Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> скорость в воздуховодах, скорость при приближении к вентилятору
luantic
сообщение 19.10.2018, 19:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704




Добрый день, при проектировании систем вентиляции пользуются правилом - при приближении к вентилятору скорость растет, хотелось бы понимать его физический смысл ? Какие последствия можно получить если в более удаленных от вентилятора участках скорость будет больше (незначительно) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Зольников Михаил
сообщение 19.10.2018, 20:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Физический смысл - скорость в воздуховодах равна расходу системы, поделенному на сечение воздуховода (это сторона а, умноженная на сторону cool.gif и на 3600
v (м/с) = G (м3/ч)/(S (м2) * 3600)
Увеличите сечение воздуховода - уменьшится скорость и сопротивление системы.

По мере приближения к воздухораздающим устройствам и ответвлениям скорость уменьшают, в первую очередь, для уменьшения шума, во вторую - для снижения сопротивления системы и выбора вентилятора с менее мощным двигателем.

Если я не ответил на Ваш вопрос, то напишите, что именно Вам непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 19.10.2018, 22:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Спасибо

Цитата(Зольников Михаил @ 19.10.2018, 20:15) *
Физический смысл - скорость в воздуховодах равна расходу системы, поделенному на сечение воздуховода (это сторона а, умноженная на сторону cool.gif и на 3600
v (м/с) = G (м3/ч)/(S (м2) * 3600)
Увеличите сечение воздуховода - уменьшится скорость и сопротивление системы.

По мере приближения к воздухораздающим устройствам и ответвлениям скорость уменьшают, в первую очередь, для уменьшения шума, во вторую - для снижения сопротивления системы и выбора вентилятора с менее мощным двигателем.

Если я не ответил на Ваш вопрос, то напишите, что именно Вам непонятно.


Михаил, то что Вы написали в целом мне понятно, меня волнует получу ли я какие нибудь завышенные местные сопротивления или некорректную работу вент. сети если будут участки где скорость возрастает при удалении от вентилятора, например скорость в участке магистрального воздуховода увеличилась после ответвления (сечение соответственно уменьшилось). Если в цифрах вытяжная система кончается двумя участками ф160 скорость 13.5м/с , далее объединятся в ф250 скорость 11 м/с .

Сообщение отредактировал luantic - 19.10.2018, 22:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.10.2018, 22:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(luantic @ 19.10.2018, 22:12) *
меня волнует получу ли я какие нибудь завышенные местные сопротивления или некорректную работу вент. сети если будут участки где скорость возрастает при удалении от вентилятора

ну так сделайте аэродинамический расчет и увязку сети
Цитата(luantic @ 19.10.2018, 22:12) *
Если в цифрах вытяжная система кончается двумя участками ф160 скорость 13.5м/с , далее объединятся в ф250 скорость 11 м/с .

какое у вас здание и обслуживаемые помещения? и чем руководствовались при подборе диаметров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 19.10.2018, 22:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



это местная вытяжная, две лианы типоразмер ф160, в ф200 объединять слишком большая скорость 18м/с и следовательно местные потери. меня в целом интересует что будет если от вентилятора на более удаленных участках скорость взять больше, чем это плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.10.2018, 22:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



увеличение скорости в 2 раза увеличивает потери в 4 раза. большая скорость - это к тому шум, который никак не уменьшишь, а 13 м/с это шумно даже для производства. ну и если в существующей системе увеличить расход то нужно заново делать балансировку.

Сообщение отредактировал Composter - 19.10.2018, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 19.10.2018, 23:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(Composter @ 19.10.2018, 22:57) *
увеличение скорости в 2 раза увеличивает потери в 4 раза. большая скорость - это к тому шум, который никак не уменьшишь, а 13 м/с это шумно даже для производства. ну и если в существующей системе увеличить расход то нужно заново делать балансировку.


вопрос все таки немного не в этом, а в общем что будет если двигаясь от вентилятора скорость на участке более удаленном выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.10.2018, 23:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(luantic @ 19.10.2018, 23:13) *
вопрос все таки немного не в этом, а в общем что будет если двигаясь от вентилятора скорость на участке более удаленном выше

если вентилятора будет хватать то воздух будет идти по воздуховоду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных