Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> . Расчет диаметров труб внутренних водостоков, Пример расчета подвесных водостоков промпредприятия
Skorpion
сообщение 7.1.2019, 19:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Добрый день! С Рождеством! Однажды я выставлял на форуме подобную тему, сейчас есть возможность представить пример расчета таким, каким я его себе представляю. Дело в том, что ни в старых (отмененных) нормативных документах, ни в новых, в том числе и в СП 30.13330.2012 (СП) нет указаний, как подбирать диаметры труб внутренних водостоков промышленных предприятий, а в технической литературе расчеты представлены недостаточно полно. Теперь о самом расчете. Имеем двухпролетное промышленное здание с фермами и мостовыми кранами, в межферменном пространстве проложено множество коммуникаций (вентиляционные короба, электрокабельные лотки, водопроводы, трубопроводы сжатого воздуха и других энергоносителей – чего там только нет?! Трассировка подвесных водостоков, таким образом, затруднена ( см. рис. 1 и 2). Остается приемлемое решение – прокладка горизонтального трубопровода на уровне нижнего пояса ферм. При расчете приняты следующие принципы: -- система рассчитана в напорном режиме; -- расчетный расход по каждому участку принят равным пропускной способности одной воронки по ее паспортным данным, умноженным на количество воронок, обслуживаемым данным участком; – количество воронок, обслуживаемых одним стояком, принято таким, чтобы суммарная их производительность не превышала допустимого для стояка расхода, оговоренного Таблицей 14 СП; – потери напора на местные сопротивления приняты в процентах от потерь напора по длине (в данном случае 10%). Файл с расчетом ошибочно введен два раза. Не знаю, как удалить один из них

Сообщение отредактировал Skorpion - 7.1.2019, 20:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.1.png ( 56,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Прикрепленный файл  ___.2.png ( 25,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 122 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 122 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 66)
Skorpion
сообщение 7.1.2019, 20:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Прикрепленный файл  ___.3.png ( 8,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.1.2019, 22:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



и что подвесные трубопроводы прокладываете без уклона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.1.2019, 10:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dima_UA @ 7.1.2019, 22:22) *
и что подвесные трубопроводы прокладываете без уклона?
Если вы имеете в виду уклон 0,005 в соответствии с п. 8.6.6 СП, то, конечно же, он должен быть предусмотрен, чтобы не нарушать нормы. Но в данном примере он условно не показан, так как никакой роли в расчете не играет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.1.2019, 15:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



расход 70л/с не многовато?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 8.1.2019, 16:35
Сообщение #6


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



в экселевский файлик не залазил.

Но что мешает рассчитать расходы в коллекторе по предельной интенсивности, если уж совсем охота заморочиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.1.2019, 19:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Aerl @ 8.1.2019, 15:51) *
расход 70л/с не многовато?

А что вас смутило? Ведь это дождь, так сказать, стихия. 70 л/с многовато по сравнению с какой величиной?
Вобщем, я не очень понял, что вы хотите уточнить, конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос – охотно отвечу.

Цитата(speleos @ 8.1.2019, 16:35) *
в экселевский файлик не залазил.
Но что мешает рассчитать расходы в коллекторе по предельной интенсивности, если уж совсем охота заморочиться?

Поясните, в чем моя заморочка?
Вы пренебрегли заглянуть в файлик, а уже делаете замечание по способу расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 8.1.2019, 20:31
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Skorpion @ 8.1.2019, 19:11) *
Поясните, в чем моя заморочка?
Вы пренебрегли заглянуть в файлик, а уже делаете замечание по способу расчета.


да сам подход непонятен.


если коротенечко:
СП 30 дает нам право на плоскую крышу считать секундный расход как произведение q20*площадь. Грубо говоря - это урезанная формула, в которой нет параметра А и Фи=1.
Если крыша с уклоном - то интенсивность повышается до q5.
Эти две формулы - все довольно грубые частные случаи одной картины.
И если надо создать точную модель расходов воды на участках, то наиболее логично (на мой взгляд) взять метод предельных интенсивностей и разложить по нему всю сеть.

свои комментарии я выделил жирным
Цитата
При расчете приняты следующие принципы:
-- система рассчитана в напорном режиме;
почему в напорном? чтобы говорить про "подтопление коллектора" надо сначала определиться с расходами
-- расчетный расход по каждому участку принят равным пропускной способности одной воронки по ее паспортным данным, умноженным на количество воронок, обслуживаемым данным участком;
кто сказал что все воронки будут работать на макс расход? дождь какой обеспеченности?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 8.1.2019, 23:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(speleos @ 8.1.2019, 20:31) *
да сам подход непонятен.
если коротенечко:
СП 30 дает нам право на плоскую крышу считать секундный расход как произведение q20*площадь. Грубо говоря - это урезанная формула, в которой нет параметра А и Фи=1.
Если крыша с уклоном - то интенсивность повышается до q5.
Эти две формулы - все довольно грубые частные случаи одной картины.
И если надо создать точную модель расходов воды на участках, то наиболее логично (на мой взгляд) взять метод предельных интенсивностей и разложить по нему всю сеть.
свои комментарии я выделил жирным

Теперь намного стало яснее. Я привел пример расчета водостоков только для плоской кровли. Для кровель с уклоном свыше 1,5% в данной теме я примера не привожу; для этого можно создать отдельную тему. Во-вторых, я старался не отступать от норм СП. Вас смущает то, что расчет производится в напорном режиме. А вы что предлагаете?
Проектирование и расчет, на мой взгляд, делаются так.
1. Подсчитываем в м2 водосборную площадь кровли F;
2. Определяем расчетный расход дождя на всю площадь кровли по формуле (4) СП ;
3. Выбираем тип (марку) водосточной воронки; по паспортным данным воронки находим пропускную способность воронки q;
4. Подсчитываем необходимое количество воронок: n=Q/q; если n получится не целым числом, округляем их количество в бо'льшую сторону, распределяем их по площади кровли;
5. Наносим на план водосточные стояки из расчета обслуживания каждым из них максимально возможного количества воронок, соблюдая требование таблицы 14 СП. В конце концов общее количество воронок может быть еще увеличено на пару-тройку штук для соблюдения симметрии.
В данной теме я показал расчет начиная с п.5, предполагая, что пп 1--4 выполнены заранее как само собой разумеющееся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.1.2019, 23:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Skorpion @ 8.1.2019, 19:11) *
А что вас смутило? Ведь это дождь, так сказать, стихия. 70 л/с многовато по сравнению с какой величиной?
Вобщем, я не очень понял, что вы хотите уточнить, конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос – охотно отвечу.


Я намекаю на то что расход очень большой получился у Вас, особенно если считаете как написали выше - при уклонах кровли менее 1,5%. Даже если взять регионы с самой высокой q20=120 л/с на Га, то для расхода в 70л/с площадь водосбора должна быть 5800м2, при ширине корпуса в 36м, его длина тогда составит 160м, что как то не вяжется с чертежом. Отсюда и закономерный вопрос, 70л/с не многовато?

Сообщение отредактировал Aerl - 9.1.2019, 0:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.1.2019, 9:50
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



1. Внутренние сети мы считаем по методике для внутренних сетей. Наружные - по наружным. Методику по СП 30 считаю верной.
2. Уклон подвесных трубопроводов нормативный не 0.005. Он минимальный. Расчетный и минимальный - две разные вещи. Расчетный определяет проектировщик.
3. При чем тут потери напора по длине? Это откуда информация? Расчет сетей приведен в СП30. Ливневку мы проверяем лишь на статический напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.1.2019, 11:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Михаил I @ 9.1.2019, 10:50) *
1. Внутренние сети мы считаем по методике для внутренних сетей. Наружные - по наружным. Методику по СП 30 считаю верной.
2. Уклон подвесных трубопроводов нормативный не 0.005. Он минимальный. Расчетный и минимальный - две разные вещи. Расчетный определяет проектировщик.
3. При чем тут потери напора по длине? Это откуда информация? Расчет сетей приведен в СП30. Ливневку мы проверяем лишь на статический напор.

+1
тоже так считаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.1.2019, 15:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Aerl @ 8.1.2019, 23:57) *
Я намекаю на то что расход очень большой получился у Вас, особенно если считаете как написали выше - при уклонах кровли менее 1,5%. Даже если взять регионы с самой высокой q20=120 л/с на Га, то для расхода в 70л/с площадь водосбора должна быть 5800м2, при ширине корпуса в 36м, его длина тогда составит 160м, что как то не вяжется с чертежом. Отсюда и закономерный вопрос, 70л/с не многовато?
Я полностью согласен с вашим замечанием.
В предыдущем посте я признался, что действия по пп. 1 - 4 я не производил; расход дождя, приходящийся на фрагмент плана площадью 1300 м2. я принял с потолка, что оказалось, не очень удачно.
Однако пересчитывать пример расчета для меня физически трудная задача и требует много времени. Поэтому просьба ко всем оппонентам не обращать внимания на данную ошибку, на самом деле воронки должны быть расставлены гораздо реже, а принцип расчета диаметров труб в напорном режиме остается прежним. Как говорил великий Райкин «не рыба важна, а процесс важен».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.1.2019, 17:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837




Цитата(Михаил I @ 9.1.2019, 9:50) *
1. Внутренние сети мы считаем по методике для внутренних сетей. Наружные - по наружным. Методику по СП 30 считаю верной.
2. Уклон подвесных трубопроводов нормативный не 0.005. Он минимальный. Расчетный и минимальный - две разные вещи. Расчетный определяет проектировщик.
3. При чем тут потери напора по длине? Это откуда информация? Расчет сетей приведен в СП30. Ливневку мы проверяем лишь на статический напор.

1. Где она, эта методика в СП 30? Там нет указаний, как рассчитывать диаметры подвесных водостоков.
2.Как я понял, вы делаете расчет в самотечном режиме, задаваясь уклоном и производя расчет по таблицам для гидравлического расчета труб Н.Ф.Федорова и Л.Е. Волкова. Но в данной теме заданы стесненные условия, например, коммуникации в продольном направлении, мостовые краны, к тому же, количество пролетов в промздании может быть не только 2, как в моем примере, но и 3, 4 и т.д. С уклонами не разбежишься: подвесные водостоки вылезут за пределы нижнего пояса ферм, к тому же диаметр для нашего расхода воды для самотечного режима составит не менее 300 мм, а для напорного режима 200. Чувствуете разницу? К тому же придется ломать голову – как выполнить переход с d=300 на стояк d=200. (Требование в СП, табл.14).
3. Канализация в напорном режиме рассчитывается по методике расчета водопроводных сетей. Об этом вам, надеюсь известно. А при расчете водопровода учитываются потери по длине.
Цитата
Ливневку мы проверяем лишь на статический напор.

Ушли не в ту сторону. Эта проверка выполняется не для расчета диаметров, а для проверки прочностных характеристик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.1.2019, 17:37
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



1. СП30 п.8.3.2
2. СП30 п.8.3.2, п.8.6.6
3. Реально, мне об этом не известно, что ливневка считается в напорном режиме. Для чего определяем некие потери напора?
Ссылочку, пожалуйста, на нормативную литературу.
Вы понимаете смысл буковки Р в расчете расхода ливневки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.1.2019, 20:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Михаил I @ 9.1.2019, 18:37) *
1. СП30 п.8.3.2
2. СП30 п.8.3.2, п.8.6.6
3. Реально, мне об этом не известно, что ливневка считается в напорном режиме. Для чего определяем некие потери напора?
Ссылочку, пожалуйста, на нормативную литературу.
Вы понимаете смысл буковки Р в расчете расхода ливневки?


для этого существуют вакуумные системы водостоков, где как раз диаметры на 2-3 типоразмера меньше и все делается без уклонов.
а насчет напорной системы....я не знаю...сложно сказать...это получается, как была тема о работе нескольких водонапорных башт на один трубопровод.

Книга Лобачев П. В. Внутренние водостоки зданий
стр.42 и дальше подвесные и подпольные лини рекомендуют считать как самотечные.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.1.2019, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.1.2019, 20:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Михаил I. Специально для вас: прочтите внимательно от «а» до «я» в нижеследующем файле, давно разработанным мною программу для гидравлического расчета водопровода, лист Примеры и Лист1, созданный для данной темы.
После этого поймете для чего определяем некие потери напора. Ссылок на нормативную литературу нигде не найдете.
Прочтите так же выдержку из книги Федоров.Волков. Таблицы для гидравлического расчета
П.8.3.2, п.8.6.6 нигде мною не нарушены. Прочтите так же моё сообщение #4.
Цитата
Реально, мне об этом не известно, что ливневка считается в напорном режиме.

Но теперь, читая мою тему, стало известно! Иначе я бы не стал ее открывать.
Значение буковки Р мне было известно еще до вашего рождения. Не надо меня экзаменовать. Ваш этот вопрос к теме не относится.
Прикрепленный файл  _________09_01_2019_171400.png ( 8,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193


Сообщение отредактировал Skorpion - 9.1.2019, 20:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 122 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.1.2019, 8:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Skorpion @ 9.1.2019, 15:23) *
Я полностью согласен с вашим замечанием.
В предыдущем посте я признался, что действия по пп. 1 - 4 я не производил; расход дождя, приходящийся на фрагмент плана площадью 1300 м2. я принял с потолка, что оказалось, не очень удачно.
Однако пересчитывать пример расчета для меня физически трудная задача и требует много времени. Поэтому просьба ко всем оппонентам не обращать внимания на данную ошибку, на самом деле воронки должны быть расставлены гораздо реже, а принцип расчета диаметров труб в напорном режиме остается прежним. Как говорил великий Райкин «не рыба важна, а процесс важен».


Тогда встает вопрос, а нужен ли этот процесс? В реалиях никто же не будет тянуть подвесных линий в 150м. Сделают несколько стояков и выпусков, расходы небольшие получаются, труба 100-150 под нормальный уклон в 0,01% нормально трассируется. А принцип расчета в Дикаревском наверное смотрели? там есть такой, только для наружных сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.1.2019, 10:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Гидравлику водостока с кровли считать как напорку? - насос не забудьте сначала поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.1.2019, 10:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Aerl @ 10.1.2019, 8:50) *
Тогда встает вопрос, а нужен ли этот процесс? В реалиях никто же не будет тянуть подвесных линий в 150м. Сделают несколько стояков и выпусков, расходы небольшие получаются, труба 100-150 под нормальный уклон в 0,01% нормально трассируется. А принцип расчета в Дикаревском наверное смотрели? там есть такой, только для наружных сетей.
Скоро подготовлю ответ на ваше сообщение и выложу здесь в виде файла. Дикаревского я не читал, спасибо, почитаю, это для меня интересно.
ps. Не могу скачать книгу Дикаревский В.С., Курганов А.М., Нечаев А.П, Алексеев М.И. Отведение и очистка поверхностных сточных вод. Видел только оглавление.

Сообщение отредактировал Skorpion - 10.1.2019, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 10.1.2019, 11:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 10.1.2019, 10:27) *
Гидравлику водостока с кровли считать как напорку? - насос не забудьте сначала поставить.


зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.1.2019, 16:46
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nagger @ 10.1.2019, 11:27) *
Гидравлику водостока с кровли считать как напорку? - насос не забудьте сначала поставить.

Полная безграмотность - иначе считать нельзя.
Другое дело что надо знать перепад высот от воронки до выпуска в самотечку. Сопротивление в стояке и дальше может поднять Ваш пьезометр выше крыши - и капут расчёту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.1.2019, 20:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Прикрепленный файл  ______.pdf ( 156,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.1.2019, 11:50
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 9.1.2019, 20:36) *
Прочтите так же выдержку из книги Федоров.Волков. Таблицы для гидравлического расчета

Выдержка говорит только том, что наружные сети бывают самотечные и напорные. Это к теме никакого отношения не имеет.
У Тугая есть описание самотечного и напорного расчета внутренних водостоков.
Ну и в квадратных зданиях километр на километр уходят под пол внутри цеха.
Картинки ниже
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_15_11_44_36.png ( 415,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242

Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_15_11_43_41.png ( 401,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212

Тугай по ссылке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=392055
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.1.2019, 14:55
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



И ещё: в примере расчета не очень корректно приняты ПЭ трубы, в то время как они для прокладки в грунте, а не на подвесных креплениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.1.2019, 16:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk @ 15.1.2019, 11:50) *
1.Выдержка говорит только том, что наружные сети бывают самотечные и напорные. Это к теме никакого отношения не имеет.
2.У Тугая есть описание самотечного и напорного расчета внутренних водостоков.
3.Ну и в квадратных зданиях километр на километр уходят под пол внутри цеха.
4.Картинки ниже
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_15_11_44_36.png ( 415,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242

Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_15_11_43_41.png ( 401,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212

Тугай по ссылке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=392055

Пронумеровал ваши замечания.
1. Выдержку сделал только для того, чтобы заручиться нормативным документом о том, что допускается напорный режим, чтобы меня меньше пинали, а так же это ответ на сообщение #15 Михаила I.
2. Ну, есть, и что из этого? Я не претендую на приоритет первооткрывателя.
3. Да, в таких зданиях нередко нехватает высоты даже при таком уклоне, как 0,005. Поэтому приходится выводить стоки подпольной сетью. Но это о-о-очень дорого. И к данной теме это не относится.
4. В картинках слишком узко освещен этот вопрос.

Цитата(Dmitry_vk @ 15.1.2019, 14:55) *
И ещё: в примере расчета не очень корректно приняты ПЭ трубы, в то время как они для прокладки в грунте, а не на подвесных креплениях.
. Не видел, где говорится о таком ограничении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.1.2019, 17:27
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 15.1.2019, 16:08) *
1. Выдержку сделал только для того, чтобы заручиться нормативным документом о том, что допускается напорный режим, чтобы меня меньше пинали, а так же это ответ на сообщение #15 Михаила I.
2. Ну, есть, и что из этого? Я не претендую на приоритет первооткрывателя.
3. Да, в таких зданиях нередко нехватает высоты даже при таком уклоне, как 0,005. Поэтому приходится выводить стоки подпольной сетью. Но это о-о-очень дорого. И к данной теме это не относится.
4. В картинках слишком узко освещен этот вопрос.

1. Если Федоров - нормативный документ, то Тугай - тоже не менее нормативный документ)
2. Там четко описано, что принято считать в напорном режиме, а что нет. Подвесной горизонтальный участок с числом воронок более двух принято считать в самотечном режиме. Вы же предлагаете обратное.
3. В чем дороговизна?
4. На мой взгляд достаточно.
Цитата(Skorpion @ 15.1.2019, 16:08) *
Не видел, где говорится о таком ограничении.

Попробуйте представить, что нужно реализовать, чтобы на ПЭ трубе обеспечить прямолинейность и необходимый уклон без мешков и уточек. И как это реализовать при шаге колонн 12 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.1.2019, 20:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk @ 15.1.2019, 17:27) *
1. Если Федоров - нормативный документ, то Тугай - тоже не менее нормативный документ)
2. Там четко описано, что принято считать в напорном режиме, а что нет. Подвесной горизонтальный участок с числом воронок более двух принято считать в самотечном режиме. Вы же предлагаете обратное.
3. В чем дороговизна?

5. Попробуйте представить, что нужно реализовать, чтобы на ПЭ трубе обеспечить прямолинейность и необходимый уклон без мешков и уточек. И как это реализовать при шаге колонн 12 м?

1. Слишком не придирайтесь. Обыкновенная описка.
Федоров, Тугай – какая разница. Почему мы с вами слепо верим всем авторитетам? Почему мы верим в их непогрешимость? Ведь они такие же люди, как и мы с вами. У них есть чему поучиться, но и есть слабо освещенные вопросы.
2. В продолжение предыдущего тезиса. Почему «Подвесной горизонтальный участок с числом воронок более двух принято считать в самотечном режиме»? Почему не больше? Кем принято?
3. Земляные работы, смотровые колодцы, препятствия в виде тоннелей, ж.д. путей и т.п.
………………….
5.Для этого существуют рассчитанные ранее шаги между опорами, принятые в сериях,
исключающие мешки и уточки. Крепятся подвески не только к колоннам – см. в поиске по запросу: Серия 5.908-1: Типовые узлы крепления трубопроводов...

Сообщение отредактировал Skorpion - 15.1.2019, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.1.2019, 22:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Автор, в swmm (или в чём хотите) смоделируйте ваши водостоки, имхо получится приемленмый результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2019, 6:56
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 15.1.2019, 20:26) *
1. Слишком не придирайтесь. Обыкновенная описка.
Федоров, Тугай – какая разница. Почему мы с вами слепо верим всем авторитетам? Почему мы верим в их непогрешимость? Ведь они такие же люди, как и мы с вами. У них есть чему поучиться, но и есть слабо освещенные вопросы.
2. В продолжение предыдущего тезиса. Почему «Подвесной горизонтальный участок с числом воронок более двух принято считать в самотечном режиме»? Почему не больше? Кем принято?
3. Земляные работы, смотровые колодцы, препятствия в виде тоннелей, ж.д. путей и т.п.
………………….
5.Для этого существуют рассчитанные ранее шаги между опорами, принятые в сериях,
исключающие мешки и уточки. Крепятся подвески не только к колоннам – см. в поиске по запросу: Серия 5.908-1: Типовые узлы крепления трубопроводов...

1 и 2. В нормах всё не прописано, чьим-то знаниям верить необходимо. В данной теме я больше верю Тугаю, чем вам, намного убедительнее.
3. При нормальном проектировании и смр всё решается и увязывается своевременно, что минимизирует дополнительные затраты. В котловане для нулевого цикла земляные работы по укладке трубопроводов под полом можно свести к минимуму.
5. Все верно. Какой шаг крепления для ПЭ труб диаметром 100, 200, 300?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.1.2019, 10:34
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Dmitry_vk @ 16.1.2019, 6:56) *
3. При нормальном проектировании и смр всё решается и увязывается своевременно, что минимизирует дополнительные затраты. В котловане для нулевого цикла земляные работы по укладке трубопроводов под полом можно свести к минимуму.
5. Все верно. Какой шаг крепления для ПЭ труб диаметром 100, 200, 300?

сколько этот минимум? песчаную подушку и колодцы никто не отменял. да и при подвесе ливневки под кровлей выпуск можно организовать в любом месте, что в свою очередь уменьшает заглубление, итоге насосные могут быть не нужны там, где с многочисленными выпусками понадобились бы, а это уже совсем не укладывается в "минимизацию затрат".

по 5. согласен, очень уж гибкая ПЭ труба, крепления на 15-20м высоты между фермами выйдут дороже трубы. тем более огромный коэффициент расширения, в грунте температура почти одинакова, +-1-5 градусов, в цеху летом и 40-50 под потолком может быть, зимой близко к 0.

Skorpion вы в рассуждениях уходите в сторону гравитационно-ваккуумных систем, как выше писал Dima_UA. Думаю обозначенная вами схема так работать и будет с момента, когда в вертикальном участке не окажется 100% заполнение, тогда обозначенная пьезометрическая линия у воронок "провалится" в виду напора еще метров 10 на последующем опуске, воронки начнут принимать воды больше, чем по паспорту, в систему поступит воздух с ближней воронки и вернется обычный режим, далее циклично смена режимов "полного" и "неполного" заполнения.
С такими подвесными линиями думаю обязательны гасители напора, иначе крышки люков срывает. Видел такое в цеху, где опуск был что то около 400мм стальной трубы, в грунт уходила примерно по центру цеха, а строители соблюли нормы и воткнули колодец, по пути к колодцу, в полу АБК. То была реконструкция, как было до не знаю, ни каких экспертиз там не было, чем решили вопрос - не знаю, думаю залили комплект люка битумом после очередного дождя. Но там еще беда с дворовыми сетями - они на подтоплении всегда (забиты).
высота цеха метров 15, площадь кровли что то около 150-160 м на 60-70 ~10 000 м2.
15 лет назад АВОК и журнал САНТЕХНИКА относились к этой схеме скептически https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2353
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2019, 11:32
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(jiexawcr @ 16.1.2019, 10:34) *
сколько этот минимум? песчаную подушку и колодцы никто не отменял. да и при подвесе ливневки под кровлей выпуск можно организовать в любом месте, что в свою очередь уменьшает заглубление, итоге насосные могут быть не нужны там, где с многочисленными выпусками понадобились бы, а это уже совсем не укладывается в "минимизацию затрат".

Много и мало - термины условные, нужно для каждого случая сравнивать ТЭП.
Монтаж ливневки под куполом цирка - тоже удовольствие не из дешевых: леса, повышающие коэффициенты. И сама работа, например, для чугунной напорной трубы диаметром 200 мм, по стенам зданий стоит в 2 раза больше укладки в траншее. Поэтому, повторюсь, термин дорого или дешево здесь неприменим, только сравнение с другими вариантами для конкретного объекта.

Скорпион предложил рассматривать вариант, широкого многопролетного здания, где невозможно сразу организовать выпуск. Поэтому или под пол, или напорные подвесные линии по предложению Скорпиона. Или вакуумные, если это не одно и то же в конечном счете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.1.2019, 15:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



nagger и Dmitry_vk
Вы оба ставите передо мной задачи, а я считаю, что я сам поставил перед собой задачу и выполнил ее, как мог. Если хотите, чтобы чат продолжался, то приведите свои альтернативные конкретные примеры, обсудим; иначе дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2019, 15:34
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 16.1.2019, 15:07) *
[size=3]nagger и Dmitry_vk
Вы оба ставите передо мной задачи, а я считаю, что я сам поставил перед собой задачу и выполнил ее, как мог.

Ну что ж, как смогли, так смогли.
Подскажу.
Крепления ПЭ труб
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_16_15_30_29.png ( 734,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127


Как считаете, достаточный шаг для водостоков?


Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 16.1.2019, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.1.2019, 15:35
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(jiexawcr @ 16.1.2019, 11:34) *
очень уж гибкая ПЭ труба, крепления на 15-20м высоты между фермами выйдут дороже трубы. тем более огромный коэффициент расширения, в грунте температура почти одинакова, +-1-5 градусов, в цеху летом и 40-50 под потолком может быть, зимой близко к 0.

да, это очень серьезная проблема. вакуумные водостоки тоже монтируются с полиэтиленовой трубы, но не той что для наружных сетей, и там устанавливаются специфические крепления, неподвижные опоры, противораскачивающие опоры. скользящие опоры на напрямной штанге с шагом диаметра трубы ( для 200 мм - 2 м, 110 мм - 1,1 м итд).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2019, 15:48
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Анатолий, еще одна задача)))
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_16_15_40_15.png ( 191,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130

Предположим, у вас от подвесной линии до выпуска 20 м по высоте.
Попробуйте продлить стояк и нарисовать выпуск.
А теперь самое интересное: проведите пьезометрическую линию до обреза трубы и обоснуйте, куда денется 20 м напора на стояке.
Интересная задача. Я даже пойму, если вы откажетесь.

Мы все ближе к тому, что вы предлагаете к рассмотрению именно гравитационно-вакуумную систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.1.2019, 0:19
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dmitry_vk @ 16.1.2019, 15:48) *
Анатолий, еще одна задача)))
Прикрепленный файл  Screenshot_2019_01_16_15_40_15.png ( 191,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130

Предположим, у вас от подвесной линии до выпуска 20 м по высоте.
Попробуйте продлить стояк и нарисовать выпуск.
А теперь самое интересное: проведите пьезометрическую линию до обреза трубы и обоснуйте, куда денется 20 м напора на стояке.
Интересная задача. Я даже пойму, если вы откажетесь.

Мы все ближе к тому, что вы предлагаете к рассмотрению именно гравитационно-вакуумную систему.


В голове рисуется что стояк работает как безнапорный, т.е. не полным сечением, и вода просто падает, т.е. просто энергия положения переходит в ... . Если предположить что стояк работает полным сечением, то в верхней точке может получится вакууметрическое давление более 10м, возможно оно и прокатило бы, но на этой планете.
Ох, предвкушаю ответ Инжа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.1.2019, 9:02
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Aerl @ 17.1.2019, 0:19) *
В голове рисуется что стояк работает как безнапорный, т.е. не полным сечением, и вода просто падает, т.е. просто энергия положения переходит в ... .

Вода просто падает при отсутствии стенки трубы, в самотечном режиме вода стекает по стенке, а в центре стояка воздух.
Соответственно в задаче Скорпиона для обеспечения самотечного режима в стояке и далее нужно:
1. Обеспечить сообщение стояка с атмосферой.
2. Увеличить диаметр стояка и выпуска для обеспечения самотечного режима.
Цитата(Aerl @ 17.1.2019, 0:19) *
... . Если предположить что стояк работает полным сечением, то в верхней точке может получится вакууметрическое давление более 10м, возможно оно и прокатило бы, но на этой планете.
Ох, предвкушаю ответ Инжа.

Жаль, что Скорпиону не интересно дальнейшее развитие его темы. Упростив его схему, получаем примерно такую картину
Прикрепленный файл  IMG_20190117_084302.jpg ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111

Получили вакуум больше 10 м)
От этого можно уйти конструктивно, опустив подвесную линию или изменяя диаметр трубы.
Также вопрос по изливу. Если брать его как запас на излив для напорных систем, то 0,5-1 м. Если считать как скоростной напор, то при альфа равном 1 - 1,1 м; 1,1 - 1,2 м; 5 - 5,6 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.1.2019, 9:32
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dmitry_vk @ 17.1.2019, 9:02) *
Получили вакуум больше 10 м)
От этого можно уйти конструктивно, опустив подвесную линию или изменяя диаметр трубы.
Также вопрос по изливу. Если брать его как запас на излив для напорных систем, то 0,5-1 м. Если считать как скоростной напор, то при альфа равном 1 - 1,1 м; 1,1 - 1,2 м; 5 - 5,6 м.


Если сделать пропускную способность выпуска равной пропускной способности подвесной линии в напорном режиме, то вопросов нет, и проблем нет, но оно не интересно для головоломки.

А вот если все таки система смонтирована как на рисунке? т.е. уход конструктивом не выполнен, что тогда будет происходить, ведь мы знаем не может быть вакуум. давл. более 10м?
В Вашем примере сдается мне hвак будет равно высоте столба жидкости в нижней части стояка (или около того) т.е. hвак=4,1м, как только оно станет больше должен пройти пузырек воздуха для приведения системы в баланс, как в бутылке вина когда Вы наливаете его в бакал. Думаю любимое уравнение Бернулли поставит все точки на И . Позже попробую изложить свои мысли письменно и графически.

и чтобы не было путаницы, давайте условимся по определению вакууметрического давления из курса гидравлики как сейчас помню: Вакумметрическое давление это то давление которого нехватает абсолютному для приобретения значения атмосферного. Т.е. hвак=hатм - hабс. Меня так учили.

Сообщение отредактировал Aerl - 17.1.2019, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.1.2019, 9:53
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Aerl @ 17.1.2019, 9:32) *
Т.е. hвак=hатм - hабс. Меня так учили.

Учили - это хорошо. Но зачем нам абсолютное? Без него ровно тот же результат)

Цитата(Aerl @ 17.1.2019, 9:32) *
Если сделать пропускную способность выпуска равной пропускной способности подвесной линии в напорном режиме, то вопросов нет, и проблем нет, но оно не интересно для головоломки.

А какие еще варианты по диаметру выпуска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.1.2019, 18:08
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вакуумная канализация с 10 мин видео движения воды по трубах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.1.2019, 19:27
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dima_UA @ 17.1.2019, 18:08) *
Вакуумная канализация с 10 мин видео движения воды по трубах

Ровно все те плюсы, что хотел Скорпион. И принцип работы, выходит, такой же. Только нужно добавить спец. воронки и точный расчет в спец. программе.
Дима, спасибо за видео!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.1.2019, 23:43
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



и на много дороже чем обычная самотечно-напорная.
правда у геберита есть данные, от какрй площади кровли их система уже экономичней традиционной. там от 10 тыс или както так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.1.2019, 16:43
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dima_UA @ 17.1.2019, 18:08) *
Вакуумная канализация с 10 мин видео движения воды по трубах

Посмотрел замечательное кино. Сначала я подумал - опять реклама, как бы модератор не начистил Schnabel Диме. Но потом убедился, что это отличный учебник а) по ПЭ трубам (много преимуществ и ни одного недостатка); б) теория по системе водостока с сифонирующим эффектом. Особенно мне понравилась мультипликация по заполнению трубопровода водой, я не выдержал и снял скрин.
Прикрепленный файл  _________18_01_2019_003930.png ( 182,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34


Цитата(Dmitry_vk @ 17.1.2019, 19:27) *
Ровно все те плюсы, что хотел Скорпион. И принцип работы, выходит, такой же. Только нужно добавить спец. воронки и точный расчет в спец. программе.
Дима, спасибо за видео!

Дмитрий, спасибо за похвалу! До создания этой темы я не подозревал о существовании нового (для меня) направления в проектировании водостоков (я уже давно не занимаюсь проектированием). А когда занимался, то сделал за все время всего один проект – реконструкцию водостоков при расширении здания. При расширении здания из-за стесненных условий пришлось проложить временную трубу без уклона и диаметром всего 200 мм. Экспертизе проект не подлежал. Вот тогда-то и зародилась мысль о напорном режиме. И, тем не менее, я боялся, что временная сеть не справится. Однако, за 4 года строительства ничего особенного не произошло. Видимо, при сильных дождях срабатывал гравитационно-вакуумный эффект!
Прикрепленный файл  __________.png ( 17,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


Сообщение отредактировал Skorpion - 18.1.2019, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.1.2019, 19:38
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 18.1.2019, 16:43) *
Дмитрий, спасибо за похвалу!

Не за что)))
Но я не сторонник вакуумной системы.
В моем сознании водостоки промки ассоциируются только со сталью) Естественно, безнапорный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.1.2019, 21:23
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk @ 17.1.2019, 9:02) *
Вода просто падает при отсутствии стенки трубы, в самотечном режиме вода стекает по стенке, а в центре стояка воздух.
Соответственно в задаче Скорпиона для обеспечения самотечного режима в стояке и далее нужно:
1. Обеспечить сообщение стояка с атмосферой.
2. Увеличить диаметр стояка и выпуска для обеспечения самотечного режима.

Жаль, что Скорпиону не интересно дальнейшее развитие его темы. Упростив его схему, получаем примерно такую картину
Прикрепленный файл  IMG_20190117_084302.jpg ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111

Получили вакуум больше 10 м)
От этого можно уйти конструктивно, опустив подвесную линию или изменяя диаметр трубы.
Также вопрос по изливу. Если брать его как запас на излив для напорных систем, то 0,5-1 м. Если считать как скоростной напор, то при альфа равном 1 - 1,1 м; 1,1 - 1,2 м; 5 - 5,6 м.
Вашу картинку повернул из лежачего положения за одну минуту. Читается трудно, видимо, вы рисовали ее на промокашке, лежащей на коленке. Ну, да ладно, не слушайте мою воркотню. И все же надписи читаются с трудом или вообще не разборчивы.
Прикрепленный файл  __________.png ( 969,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51

А ваши цифры откуда взяты? "Вопрос по изливу - это в какой точке?
Вношу ясность в мой расчет. ( Допускайте, что приток от каждой воронки стабилен и равен ее паспортной пропускной способности). Напором над стояком, равном 2 м, я задался из условий: а) что стояк не оказывает влияния на расходы-напоры, ибо до этого момента я еще не подозревал об этом; б) 2 м я задался как мы делаем при расчете водопровода - запас на свободный излив из крана в самой высокой и удаленной точке. В этом случае расчет выполнен без ошибок как по таблицам Шевелевых. Но влияние стояка, оказывается, существенное, и в эксплуатации система заработает совсем по-другому, о чем мы (в т.ч. и с вашей помощью) сейчас говорим.


Сообщение отредактировал Skorpion - 20.1.2019, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.1.2019, 12:22
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 20.1.2019, 21:23) *
Вашу картинку повернул из лежачего положения за одну минуту. Читается трудно, видимо, вы рисовали ее на промокашке, лежащей на коленке. Ну, да ладно, не слушайте мою воркотню. И все же надписи читаются с трудом или вообще не разборчивы.
Прикрепленный файл  __________.png ( 969,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51

А ваши цифры откуда взяты? "Вопрос по изливу - это в какой точке?
Вношу ясность в мой расчет. ( Допускайте, что приток от каждой воронки стабилен и равен ее паспортной пропускной способности). Напором над стояком, равном 2 м, я задался из условий: а) что стояк не оказывает влияния на расходы-напоры, ибо до этого момента я еще не подозревал об этом; б) 2 м я задался как мы делаем при расчете водопровода - запас на свободный излив из крана в самой высокой и удаленной точке. В этом случае расчет выполнен без ошибок как по таблицам Шевелевых. Но влияние стояка, оказывается, существенное, и в эксплуатации система заработает совсем по-другому, о чем мы (в т.ч. и с вашей помощью) сейчас говорим.

1. Качество фото куда-то пропало при повороте, сравните с оригиналом. У меня прекрасно читается. Ну а почерк - какой есть.
2. Мои цифры взяты по расчету с помощью вашей таблицы в эксель для стальных труб. Исходные данные частично ваши, частично добавил, о чем писал выше.
3. Излив в колодце в т. Е.


4. По изливу вопрос не к вам конкретно, а в целом вопрос, который требует детальной проработки, а еще лучше опытного моделирования. Ну или пользоваться сертифицированной программой от Геберит и им подобных. В других темах я и вам в том числе приводил свои соображения по поводу коэффициента Кориолиса, но ответа не последовало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.1.2019, 20:36
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk @ 21.1.2019, 12:22) *
1.
2. Мои цифры взяты по расчету с помощью вашей таблицы в эксель для стальных труб. Исходные данные частично ваши, частично добавил, о чем писал выше.
3. Излив в колодце в т. Е.


4. По изливу вопрос не к вам конкретно, а в целом вопрос, который требует детальной проработки, а еще лучше опытного моделирования. Ну или пользоваться сертифицированной программой от Геберит и им подобных. В других темах я и вам в том числе приводил свои соображения по поводу коэффициента Кориолиса, но ответа не последовало.

2. Если на стояке установить венттрубу, то я остаюсь уверенным в правильности расчетов, приведенных в первом посте. Выпуск так же будет работать в напорном режиме, если его диаметр и диаметр стояка принять 200 мм. Трубы остаются ПЭ, стальные не внушают доверия. У них срок службы 15 лет, а у ПЭ -- 100.
3. В т. Ж.
4. Почему бы нам всем коллегиально не попытаться самим разработать метод расчета работы системы в вакуумном режиме? По поводу коэффициента Кориолиса не помню.
Очень тяжело писать длинные посты -- слишком мелкие буквы, как в инструкциях для лекарств. Или есть какие-то хитрости?
Прикрепленный файл  __________.png ( 20,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79


Сообщение отредактировал Skorpion - 21.1.2019, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 21.1.2019, 21:51
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(Dima_UA @ 17.1.2019, 23:43) *
и на много дороже чем обычная самотечно-напорная.
правда у геберита есть данные, от какрй площади кровли их система уже экономичней традиционной. там от 10 тыс или както так.

Сравнение разных вариантов систем (самотечный и сифонный) необходимо делать с учетом всех особенностей и расходов, в том числе с учетом стоимости крепления для труб.
По Гебериту - статистика цены была примерно 2 USD за квадратный метр кровли (цифра для самых примерных оценок). Если площадь 10000 кв.метров, то около 20 тысяч USD будет. Такая оценка не работает для небольших площадей - меньше 2-3 тысяч.
Цена очень зависит от трассировки. Если трассировка труб Геберит и расход воды требует труб диаметром 200 мм и более, то цена очень увеличивается.

Цитата(Skorpion @ 21.1.2019, 20:36) *
4. Почему бы нам всем коллегиально не попытаться самим разработать метод расчета работы системы в вакуумном режиме?

Хорошее предложение! Главное - нужно финансирование на эти работы.
Давно существует Международная сифонная ассоциация http://www.siphonic-roof-drainage.co.uk/
Есть европейский нормы по проектированию сифонных систем - серии EN, которые могут стать основой российского стандарта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.1.2019, 7:02
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 21.1.2019, 20:36) *
2. Если на стояке установить венттрубу, то я остаюсь уверенным в правильности расчетов, приведенных в первом посте. Выпуск так же будет работать в напорном режиме, если его диаметр и диаметр стояка принять 200 мм. Трубы остаются ПЭ, стальные не внушают доверия. У них срок службы 15 лет, а у ПЭ -- 100.
3. В т. Ж.
4. Почему бы нам всем коллегиально не попытаться самим разработать метод расчета работы системы в вакуумном режиме? По поводу коэффициента Кориолиса не помню.
Очень тяжело писать длинные посты -- слишком мелкие буквы, как в инструкциях для лекарств. Или есть какие-то хитрости?
Прикрепленный файл  __________.png ( 20,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79

2. Если стояк вентилируемый, то куда будет выходить воздух при напорном выпуске? Для меня загадка. Вход есть, разряжение есть, а выхода нет)

Если не верите в стальные трубы, есть множество вариантов, кроме ПЭ. Крепить подвесные линии из ПЭ каждый метр - не вариант.
4. Напомню) пункты 1 и 2.
Пишите короткие посты, но чаще. Мы никуда не торопимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 22.1.2019, 8:43
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 7:02) *
2. Если стояк вентилируемый, то куда будет выходить воздух при напорном выпуске? Для меня загадка. Вход есть, разряжение есть, а выхода нет)


Стояк то все равно в неполное сечение работать будет, через вент трубы и выйдет.
Вообще сейчас пытаясь все это изобразить (без вент части), думаю, а почему там все таки вакууметрическое давление то будет? вот на момент начала дождя система воздухозаполнена под атмосферным давлением. По мере увеличения расхода дождевых вод, система будет заполняться занимая объем и вытесняя воздух, но то что останется все равно будет под Pатм (или даже чуть больше). Вакууметрическое давление по идее может образоваться только в момент когда расход уже будет уменьшаться (если нет сообщения с атмосферой в стояке) т.е. высвобождая объем занимаемый ранее.

Сообщение отредактировал Aerl - 22.1.2019, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.1.2019, 9:50
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Aerl @ 22.1.2019, 8:43) *
Стояк то все равно в неполное сечение работать будет, через вент трубы и выйдет.
Вообще сейчас пытаясь все это изобразить (без вент части), думаю, а почему там все таки вакууметрическое давление то будет? вот на момент начала дождя система воздухозаполнена под атмосферным давлением. По мере увеличения расхода дождевых вод, система будет заполняться занимая объем и вытесняя воздух, но то что останется все равно будет под Pатм (или даже чуть больше). Вакууметрическое давление по идее может образоваться только в момент когда расход уже будет уменьшаться (если нет сообщения с атмосферой в стояке) т.е. высвобождая объем занимаемый ранее.

нет. вы забыли про вертикальный стояк, в котором вода будет падать и увлекать за собой воду из вышележащих трубопроводов и воронок.
как слив бензина с бака или воды с аквариума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.1.2019, 11:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



для этого в сифонных система даже рекомендуется делать несколько перепадных вертикальных участков на стиояку, чтобы создать невентилируемые участки.
тот же эффект в бытовой канализации, чтобы не срывало гидрозатворы делайте обводную перемычку выше и ниже отвода или клапан ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.1.2019, 11:30
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Aerl @ 22.1.2019, 8:43) *
Стояк то все равно в неполное сечение работать будет, через вент трубы и выйдет.

Представляю смутно: в стояке разряжение, воздух по одной половине трубы интенсивно всасывается, а по второй половине с улыбкой поднимается вверх, видимо чем-то вытесняемый.
При этом на врезке подвесной линии сечение стояка почти полностью перекрыто потоком воды, поступающей полным сечением со скоростью 2 м/с.
Разряжение по формуле для стояков получается почти 1 м.
Что-то у меня не выходит представить уравновешенное состояние предложенной системы.
Цитата(Aerl @ 22.1.2019, 8:43) *
Вообще сейчас пытаясь все это изобразить (без вент части), думаю, а почему там все таки вакууметрическое давление то будет? вот на момент начала дождя система воздухозаполнена под атмосферным давлением. По мере увеличения расхода дождевых вод, система будет заполняться занимая объем и вытесняя воздух, но то что останется все равно будет под Pатм (или даже чуть больше). Вакууметрическое давление по идее может образоваться только в момент когда расход уже будет уменьшаться (если нет сообщения с атмосферой в стояке) т.е. высвобождая объем занимаемый ранее.

Когда система полностью заполнится водой, она начнет работать в режиме сифона, пока будет обеспечен расход стоков.





Цитата(Skorpion @ 21.1.2019, 20:36) *
Почему бы нам всем коллегиально не попытаться самим разработать метод расчета работы системы в вакуумном режиме?

Предложение ни разу не заманчивое)
Цитата(Abil @ 21.1.2019, 21:51) *

Спасибо, много полезной информации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 22.1.2019, 13:12
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 11:30) *
Когда система полностью заполнится водой, она начнет работать в режиме сифона, пока будет обеспечен расход стоков.


В этом то и проблема, стояк не заполнится водой (в рассматриваемом варианте).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.1.2019, 14:31
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Aerl @ 22.1.2019, 13:12) *
В этом то и проблема, стояк не заполнится водой (в рассматриваемом варианте).

Я уже потерял нить: рассматриваемый вариант это с вентиляцией или без?
Цитата(Aerl @ 22.1.2019, 8:43) *
Вообще сейчас пытаясь все это изобразить (без вент части), думаю

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 22.1.2019, 15:15
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 14:31) *
Я уже потерял нить: рассматриваемый вариант это с вентиляцией или без?


я имею ввиду без вент части
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.1.2019, 15:28
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А что ему помешает заполниться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 22.1.2019, 16:37
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1903
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



физика, Вы решали задачу при высоте установке воронок 20м, а вакууметрическое давление получилось более 10м, что невозможно. А если взять 30м высоту воронок, то еще наглядней.

Сообщение отредактировал Aerl - 22.1.2019, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 22.1.2019, 16:52
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Рассматривать будем без вентиляции. С вентиляцией я показал, что разрежение невозможно.
Чтобы представить систему, работающую в напорно-вакуумном режиме, надо мысленно (а так же вооружившись таблицами для гидравлического расчета) последовательно уменьшать диаметры подвесных труб и стояка до тех пор, пока в трубах не останется воздуха, поток станет сплошным, неразрывным, и в точке перехода горизонтального трубопровода в стояк начнется разрежение нарастающим образом с каждым уменьшением диаметра на любом участке, но не беспредельно.


Сообщение отредактировал Skorpion - 22.1.2019, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.1.2019, 17:25
Сообщение #61


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Aerl @ 22.1.2019, 16:37) *
физика, Вы решали задачу при высоте установке воронок 20м, а вакууметрическое давление получилось более 10м, что невозможно. А если взять 30м высоту воронок, то еще наглядней.

Можно долго и упорно решать задачу, как будет катиться квадратное колесо. Только толку мало.
Мы решили, что схему нужно конструктивно поменять. На этот вакуум ссылаться не стоит.
Но даже на этой схеме нет препятствий для заполнения стояка и его работы в сифонном режиме. Будет некий критический расход, соответствующий критическому вакууму. В этот момент прорвется воздух, но он не встанет пробкой, а уйдет с водой. Так и будет колбасить трубу со сменой режимов и расходов.
Не вижу смысла это обсуждать.
Дима уже написал ранее, что рекомендуется чередовать горизонтальные и вертикальные участки. Этим решением легко выровнять вакуум до требуемых значений.


Цитата(Skorpion @ 22.1.2019, 16:52) *
С вентиляцией я показал, что разрежение невозможно.

Я позволил себе усомниться в вашем утверждении.
Ответа не видел)
Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 11:30) *
Представляю смутно: в стояке разряжение, воздух по одной половине трубы интенсивно всасывается, а по второй половине с улыбкой поднимается вверх, видимо чем-то вытесняемый.
При этом на врезке подвесной линии сечение стояка почти полностью перекрыто потоком воды, поступающей полным сечением со скоростью 2 м/с.
Разряжение по формуле для стояков получается почти 1 м.
Что-то у меня не выходит представить уравновешенное состояние предложенной системы.






Вот ещё)
Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 7:02) *
2. Если стояк вентилируемый, то куда будет выходить воздух при напорном выпуске? Для меня загадка. Вход есть, разряжение есть, а выхода нет)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 22.1.2019, 20:41
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 7:02) *
2. Если стояк вентилируемый, то куда будет выходить воздух при напорном выпуске? Для меня загадка. Вход есть, разряжение есть, а выхода нет)
Никакой загадки нет. Воздуху никуда не нужно выходить. Разряжения нет, так как стояк соединен с атмосферой, Вентстояк будет препятствовать созданию разряжения: при колебании уровня воды в стояке, а оно будет, но незначительное вверх-вниз, через вентстояк будет происходить вход-выход такого же по объему воздуха. Вспомните, как работает бытовой стояк при спуске воды из бачка унитаза: водяная порция устремляется вниз, а за ней через вентстояк устремляется воздух и гасит разряжение.


Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 17:25) *
Можно долго и упорно решать задачу, как будет катиться квадратное колесо. Только толку мало.
Мы решили, что схему нужно конструктивно поменять. На этот вакуум ссылаться не стоит.
Но даже на этой схеме нет препятствий для заполнения стояка и его работы в сифонном режиме. Будет некий критический расход, соответствующий критическому вакууму. В этот момент прорвется воздух, но он не встанет пробкой, а уйдет с водой. Так и будет колбасить трубу со сменой режимов и расходов.
Не вижу смысла это обсуждать.
Дима уже написал ранее, что рекомендуется чередовать горизонтальные и вертикальные участки. Этим решением легко выровнять вакуум до требуемых значений.
Я позволил себе усомниться в вашем утверждении.
Ответа не видел)
Вот ещё)
Набор несвязных между собой предложений. Кто-нибудь что-нибудь понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.1.2019, 10:17
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 22.1.2019, 20:41) *
Никакой загадки нет. Воздуху никуда не нужно выходить. Разряжения нет, так как стояк соединен с атмосферой, Вентстояк будет препятствовать созданию разряжения: при колебании уровня воды в стояке, а оно будет, но незначительное вверх-вниз, через вентстояк будет происходить вход-выход такого же по объему воздуха. Вспомните, как работает бытовой стояк при спуске воды из бачка унитаза: водяная порция устремляется вниз, а за ней через вентстояк устремляется воздух и гасит разряжение.

Интересное утверждение, опровергающее все нормы проектирования. По умолчанию для бытовой канализации стояк всегда соединен с атмосферой, при спуске воды же происходит в стояке разрежение. И воздух из атмосферы засасывается в стояк и гидрозатвор может сорвать при определенных условиях, что необходимо учитывать при проектировании. Вы же, своим волевым решением отменяете разрежение в стояке) Смело.
Попробуйте посчитать разрежение, которого нет, в стояке для вашего примера по формуле 14 п.4.5.3 СП 40-102-2000.
В примере с бытовой канализацией смыв происходит периодически, после выравнивания давления в стояке стояк начинает работать на вентиляцию наружных сетей.
У нас же водостоки, которые в дождь будут работать непрерывно. И вода по стояку будет стекать непрерывно, непрерывно увлекая за собой воздух. Можете посчитать скорость или расход воздуха и попробовать объяснить, куда он может деться при работе выпуска полным сечением. В видео от Геберита упоминается 20-35 м3 воздуха на 2 м3 воды. Примем 30 м3 воздуха, расход воды 70 л/с=0,07 м3/с. Получаем 2,1 м3 воздуха в секунду потребляет ваш стояк при расчетном расходе стоков.
Можете описать алгоритм входа и выхода воздуха из стояка, и как это скажется на отведении стоков?
Объем стояка диаметром 200 мм и высотой 20 м - всего 0,6 м3.
У воздуха всего 2 пути выхода:
1. Через выпуск. Тогда выпуск работает неполным сечением и расход в нем меньше расчетного.
2. Вверх по стояку. Тогда он нарушает режим течения жидкости в стояке, снижая расход.
В любом случае система будет работать в нестационарном режиме. Проектировать систему, которая будет работать неизвестно как - занятие специфичное.
Цитата(Skorpion @ 22.1.2019, 20:41) *
Набор несвязных между собой предложений. Кто-нибудь что-нибудь понял?

Оставлю без комментариев wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.1.2019, 20:07
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2019, 10:17) *
Интересное утверждение, опровергающее все нормы проектирования. По умолчанию для бытовой канализации ......

И пошло-поехало. Я в посте 48 предположил, что стояк соединен с атмосферой, что, согласно расчету, при запредельном расходе низ стояка будет работать в напорном режиме (см. картинку, стояк заткнут столбиком воды Н=0,14 м), подвесные трубы так же заполнены полным сечением, о какой вентиляции может идти речь? Кстати, в внутренних водостоках вытяжка не устраивается вовсе, я предположил такую конструкцию, отвечая на чей-то вопрос. А лекцию о работе вентиляции в бытовой канализации читайте первокурсникам.
Далее
Цитата
Оставлю без комментариев

Вот это правильно: наплели столько туманно, что и прокомментировать не в состоянииПрикрепленный файл  _______.png ( 12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 25.1.2019, 21:30
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2019, 10:17) *
У воздуха всего 2 пути выхода:
1. Через выпуск. Тогда выпуск работает неполным сечением и расход в нем меньше расчетного.

1 - в контрольный колодец и далее в наружную сеть. Зачем неполным сечением выпуску работать? - прочем, это будет зависеть от и диаметра выпуска.

Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2019, 10:17) *
Интересное утверждение, опровергающее все нормы проектирования

Так нет норм в РФ на сифонно-вакуумные системы.

Dmitry_vk, не пойму, вы против ТС, рассуждений ТС или упомянутых выше систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.1.2019, 23:21
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Скорпиону отвечу завтра.
Цитата(nagger @ 25.1.2019, 21:30) *
1 - в контрольный колодец и далее в наружную сеть. Зачем неполным сечением выпуску работать? - прочем, это будет зависеть от и диаметра выпуска.


Так нет норм в РФ на сифонно-вакуумные системы.

Dmitry_vk, не пойму, вы против ТС, рассуждений ТС или упомянутых выше систем?

1. Диаметр выпуска известен, расход тоже. Ваш вариант - будет ли стояк засасывать воздух и куда тот денется из стояка?
2. При чем тут отсутствие норм на вакуумные системы и утверждение ТС об отсутствии разрежения в обсуждаемом стояке?
3. Я против отсутствия логики в ответах любого инженера. Дискуссию веду со многими, кто адекватно реагирует, кто как. А так, скорее ТС против меня, имеет зуб так сказать) Системы вакуумные на данном этапе меня совсем не интересуют с точки зрения применения. А в целом интересно было ознакомиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.1.2019, 13:13
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 25.1.2019, 20:07) *
Я в посте 48 предположил, что стояк соединен с атмосферой, что, согласно расчету, при запредельном расходе низ стояка будет работать в напорном режиме (см. картинку, стояк заткнут столбиком воды Н=0,14 м), подвесные трубы так же заполнены полным сечением, о какой вентиляции может идти речь?

Запредельный расход - это выше расчетного или сам расчетный? Не встречал такого термина ранее. Я принял ваши данные, что 70 л/с - расчетный расход, и система работает в расчетном режиме.
Вы упорно продолжаете рассматривать отдельно пуговицы с рукавами, не интересуясь пиджаком в целом. Предположим, к пуговицам претензий нет.
Еще раз повторяю вопрос: будет ли вода, опускаясь по стояку, увлекать за собой воздух из атмосферы?
Если будет, то куда он денется, дойдя до обозначенного столба воды над выпуском?
Если не будет, то почему?
Ответив на эти 3 простых и понятных вопроса, вы увидите, что некоторые ваши прежние утверждения выглядят несколько странно.
Цитата(Skorpion @ 25.1.2019, 20:07) *
Кстати, в внутренних водостоках вытяжка не устраивается вовсе, я предположил такую конструкцию, отвечая на чей-то вопрос.

Вы предложили такую конструкцию, имейте смелость отвечать за её работу.
Во внутренних водостоках воздух спокойно себе поступает через воронки, поэтому не требуется никакого вентстояка. Вы, кстати, предложили вентстояк не потому, что он там нужен, а как первое попавшееся решение, чтобы уйти от полученного вакуума. Ибо вы предлагаете не вакуумную систему, а напорную) На мой взгляд, решение по стояку неудачное, вопросы к нему см. выше.
Цитата(Skorpion @ 25.1.2019, 20:07) *
Вот это правильно: наплели столько туманно, что и прокомментировать не в состоянии

Комментировать я не хотел ваши остроты. Комментировать конкретные вопросы всегда готов. Но, если настаиваете, извольте. Комментирую.
Поделюсь опытом, думаю вы поймете:
Когда человек говорит, что он ничего не понимает, возможны 2 варианта:
1. Человек в принципе не пробовал разобраться, т.к. это противоречит его внутреннему миру, религия не позволяет или просто лень.
2. Человек действительно настолько туп, что не может ни в чем разобраться - ни единого слова не понимает.
Скорпион, выберите свой вариант.
Я верю, что ваш вариант - 1, пересильте свое эго, задайте конкретный вопрос, что именно не понятно. С удовольствием вам поясню. Цитирование конкретных предложений в помощь.
Если ваш опыт подсказывает вам другие варианты обоснования "ничего не понял", напишите, готов обсудить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных