Часто сталкивался с МЭО на регулировании воды и газа котлов. Все они управлялись через 3 провода: общий, открыть, закрыть. Мотор там стоял двухфазный с конденсатором (не берусь утверждать на 100%). Даже если будет трехфазный мотор - все равно можно обойтись 3 проводами. Концевики просто разрывают питание, когда МЭО в нужной позиции. В моих МЭО было минимум 4 концевика, которые можно настроить под свои нужды. Положение МЭО отслеживается через один из видов обратной связи: резистивная, индуктивная, токовая. Все МЭО, с которыми я сталкивался, имели резистивную обратную связь - резистор с ползунком. Не потенциометр, просто две дорожки полукругом и трущаяся об них каретка. которая стачивается за полгода активной работы - в общем, не советую. Итого: 3 силовых провода 2 провода определения положения, если нужно опционально 3 провода для двух концевиков сигнализации конечного положения.
|