elina
сообщение 31.10.2018, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



добрый день. подскажите, можно ли заменить элеватор в итп на №3, если по расчету вышел №2. чем это может грозить? у заказчика есть в наличии №3, спрашивает разрешения на замену. здание двухэтажное с двухтрубными стояками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
andfor
сообщение 31.10.2018, 15:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



C увеличением номера элеватора может произойти закидывание в подмес, особенно наблюдается на старых забитых грязью домах. Иногда рекомендую занижать размерность элеватора для небольшого увеличения напора за соплом. На чистом доме может и ничего не произойти, все сугубо индивидуально и на каждом доме будет эффект разный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.10.2018, 16:06
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(elina @ 31.10.2018, 10:42) *
добрый день. подскажите, можно ли заменить элеватор в итп на №3, если по расчету вышел №2. чем это может грозить? у заказчика есть в наличии №3, спрашивает разрешения на замену. здание двухэтажное с двухтрубными стояками
Если гидравлические потери в системе небольшие (применены большие диаметры, установлены большие гладкотрубные регистры и т.д.), то ничего страшного, просто повысится коэффициент смешения. А если потери на системе большие, то с высокой вероятностью будет кольцевать в подмес и получите завышение температуры обратной сетевой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 31.10.2018, 17:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 31.10.2018, 19:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



из файлотеки форума подбор элеватора в экселе
для любопытных исследователей smile.gif

PS файл в 5 сообщении ..описует изменения

Сообщение отредактировал Altelega - 31.10.2018, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных