Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Максимально допустимый уклон наружной канализации
craig
сообщение 30.1.2019, 1:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Проектируется площадка ЛОС дождевого стока с выпуском в ручей. Колодец 1 - последний колодец на территории объекта перед выпуском.
Имеется большой перепад высотных отметок от колодца 1 до берегового выпуска (поз.3).
Вопрос насколько целесообразно устройство перепадных колодцев в откосе для уменьшения уклона и снижения скорости в трубе, и чем обосновано.
Откос - проектируемый, с выходом на сущ. отметки земли между поз. 2 и 3.
Труба ПП 926/800, расход 680 л/с.

По приложенной схеме на уч.1-2 уклон 0,63. На уч.2-3 уклон уменьшен до 0,02.
Вызывает сомнение уклон 0,63. Не понимаю логику суждений по этому вопросу, прошу помочь helpsmilie.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 21,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 68)
Ferdipendoz
сообщение 30.1.2019, 7:43
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Есть норматив по максимальным скоростям - в СП32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2019, 8:43
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 7:43) *
в СП32

Образованцы из нонешних писали сей богомерзкий "трактат о слухах".
В гидротехнике есть понятия быстротоков и водобойных колодцев, но образованцы видимо пиво пили вместо лекций в своё время, вот и нету про то ничего в новодельном СП.

Может у дорожников что сохранилось, смотреть надо. Или старые учебники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.1.2019, 9:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(andrey R @ 30.1.2019, 8:43) *
Образованцы из нонешних писали сей богомерзкий "трактат о слухах".
В гидротехнике есть понятия быстротоков и водобойных колодцев, но образованцы видимо пиво пили вместо лекций в своё время, вот и нету про то ничего в новодельном СП. Может у дорожников что сохранилось, смотреть надо. Или старые учебники

В предыдущих нескольких поколениях снипов, начиная с чёрного, про быстротоки что-то было? - не припомню. Да и скорости в сп те же, что были в снип - в сп сделали копипасту. Другое дело, что конструктор обязан знать, как делаются водобои.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2019, 10:09
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nagger @ 30.1.2019, 9:03) *
В предыдущих нескольких поколениях снипов, начиная с чёрного, про быстротоки что-то было? - не припомню.

Водостоки - это больше гидротехника, нежели ливнёвка, описанная в СНиП по ВК.
Все уже давно забыли, что основное назначение ливневки - защита территории от подтопления и затопления.


Цитата(nagger @ 30.1.2019, 9:03) *
в сп сделали копипасту

И в СНиПах была аналогичная копипаста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 30.1.2019, 12:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Ferdipendoz @ 30.1.2019, 7:43) *
Есть норматив по максимальным скоростям - в СП32


Да, это понятно.
Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать,
м/с: для металлических и пластиковых труб - 8 м/с, для неметаллических
(бетонных, железобетонных и хризотилцементных) - 4 м/с, для дождевой
канализации - соответственно 10 и 7 м/с.


Как определить скорость в трубе при данном уклоне 0,63? В таблицах гидр.расчета сетей макс.уклон 0,06.

Сообщение отредактировал craig - 30.1.2019, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.1.2019, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(craig @ 30.1.2019, 12:30) *
Как определить скорость в трубе при данном уклоне 0,63? В таблицах гидр.расчета сетей макс.уклон 0,06.

Расчетом. По формуле Павловского, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2019, 13:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(craig @ 30.1.2019, 12:30) *
В таблицах гидр.расчета сетей макс.уклон 0,06.

Эти таблицы начинаются с формул, по которым составлены wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.1.2019, 13:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Переделывал под себя, расчет по ф-ле Маннига.
[attachment=132894:d800_n0_01_i600.pdf]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2019, 13:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(miter @ 30.1.2019, 13:03) *
Эти таблицы начинаются с формул, по которым составлены wink.gif


там есть ошибки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2019, 13:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Aerl @ 30.1.2019, 13:43) *
там есть ошибки

В формулах? Какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.1.2019, 14:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Кстати, опять побрюжжу: можно в swmm посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 30.1.2019, 20:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
Вызывает сомнение уклон 0,63. Не понимаю логику суждений по этому вопросу, прошу помочь
Логика такова. С течением времени трубопровод с таким уклоном постепенно сползет и будет авария. В процессе эксплуатации поток воды будет воздействовать на стенки труб за счет сопротивления по длине и его никакими инж. мероприятиями не удержишь. Гравитация-с. Да и какой грунт - надо посмотреть. Перекликаемся с 1 -2 законами Ньютона.

Сообщение отредактировал Skorpion - 30.1.2019, 20:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2019, 20:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(miter @ 30.1.2019, 13:55) *
В формулах? Какие?


В Лукиных, формула 7 не рабочая при наполнениях менее 0,5. Еще в каких то вариантах отсутствует знак деления в формуле гидравлического радиуса (9), мне не повезло и когда делал свой файл эксель, в моем варианте Лукиных его не оказалось.

Сообщение отредактировал Aerl - 30.1.2019, 20:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 31.1.2019, 1:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(nagger @ 30.1.2019, 13:31) *
Переделывал под себя, расчет по ф-ле Маннига.
[attachment=132894:d800_n0_01_i600.pdf]

Вы эту таблицу сами рассчитали и сформировали? Ого.
Подскажите тогда, пожалуйста, если не жалко. Как именно посчитано, на примере любой строчки этой таблицы.

Эти формулы использованы? (определяется как для открытых каналов, но и для труб подходит тоже?)
Уравнение Маннинга (или уравнение Гоклера-Маннинга) — эмпирическая зависимость скорости безнапорного потока в открытом русле от формы и размеров поперечного сечения и шероховатости стенок.

где:
V — средняя скорость (м/с)
n — коэффициент шероховатости
Rh — гидравлический радиус (м)
I — гидравлический уклон (м/м)

A — площадь поперечного сечения (м²)
P — смоченный периметр (м)






Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _displaystyle_V__frac__1__n__R__h___frac__2__3__cdot_I__frac__1__2____.png ( 1,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  _displaystyle_R__h___frac__A__P____.png ( 894 байт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 31.1.2019, 8:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Skorpion @ 30.1.2019, 20:05) *
Логика такова. С течением времени трубопровод с таким уклоном постепенно сползет и будет авария. В процессе эксплуатации поток воды будет воздействовать на стенки труб за счет сопротивления по длине и его никакими инж. мероприятиями не удержишь. Гравитация-с. Да и какой грунт - надо посмотреть. Перекликаемся с 1 -2 законами Ньютона.


ну можно же башмак сделать например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2019, 10:40
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Skorpion @ 30.1.2019, 20:05) *
Логика такова. С течением времени трубопровод с таким уклоном постепенно сползет и будет авария.

Быстротоки конструируют несколько иначе, нежели обычную водосточную сеть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 31.1.2019, 16:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Aerl @ 30.1.2019, 20:45) *
В Лукиных, формула 7 не рабочая при наполнениях менее 0,5. Еще в каких то вариантах отсутствует знак деления в формуле гидравлического радиуса (9), мне не повезло и когда делал свой файл эксель, в моем варианте Лукиных его не оказалось.

Посмотрел. Действительно. Но я когда давно еще делал свой эксельчик, исправил эти формулы и забыл smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 31.1.2019, 20:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



А если сделать так:
Прикрепленный файл  __________.png ( 19,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 31.1.2019, 21:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Skorpion @ 31.1.2019, 20:06) *
А если сделать так:

Гасить как будете? (или опять "ничего гасить не надо"?) Ну, и 10 м как бэ.

Сообщение отредактировал nagger - 31.1.2019, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 1.2.2019, 13:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(nagger @ 31.1.2019, 21:54) *
Гасить как будете? (или опять "ничего гасить не надо"?) Ну, и 10 м как бэ.
А если не гасить, то чем это чревато?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 1.2.2019, 13:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Яковлев
Прикрепленный файл  _______.png ( 67,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 1.2.2019, 13:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Skorpion @ 31.1.2019, 20:06) *
А если сделать так:
Прикрепленный файл  __________.png ( 19,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72

Думаю, такую схему завернут в экспертизе, сославшись например на
6.3.1 Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов

Не указано ведь, что только при изменении направления в горизонтальной плоскости, к вертикальной тоже относится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 1.2.2019, 13:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации
Прикрепленный файл  __________.png ( 40,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.2.2019, 17:54
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 31.1.2019, 20:06) *
А если сделать так:
Прикрепленный файл  __________.png ( 19,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72

А если здесь дорисовать пьезометрическую линию, то получим приличный вакуум))) А еще расход и скорости, бОльшие, чем в предыдущей части системы. Это о пуговицах. И неустановившийся режим течения при расчетном расходе.

Цитата(Skorpion @ 1.2.2019, 13:01) *
А если не гасить, то чем это чревато?

Размыв нижнего бьефа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 1.2.2019, 18:12
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Необоснованные увеличение объема земляных работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 1.2.2019, 19:00
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Dmitry_vk @ 1.2.2019, 17:54) *
А если здесь дорисовать пьезометрическую линию, то получим приличный вакуум)))


самотечная же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.2.2019, 22:11
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Невнимательно прочитал тс, для ливневки было бы наполнение 1,0, а здесь уже не ливневка. Верно, не совсем тот вакуум)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 2.2.2019, 21:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(andrey R @ 31.1.2019, 10:40) *
Быстротоки конструируют несколько иначе, нежели обычную водосточную сеть smile.gif

Согласен


Цитата(nagger @ 31.1.2019, 21:54) *
Гасить как будете? (или опять "ничего гасить не надо"?) Ну, и 10 м как бэ.

Помню, что написал один раз эту фразу, но не нашел – где именно. Скорее всего, это был ответ на конкретный пост. Туда эта фраза подходит полностью, а вы, выделив из контекста, теперь повторяете ее не первый раз. Это нечестно. Получается так: встречаются двое и ведут диалог. Один из них отвечает:
– Ты спрашиваешь, не знаю ли я Скорпиона? Ах да, припоминаю, это не тот ли Скорпион, который все время твердит «ничего гасить не надо»?



Цитата(Dmitry_vk @ 1.2.2019, 17:54) *
А если здесь дорисовать пьезометрическую линию, то получим приличный вакуум))) А еще расход и скорости, бОльшие, чем в предыдущей части системы. Это о пуговицах. И неустановившийся режим течения при расчетном расходе.
Размыв нижнего бьефа.

Как обычно – бред.



Цитата(craig @ 1.2.2019, 13:13) *
Думаю, такую схему завернут в экспертизе, сославшись например на
6.3.1 Смотровые колодцы на самотечных канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов

Не указано ведь, что только при изменении направления в горизонтальной плоскости, к вертикальной тоже относится

Да я на своей схеме и не настаиваю. Но и вашу считаю неприемлемой.


Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 13:10) *
Яковлев
Прикрепленный файл  _______.png ( 67,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183



Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 13:37) *
Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации
Прикрепленный файл  __________.png ( 40,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260


Dima, эти ваши посты в чей адрес? (не знаю, как поступить -- отвечать или нет?

Сообщение отредактировал Skorpion - 2.2.2019, 21:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 3.2.2019, 23:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Skorpion @ 2.2.2019, 21:19) *
Да я на своей схеме и не настаиваю. Но и вашу считаю неприемлемой.

Я с того и начала разговор - что моя схема вызывает сомнения, но не до конца ясно что именно не так, и на каких нормативах основано. И чем она может быть изменена до приемлимой.
Пока мне видится только так: раз СП допускает скорость 10 м/с, разобраться как по формулам рассчитать скорость на данном участке.
Если она более 10 м/с (что скорей всего) уменьшить уклон, чтобы уложиться в 10, заглубив первый колодец и увеличив величину перепада.


Цитата(andrey R @ 31.1.2019, 10:40) *
Быстротоки конструируют несколько иначе, нежели обычную водосточную сеть smile.gif

Быстротоки определяются как открытые сооружения (каналы). Не хотелось бы связываться с проектированием таких сооружений, и вообще выводить сток на поверхность перед выпуском(

Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 13:37) *
Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации
Прикрепленный файл  __________.png ( 40,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260

Мысль непонятна. Насколько я понимаю, наполнение в данной ситуации не может быть большим: скорее это будет струйка воды, бегущая по дну трубы с большой скоростью)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 3.2.2019, 23:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(craig @ 3.2.2019, 23:04) *
Я с того и начала разговор - что моя схема вызывает сомнения, но не до конца ясно что именно не так, и на каких нормативах основано. И чем она может быть изменена до приемлимой.


10м/с много очень. Первый колодец обязательно должен стоять так близко к откосу? что если его отодвинуть от откоса дальше у тем самым существенно уменьшить уклон? ведь длина самотечной линии может быть больше 10м rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Aerl - 3.2.2019, 23:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.2.2019, 23:38
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(craig @ 3.2.2019, 23:04) *
Быстротоки определяются как открытые сооружения (каналы)

Кем определяются? Закрытый канал водосброса - тот же быстроток.

Цитата(craig @ 30.1.2019, 1:08) *
Проектируется площадка ЛОС дождевого стока с выпуском в ручей.
Имеется большой перепад высотных отметок от колодца 1 до берегового выпуска

Цитата
Не хотелось бы выводить сток на поверхность перед выпуском

Кстати, а почему не хотелось? Нормальный вполне вариант с открытым лотком и водобоем перед выпуском
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.__________________..jpg ( 61,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.2.2019, 0:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Как вариант если есть возможность разместить колодец дальше

Сообщение отредактировал Aerl - 4.2.2019, 0:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_1.jpg ( 140,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 4.2.2019, 0:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Aerl @ 3.2.2019, 23:30) *
10м/с много очень. Первый колодец обязательно должен стоять так близко к откосу? что если его отодвинуть от откоса дальше у тем самым существенно уменьшить уклон? ведь длина самотечной линии может быть больше 10м rolleyes.gif


Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 0:09) *
Как вариант если есть возможность разместить колодец дальше


Видимо, Вы правы)

Так можно пройти в откосе?
Была схема 1 - 2 - 3 - ручей.
Поменять на схему, дорисованную синим: 1 - 3 - ручей.

Цитата(andrey R @ 3.2.2019, 23:38) *
Кем определяются? Закрытый канал водосброса - тот же быстроток.



Кстати, а почему не хотелось? Нормальный вполне вариант с открытым лотком и водобоем перед выпуском



Возможно, ещё где-то определяются и как закрытые, но в интернете такое определение)

Теоретически можно было бы попробовать и такой вариант. Но думаю лучше уйти от этого по возможности.
Чтобы потом не прижали со всякими специфическими уточняющими вопросами на эту тему, не близка она мне.

Сообщение отредактировал craig - 4.2.2019, 0:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.PNG ( 72,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  ______2.PNG ( 38,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.2.2019, 8:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



А так если ? не пересекать откос в точке макс высоты. Проходить в откосе наверное не лучший вариант, свищ-> вынос грунта->обрушение откоса

Сообщение отредактировал Aerl - 4.2.2019, 8:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.PNG ( 92,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.2.2019, 9:26
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(craig @ 4.2.2019, 0:59) *
Была схема 1 - 2 - 3 - ручей.
Поменять на схему, дорисованную синим: 1 - 3 - ручей.

По вашим схемам вы планируете интенсивно менять русло ручья. Зачем вам сброс под 90 градусов?
Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 8:46) *
А так если ?

А так намного лучше и по глубине, и по уклону, и по изменению русла.
Цитата(Skorpion @ 2.2.2019, 21:19) *
Как обычно – бред.

Как обычно, одни эмоции, без единого аргумента)
Злоба поедает вас изнутри. Попробуйте включить разум вместо эмоций.
Написанное мной выше и непринятое вами справедливо для самотечной дождевой канализации при расчетном наполнении 1,0.
Коллеги меня поправили, что вопрос о самотечной сети с неполным наполнением. Я признал свою ошибку
Цитата(Dmitry_vk @ 1.2.2019, 22:11) *
Невнимательно прочитал тс, для ливневки было бы наполнение 1,0, а здесь уже не ливневка. Верно, не совсем тот вакуум)

Попробуйте и вы научиться признавать свои ошибки - это не сложно.
А бредом можно считать навязчивое стремление проектировать поперек норм и придумать таки что-то новенькое в проектировании. Вы своей схемой нарушаете п.6.4 СП32 сразу по 3 позициям:
- диаметр,
- высота,
- расход.
А при первом шухере включаете заднюю:
Цитата(Skorpion @ 2.2.2019, 21:19) *
Да я на своей схеме и не настаиваю.



Цитата(andrey R @ 3.2.2019, 23:38) *
Кем определяются? Закрытый канал водосброса - тот же быстроток.



Кстати, а почему не хотелось? Нормальный вполне вариант с открытым лотком и водобоем перед выпуском

Андрей, всё же быстроток и водосброс - разные понятия. Быстроток - открытый по определению, СП290. Он м.б. частью открытого водосброса.

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 4.2.2019, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.2.2019, 10:11
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Дима выше приводил цитату из Яковлева про быстротоки, но ни у него, ни в других книгах по канализации эта тема не раскрывается. В ГТС уклон быстротока рекомендуется принимать не более 0,01, иначе нужно дополнительно бороться с возникающими катящимися волнами.
Да и у Яковлева указано про перепадные колодцы после быстротока, что указывает на довольно-таки скромный уклон быстротока относительно нашей темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.2.2019, 10:35
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(craig @ 30.1.2019, 1:08) *
Вызывает сомнение уклон 0,63. Не понимаю логику суждений по этому вопросу, прошу помочь helpsmilie.gif

Правильные сомнения, Дима немногословен, но подсказал довольно точно
Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 13:37) *
Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации
Прикрепленный файл  __________.png ( 40,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260

По этой формуле при уклоне 0,09 и выше получаем отрицательное значение h/d, что говорит о нестационарном режиме движения стоков в сети с возникновением и срывом вакуума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2019, 12:23
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 9:26) *
Андрей, всё же быстроток и водосброс - разные понятия. Быстроток - открытый по определению, СП290. Он м.б. частью открытого водосброса.

Когда я учился в ВУЗе, всех этих новомодных СП и в помине не было, а их будущие авторы были салабонами и бегали нам, старшекурсникам, за пивом smile.gif

Но дело не в терминах, а в инженерке. Тут правильно пишут, сто попендикулярно к руслу ручья выпуск делать не стоит. И никто не мешает сделать открытый быстроток на конечном участке выпуска по касательной к руслу.
В Курьяново выпуск трёх лямов кубов в сутки сделан открытым руслом, но это давешние проектировали, не чета нонешним smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.2.2019, 13:23
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 4.2.2019, 12:23) *
Когда я учился в ВУЗе, всех этих новомодных СП и в помине не было, а их будущие авторы были салабонами и бегали нам, старшекурсникам, за пивом smile.gif

Посмотрел авторский состав упомянутого СП - не совсем так, кому-то и вы могли за пивом сгонять)))

Я не против открытого водосброса. Тут надо смотреть не только профиль, но и план. И посчитать гидравлику и экономику.
Уже и с трубой вариант в плане нарисовался более-менее. За ним и профиль изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2019, 18:58
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 13:23) *
Посмотрел авторский состав упомянутого СП - не совсем так, кому-то и вы могли за пивом сгонять)))

Я не про авторов этого конкретного СП smile.gif
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 13:23) *
Тут надо смотреть не только профиль, но и план. И посчитать гидравлику и экономику.

Безусловно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 4.2.2019, 21:32
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(andrey R @ 4.2.2019, 12:23) *
Тут правильно пишут, сто попендикулярно к руслу ручья выпуск делать не стоит


Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 9:26) *
По вашим схемам вы планируете интенсивно менять русло ручья. Зачем вам сброс под 90 градусов?


Принимаю выпуск по типовому проекту, см. фото, там судя по всему предлагается под 90 градусов под откос


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______3.PNG ( 130,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 4.2.2019, 22:08
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 8:46) *
А так если ?

Так и мне больше нравится, но изначально хотела идти максимально в границах участка (сине-красная толстая линия)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.2.2019, 22:10
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



В большую реку. Или пруд. Или море)
Тогда перпендикулярно.
А ваш ручей на глаз по расходу сопоставим с вашим же сбросом. Размоете русло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 4.2.2019, 22:24
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 22:10) *
В большую реку. Или пруд. Или море)
Тогда перпендикулярно.
А ваш ручей на глаз по расходу сопоставим с вашим же сбросом. Размоете русло.

Логично, не поспоришь)
Но если развернуть оголовок из типового, чтобы не под 90 заходить, то получится непонятно что.. к тому же эта откосная стенка просто перекроет русло.
Что тогда и данный типовой не очень то здесь уместен? Если разворачивать, тогда неясно как иначе запроектировать оголовок, на моей памяти только типовой применяли huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.2.2019, 22:46
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Может так получится?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190204_224309.jpg ( 4,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 4.2.2019, 22:48
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Сделать бы так, тогда и под 90, и разбивать нечего rolleyes.gif
Только непонятно что и где конкретно питает этот ручей (видимо, подземные воды).
Может, перекроется тогда оголовком то, что не следует перекрывать rolleyes.gif при расположении его в районе истока ручья
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______4.PNG ( 64,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.2.2019, 22:59
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(craig @ 4.2.2019, 22:48) *
Сделать бы так, тогда и под 90, и разбивать нечего rolleyes.gif


как-то слишком жёстко, в исток то. Хорошо что с Волгой никто так не поступил laugh.gif

Сообщение отредактировал Aerl - 4.2.2019, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 4.2.2019, 23:20
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 22:59) *
как-то слишком жёстко, в исток то. Хорошо что с Волгой никто так не поступил laugh.gif

cool.gif

Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 22:46) *
Может так получится?


Может получится.. Если с расширением русла, может еще как-то так? Сгладить береговую линию)
Вообще наверно согласующие выпуск инстанции решают что можно делать с природным водоемом? Где и как его допустимо расширять
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______5.PNG ( 77,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.2.2019, 23:32
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(craig @ 4.2.2019, 23:20) *
cool.gif



Может получится.. Если с расширением русла, может еще как-то так? Сгладить береговую линию)
Вообще наверно согласующие выпуск инстанции решают что можно делать с природным водоемом? Где и как его допустимо расширять


blink.gif
Вы в душе гидротехник? уже запрудой попахивает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2019, 23:49
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(craig @ 4.2.2019, 22:48) *
непонятно что и где конкретно питает этот ручей (видимо, подземные воды)

А съёмка в каких границах? Только топография есть, без существующих сетей? Может это вовсе и не источник, а выход ручья из трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 5.2.2019, 0:13
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 23:32) *
Вы в душе гидротехник?

да вроде бы нет, не замечала biggrin.gif

Цитата(andrey R @ 4.2.2019, 23:49) *
А съёмка в каких границах? Только топография есть, без существующих сетей? Может это вовсе и не источник, а выход ручья из трубы?

Да, только топография. Полная картина по топографии на фото.
И гидрологических изысканий нет, хотя должны быть, но когда-то появятся, без них думаю всё равно экспертизу не пройти.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______6.PNG ( 66,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.2.2019, 10:22
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Вариант закрытого водосброса, расход, правда на 2 порядка отличается.
Прикрепленный файл  IMG_20190205_101259.jpg ( 5,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61

Сraig, а вы как без гидрологии сливать планируете? С разрывом струи, или в уровень, или под уровень?
От владельца ручья ТУ или другие исходные данные есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 5.2.2019, 12:09
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Dmitry_vk @ 5.2.2019, 10:22) *
Сraig, а вы как без гидрологии сливать планируете? С разрывом струи, или в уровень, или под уровень?
От владельца ручья ТУ или другие исходные данные есть?

Не хотелось бы делать полностью затопленный.
Ничего нет. Сейчас все признают абсурд такого проектирования)
Но к сожалению приходится иногда заносить в экспертизу хоть что-то, в первом приближении..
А потом уже решать проблемы по мере поступления, и исправлять с учётом появившихся исходных данных. Которых ранее не было, хотя должны были быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.2.2019, 12:28
Сообщение #55


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(craig @ 3.2.2019, 23:04) *
Я с того и начала разговор - что моя схема вызывает сомнения, но не до конца ясно что именно не так, и на каких нормативах основано. И чем она может быть изменена до приемлимой.
Пока мне видится только так: раз СП допускает скорость 10 м/с, разобраться как по формулам рассчитать скорость на данном участке.
Если она более 10 м/с (что скорей всего) уменьшить уклон, чтобы уложиться в 10, заглубив первый колодец и увеличив величину перепада.



Быстротоки определяются как открытые сооружения (каналы). Не хотелось бы связываться с проектированием таких сооружений, и вообще выводить сток на поверхность перед выпуском(


Мысль непонятна. Насколько я понимаю, наполнение в данной ситуации не может быть большим: скорее это будет струйка воды, бегущая по дну трубы с большой скоростью)

Если посмотреть таблицы Лукиных, то можно заметить, что максимальная пропускная способность трубы достигается при наполнении 0,8. А затем заметно падает. Потому и возникает нестационарный режим течения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.2.2019, 13:28
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2019, 12:28) *
Если посмотреть таблицы Лукиных, то можно заметить, что максимальная пропускная способность трубы достигается при наполнении 0,8. А затем заметно падает. Потому и возникает нестационарный режим течения.

Оффтоп, но не могу пройти мимо. Qmax - при h/d около 0,94. При h/d около 0,8 - максимальная (и критическая) скорость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.2.2019, 16:17
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2019, 12:28) *
Если посмотреть таблицы Лукиных, то можно заметить, что максимальная пропускная способность трубы достигается при наполнении 0,8. А затем заметно падает. Потому и возникает нестационарный режим течения.

Справедливо в общем случае.
В таблице Лукиных нет таких диких уклонов.
При уклоне более 0,04 нестационарный режим возникает при наполнении большем, чем расчитаное по формуле МАДИ.
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 10:35) *
По этой формуле при уклоне 0,09 и выше получаем отрицательное значение h/d, что говорит о нестационарном режиме движения стоков в сети с возникновением и срывом вакуума.

Я так понимаю.

Цитата(nagger @ 5.2.2019, 13:28) *
Оффтоп, но не могу пройти мимо. Qmax - при h/d около 0,94. При h/d около 0,8 - максимальная (и критическая) скорость.

Критическая - это переход из спокойного течения в бурное или что-то ещё имеется ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 5.2.2019, 16:33
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2019, 12:28) *
Если посмотреть таблицы Лукиных, то можно заметить, что максимальная пропускная способность трубы достигается при наполнении 0,8. А затем заметно падает. Потому и возникает нестационарный режим течения.


При таком огромном уклоне ведь не будет такого наполнения: 0,8 и больше.
В моём понимании наоборот оно будет минимальным (судя по тому, как изменяется наполнение при одном и том же расходе, но разных уклонах).
Просто скорость будет большой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.2.2019, 0:16
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dmitry_vk @ 5.2.2019, 16:17) *
Критическая - это переход из спокойного течения в бурное или что-то ещё имеется ввиду?

Это была неточная "цитата" из рис. 11 "Гидравлический расчет водоотводящих сетей", Калицун, Стройиздат , 1988. Когда исчезают гряды.
Цитата(craig @ 4.2.2019, 21:32) *
Принимаю выпуск по типовому проекту, см. фото, там судя по всему предлагается под 90 градусов под откос

Это разве водовыпуск? а не водопропускная труба ли, часом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.2.2019, 9:56
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nagger @ 6.2.2019, 0:16) *
Это была неточная "цитата" из рис. 11 "Гидравлический расчет водоотводящих сетей", Калицун, Стройиздат , 1988. Когда исчезают гряды.

Можете сюда выложить?
Цитата(nagger @ 6.2.2019, 0:16) *
а не водопропускная труба ли, часом?

Никак нет. Оголовок портального типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.2.2019, 10:55
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2019, 9:56) *
Можете сюда выложить?

В местном книгохране давно лежит. Гугл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.2.2019, 11:33
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nagger @ 6.2.2019, 10:55) *
В местном книгохране давно лежит. Гугл.

Спасибо! Гугл направил на форум двж)
Хорошая книга, рекомендую к прочтению craig, особенно в части перепадных колодцев и выпусков в водоем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.2.2019, 11:50
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2019, 11:33) *
Спасибо! Гугл направил на форум двж)
Хорошая книга, рекомендую к прочтению craig, особенно в части перепадных колодцев и выпусков в водоем.

Ты книжки перепутал? Про колодцы - это 1987 год, "водоотводящие системы и сооружения". Я упоминал "гидравлический расчет водоотводящих сетей".
Обе хорошие, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.2.2019, 13:18
Сообщение #64


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Да, перепутал. Системы и сооружения мне больше понравилась)
Про гряды там тоже есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 6.2.2019, 22:19
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(nagger @ 6.2.2019, 0:16) *
Это разве водовыпуск? а не водопропускная труба ли, часом?

Серия 3.501.1-44. Трубы водопропускные. Аналогично по ней же и оголовок принимаю, а именно расположение и габариты портальной/откосной стенок


Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2019, 11:33) *
Хорошая книга, рекомендую к прочтению craig, особенно в части перепадных колодцев и выпусков в водоем.

скачала, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.2.2019, 23:40
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(craig @ 6.2.2019, 22:19) *
Серия 3.501.1-44. Трубы водопропускные.

Область применения серии читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 7.2.2019, 0:58
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Цитата(andrey R @ 6.2.2019, 23:40) *
Область применения серии читали?

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
это имеете в виду?

Ну.. несмотря на это проходили экспертизы не раз с выпусками по этой серии. А какая еще есть альтернатива по конструкции оголовков?
Если расскажете, буду признательна rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.2.2019, 9:40
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(craig @ 7.2.2019, 0:58) *
это имеете в виду?

Да.
Эти оголовки стоят на сухих грунтах внизу насыпи дороги. А в ручье основание оголовка водонасыщенное. Плюс производство работ другое, поскольку другие условия строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.2.2019, 11:08
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Андрей, не совсем так.
Применяются на периодически действующих водотоках, на постоянных водотоках могут применяться при отсутствии наледных явлений.
А уже основание трубы и оголовка подбирается по характеристикам грунта, в т.ч. насыщенного.
Вы же не скажете, что на постоянных водотоках грунт не насыщенный.
Другое дело, что оголовок не рассчитан на боковое течение. При паводке может и смыть. Поэтому в русло ручья его устанавливать нежелательно, лучше от оголовка до русла небольшой канал предусмотреть.
Ну и вопрос гашения скорости открыт.
И сопряжения бьефов.
И производства работ.
И крепления откосов и дна.
Нужно кусочек проекта гидротехнику отдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных