Pulemethik
сообщение 20.10.2018, 11:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284339



В помещении овощехранилища по тех.условиям требуется поддержание температуры +3°С. Но в стандартных настройках пикселя минимальная уставка 15°С. Не подскажете где можно поменять онную уставку ? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
cauto
сообщение 20.10.2018, 13:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Pulemethik @ 20.10.2018, 11:33) *
В помещении овощехранилища по тех.условиям требуется поддержание температуры +3°С. Но в стандартных настройках пикселя минимальная уставка 15°С. Не подскажете где можно поменять онную уставку ? Заранее благодарен.
Только в самой программе, с помощью меню никак. Калорифер у вас какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pulemethik
сообщение 20.10.2018, 14:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284339



То, что с помощью программы я понял. Только я не знаю где и как. А калорифер водяной с гликолем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 20.10.2018, 15:45
Сообщение #4





Guest Forum






Вариант 1 : пригласить знающего человека
Вариант 2: освоить самому
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pulemethik
сообщение 20.10.2018, 16:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284339



С человечками тут дефицит, а осваивать времени не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 20.10.2018, 18:58
Сообщение #6





Guest Forum






Можно временно через коррекцию датчика сделать , если в край надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 20.10.2018, 20:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Pulemethik @ 20.10.2018, 14:11) *
То, что с помощью программы я понял. Только я не знаю где и как. А калорифер водяной с гликолем.
В левом нижнем углу программы макрос "Конфигурация". Вот на его входах и задаётся ограничение уставок. Ну и защиты по замораживанию (если они есть) придётся убить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pulemethik
сообщение 21.10.2018, 8:05
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 284339



Спасибо ! Попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 6.11.2018, 23:05
Сообщение #9


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата
В помещении овощехранилища по тех.условиям требуется поддержание температуры +3°С. Но в стандартных настройках пикселя минимальная уставка 15°С. Не подскажете где можно поменять онную уставку ? Заранее благодарен.


Как вариант - обмануть "систему".
К Пикселю подключен датчик, скорее всего pt1000.
1 градус это "примерно" 3,9 Ома (точнее в таблицах зависимости R/T)
Так что, если вам нужно 3 градуса - надо обмануть ПЛК, чтобы он думал, что 3 градуса - это 15 градусов )))
15 градусов это 1058 Ом
3 градуса это 1011 Ом

Дальше схемотехника, в которой я не силен - параллельные и последовательные сопротивления )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 7.11.2018, 10:51
Сообщение #10


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Fanat @ 6.11.2018, 23:05) *
Как вариант - обмануть "систему".
К Пикселю подключен датчик, скорее всего pt1000.
1 градус это "примерно" 3,9 Ома (точнее в таблицах зависимости R/T)
Так что, если вам нужно 3 градуса - надо обмануть ПЛК, чтобы он думал, что 3 градуса - это 15 градусов )))
15 градусов это 1058 Ом
3 градуса это 1011 Ом

Дальше схемотехника, в которой я не силен - параллельные и последовательные сопротивления )))


Тогда проще и быстрее в настройках задать коррекцию показаний датчика плюс 12 градусов. Контроллер будет поддерживать 3, думая о том, что поддерживает 15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 7.11.2018, 19:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ashihara @ 7.11.2018, 9:51) *
Тогда проще и быстрее в настройках задать коррекцию показаний датчика плюс 12 градусов. Контроллер будет поддерживать 3, думая о том, что поддерживает 15.

Коррекция на 12 градусов может не задаться
там тоже ограничение есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 7.11.2018, 19:13
Сообщение #12





Guest Forum






За 100% не скажу , но обычно такой способ работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274