Ливневка, чем сделать. |
|
|
|
14.3.2019, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65857

|
Здравствуйте. Суть проблемы необходимо сделать ливневку ангара. В проекте заложены трубы НПВХ, но способ соединения не указан ( на резинках или клей). Хотелось бы услышать ваше мнение. При монтаже на резинках надо предусматривать упоры для того чтобы трубы не разъезжались из фитингов номенклатура фасонных изделий не большая, на клею тоже сложности с фасонными изделиями: например крестовины 45, переходные тройники под 45, что выбрать? ВК не совсем мой профиль, но приходиться браться и за это .
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 69)
|
15.3.2019, 16:49
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65857

|
Спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
15.3.2019, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
закладываю нпвх раструбные, ну конешно крепить надо, как без этого
|
|
|
|
|
24.3.2019, 9:09
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Раструбные на резинках имеют возможность компенсации. Клеевые нет. Если температура в цеху варьируется, то раструбные однозначно. Упоры не делаются, делаются хомутовые крепления, если нужна фиксация в трёх осях.
|
|
|
|
|
27.3.2019, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
А диаметры правильно подобраны ? Как то кажется маловато
|
|
|
|
|
18.4.2019, 18:05
|
обними кита
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114

|
а производитель что говорит?
|
|
|
|
|
19.4.2019, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 28.6.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094

|
У Синикона есть труба RainFlow на 6 и 10 бар
|
|
|
|
|
20.4.2019, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(jura.rik @ 14.3.2019, 16:13)  Здравствуйте. Суть проблемы необходимо сделать ливневку ангара. В проекте заложены трубы НПВХ, но способ соединения не указан ( на резинках или клей). Хотелось бы услышать ваше мнение. При монтаже на резинках надо предусматривать упоры для того чтобы трубы не разъезжались из фитингов Почему вы решили, что трубы будут разъезжаться из фитингов? Где сказано, что надо делать упоры? Считаю, что вы неправы. Имею опыт из практики. На дачном массиве уже 4 года эксплуатируются полиэтиленовые трубы, которые смонтированы на поверхности земли, соединения на резиновых кольцах. Не было ни одной аварии, несмотря на то, что коэфф. линейного температурного расширения у п/э в 5 раз больше, чем у стали. Стыковые соединения расположены на расстоянии десятков метров друг от друга. Летом от жары трубопровод превращается в змейку, а зимой натянут, как струна. На трубопроводе ни одного упора, ни одной мертвой опоры. Диапазон температур между зимой и летом прибл 70 0.
|
|
|
|
|
23.4.2019, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Я вообще на стали делаю)
|
|
|
|
|
23.4.2019, 9:21
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Никитос @ 23.4.2019, 8:32)  Я вообще на стали делаю) Я тоже ))
|
|
|
|
|
23.4.2019, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Сейчас во многих проектах безраструбный SML в моде
|
|
|
|
|
23.4.2019, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Безраструбный чугун в моде по откатам. И крепить через полметра надо. Сомнительная темка
|
|
|
|
|
23.4.2019, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Никитос @ 23.4.2019, 14:56)  Безраструбный чугун в моде по откатам. И крепить через полметра надо. Сомнительная темка Если хотите откат, то соглашайтесь.
|
|
|
|
|
24.4.2019, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(Никитос @ 23.4.2019, 8:32)  Я вообще на стали делаю) Из стали положено с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием, это значит оцинковка. Оцинковку теперь варить нельзя, значит только на обжимах? Или тоже с откатами?
|
|
|
|
|
25.4.2019, 9:08
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Максим @ 24.4.2019, 21:57)  Из стали положено с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием, это значит оцинковка. Оцинковку теперь варить нельзя, значит только на обжимах? Или тоже с откатами? Кем положено, что на ливневку нужна сталь оцинкованная снаружи и внутри? Можно ссыль на нормативку, пожалуйста.
|
|
|
|
|
25.4.2019, 9:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(ViC @ 25.4.2019, 9:08)  Кем положено, что на ливневку нужна сталь оцинкованная снаружи и внутри? Можно ссыль на нормативку, пожалуйста. СП30.13330.2016 8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей. Если внешнее покрытие можно покрасить, то с внутренним сложнее...
Сообщение отредактировал Водяной - 25.4.2019, 9:32
|
|
|
|
|
25.4.2019, 10:13
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 9:31)  СП30.13330.2016 8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.
Если внешнее покрытие можно покрасить, то с внутренним сложнее... Спасибо!
|
|
|
|
|
26.4.2019, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Все эти антикоры (вообще ниразу не оцинковка) наносят сейчас обычным распылением через головку чуть ли не в сараях. Какой, кхм, не умный человек, оцинковку на водосток? Наружные поверхности труб можно покрыть краской-лаком-полимерной пленкой. Вы как из леса, партизаны бородатые.
Сообщение отредактировал Никитос - 26.4.2019, 10:14
Прикрепленные файлы
______.GIF ( 21,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57
|
|
|
|
|
26.4.2019, 11:32
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
|
|
|
|
|
26.4.2019, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Зажизнь поговорить всегда за)))
|
|
|
|
|
26.4.2019, 14:19
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Никитос @ 26.4.2019, 10:13)  Все эти антикоры (вообще ниразу не оцинковка) наносят сейчас обычным распылением через головку чуть ли не в сараях. Какой, кхм, не умный человек, оцинковку на водосток? Наружные поверхности труб можно покрыть краской-лаком-полимерной пленкой. Вы как из леса, партизаны бородатые. не совсем понял, а с внутренней поверхностью что? и какое напыление прослужит долго в системе, где трение воды есть?
|
|
|
|
|
26.4.2019, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Водяной @ 26.4.2019, 14:19)  не совсем понял, а с внутренней поверхностью что? и какое напыление прослужит долго в системе, где трение воды есть? И как монтировать ту же оцинковку или самодельное антикоррозионное покрытие, ведь на сварном шве защитный слой внутри сгорает. На флацевых соединениях? Есть конечно еще много решений, но они дорогостоящие. Я закладываю на ливневку трубы НПВХ на раструбных соединениях. Монтируют их без проблем, единственная сложность - их нужно зашивать коробом в подъездах, но и это вопросов больших не вызывает.
Сообщение отредактировал Fisher155 - 26.4.2019, 14:43
|
|
|
|
|
26.4.2019, 14:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Fisher155 @ 26.4.2019, 14:42)  И как монтировать ту же оцинковку или самодельное антикоррозионное покрытие, ведь на сварном шве защитный слой внутри сгорает. На флацевых соединениях? Есть конечно еще много решений, но они дорогостоящие. Я закладываю на ливневку трубы НПВХ на раструбных соединениях. Монтируют их без проблем, единственная сложность - их нужно зашивать коробом в подъездах, но и это вопросов больших не вызывает. Я написал по поводу оцинковки на водостоке запрос в Минстрой. И ещё по ряду лагов СП. Но не думаю, что они что-то внятное напишут. Понимание есть, что сварные стыки корродируют, а как решить проблему не знают. В том же СП написано - фланцами можно соединять оцинковку. Но фланцы приварные опять же... А ПВХ делать лежаки подвальные высоких зданий - до первого серьезного засора выпуска...
|
|
|
|
|
26.4.2019, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Водяной @ 26.4.2019, 14:58)  А ПВХ делать лежаки подвальные высоких зданий - до первого серьезного засора выпуска... ПВХ напорные конечно же Тем более сейчас у местного производителя появились напорные короткие отводы под 90 и 45 градусов и тройники под 45 градусов. Вообщем никаких сложностей с напорным НПВХ на раструбных соединениях нет теперь)
|
|
|
|
|
27.4.2019, 9:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Fisher155 @ 26.4.2019, 16:18)  ПВХ напорные конечно же Тем более сейчас у местного производителя появились напорные короткие отводы под 90 и 45 градусов и тройники под 45 градусов. Вообщем никаких сложностей с напорным НПВХ на раструбных соединениях нет теперь) Я не про это. В самотечной сети при засорении вода стоит на высоту максимум 3 метра, 4 метра в торгцентрах. При засоре в многоэтажном доме на выпуске водостока, вода стоит на высоту 20-75 метров и выше в высотках. Давление воды статическое приходиться на отвод перехода на горизонтальный участок и образует большой крутящий момент. Такой момент не предусмотрен производителями пластиковых труб. Они рассчитаны на давление изнутри, но никак на внешние изгибающие моменты... ВСН 48-96 1.4. Трубные изделия из ПВХ применяются в системах внутренней канализации для монтажа стояков и отводных трубопроводов от санитарных приборов в санитарно-технических кабинах и блоках; при устройстве отдельных и групповых санитарных приборов (при монтаже «россыпью») и в санузлах; для вытяжных трубопроводов, прокладываемых в чердачных помещениях; для монтажа трубопроводов в подземной части зданий (в технических подпольях, подвалах), а также для канализационных выпусков; в системах внутренних водостоков - для монтажа водосточных стояков, прокладки отводных трубопроводов от водосточных воронок в чердачных помещениях; при устройстве гидрозатворов и отводных трубопроводов от стояков в подвалах зданий высотой до 4 этажей.Что произойдёт при засоре? Самое простое - произойдёт овализация трубы (горизонтального участка или самого отвода) и нарушится герметизация резинового уплотнителя в таком месте.
Сообщение отредактировал Водяной - 27.4.2019, 9:40
|
|
|
|
|
27.4.2019, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Водяной @ 27.4.2019, 9:38)  ВСН 48-96 1.4. Трубные изделия из ПВХ применяются в системах внутренней канализации для монтажа стояков и отводных трубопроводов от санитарных приборов в санитарно-технических кабинах и блоках; при устройстве отдельных и групповых санитарных приборов (при монтаже «россыпью») и в санузлах; для вытяжных трубопроводов, прокладываемых в чердачных помещениях; для монтажа трубопроводов в подземной части зданий (в технических подпольях, подвалах), а также для канализационных выпусков; в системах внутренних водостоков - для монтажа водосточных стояков, прокладки отводных трубопроводов от водосточных воронок в чердачных помещениях; при устройстве гидрозатворов и отводных трубопроводов от стояков в подвалах зданий высотой до 4 этажей. ВСН 48-96 как я понимаю предназначен для безнапорных труб НПВХ. Цитата(Водяной @ 27.4.2019, 9:38)  Я не про это. В самотечной сети при засорении вода стоит на высоту максимум 3 метра, 4 метра в торгцентрах. При засоре в многоэтажном доме на выпуске водостока, вода стоит на высоту 20-75 метров и выше в высотках. Давление воды статическое приходиться на отвод перехода на горизонтальный участок и образует большой крутящий момент. Такой момент не предусмотрен производителями пластиковых труб. Они рассчитаны на давление изнутри, но никак на внешние изгибающие моменты... Что произойдёт при засоре? Самое простое - произойдёт овализация трубы (горизонтального участка или самого отвода) и нарушится герметизация резинового уплотнителя в таком месте. Это теория  . Нужны испытания и официальные запреты на использование НПВХ труб для внутренних водостоков. Пока же СП 30.13330.2016 8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих ан-тикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей. На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок следует применять стальные трубы. PS: к трубам НПВХ никакого отношения в коммерческом плане не имею, если напишут в СП использовать только напорный чугун. Буду всем показывать этот пункт и закладывать только напорный чугун. Представте ситуацию, пришел ко мне подрядчик с просьбой пересогласовать напорный чугун на трубы НПВХ, согласно п 8.7.13. На каком основании я ему откажу. Я проектировщик, а не испытатель-расчетчик. Что написано в букваре - то и применяю
|
|
|
|
|
28.4.2019, 12:47
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Зачем запрещать хорошие трубы НПВХ? Надо правильно крепить, может быть? Для пересогласования тоже обоснование нужно, не хотелки подрядчика
|
|
|
|
|
28.4.2019, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2019, 12:47)  Зачем запрещать хорошие трубы НПВХ? Надо правильно крепить, может быть? Мнение уважаемого Водяного, что на лежаки НПВХ не годятся. Крепеж тут не причем как я понимаю. Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2019, 12:47)  Для пересогласования тоже обоснование нужно, не хотелки подрядчика Экономия, очень значительная экономия  денежных средств заказчика.
|
|
|
|
|
28.4.2019, 16:11
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А зачем подрядчику экономить средства Заказчика? Если Зак утвердил проект, смету - значит он согласен ))) Я всегда так понимал эту работу. Если подрядчик вдруг в процессе работы припрётся ко мне со своими инициативами поменять проект, чтобы сэкономить средства - я пойму это как попытку в свой карман утяпать. Я могу и пересогласовать, но нужны аргументы. Ключевой момент - согласование без корректировки ПСД, ибо я-то тут причём, выпускать корректировки?
|
|
|
|
|
28.4.2019, 17:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Подрядчик обязан провести входной контроль и припереться к Заказчику, а тот уж к проектной организации.
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)
5.5 Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.
Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возможность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие фактического расположения указанных в проектной документации мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к наружным сетям инженерно-технического обеспечения для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром.
Также проверяется наличие указаний о проведении строительного контроля, включая требования к фактической точности контролируемых параметров, допуски на размеры изделий и конструкций, их установку в проектное положение, указания о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и изменений со ссылкой на нормативные документы.
Ну например - Проектировщик применил стальные трубы на ливневку без внутреннего антикоррозийного покрытия. Подрядчик предупреждает Заказчика, что это решение противоречит нормам, и подрядчик не может нести гарантию на эту трубу так как она сгниет.
|
|
|
|
|
28.4.2019, 18:29
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну это уже ошибка проектировщика же )) А если у меня проект соответствует "8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих ан-тикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей. На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок следует применять стальные трубы." то с чем он припрётся? Если у меня всё соответствует НТД и ТЗ на проектирование, то любые хотелки - либо на согласование без корректировки ПСД, либо будьте добры изменение в ТЗ с денежками за корректировку. А согласование - на моё усмотрение, кстати
|
|
|
|
|
28.4.2019, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Нет, нет вы все неправильно поняли. Вообщем структура такая при строительстве многоквартирных домов на деньги дольщиков или на собственные средства заказчика - чем больше экономия, тем больше прибыль. Поэтому проекты тщательно изучаются отделами ПТО заказчика, подрядчиков и т.д. Например насосная станция стоит Грундфос - поставят китайскую с теми же характеристиками и т.д. А уж как увидят чугунные трубы, да еще и напорный. Конечно потребуют обоснования.
|
|
|
|
|
29.4.2019, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Парни, во многих советских панельках вся ливневка из стали. Никакого антикора внутри. Дом моих родителей стоит с 1991 года, т.е. ему через 2 года по идее капиталка сетей нужна. Никаких протечек труб, никакого гниения. Вся эта шляпа с антикорами, покрытиями и прочим сделана с единственной целью - лобби. Мы пробовали ставить и НПВХ, и чугун и ПЭ. От НПВХ отказались из-за разрывов при больших дождях, от ПЭ потому что.....прикиньте прочистку на Ду200 к примеру и прогибы адские, от чугуна из-за строителей, точнее их нытья. Хотя если дом небольшой чугун идет в путь. SLM классно на картинке и монтировать относительно удобно, но по цене/крепежу он вообще со сталью никакой конкуренции не выдержит.
Короч, кто что хочет скажет, но обычная сталь вполне ещё работает.
|
|
|
|
|
29.4.2019, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Никитос @ 29.4.2019, 8:56)  Короч, кто что хочет скажет, но обычная сталь вполне ещё работает. Но запрещена нормами Я живу в панельной пятиэтажке Водостоки выполнены из обычных ПВХ, рыжих для наружки. Выпуск открытый. При замерзании выпуска зимой - протекает ревизия на первом этаже
|
|
|
|
|
29.4.2019, 10:13
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Никитос @ 29.4.2019, 8:56)  Парни, во многих советских панельках вся ливневка из стали. Никакого антикора внутри. Дом моих родителей стоит с 1991 года, т.е. ему через 2 года по идее капиталка сетей нужна. Никаких протечек труб, никакого гниения. Вся эта шляпа с антикорами, покрытиями и прочим сделана с единственной целью - лобби. Мы пробовали ставить и НПВХ, и чугун и ПЭ. От НПВХ отказались из-за разрывов при больших дождях, от ПЭ потому что.....прикиньте прочистку на Ду200 к примеру и прогибы адские, от чугуна из-за строителей, точнее их нытья. Хотя если дом небольшой чугун идет в путь. SLM классно на картинке и монтировать относительно удобно, но по цене/крепежу он вообще со сталью никакой конкуренции не выдержит.
Короч, кто что хочет скажет, но обычная сталь вполне ещё работает. Тебе любой овшник скажет, что СО без воды на лето оставлять нельзя. И после ремонта надо заливать водой обратно. На стальных трубах как раз. Понятно же почему?
|
|
|
|
|
29.4.2019, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Теория это всё. За свою практику отстроили не один десяток домов и строений,нет нигде ливневки из НПВХ, везде либо ПЭ, либо чугун, но чаще сталь. Ни одной рекламации по стали нет Вот по ПЭ были, причины я описал Одни монтажники при виде SML труб заверещали как бабки на базаре - сложно, дорого, тяжко Сталь не запрещена, запрещена сталь без внутреннего антикора.
Спорить не собираюсь
|
|
|
|
|
29.4.2019, 12:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Кинь, ссылку на трубу стальную, которую применяешь с внутренним антикором.
|
|
|
|
|
29.4.2019, 12:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Fisher155 @ 27.4.2019, 21:43)  Это теория  . Нужны испытания и официальные запреты на использование НПВХ труб для внутренних водостоков. Вот это поворот)) Вся эта теория и есть специализация инженера и его расчеты... А нах нужен инженер, который вообще головой не работает, а только на нормы смотрит, которых не так уж и много? Всего описать невозможно. Смотря только в СП много не напроектируешь, база должна быть в голове и спец образование. Нормы лишь ограничивают "творческие порывы"... Цитата(Никитос @ 29.4.2019, 11:58)  Теория это всё. За свою практику отстроили не один десяток домов и строений,нет нигде ливневки из НПВХ, везде либо ПЭ, либо чугун, но чаще сталь. Ни одной рекламации по стали нет Вот по ПЭ были, причины я описал Одни монтажники при виде SML труб заверещали как бабки на базаре - сложно, дорого, тяжко Сталь не запрещена, запрещена сталь без внутреннего антикора.
Спорить не собираюсь А что спорить, внесли нормы, значит подход меняется. Было раньше так, сейчас добавили новое. У тех, кто добавлял антикор, был другой опыт эксплуатации. На счет лобби не уверен, там даже способа антикора не указано...
|
|
|
|
|
29.4.2019, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Водяной @ 27.4.2019, 9:38)  Я не про это. В самотечной сети при засорении вода стоит на высоту максимум 3 метра, 4 метра в торгцентрах. При засоре в многоэтажном доме на выпуске водостока, вода стоит на высоту 20-75 метров и выше в высотках. Давление воды статическое приходиться на отвод перехода на горизонтальный участок и образует большой крутящий момент. Такой момент не предусмотрен производителями пластиковых труб. Они рассчитаны на давление изнутри, но никак на внешние изгибающие моменты... Уважаемый Водяной, Ваше сообщение и есть теория, не подтвержденная ни нормами ни расчетом. Мое же мнение, если грамотно закрепить лежак внутреннего водостока в подвале, то все он выдержит. Это подтверждают пункты СП30.13330.2016: 8.7.12 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений. 8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей. Да и крутящий момент там никакой не возникает Вот изгибающий момент возникает при статическом давлении и возникает он именно на отвод. Для его компенсации и нужно правильное жесткое крепление во избежание продольных и поперечных перемещений
|
|
|
|
|
29.4.2019, 14:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Fisher155 @ 29.4.2019, 13:08)  Уважаемый Водяной, Ваше сообщение и есть теория, не подтвержденная ни нормами ни расчетом. Мое же мнение, если грамотно закрепить лежак внутреннего водостока в подвале, то все он выдержит. Это подтверждают пункты СП30.13330.2016: 8.7.12 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений. 8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей. Да и крутящий момент там никакой не возникает Вот изгибающий момент возникает при статическом давлении и возникает он именно на отвод. Для его компенсации и нужно правильное жесткое крепление во избежание продольных и поперечных перемещений Я думаю самое время представить нам пример расчета (в нормах же про расчет написано) и чертежик данного крепления, а то звучит как теория...
|
|
|
|
|
29.4.2019, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Водяной @ 29.4.2019, 14:08)  Я думаю самое время представить нам пример расчета (в нормах же про расчет написано) и чертежик данного крепления, а то звучит как теория... Если эксперт или заказчик усомнится в правильности моего решения и напишет замечание предоставить расчет - буду делать расчет
|
|
|
|
|
29.4.2019, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Водяной @ 26.4.2019, 14:19)  не совсем понял, а с внутренней поверхностью что? и какое напыление прослужит долго в системе, где трение воды есть? Внутреннее - цпп http://www.tpk-company.ru/production/tspp/ Соединение - грувлоки. Раньше так закладывали. Теперь PVC-U (нПВХ) на клею. Дешево и сердито.
|
|
|
|
|
30.4.2019, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата На счет лобби не уверен, там даже способа антикора не указано... Приходит кто-то типа SML на рынок, ему нужен кусок пирога, он начинает страшилки про сталь рассказывать. Вы представьте здание в 100-200 м длиной, высотой 20-24 м. Там сеть под кровлей как паутина, надо диаметры 200 и выше. ПЭ как раз на таком побовали - поворот 60 см, прочистка 60 см в длину и почти столько же где фланец. Обычный гостовский чугун смотрится дебильно. И тут выпрыгивает манагер весь такой красавец, а вот у нас есть прекрасная труба, SML зовется, очень удобно монтировать, не гниет как СТАЛЬ, красивая, чугунная... Вот оно, лобби.
|
|
|
|
|
30.4.2019, 9:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Young @ 29.4.2019, 18:12)  Внутреннее - цпп http://www.tpk-company.ru/production/tspp/ Соединение - грувлоки. Раньше так закладывали. Теперь PVC-U (нПВХ) на клею. Дешево и сердито. Грувлоки вещь интересная, но на трубах специальные фаски углубления должны быть для них. В этой же конторе, где трубы с напылением, ничего не нашел про Грувлоковое соединение. На картинках все трубы без канавок под грувлоки... Цитата(Никитос @ 30.4.2019, 8:48)  Приходит кто-то типа SML на рынок, ему нужен кусок пирога, он начинает страшилки про сталь рассказывать. Вы представьте здание в 100-200 м длиной, высотой 20-24 м. Там сеть под кровлей как паутина, надо диаметры 200 и выше. ПЭ как раз на таком побовали - поворот 60 см, прочистка 60 см в длину и почти столько же где фланец. Обычный гостовский чугун смотрится дебильно. И тут выпрыгивает манагер весь такой красавец, а вот у нас есть прекрасная труба, SML зовется, очень удобно монтировать, не гниет как СТАЛЬ, красивая, чугунная...
Вот оно, лобби. это понятно, но это не особо лобби (не прямое). цены конские, а пластик можно, опять же трубы с напылениями и грувлоками, что выше. заказчики бабло считают. по этой же причине основная масса затворов HL с электроприводом при закупке меняют на гавно самопальное, как правило. за Москву не скажу, у нас так
|
|
|
|
|
30.4.2019, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Водяной @ 30.4.2019, 9:40)  Грувлоки вещь интересная, но на трубах специальные фаски углубления должны быть для них. В этой же конторе, где трубы с напылением, ничего не нашел про Грувлоковое соединение. На картинках все трубы без канавок под грувлоки... Накатываются на месте http://www.tool-pro.ru/rezbonareznoj-instr...atki-zhelobkov/
|
|
|
|
|
30.4.2019, 11:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Young @ 30.4.2019, 10:58)  если на трубе с внутренним покрытием из цемента накатать такой желоб, то покрытие отвалится внутри в этом месте, треснет так уж точно, к гадалке не ходить понятно, что никто этого не увидит при сдаче, но осадочек будет)
Сообщение отредактировал Водяной - 30.4.2019, 11:07
|
|
|
|
|
30.4.2019, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата заказчики бабло считают. по этой же причине основная масса затворов HL А вот нифига Вы не угадали. Сколково, KLAAS, ЙОТУН - все хотят выпендриться. Последние двое вообще всё до заклепок из Германии прут. Лобби в чистом виде. Прокладки на краны водопроводные и те нельзя местные или кЭтай. Даешь развитие промки ЕС!
|
|
|
|
|
30.4.2019, 11:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Никитос @ 30.4.2019, 11:14)  А вот нифига Вы не угадали. Сколково, KLAAS, ЙОТУН - все хотят выпендриться. Последние двое вообще всё до заклепок из Германии прут. Лобби в чистом виде. Прокладки на краны водопроводные и те нельзя местные или кЭтай. Нууууу, это не наш уровень, там свои понятия)
|
|
|
|
|
30.4.2019, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Водяной @ 30.4.2019, 11:06)  если на трубе с внутренним покрытием из цемента накатать такой желоб, то покрытие отвалится внутри в этом месте, треснет так уж точно, к гадалке не ходить
понятно, что никто этого не увидит при сдаче, но осадочек будет) Не, ничего там не трескается. Цитата Технические показатели Толщина: от 4 до 16 мм Прочность на сжатие: не ниже 45 Мпа. Отпускная прочность: не менее 30 Мпа. Наоборот его хрен отковыряешь, это покрытие. Разве что перфоратором долбить.
Сообщение отредактировал Young - 30.4.2019, 11:29
|
|
|
|
|
30.4.2019, 11:59
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
На сжатие хорошо, а на изгиб как оно работает?
|
|
|
|
|
2.5.2019, 10:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 29.4.2019, 10:13)  Тебе любой овшник скажет, что СО без воды на лето оставлять нельзя. И после ремонта надо заливать водой обратно. На стальных трубах как раз. Понятно же почему? Так то СО. Водостоки стальные хорошо проветриваются внутри. Поэтому стоят сухие большую часть времени. Сталь обычная стоит по 40-50 лет, пока на металлолом не порежут. И при резке это отлично видно. А антикоррозийное покрытие изнутри - да ёршиком покрасить как снаружи за два раза, кто проверит?. В реальности оно не нужно.
|
|
|
|
|
2.5.2019, 10:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2019, 10:40)  Так то СО. Водостоки стальные хорошо проветриваются внутри. Поэтому стоят сухие большую часть времени. Сталь обычная стоит по 40-50 лет, пока на металлолом не порежут. И при резке это отлично видно. А антикоррозийное покрытие изнутри - да ёршиком покрасить как снаружи за два раза, кто проверит?. В реальности оно не нужно. 1. Сухие в Астрахани - да. Сухие в Питере - смешно. 2. Ну и ершик длинный однако будет.
|
|
|
|
|
2.5.2019, 11:20
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
об этом же вот такой справочник ГСССД 152-90 Низкоуглеродистые стали, цинк, медь, алюминий, магниевый сплав. Скорость коррозии в атмосферных условиях
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 119,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
6.5.2019, 9:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Vano @ 2.5.2019, 11:20)  об этом же вот такой справочник
ГСССД 152-90 Низкоуглеродистые стали, цинк, медь, алюминий, магниевый сплав. Скорость коррозии в атмосферных условиях Спасибо за таблицу! Хоть и не норма, но так, для образования) Получается, что в умеренно-влажном климате 650/1000=0,65 мм в год. За 10 лет прогнивает 6,5 мм. В сухом трубы прослужат намного дольше. Водосток с открытым выпуском имеет гидрозатвор, его же влага и испаряется по стояку. В закрытый выпуск идёт влага из сети. Т.е. всё относительно и зависит от ряда факторов
Сообщение отредактировал Водяной - 6.5.2019, 9:45
|
|
|
|
|
17.5.2019, 14:05
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Вот, ответ пришёл)) Ничего нового вообщем...
|
|
|
|
|
17.5.2019, 14:10
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Водяной @ 17.5.2019, 14:05)  Вот, ответ пришёл)) Ничего нового вообщем...  ниАчем.... Спасибо! Познавательно то как.
|
|
|
|
|
17.5.2019, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Водяной @ 17.5.2019, 14:05)  Вот, ответ пришёл)) Ничего нового вообщем... "... толкование понятий, терминов и норм, а также проведению экспертной оценки качества выполненных работ на Минстрой россии не возложены." По сути такую бумажку можно хоть у министерства туризма запросить по данному вопросу.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 17.5.2019, 15:54
|
|
|
|
|
17.5.2019, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Павел Петров @ 17.5.2019, 15:54)  "... толкование понятий, терминов и норм, а также проведению экспертной оценки качества выполненных работ на Минстрой россии не возложены."
По сути такую бумажку можно хоть у министерства туризма запросить по данному вопросу. так можно и не запрашивать, толком то ничего не ответили. но приписка да, интересная. а на кого тогда возложено?
|
|
|
|
|
17.5.2019, 16:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(jiexawcr @ 17.5.2019, 16:19)  так можно и не запрашивать, толком то ничего не ответили. но приписка да, интересная. а на кого тогда возложено?  на разработчика раздела - институт профильный - ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЗАО "ИСЗС-Консалт"
Сообщение отредактировал Водяной - 17.5.2019, 16:43
|
|
|
|
|
20.5.2019, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Водяной @ 17.5.2019, 16:41)  на разработчика раздела - институт профильный - ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЗАО "ИСЗС-Консалт" кем? что им мешает пинать балду? у них нет правила 30 дней или вообще какого либо срока (или есть?) скажут эти некие ЗАО "МАО "ДЗЕ-ДУНЫ" по некому вопросу, что "иии таак сайдет!" и закроются. кто будет отвечать?... а после того как закроются и сказать то ничего не смогут при всем желании. при этом все понимают - желания у них нет (по крайней мере бесплатно). отвечать должно министерство, так как оно то "заказчик" норматива, заказывает оно для соблюдения как минимум ФЗ-384, оно должно знать и понимать что и как в нем (нормативе). кто должен следить за соблюдением этого ФЗ? некая частная организация или гос структура?... также если вдруг есть какие то косяки, неточности, оплошности или устаревшая информация, то как этому ЗАО внести изменения? никак. как минстрой узнает, что вносить изменения надо? это ЗАО напишет "мы сделали полную туфту в прошлый раз, давайте еще денег и исправим"? конечно нет. по мне так это минстрой должен задавать некому разработчику вопрос, если сам не может ответить. и на ответ от разработчика они уже должны поставить свою визу или комментарий. в идеале на 1 вопрос, задаваемый в хххый раз ответом должно быть "внесены изменения в документ ХХХХ" я не говорю, что и как есть, я считаю, что так должно быть (минстрой должен регулировать и контролировать, а не перекладывать свои обязанности хз на кого) и не должно быть как есть, то есть хз как или никак для примера так и нет ни слова о проходках, о том как, где, кем и как должны быть испытаны и какие, а какие испытывать не надо и пр., хотя этот вопрос висит в воздухе уже давно, просто мало кто копает слава богу. ПС а что это за ЗАО "ИСЗС-Консалт"? я его не нашел через яндекс. где то есть упоминания, по телефону через поиск выдает какую то транспортную компанию. через "егрюлы" тоже глухо. учредитель у них "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МОНТАЖ ИНЖИНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"", но по ним вообще ничего, вообще.
|
|
|
|
|
20.5.2019, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(jiexawcr @ 20.5.2019, 10:34)  ПС а что это за ЗАО "ИСЗС-Консалт"? я его не нашел через яндекс. где то есть упоминания, по телефону через поиск выдает какую то транспортную компанию. через "егрюлы" тоже глухо. учредитель у них "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МОНТАЖ ИНЖИНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"", но по ним вообще ничего, вообще. Я поражаюсь умению людей искать Сайт у них не работает, да ИСЗС-МОНТАЖ как головная организация. Вон, даже книгу Андрея рекламируют, да и самого Андрея тоже
Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 11:29
|
|
|
|
|
20.5.2019, 11:37
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(miter @ 20.5.2019, 11:20)  Я поражаюсь умению людей искать Сайт у них не работает, да ИСЗС-МОНТАЖ как головная организация. Вон, даже книгу Андрея рекламируют, да и самого Андрея тоже  ИСЗС-МОНТАЖ - это СРО...Или что-то на подобии
|
|
|
|
|
20.5.2019, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(miter @ 20.5.2019, 11:20)  Я поражаюсь умению людей искать Сайт у них не работает, да ИСЗС-МОНТАЖ как головная организация а где сказано, что они связаны? разработчик ЗАО, а это не ЗАО  да и название не то. при этом никто не мешает мне взять и создать ЗАО "ИСЗС-Консалт" (ну вдруг у меня есть лишние тыщ сто?). а что, значит я смогу отвечать на вопросы и раздавать советы как строить? и никто же меня не привлечет к ответственности. кстати и сайт скорее всего я могу разместить на iszs-consalt.ru ну ладно, что то и как то с авторством может вдруг и засудят меня, но вот ЗАО "ИСЗС Нормотворец" ЗАО "ИСЗС Норматив" или ЗАО "ИСЗС Консультант" вообще никак не относится к исполнителю  а для экономии сделать ООО, ведь от ЗАО до Союз «ИСЗС-МонтаЖ» путь даже длиннее, чем от ЗАО к ООО  ПС но ладно, СРО уже куда ни шло. но будут ли они отвечать на вопросы?... в их уставе нет ни слова, есть п.2.1 Основными целями Союза являются:"... 13) обеспечение информациоиной открытости и доступа к информации о деятельности Союза и деятельности его членов в пределах, установленных законодательством ; 14) обсуждение вопросов государственной политики и формирование предложений по ее соверщенствованию ;..." то есть они по уставу могут обсуждать. не более и опять же, сам "союз" может же потерять статусы? Вот например.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 20.5.2019, 11:58
|
|
|
|
|
20.5.2019, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(jiexawcr @ 20.5.2019, 11:44)  а где сказано, что они связаны? первую ссылку посмотрите еще раз внимательно. Там даже перечень документации, к которым они имеют(ли?) отношение а не вечен никто
Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 11:48
|
|
|
|
|
20.5.2019, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(miter @ 20.5.2019, 11:46)  первую ссылку посмотрите еще раз внимательно. Там даже перечень документации, к которым они имеют(ли?) отношение а не вечен никто то, что ЗАО "ИСЗС-Консалт" был исполнителем написано в обсуждаемом СП 73.13330.2016: Предисловие Сведения о своде правил 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЗАО «ИСЗС-Консалт> а кто такие Союз «ИСЗС-МонтаЖ»? какое они имеют отношение к СП 73.13330.2016?
|
|
|
|
|
20.5.2019, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(jiexawcr @ 20.5.2019, 12:04)  а кто такие Союз «ИСЗС-МонтаЖ»? какое они имеют отношение к СП 73.13330.2016? Это уже не смешно Цитата «ИСЗС - Консалт» дочерняя компания НП «ИСЗС-Монтаж» созданная для предоставления бесплатных консалтинговых услуг членам партнерства в наиболее актуальных областях гражданского, налогового, корпоративного и земельного права, а также координации совместных усилий членов партнерства и самого партнерства в вопросах защиты от такого социально опасного явления, каким является рейдерство.
Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 12:11
|
|
|
|
|
20.5.2019, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(miter @ 20.5.2019, 12:11)  Это уже не смешно ну давайте продолжим. какое отношение НП «ИСЗС-Монтаж» имеет к Союз «ИСЗС-МонтаЖ»?
|
|
|
|
|
20.5.2019, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(jiexawcr @ 20.5.2019, 12:52)  ну давайте продолжим. какое отношение НП «ИСЗС-Монтаж» имеет к Союз «ИСЗС-МонтаЖ»? Судя по документам на сайте, это одна и та же организация  Можно еще просто внимательно посмотреть. Если хотите, позвоните им и устройте разнос - ишь, путают инженеров своими названиями. Ну совершенно невозможно работать
Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 14:07
|
|
|
|
|
20.5.2019, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(miter @ 20.5.2019, 13:56)  Судя по документам на сайте, это одна и та же организация  Можно еще просто внимательно посмотреть. Если хотите, позвоните им и устройте разнос - ишь, путают инженеров своими названиями. Ну совершенно невозможно работать это разные организации  на сайте смотрим адрес: Контакты Наш адрес Прием документов по адресу: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 10, подъезд 3, этаж 3, офис. 21; Юридический адрес: Россия, 127422, Москва, улица Тимирязевская, дом 1, строение 4 смотрим отчет: Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д.2, стр.2.; Фактический адрес: 109382 г.Москва, ул. Краснодонская, д.34, к.2, оф.2 если они захотят, то никто не докажет, что они правопреемники ЗАО "ИСЗС-Консалт" то есть конечно можно задать вопрос, они могут даже ответить, могут даже грамотно. но юридически ответ будет ровняться ответу неких ЗАО "ИСЗС-МАО "ДЗЕ-ДУНЫ", на сайте которых тоже может висеть Изданные документы СП 73.13330. если конечно они (Союз «ИСЗС-МонтаЖ» или от кого там ответ будет) очень ответственные люди, которые возьмут на себя не нужную для них ответственность просто так, по совести, то возможно и получится сослаться на этот ответ. ПС отправил запрос по оцинковке. в форме оказалась почта info-sto-nd@ya.ru, когда в контактах вся почта на домене @mpsro.ru. ладно, придираюсь уже.
|
|
|
|