Насосная станция 2-го подъёма. |
|
|
|
29.1.2019, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923

|
Здравствуйте товарищи, Суть моего вопроса и проблемы в следующем. Имеется станция 2-го подъёма ХВС с 2-мя консольными насосными агрегатами К45/30. Как видно из приложенного схематического изображения насосы работают в режиме всасывания из резервуара по трубопроводу Ø150 мм. Разница между нулевыми уровнями насосов и резервуара составляет порядка 6м. Общая протяжённость трубопровода всасывания — 10м. Управление насосами осуществляется 2-мя частотными преобразователями по датчику давления (датчик Р на схеме) на напорном трубопроводе в следующем режиме - один насос ведущий, второй насос в резерве, в ожидании. При понижении давления до определённого уровня на ведущем насосе, второй включается в режим подпитки. При достижении определённого давления двумя насосами в работе остаётся ведущий насос, второй переходит в режим ожидания. Всё бы хорошо, но происходит завоздушивание насоса находящегося в режиме ожидания и соответственно невозможность работы в автоматическом режиме. Прошу вас технически и конструкционно подсказать варианты решения проблемы. Да, ещё, данная станция не имеет дополнительного водоснабжения и персонала постоянного контроля.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
29.1.2019, 12:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Как вариант от напорного трубопровода первого насоса подвести уже с давлением воду во всасывающий трубопровод второго. Поставить обратные клапаны.
|
|
|
|
|
29.1.2019, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Михаил I @ 29.1.2019, 12:01)  Как вариант от напорного трубопровода первого насоса подвести уже с давлением воду во всасывающий трубопровод второго. Поставить обратные клапаны. При включении резервного насоса, первый все еще будет работать в его всасывающий? и где же тогда окажется рабочая точка первого насоса? Поставить мембранный бак + жокей, не подойдет?
Сообщение отредактировал Aerl - 29.1.2019, 13:21
|
|
|
|
|
29.1.2019, 13:54
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
А обратный клапан перед вторым насосом не поможет?
|
|
|
|
|
29.1.2019, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Aerl @ 29.1.2019, 13:19)  При включении резервного насоса, первый все еще будет работать в его всасывающий? и где же тогда окажется рабочая точка первого насоса? Можно тонкую трубку, чтобы минимизировать ее влияние  И при желании на нее кран с эл приводом, работающим от включения/выключения резервного насоса
Сообщение отредактировал miter - 29.1.2019, 14:06
|
|
|
|
|
29.1.2019, 14:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923

|
Цитата(Kostyan777 @ 29.1.2019, 13:54)  А обратный клапан перед вторым насосом не поможет? Обратный клапан на всасывающем трубопроводе перед насосами установить физически невозможно в связи ограниченностью пространства в насосной станции! Цитата(miter @ 29.1.2019, 13:59)  Можно тонкую трубку, чтобы минимизировать ее влияние  И при желании на нее кран с эл приводом, работающим от включения/выключения резервного насоса А как данное предложение использовать в случае если насосы периодически будут менять свой режим работы, т.е. ведущий №1, а ведомый №2 и следующий режим - ведущий №2, а ведомый №1?!
|
|
|
|
|
29.1.2019, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(CLEPEN @ 29.1.2019, 14:56)  А как данное предложение использовать в случае если насосы периодически будут менять свой режим работы, т.е. ведущий №1, а ведомый №2 и следующий режим - ведущий №2, а ведомый №1?! Сделать две трубки
|
|
|
|
|
29.1.2019, 17:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923

|
Цитата(miter @ 29.1.2019, 15:07)  Сделать две трубки  А технический смысл в этих трубках? Стравливать воздух в ручном режиме!!! Так для этого есть автоматические воздухоотводчики! Мы пробовали устанавливать их в корпус насоса, но эффекта не дало! Вот если их установить на всасывающий трубопровод...
Сообщение отредактировал CLEPEN - 29.1.2019, 17:30
|
|
|
|
|
29.1.2019, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(CLEPEN @ 29.1.2019, 17:26)  А технический смысл в этих трубках? Стравливать воздух в ручном режиме!!! Так для этого есть автоматические воздухоотводчики! Мы пробовали устанавливать их в корпус насоса, но эффекта не дало! Вот если их установить на всасывающий трубопровод... А? что  ? на всасывающем - совсем плохая идея
Сообщение отредактировал Aerl - 29.1.2019, 19:42
|
|
|
|
|
30.1.2019, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(CLEPEN @ 29.1.2019, 17:26)  А технический смысл в этих трубках? Стравливать воздух в ручном режиме!!! Не стравливать воздух, а заполнять водой и не давать образовываться воздушным мешкам У вас на рисунке кстати на всасе обратный клапан есть. Он не держит?
|
|
|
|
|
30.1.2019, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923

|
Цитата(miter @ 30.1.2019, 8:33)  Не стравливать воздух, а заполнять водой и не давать образовываться воздушным мешкам У вас на рисунке кстати на всасе обратный клапан есть. Он не держит? Обратный клапан стоит на всасывающей трубе в резервуаре (см. эскиз). А на заполнение водой насосов есть отводы 1/2 дюймовые, но это только для режима "в ручную"!
|
|
|
|
|
30.1.2019, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(miter @ 30.1.2019, 8:33)  У вас на рисунке кстати на всасе обратный клапан есть. Он не держит? Тогда бы по идее и основной завоздушивался бы, а ТС говорит что только резервный страдает такой болезнью. Приложил напорно-расходную характеристику К45/30, ничего не смущает?
Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2019, 12:55
|
|
|
|
|
30.1.2019, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923

|
Цитата(Aerl @ 30.1.2019, 12:50)  Тогда бы по идее и основной завоздушивался бы, а ТС говорит что только резервный страдает такой болезнью. Приложил напорно-расходную характеристику К45/30, ничего не смущает? Предполагаю, что вопрос касается характеристики насоса "допустимый кавитационный запас"! Я правильно понял? В нашем случае высота от нижнего края обратного клапана на всасывающем трубопроводе до оси ротора насоса составляет 4 м, что соответствует техническим требованиям работы насоса в нормальном режиме. Опять же, если бы данное требование не было бы соблюдено, то ведущий насос тоже бы завоздушивался! Так?
|
|
|
|
|
30.1.2019, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Эжекция может?
|
|
|
|
|
30.1.2019, 16:05
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2019
Пользователь №: 354923

|
Цитата(miter @ 30.1.2019, 14:50)  Эжекция может? Всё может быть! Выражаясь цитатой из х/ф "Гараж":"Чего только не бывает в биологии!!!" Но суть моего вопроса адресован тем кто сталкивался с такого типа проблемой, сформулированной мной вначале, и с помощью каких технических мероприятий удалось найти решение!
|
|
|
|
|
30.1.2019, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(CLEPEN @ 30.1.2019, 16:05)  Всё может быть! Выражаясь цитатой из х/ф "Гараж":"Чего только не бывает в биологии!!!" Но суть моего вопроса адресован тем кто сталкивался с такого типа проблемой, сформулированной мной вначале, и с помощью каких технических мероприятий удалось найти решение! Тут в основном теоретики, проектировщики то есть  .
|
|
|
|
|
30.1.2019, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Слишком большая высота всасывания и длина всасывающего трубопровода. Да еще ОК на всасывающем трубопроводе создает доп. сопротивление.
Сообщение отредактировал Skorpion - 30.1.2019, 19:35
|
|
|
|
|
30.1.2019, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(CLEPEN @ 30.1.2019, 14:38)  Предполагаю, что вопрос касается характеристики насоса "допустимый кавитационный запас"! Я правильно понял? В нашем случае высота от нижнего края обратного клапана на всасывающем трубопроводе до оси ротора насоса составляет 4 м, что соответствует техническим требованиям работы насоса в нормальном режиме. Опять же, если бы данное требование не было бы соблюдено, то ведущий насос тоже бы завоздушивался! Так? минимальный уровень воды в емкости 2м от дна? Опять же не учитываете еще местные и линейные потери напора.
Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2019, 19:30
|
|
|
|
|
31.1.2019, 12:54
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Смотрю схему, у вас на напорной линии есть манометры, а на всасывающем патрубке перед насосом мановакууметры не указаны? Значит отсутствуют. Ибо, увидев истинное значения разрежения при минимальном уровне воды в резервуаре (да и не только), вы бы сделали вывод что: 1) насос периодически работает в кавитационном режиме; 2) выделяющийся из воды растворённый воздух вытесняет воду из неработающего насоса, а защита от «сухого хода» не позволяет запустить его в работу. Кстати (читаем СП, СНиП), в насосных станциях 3 категории, допускается устройство одной всасывающей линии. При этом на всасывающей линии, диаметром до 200 мм, допускается установка приёмного клапана. У вас же видим обратный клапан (и наверно не поворотный), который и есть основным виновником создания разрежения. Ну, а ещё добавим 4 м на геометрическую высота подъёма  Установка вантузов или других устройств для выпуска воздуха на всасывающих линиях, не только бессмысленна, но и вредна. Решение вашей проблемы: 1) замена обратного клапана на приемный (предварительно сделав расчёт); 2) устройство самостоятельных всасывающих линий (без их объединения !) к каждому насосу. Но и в этом случае установить приемные клапана.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 8:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Aerl @ 29.1.2019, 15:19)  При включении резервного насоса, первый все еще будет работать в его всасывающий? и где же тогда окажется рабочая точка первого насоса?
Поставить мембранный бак + жокей, не подойдет? Тонкую трубку, чтобы под залив.
|
|
|
|
|
14.3.2019, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Можно тоже вопрос-консультацию?) Верна ли обвязка установок? где, что изменить/добавить? как правильно разместить водомер. Нужны ли эл.задвижки на напорной линии у пож.установки.? Есть НС 2 подъема, забор воды из РЧВ, насосы стоят под залив. Сеть объединенная пожар(напор 60м) + хозпит (30м). 2 группы насосов. (П.С в каком случае можно объединять и делать 1 группу насосов, а в каких не стоит) 2 категория водоснабжения. При включении пожарной установки, хозпит отключается. Пожарная установка рассчитана на пропуск пожар+хозпит Заранее всем спасибо!
|
|
|
|
|
14.3.2019, 11:43
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Обратный клапан нужен после УО, перед объединением с пож.насосами, чтобы пож.насосы не давили на счетчик. У Вас вся система под заливом, эл.задвижки на напорной у пож.установки не нужны. Там все должно быть открыто всегда.
Сообщение отредактировал ViC - 14.3.2019, 11:44
|
|
|
|
|
14.3.2019, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
при пожаре воду не обеззараживаете? ну и задвижек не хватает на всасывающем трубопроводе на кольце
Сообщение отредактировал Dima_UA - 14.3.2019, 11:47
|
|
|
|
|
14.3.2019, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Цитата(ViC @ 14.3.2019, 12:43)  Обратный клапан нужен после УО, перед объединением с пож.насосами, чтобы пож.насосы не давили на счетчик. У Вас вся система под заливом, эл.задвижки на напорной у пож.установки не нужны. Там все должно быть открыто всегда. Ок! спасибо! Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 12:45)  при пожаре воду не обеззараживаете? ну и задвижек не хватает на всасывающем трубопроводе на кольце Задвижки поставила! Ну да, получается при пожаре тоже надо УО поставить, но не хочется))) это на весь расход ее нужно подбирать, а сколько в ней потерь будет? можно ли пренебречь ей при пожаре? как бы временное явление. Вообще в РЧВ у нас все условия для хранения питьевой воды выполнены и обмен воды и конструкция РЧВ.
Сообщение отредактировал Y@rVik - 14.3.2019, 12:20
|
|
|
|
|
14.3.2019, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
мне не нравятся эти задвижки. нарисуйте для себя схему как вы разделите на полукольцо и од каждого по всасу на насосные.
|
|
|
|
|
16.3.2019, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Еще вопрос который просто меня выбивает из колеи))) Наружные сети! При объединенном водопроводе на хозпит+пожар какая система правильная: 1. 2 группы насосов: отдельно хозпит + отдельно пожар (с учетом хозпита). при пожаре хозпит отключается. 2. 2 группы насосов: отдельно хозпит + отдельно пожар (без учета хозпита). при пожаре хозпит не отключается. Но тогда смущает продавит ли хозпит при пожаре при разных параметрах установок, к примеру пожар напор 60м 20л/с/хозпит 30м 6л/с. И возможно ли использование при пожаре хозпита если они частотниками. 3. 1 группа насосов на хозпит+пожар. какие тогда принципы работы?
ПС. эксперт говорит вообще при пожаре ни какого хозпита не надо, типа когда горит ни кто не пьет и прочее) .... а так мы заведомо завышаем производительность пожарной установки и соответственно стоимость. Но я не соглашаюсь....и получаю повторные замечания((( Я сама всегда придерживаюсь 1 варианту он мне кажется более надежным.
в СП 30 п.5.6.2 все ясно прописано - но это внутрянка, а замечание по сетям. эксперт ссылается на СП 8 п. 7.3
Как надежно и правильно проектирования НС при объединенном водопроводе?
|
|
|
|
|
18.3.2019, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Очень интересно мнение специалистов!
|
|
|
|
|
18.3.2019, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
для зданий я подбираю отдельно пож.установку на пож.расход, и отдельно на хоз-пит.
|
|
|
|
|
18.3.2019, 13:40
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
В п.7.3 СП 8 ни полслова не сказано про расход воды при пожаре и про необходимость подачи хозпитьевого расхода. Про то, что при пожаре никто не пьёт - с чего он взял? Я, увидев в окно пожар, не перестану пить и в душ ходить. При этом есть п.5.12 СП 8 - расчётный расход на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе на другие нужды (и перечислено на какие).
|
|
|
|
|
18.3.2019, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Цитата(Ferdipendoz @ 18.3.2019, 14:40)  В п.7.3 СП 8 ни полслова не сказано про расход воды при пожаре и про необходимость подачи хозпитьевого расхода. Про то, что при пожаре никто не пьёт - с чего он взял? Я, увидев в окно пожар, не перестану пить и в душ ходить. При этом есть п.5.12 СП 8 - расчётный расход на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе на другие нужды (и перечислено на какие). ссылаясь на п.7.3 эксперт видимо читает про совместную работу насосов, но в пункте не написано совместная работа всех насосов или только пожарных.
|
|
|
|
|
  |