Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> вентиляция автовесовой
tania90
сообщение 31.10.2018, 20:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 332574



Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста!
Проектирую я недавно.
Может кто сталкивался. Требуется выполнить вентиляцию помещения автовесовой. Автовесовая закрытого типа и предназначена для загрузки машины.
как правильно рассчитать объем воздуха и с каким побуждение необходима вентиляция.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Зольников Михаил
сообщение 1.11.2018, 9:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Применяйте требования ВСН 01-89 и ОНТП 01-91.

Рассчитывайте помещение как автостоянку или как гараж - машина туда ведь заезжает с работающим двигателем.

При отсутствии данных. принимайте воздухообмен в помещении 800 м3/ч (ВСН 01-89, п 4.13).

Приток подавайте в верхнюю зону, вытяжку - с верхней и нижней зоны поровну. Вентиляция - только механическая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных