Гость_Гость_Дима_*
сообщение 5.2.2007, 16:28
Сообщение #1





Guest Forum






Нужно ли предусматривать установку трёхходового клапана в водогрейной котельной (линия перепуска), если на абонентских вводах у потребителей осуществляется местное регулирование трёхходовыми клапанами. Система теплоснабжения:двухтрубная, зависимая, закрытая. Котельная работает по т.г 95 - 70 град.ц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
annuka
сообщение 10.2.2007, 19:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Необходимо видить схему разводки, и где установлены 3-ходовые клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 19.2.2007, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Считаю, что работать будут обе схемы: как при использовании чисто местного , так и при использовании центрального регулирования нагрузки вкупе с местным (устройство линии перепуска в котельной и установка трёхходовых клапанов (смешения) в абонентских установках). Оба способа имеют свои особенности. Причём использования регулирования центрального совместно с местным - по-моему не самое экономичное решение.

При использовании чисто местного регулирования, удасться получить большие перепады температур сетевой воды, что приведёт к снижению расхода сетевой воды, а это:
- экономия на капитальных затратах: по части уменьшение диаметра трубопроводов+установка менее мощных насосов;
- экономия на эксплуатационных затратах:по части снижения затрат электроэнергии на циркуляцию теплоносителя;
- отпадает проблема со срезом температурного графика в точке излома;
- высокий комфорт, благодаря регулированию отпуска тепла конкретному потребителю - по его запросу;
Недостатком использования чисто местного регулирования является:
- увеличение капитальных затрат: усложнение абонентских вводов (трёхходовые клапана, автоматика и т.д);
- увеличение эксплуатационных затрат: связанных с обслуживанием таких абонентских вводов;
- повышенные потери тепла, в связи с транспортом теплоты более высокого потенциала;
- меньшая надёжность схемы, в связи с использованием большого количества сложного оборудования.

На основании вышенаписанного, нетрудно понять какой эффект получится при устройстве перепуска в котельной: полное увеличение капитальных затрат, полное увеличение эксплуатационных. Но тем не менее схема остаётся вполне работоспособной.

Обычно, только в котельной устраивают линию перепуска с установкой трёхходового клапана импульсом для работы которого является температура наружного воздуха (погодозависимое регулирование).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 20.2.2007, 16:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
если на абонентских вводах у потребителей осуществляется местное регулирование трёхходовыми клапанами

тогда насос сетевой д.б. с частотником либо за насосом стоять перепускной клапан, рассчитанный на полный сетевой расход и максимальный перепад сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 1.3.2007, 17:33
Сообщение #5





Guest Forum






Тут вот еще вопросик по теме возник: если ставить трех ходовой в котельной то на какой контур его лучше ставить ? на сетевой или котловой ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных