> Механизмы МЭО -
Нкушник
сообщение 6.12.2018, 4:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Уважаемые Коллеги!
Технолог предусмотрел для шибера - ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ
механизм МЭО1600-25-0.25-92К
Хотелось бы знать сколько кабелей от клеммной коробки
необходимо предусмотреть
Я полагаю так:
один для электродвигателя
второй для конечный выключателей ограничения зода
третий для конечных выключателей сигнализации а на силовом щите
предусмотреть гальваническую развязку для сигнализации на щите
управления
Управление хочу предусмотреть с использованием реверсивного
контактора
Заранее благодарен за консультацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
WRybkin
сообщение 6.12.2018, 7:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



1. Какой у МЭО будет двигатель, однофазный или nрёхфазный?
2. Какой у МЭО будет тормоз, механический или электромагнитный.
Часто даже продавцы МЭО не знают правильных ответов на эти вопросы и при получении МЭО Вас может ждать сюрприз.

3. Частота включеня МЭО (для чего оно - для регулирования или для периодического открытия-закрытия). Для регулирования нужен бесконтактный пускатель.

Конечные выключатели ограничения хода обычно подключаются к управляющим сигналам или в МЭО, или рядом с ним, без кабеля.

Конечные выключатели сигнализации уже гальванически развязаны, зачем второй раз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
digoron
сообщение 6.12.2018, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.10.2017
Пользователь №: 330066



Часто сталкивался с МЭО на регулировании воды и газа котлов.
Все они управлялись через 3 провода: общий, открыть, закрыть. Мотор там стоял двухфазный с конденсатором (не берусь утверждать на 100%).
Даже если будет трехфазный мотор - все равно можно обойтись 3 проводами.
Концевики просто разрывают питание, когда МЭО в нужной позиции. В моих МЭО было минимум 4 концевика, которые можно настроить под свои нужды.
Положение МЭО отслеживается через один из видов обратной связи: резистивная, индуктивная, токовая.
Все МЭО, с которыми я сталкивался, имели резистивную обратную связь - резистор с ползунком. Не потенциометр, просто две дорожки полукругом и трущаяся об них каретка. которая стачивается за полгода активной работы - в общем, не советую.
Итого:
3 силовых провода
2 провода определения положения, если нужно
опционально 3 провода для двух концевиков сигнализации конечного положения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.12.2018, 13:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Земляшку можно прокинуть ещё. Для дебилов указать, как правильно подключить трёхфазный привод, а то был у меня случай...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных