> Материал труб, в условиях Крайнего Севера
mihanina
сообщение 22.6.2005, 14:05
Сообщение #1


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Проектируем тепловую сеть в районе с наружной температурой -54град. Вопрос тут же возник следующий: "Из какой стали должны быть выполнены трубы"?
В справочнике по тепловым сетям: для -60 град - сталь 09Г2С, для -50 град - сталь 17Г1С, т.е. в любом случае низколегированная сталь.
Однако в нормативной литературе я такого не нашел (ни в СНиПе по тепловым сетям, ни в Правилах по трубопроводам пара и горячей воды).
На мой взгляд, можно использовать трубы из стали 20, ведь температура-то трубы не будет никогда (за исключением аварий) принимать температуру наружного воздуха.
Кто сталкивался с такой проблемой? Расскажите! Буду признателен! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_basuola_*
сообщение 2.12.2005, 7:30
Сообщение #2





Guest Forum






Я считаю две эти марки стали подходят и еще марки 10Г2 и 17ГС но при этом надо учитывать толщину трубы например Ду50 толщ. до 3мм, Ду100 - 4мм, Ду150 - 4,5мм итд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 5.12.2005, 22:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Посмотрите стеклопластик...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кототиныч_*
сообщение 23.3.2006, 13:45
Сообщение #4





Guest Forum






С материалом труб интересная история

для бесканальной прокладки (СП 41-105) четкое разграночение в зависимости от температуры наружного воздуха для проектирования, но
в СНиПе старом(2.04.07) и новом(41-01-2003) отсылают к "Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" в которых намека на наружнюю температуру нет.
На вопрос экспертов почему не ГС при - 32 sport_boxing.gif мотивировали приоритетом СНиПа перед СП, но скользкая "отмазка".

ДЫК кто подскажет как правильно выбрать материал трубы.???

Понимаю что стоимость играет не последнюю роль, но как же технически грамотно???!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 27.3.2006, 8:14
Сообщение #5





Guest Forum






Дело в том что не только в момент аварии трубопроводы могут иметь температуру окружающей среды, но и допустим если строительство трубопровода начили и не закончили оставив на зиму. Или по каким-либо причинам на некотрое время оставили без теплоносителя трубопровод.
ИМХО если трубопровод является несущей (самонесущей) конструкцией то необходимо применять материалы в соответствии со СНиП Стальные конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 27.3.2006, 8:34
Сообщение #6


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Уже времени много прошло, что и забыл про эту тему. Но закончилось все тем, что, проконсультировавшись в гостехнадзоре, нам разрешили (причем без проблем) применять трубы из стали 20, а если авария, оставили и не закончили на зиму и т.п., то это уже по усмотрению Заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инженер-технолог ХТТиУМ_*
сообщение 29.3.2006, 12:43
Сообщение #7





Guest Forum






09Г2С. Самая ходовая на Севере сталь. На все случаи жизни. И найти ее там легче.Активно применяется в технологии подготовки газа, что куда серьезнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 29.3.2006, 14:22
Сообщение #8


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата
И найти ее там легче.

А вот с этим я бы поспорил, при проектировании Заказчика интересовала не цена, а именно проблема, как он выразился: "...проблематично и геморно достать..."
Ну а для газа возражений нет - только низколегированная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных