Дмитрий10011
сообщение 29.1.2019, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Доброго времени суток, мне необходим ваш совет по поводу устройства дымоудаления в коридоре школы. Имеется коридор протяженностью 40 метров с естественным проветриванием при пожар, после внесение архитектурных коррективов, у коридора забрали световой карман (помещение 13), у нас остался коридор протяженностью 40 метров. Требуется ли дымоудаление из коридора,
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 116,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 29.1.2019, 10:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дмитрий10011 @ 29.1.2019, 9:55) *
Доброго времени суток, мне необходим ваш совет по поводу устройства дымоудаления в коридоре школы. Имеется коридор протяженностью 40 метров с естественным проветриванием при пожар, после внесение архитектурных коррективов, у коридора забрали световой карман (помещение 13), у нас остался коридор протяженностью 40 метров. Требуется ли дымоудаление из коридора,

А почему Вы полагали ранее, что в этом коридоре осуществлялось естественное проветривание? У Вас в коридоре длиной 40 м было 2 окна по 1,4 м - т.е. уже, без всяких расчётов, не выполнялось ограничение СП 7 по геометрии:
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

Т.е. в таком коридоре необходимо предусматривать ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 29.1.2019, 11:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Цитата(ИОВ @ 29.1.2019, 10:58) *
А почему Вы полагали ранее, что в этом коридоре осуществлялось естественное проветривание? У Вас в коридоре длиной 40 м было 2 окна по 1,4 м - т.е. уже, без всяких расчётов, не выполнялось ограничение СП 7 по геометрии:

Т.е. в таком коридоре необходимо предусматривать ДУ.


То есть если предусмотреть оконный проём шириной 1,6м и более то естественное проветривание будет осуществляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.1.2019, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вам что-то мешает прочесть и выполнить все указания п. 8.5 СП 7? thumbdown.gif В т.ч. по расчёту площади окна, достаточной для ест. проветривания, и геометрич. ограничениям по ширине/высоте размещения этой расчётной площади? Вы не понимаете, что означает для коридора длиной в 40 м указание
Цитата
8.5 ...на каждые 30 м длины коридора.

На Форуме многократно и подробно обсуждался вопрос по ест. проветриванию коридоров - пользуйтесь Поиском, читайте. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных