Добрый день, интересует можно ли ставить рифнет разветвлением вниз, на вертикальном участке магистрали? Например, наружный блок стоит на крыше, здание несколько этажей, магистраль спускается вниз, и перед каждым перекрытием на вертикальном участке магистрали стоит рефнет, ответвление от которого заходит на этаж, а второе ответвление идет дальше вниз, и т.д.
В мануале ненашел конкретного запрета так делать, но и примера что бы так делали не видел, подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Woodcuter
сообщение 8.2.2019, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Уточните у производителя.


Спросил подросток у местного дворника:
"Дядя Вася, а куй в дырки совать можно?"
"Можно и нужно" - ответил Дадя Вася.

"Мама, мама, а мне дядя Вася разрешил куй в дырки совать"
......




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 8.2.2019, 17:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



А какие еще варианты есть? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 8.2.2019, 17:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



я так и думал что когда напишу сюда, то все будут стебатся)
Производитель, не производитель, из Вас кто то сталкивался с таким?
Инструкция производителя конкретно об этом умалчивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borsik
сообщение 11.2.2019, 14:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 112775



Цитата(kossn93 @ 8.2.2019, 17:23) *
я так и думал что когда напишу сюда, то все будут стебатся)
Производитель, не производитель, из Вас кто то сталкивался с таким?
Инструкция производителя конкретно об этом умалчивает.

Просто 5 минут гугла...
21 страница.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RYYQ_T_Installation_manual_ru.pdf ( 19,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных