Вы как-то всё в кучу свалили, плохо понимаю Ваши рассуждения.
1. У Вас есть лифт для пожарных с подпором в ЛШ - по п. 7.1 следует предусмотреть ДУ на
всех этажах, обслуживаемых этим лифтом.
2. Для коридоров/вестибюлей с ДУ следует предусмотреть компенс. приток.
3. Методика расчётов приведена в МР ВНИИПО к СП 7. Сравнение величин ДУ и подпора нормы не требуют, хотя это в ряде случаев и очень актуальный вопрос.
Цитата(Kobyakof @ 19.12.2018, 13:48)

...подпор шахту составит порядка 2700 м3/ч.
Это невероятно малая величина.
Тут см. ответ ББ о порядке значения подпора в ЛШ (4-й ответ).