерею создадим?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2005, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
нам по барабану, установка не временная
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 620,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 340
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2005, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_air_wave_*
|
27.12.2005, 18:51
|
Guest Forum

|
Цитата(ASD @ Dec 27 2005, 17:00 ) А кто монтировал? Есть ли фотографии? Может галерею создадим? Фоток нет. Со стороны выглядит все достойно, пока не копнешь глубже  . А монтировали турки, в далеком 1997 году. Наверно и проект они же нарисовали. Трудно поверить, что в те времена отечественные проектировщики были настолько дремучими.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2005, 20:20
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
турки еще и нетакое могут натворить.сам с ними Работал бывает такое нарисуют в проекте(ИМЕННО НАРИСУЮТ ТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ И НЕ ПАХНЕТ).ПОМНЮ КАК ТО ОДИН НОВОИСПЕЧЕННЫЙ МУХАНДИС (ИНЖЕНЕР ПО ТУРЕЦКИ) УМУДРИЛСЯ В ПРОЕКТЕ В САН УЗЕЛ 5Х4М ВПИХНУТЬ 16 УНИТАЗОВ С КАБИНКАМИ И ПОТОМ ЕЩЕ УДИВЛЯЛСЯ ЧТО ЭКСПЕРТИЗА ПОСЛАЛА С ЕГО КАРТИНКАМИ!!! ПРО ВСЕХ ОГУЛЬНО ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ НО В 4 МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ТУРЕЦКИХ ФИРМАХ БЫЛО ИМЕННО ТАК. ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ БУДТО ВЧЕРА С ГОР СПУСТИЛСЯ ДИПЛОМ КУПИЛ И ПОЕХАЛ ТВОРИТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2005, 1:04
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
скорее все го понимал то что всплыло сразу ето еще цветочки по сравнению с те что вылезет потом. например крышу сдует или басейн смоет. А вообще гнать надо таких строителей сами что ли не справимся.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2005, 2:15
|
Гл. инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385

|
Цитата(Mark-off @ Dec 27 2005, 22:48 ) Турки, это ужастик. Опрессовывали эти воины фрикулинг в чиллере водой, предварительно вычитав, что фреоновый контур опрессован на 28 бар. Не знаю, сколько держался бедолага-теплообменник, но свои калачи он выплюнул пулеметной очередью. Уже другая контора умудрилась купить 2 тонны тосола в 5 литровых банках. Очень занимательное и поучительное было зрелище по заправке. Помню маету с фланцем. Нарисовал чертеж - 30 - размер привариваемого патрубка. Отдал. Приносят фланец с патрубком на 30, но см. Написал в сантиметрах. Обрезали-3 мм. Я думал-издеваются. В Оренбурге трубы сварили. Красиво. Над самым полом. Вот только фильтры поставили до сварки. От нижнего болта на крышке до пола - 3мм. Чтоб почистить сетку пришлось выдалбливать пол. Кстати, тот, кто принял объект-тут же уволился. Даже не пойму, почему? Вроде и бассейн не сильно протекал...  30см??? Не из дерева сделали?))) Ктож чертежи в сантиметрах делает( кроме столяров)? з.ы. Если на приточке нет насоса это есть не факт что она не работоспособна.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2005, 10:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата з.ы. Если на приточке нет насоса это есть не факт что она не работоспособна. угу, если приточка в Африке  тока зачем там нагреватель? а шо вы так удивляетесь туркам? они и турциях свих все делают точно также....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
28.12.2005, 10:19
|
Guest Forum

|
Ну что турки. да турки? Неужели бусурмане лучше нас? Кроме шуток сейчас готовлю такой привет иллюстрированный от московских монтажничков...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2005, 10:21
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата(Сэм Бруклин @ Dec 28 2005, 02:16 ) 30см??? Не из дерева сделали?))) Ктож чертежи в сантиметрах делает( кроме столяров)? поверите нет кроме столяров еще и турки выполняют проекты в см, сам поначалу конфилктовал с ними особенно с теми кто только что из турции, потом до них доходит что у нас работают в мм
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2005, 12:51
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Далее про турков: На одном объекте была такая ситуация. В ЦТП строители (наши) залили пол с уклоном к трапам, в общем как положено. Пришли турки отделочники, плитку класть. Короче выровняли пол по уровню, еще и долго ругались, что пол неровно залит
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2005, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
это для особо умных, кто любит неподумав идею на практике применить. теплый блок на холодном чердаке.
Прикрепленные файлы
1111.jpg ( 45,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2005, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
а тут виднее,что весной растает
Прикрепленные файлы
2222.jpg ( 42,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 228
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
29.12.2005, 15:38
|
Guest Forum

|
Без коментариев....
Прикрепленные файлы
9.jpg ( 38,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 103
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
29.12.2005, 15:39
|
Guest Forum

|
Без коментариев....
Прикрепленные файлы
8.jpg ( 29,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 86
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
29.12.2005, 15:39
|
Guest Forum

|
Без коментариев....
Прикрепленные файлы
7.jpg ( 29,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 88
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
29.12.2005, 15:40
|
Guest Forum

|
Следующий ляп
Прикрепленные файлы
6.jpg ( 20,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
29.12.2005, 15:42
|
Guest Forum

|
Следующий ляп
Прикрепленные файлы
5.jpg ( 18,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
29.12.2005, 15:44
|
Guest Forum

|
Следующий ляп
Прикрепленные файлы
4.jpg ( 14,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2006, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
конечно, на улице тоже жарко
Прикрепленные файлы
3.jpg ( 31,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2006, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
умные
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 30,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2006, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
а вдруг до дует
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 38,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
13.1.2006, 10:08
|
Guest Forum

|
Руки оторвать
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 17,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2006, 10:54
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Впечатляет
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2006, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Guest @ Jan 13 2006, 10:09 ) Руки оторвать это в Архангельске- просто интересно? ОБЪЕКТ БОУЛИНГ? и чья эта фотка?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
18.1.2006, 17:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Jan 18 2006, 13:24 ) и чья эта фотка? Фотка гостя. И хватит по крышам ползать по всему Архангельску.
Прикрепленные файлы
2.jpg ( 35,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Подборка приколов с форума http://forum.c-o-k.ru
Прикрепленные файлы
1_139.jpg ( 21,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 149
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Квадрометаллический от. прибор
Прикрепленные файлы
23.jpg ( 50,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Люминь, медь, нержавейка, латунь
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 52,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 139
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Мастер класс
Прикрепленные файлы
3.jpg ( 78,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Все по чертежу
Прикрепленные файлы
6.jpg ( 91,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 140
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Хороший вид (кто узнает свой город?)
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 5:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 6:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
У всех нАвогоднее настроение
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 6:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 6:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2006, 6:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
На дессерт
Прикрепленные файлы
Troll.JPG ( 279,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 191
|
|
|
|
|
|
|
Гость_DVMotor_*
|
2.2.2006, 17:06
|
Guest Forum

|
Перлы... я плакал... Речь идет об автоматике Regin для систем вентиляции.
1. …намотали капилляр термостата защиты от замораживания длиной 6 м на обратный трубопровод … 2. Перепутали при подключении водяного калорифера прямой и обратный трубопровод. Почему разморозился калорифер? 3. Мне нужна трехходовая задвижка с плавным управлением 220V туда-сюда. 4. Это так называемый отдел автоматики? или, как вариант: «Здесь сидят так называемые автоматчики?» 5. Можно ли использовать контроллер CORRIGO C10 в качестве дисплейного блока? 6. Просим подобрать хорошую и дешевую автоматику. 7. Купили у Вас электрокалорифер PBER 600х300/27, куда к нему подключить термостат TGK 330 для регулировки температуры. 8. Подберите мне задвижку на 4 НАНОМЕТРА. 9. Мне нужна черная задвижка с моторчиком. 10. - Какой у Вас нагреватель? - Прямоугольный. 11. Установка. Ресторан. Кухня. Задание на автоматику – полный фарш. 12. «Наши электрики соединили землю с нейтралью…» Без комментариев 13. Нужна задвижка и адаптер на 0…10…24V. 14. –Нужна автоматика. -Какая у Вас система? -Вам лучше знать… 15. Ваш шкаф не работает. Вчера ночью подключали, начали запускать систему и из CORRIGи пошел дым. С чем это может быть связано?... 16. Из технического задания: «В щите предусмотреть главный рубильник» 17. Из технического задания: «… требуется водяной датчик температуры воздуха» 18. «Мы приобрели привод DAN1.N и заслонку АВК, вот привод на 24 В, а на какое напряжение заслонка?» (Естественно, женщина-проектировщик) 19. «Подберите мне TA-3n в синенькой коробочке…»
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Редиска_*
|
3.2.2006, 0:17
|
Guest Forum

|
Приветствую вас господа от родственного этой теме ресурса СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИДИОТИЗМ В КАРТИНКАХЭто ничего что я у вас немного пошакалю - ссылочку поставлю обязательно!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2006, 18:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
сегодня наткнулся
Прикрепленные файлы
desk.jpg ( 40,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 741
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
6.2.2006, 10:53
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Feb 3 2006, 18:58 ) сегодня наткнулся  Всё утро ржём, всем офисом.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
8.2.2006, 15:56
|
Guest Forum

|
Сегодня с утра был на обследовании... Знакомый попросил....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
8.2.2006, 15:59
|
Guest Forum

|
Кстати сделано всё на пластиковой трубе, где выбито "до 60 градусов". P.S. это узел обвязки...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
8.2.2006, 16:01
|
Guest Forum

|
Монтаж вела одна из самых известных московских фирм!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ASD_*
|
8.2.2006, 16:05
|
Guest Forum

|
А теперь, дамы и господа, сосчитайте все фитинги и переходы на узле. Кто это правильно сделает - тому ПРИЗ!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2006, 7:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Цитата сегодня наткнулся Плакали все... А мотом мужики с флешками в очередь встали, чтоб всем такое счастье было.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
9.2.2006, 11:45
|
Guest Forum

|
Коллеги, а может быть давать более подробный коментарий? Разные люди на форуме (блондинки, etc) и не всем может быть понятно, "в чем прикол-то?". Было бы больше пользы. Кто-то ведь думате, что так и надо. Может быть оспорят мнение автора публикации. А любой "художник" на критику отвечает "а я так вижу". Потом, ветка называется "приколы от монтажников". А может не только от монтажников, может быть они честно реализуют проект? PS. "Забьем C.O.K.у баки?"
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2006, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Цитата(Guest @ Jan 18 2006, 17:44 ) Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Jan 18 2006, 13:24 ) и чья эта фотка? Фотка гостя. И хватит по крышам ползать по всему Архангельску. А с завода Danvent чья фотка?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
10.2.2006, 14:47
|
Guest Forum

|
Цитата(dron @ Feb 9 2006, 15:04 ) А с завода Danvent чья фотка? Фотку была выложена в инете в июле 2005, сохранил потому, что размеры поразили. А вот диффузор в кабинете планирования на заводе Данвент, знакомый фотки подогнал.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
10.2.2006, 14:52
|
Guest Forum

|
И вот ещё склад на улице. Обратите внимание, что одна установка уже помята. И ещё знакомый жаловался, что при запуске одной из установок оказался заклиненн вал на двигателе АВВ.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
17.2.2006, 11:36
|
Guest Forum

|
Во как надо решётки с воздуховодом соединять.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
17.2.2006, 12:19
|
Guest Forum

|
Уважаемый Guest, автор последних 3 сообщений. Выкладываемые Вами фотографии очень большого размера, доходит до 1,7 мегабайта. В виду того, что не у всех такой скоростной интернет как у Вас. Хочу Вас , а так же Авторов всех остальных шедевров, попросить проявить уважение к участникам форума, выкладывать фотографии с меньшим разрешением, например 800*600 или 1024*786. Если Вы не знаете как это сделать, выкладываю программку которая Вам в этом поможет. Называется ImageResizerPowertoy. Архив ZIP. Размер 200 кб. Устанавливаете программку, щелкаете правой кнопкой на графическом файле, у Вас появляется меню, в котором выбираете пункт Resize Pictures. Далее выбираете разрешение, в которое Вам нужно изменить исходный графический файл. Если будут вопросы, пишите в личку.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
17.2.2006, 14:50
|
Guest Forum

|
Приношу всем свои извинения. К полумерам не привык. Люблю всё качественное. Далее. Прикол от монтажников
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
17.2.2006, 14:51
|
Guest Forum

|
Гибкие вставки. Кто больше? Прикол от проектировщиков.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
17.2.2006, 14:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Guest @ Feb 17 2006, 14:51 ) Люблю всё качественное. Просто не вижу смысла в таких огромных фотографиях. Они: 1) Увеличивают трафик(особенно у тех кто сидит на модеме, а такие есть) 2) Увеличивают время загрузки страницы. К тому же то что Вы выкладываете, не требует особого приблежения и так все ясно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
17.2.2006, 15:47
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2006, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Предлагаю устроить хит-парад из того, что уже набралось:
1. ЛордН, щит управления. Вот как надо переводить! 2. tgv.khstu.ru Jan 19 2006, 05:54 3. tgv.khstu.ru Jan 19 2006, 06:07
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
17.2.2006, 17:14
|
Guest Forum

|
LordN врядли кто переплюнет. на Соловках решили поменять водопровод.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Vitaliy_*
|
21.2.2006, 18:17
|
Guest Forum

|
Эх жаль фотоаппарат на работу не беру... 1 Приточка VTS с эл подогревом (мощность 80 кВт так естественно никто и не дал) над лестницей основной, рядом бугалтерия и офисы + сразу на выходе 3 поворота + переход с квадрата на круг + сужение - вопрос почему шумит... Пицеррия Папа джонс рядом с пр. Вернадского. 2 Ресторан Черноморская Ривьера напротив Сбера, пафосно и дорого, но что на чердаке - бешенное переплетение канальных агрегатов и воздуховодов + щит автоматики просто без подписей с кучей соплей (собира похоже на месте - замкнули - работает) 3 Сегодня наши учудили - объект мелочевка - я делал ком предл и все упустил из виду, сегодня мат пертемат - Канальная система 850 кубов, естественно на потолочной съекономили эл калорифер на 315 воздуховод, чтобы не маятся с фасониной, взяли еще и вентилятор на 315 воздуховод с расходом 1700 кубов. Ищем крайнего :-)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
6.3.2006, 12:31
|
Guest Forum

|
Прикол от проектировщика. Только уже не прикол, судебное разбирательство. Т.к. на крыльце мужчина сломал ногу. Льда зимой было полно.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2006, 13:18
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Guest @ Feb 17 2006, 20:15 ) LordN врядли кто переплюнет. на Соловках решили поменять водопровод. классные трубы! только зря их в приколы  , это скорей история... интересно, сколь лет пролежали до замены и, кста, а чего менять решили? судя по виду - листвянные, с годами становятся только крепче.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
6.3.2006, 13:24
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Mar 6 2006, 13:19 ) интересно, сколь лет пролежали до замены и, кста, а чего менять решили? судя по виду - листвянные, с годами становятся только крепче. Первоначально делели монахи, переделывали заключённые. Ну а меняют наверно чтобы деньги освоить выделяемые на популизацию этого уникального места. Одни лабиринты чего стоят.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2006, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2006, 14:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
 а-а-а-а... сперва и не понял, в чем прикол....
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2006, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
На сайте одной из уважаемых фирм выложено. И подпись -ПУСКОНАЛАДКА.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2006, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
И как заказчики принимают такую работу?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2006, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2006, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2006, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2006, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Удачное место для кондера
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2006, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
СУППЛЯ ОН
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 40,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 104
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2006, 5:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Не прикол, но думаю будет интересно. Термограмма чугунного радиатора.
Прикрепленные файлы
1.gif ( 51,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 133
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2006, 5:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524

|
Аналогично.
Прикрепленные файлы
2.gif ( 51,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 108
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2006, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Нельзя на крыше блоки ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2006, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Прикол от проектировщиков. Почти приточный клапан в стеклопакете.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
30.3.2006, 7:27
|
Guest Forum

|
Ну не мог сдержаться!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2006, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Думаю можно было подобрать и что нибудь другое для сан узлов.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2006, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Mifune @ Mar 30 2006, 08:27 ) Ну не мог сдержаться! Вот это класс!!! я подобное встречал, но только в проекте, а тут в жизни - здорово, классический пример.
Сообщение отредактировал LordN - 4.4.2006, 10:00
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Кулиб_*
|
4.4.2006, 22:30
|
Guest Forum

|
Круто! Теперь даже секретарша спрашивает про новые фотки. Класно и смешно на чужих картинках, а когда увидиш такое "творчество" своих "монтажников" не до смеха..., а они: "А чо никто ничо не сказал...?"
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2006, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Была выложена в другом месте, туда секретарши не заходят. Вентиляция кухни кафе, и туалета персонала, с частичной рециркуляцией.
Прикрепленные файлы
____.JPG ( 152,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2006, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Включить, настроить, закрыть, а ключ выбросить подальше.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2006, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Установку то, не приподняли. А без сифона водичка с холодилки не бежит.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
13.4.2006, 13:02
|
Guest Forum

|
Цитата(tgv.khstu.ru @ Feb 9 2006, 08:08 ) Цитата сегодня наткнулся Плакали все... А мотом мужики с флешками в очередь встали, чтоб всем такое счастье было. я на корпоративном сайте такое вывешивала - лидер цитирования "Суппля он"
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2006, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2006, 16:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Думаете, у нас по другому? Начали. Это шумоглушитель.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2006, 16:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Обвязка агрегата, подключение к приемному клапану.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2006, 16:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Приточкная магмстраль над подшивным потолком. "А почему у нас воздуха нет?"
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2006, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Кого то вонь из кухни уж очень достала.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2006, 10:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2006, 10:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2006, 10:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2006, 10:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2006, 10:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сергей В._*
|
26.6.2006, 12:38
|
Guest Forum

|
И злую собаку на цепь посадить. (вторая попытка присоединить изображение)
Прикрепленные файлы
Fence.jpg ( 178,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 90
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|