> Ливневка, чем сделать.
jura.rik
сообщение 14.3.2019, 16:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65857



Здравствуйте. Суть проблемы необходимо сделать ливневку ангара. В проекте заложены трубы НПВХ, но способ соединения не указан ( на резинках или клей). Хотелось бы услышать ваше мнение. При монтаже на резинках надо предусматривать упоры для того чтобы трубы не разъезжались из фитингов номенклатура фасонных изделий не большая, на клею тоже сложности с фасонными изделиями: например крестовины 45, переходные тройники под 45, что выбрать? ВК не совсем мой профиль, но приходиться браться и за это .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3___1_Model__1_.pdf ( 351,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 69)
jura.rik
сообщение 15.3.2019, 16:49
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65857



Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2019, 17:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



закладываю нпвх раструбные, ну конешно крепить надо, как без этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.3.2019, 9:09
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Раструбные на резинках имеют возможность компенсации. Клеевые нет. Если температура в цеху варьируется, то раструбные однозначно.
Упоры не делаются, делаются хомутовые крепления, если нужна фиксация в трёх осях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 27.3.2019, 9:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



А диаметры правильно подобраны ? Как то кажется маловато dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 18.4.2019, 18:05
Сообщение #6


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



а производитель что говорит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingenegr_pto
сообщение 19.4.2019, 11:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 28.6.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094



У Синикона есть труба RainFlow на 6 и 10 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.4.2019, 23:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(jura.rik @ 14.3.2019, 16:13) *
Здравствуйте. Суть проблемы необходимо сделать ливневку ангара. В проекте заложены трубы НПВХ, но способ соединения не указан ( на резинках или клей). Хотелось бы услышать ваше мнение. При монтаже на резинках надо предусматривать упоры для того чтобы трубы не разъезжались из фитингов

Почему вы решили, что трубы будут разъезжаться из фитингов? Где сказано, что надо делать упоры? Считаю, что вы неправы.
Имею опыт из практики. На дачном массиве уже 4 года эксплуатируются полиэтиленовые трубы, которые смонтированы на поверхности земли, соединения на резиновых кольцах. Не было ни одной аварии, несмотря на то, что коэфф. линейного температурного расширения у п/э в 5 раз больше, чем у стали. Стыковые соединения расположены на расстоянии десятков метров друг от друга. Летом от жары трубопровод превращается в змейку, а зимой натянут, как струна. На трубопроводе ни одного упора, ни одной мертвой опоры. Диапазон температур между зимой и летом прибл 700. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.4.2019, 8:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я вообще на стали делаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 23.4.2019, 9:21
Сообщение #10


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Никитос @ 23.4.2019, 8:32) *
Я вообще на стали делаю)

Я тоже ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 23.4.2019, 14:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Сейчас во многих проектах безраструбный SML в моде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.4.2019, 14:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Безраструбный чугун в моде по откатам. И крепить через полметра надо. Сомнительная темка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 23.4.2019, 15:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Никитос @ 23.4.2019, 14:56) *
Безраструбный чугун в моде по откатам. И крепить через полметра надо. Сомнительная темка


Если хотите откат, то соглашайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 24.4.2019, 21:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(Никитос @ 23.4.2019, 8:32) *
Я вообще на стали делаю)

Из стали положено с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием, это значит оцинковка.
Оцинковку теперь варить нельзя, значит только на обжимах? Или тоже с откатами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.4.2019, 9:08
Сообщение #15


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Максим @ 24.4.2019, 21:57) *
Из стали положено с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием, это значит оцинковка.
Оцинковку теперь варить нельзя, значит только на обжимах? Или тоже с откатами?

Кем положено, что на ливневку нужна сталь оцинкованная снаружи и внутри? Можно ссыль на нормативку, пожалуйста.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.4.2019, 9:31
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(ViC @ 25.4.2019, 9:08) *
Кем положено, что на ливневку нужна сталь оцинкованная снаружи и внутри? Можно ссыль на нормативку, пожалуйста.

СП30.13330.2016
8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.

Если внешнее покрытие можно покрасить, то с внутренним сложнее...

Сообщение отредактировал Водяной - 25.4.2019, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.4.2019, 10:13
Сообщение #17


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 9:31) *
СП30.13330.2016
8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.

Если внешнее покрытие можно покрасить, то с внутренним сложнее...

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.4.2019, 10:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Все эти антикоры (вообще ниразу не оцинковка) наносят сейчас обычным распылением через головку чуть ли не в сараях. Какой, кхм, не умный человек, оцинковку на водосток? Наружные поверхности труб можно покрыть краской-лаком-полимерной пленкой.
Вы как из леса, партизаны бородатые.

Сообщение отредактировал Никитос - 26.4.2019, 10:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.GIF ( 21,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.4.2019, 11:32
Сообщение #19


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Никитос @ 26.4.2019, 10:13) *
Вы как из леса, партизаны бородатые.

laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Та то мы по-стариковски, брюжжим.... А поговорить? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.4.2019, 13:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Зажизнь поговорить всегда за)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.4.2019, 14:19
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Никитос @ 26.4.2019, 10:13) *
Все эти антикоры (вообще ниразу не оцинковка) наносят сейчас обычным распылением через головку чуть ли не в сараях. Какой, кхм, не умный человек, оцинковку на водосток? Наружные поверхности труб можно покрыть краской-лаком-полимерной пленкой.
Вы как из леса, партизаны бородатые.

не совсем понял, а с внутренней поверхностью что? и какое напыление прослужит долго в системе, где трение воды есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 26.4.2019, 14:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Водяной @ 26.4.2019, 14:19) *
не совсем понял, а с внутренней поверхностью что? и какое напыление прослужит долго в системе, где трение воды есть?

И как монтировать ту же оцинковку или самодельное антикоррозионное покрытие, ведь на сварном шве защитный слой внутри сгорает. На флацевых соединениях? Есть конечно еще много решений, но они дорогостоящие. Я закладываю на ливневку трубы НПВХ на раструбных соединениях. Монтируют их без проблем, единственная сложность - их нужно зашивать коробом в подъездах, но и это вопросов больших не вызывает.

Сообщение отредактировал Fisher155 - 26.4.2019, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.4.2019, 14:58
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Fisher155 @ 26.4.2019, 14:42) *
И как монтировать ту же оцинковку или самодельное антикоррозионное покрытие, ведь на сварном шве защитный слой внутри сгорает. На флацевых соединениях? Есть конечно еще много решений, но они дорогостоящие. Я закладываю на ливневку трубы НПВХ на раструбных соединениях. Монтируют их без проблем, единственная сложность - их нужно зашивать коробом в подъездах, но и это вопросов больших не вызывает.

Я написал по поводу оцинковки на водостоке запрос в Минстрой. И ещё по ряду лагов СП. Но не думаю, что они что-то внятное напишут. Понимание есть, что сварные стыки корродируют, а как решить проблему не знают. В том же СП написано - фланцами можно соединять оцинковку. Но фланцы приварные опять же...

А ПВХ делать лежаки подвальные высоких зданий - до первого серьезного засора выпуска...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 26.4.2019, 16:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Водяной @ 26.4.2019, 14:58) *
А ПВХ делать лежаки подвальные высоких зданий - до первого серьезного засора выпуска...

ПВХ напорные конечно же rolleyes.gif
Тем более сейчас у местного производителя появились напорные короткие отводы под 90 и 45 градусов и тройники под 45 градусов. Вообщем никаких сложностей с напорным НПВХ на раструбных соединениях нет теперь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.4.2019, 9:38
Сообщение #25


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Fisher155 @ 26.4.2019, 16:18) *
ПВХ напорные конечно же rolleyes.gif
Тем более сейчас у местного производителя появились напорные короткие отводы под 90 и 45 градусов и тройники под 45 градусов. Вообщем никаких сложностей с напорным НПВХ на раструбных соединениях нет теперь)

Я не про это. В самотечной сети при засорении вода стоит на высоту максимум 3 метра, 4 метра в торгцентрах. При засоре в многоэтажном доме на выпуске водостока, вода стоит на высоту 20-75 метров и выше в высотках. Давление воды статическое приходиться на отвод перехода на горизонтальный участок и образует большой крутящий момент. Такой момент не предусмотрен производителями пластиковых труб. Они рассчитаны на давление изнутри, но никак на внешние изгибающие моменты...

ВСН 48-96
1.4. Трубные изделия из ПВХ применяются в системах внутренней канализации для монтажа стояков и отводных трубопроводов от санитарных приборов в санитарно-технических кабинах и блоках; при устройстве отдельных и групповых санитарных приборов (при монтаже «россыпью») и в санузлах; для вытяжных трубопроводов, прокладываемых в чердачных помещениях; для монтажа трубопроводов в подземной части зданий (в технических подпольях, подвалах), а также для канализационных выпусков; в системах внутренних водостоков - для монтажа водосточных стояков, прокладки отводных трубопроводов от водосточных воронок в чердачных помещениях; при устройстве гидрозатворов и отводных трубопроводов от стояков в подвалах зданий высотой до 4 этажей.

Что произойдёт при засоре? Самое простое - произойдёт овализация трубы (горизонтального участка или самого отвода) и нарушится герметизация резинового уплотнителя в таком месте.

Сообщение отредактировал Водяной - 27.4.2019, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 27.4.2019, 21:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Водяной @ 27.4.2019, 9:38) *
ВСН 48-96
1.4. Трубные изделия из ПВХ применяются в системах внутренней канализации для монтажа стояков и отводных трубопроводов от санитарных приборов в санитарно-технических кабинах и блоках; при устройстве отдельных и групповых санитарных приборов (при монтаже «россыпью») и в санузлах; для вытяжных трубопроводов, прокладываемых в чердачных помещениях; для монтажа трубопроводов в подземной части зданий (в технических подпольях, подвалах), а также для канализационных выпусков; в системах внутренних водостоков - для монтажа водосточных стояков, прокладки отводных трубопроводов от водосточных воронок в чердачных помещениях; при устройстве гидрозатворов и отводных трубопроводов от стояков в подвалах зданий высотой до 4 этажей.

ВСН 48-96 как я понимаю предназначен для безнапорных труб НПВХ.


Цитата(Водяной @ 27.4.2019, 9:38) *
Я не про это. В самотечной сети при засорении вода стоит на высоту максимум 3 метра, 4 метра в торгцентрах. При засоре в многоэтажном доме на выпуске водостока, вода стоит на высоту 20-75 метров и выше в высотках. Давление воды статическое приходиться на отвод перехода на горизонтальный участок и образует большой крутящий момент. Такой момент не предусмотрен производителями пластиковых труб. Они рассчитаны на давление изнутри, но никак на внешние изгибающие моменты...
Что произойдёт при засоре? Самое простое - произойдёт овализация трубы (горизонтального участка или самого отвода) и нарушится герметизация резинового уплотнителя в таком месте.

Это теория rolleyes.gif . Нужны испытания и официальные запреты на использование НПВХ труб для внутренних водостоков.
Пока же СП 30.13330.2016
8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих ан-тикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.
На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок следует применять стальные трубы.

PS: к трубам НПВХ никакого отношения в коммерческом плане не имею, если напишут в СП использовать только напорный чугун. Буду всем показывать этот пункт и закладывать только напорный чугун. Представте ситуацию, пришел ко мне подрядчик с просьбой пересогласовать напорный чугун на трубы НПВХ, согласно п 8.7.13. На каком основании я ему откажу. Я проектировщик, а не испытатель-расчетчик. Что написано в букваре - то и применяю dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2019, 12:47
Сообщение #27


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Зачем запрещать хорошие трубы НПВХ? Надо правильно крепить, может быть?
Для пересогласования тоже обоснование нужно, не хотелки подрядчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 28.4.2019, 14:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2019, 12:47) *
Зачем запрещать хорошие трубы НПВХ? Надо правильно крепить, может быть?

Мнение уважаемого Водяного, что на лежаки НПВХ не годятся. Крепеж тут не причем как я понимаю.
Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2019, 12:47) *
Для пересогласования тоже обоснование нужно, не хотелки подрядчика

Экономия, очень значительная экономия rolleyes.gif денежных средств заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2019, 16:11
Сообщение #29


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А зачем подрядчику экономить средства Заказчика? Если Зак утвердил проект, смету - значит он согласен )))
Я всегда так понимал эту работу.
Если подрядчик вдруг в процессе работы припрётся ко мне со своими инициативами поменять проект, чтобы сэкономить средства - я пойму это как попытку в свой карман утяпать. Я могу и пересогласовать, но нужны аргументы. Ключевой момент - согласование без корректировки ПСД, ибо я-то тут причём, выпускать корректировки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.4.2019, 17:21
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Подрядчик обязан провести входной контроль и припереться к Заказчику, а тот уж к проектной организации.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

5.5 Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.

Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возможность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие фактического расположения указанных в проектной документации мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к наружным сетям инженерно-технического обеспечения для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром.

Также проверяется наличие указаний о проведении строительного контроля, включая требования к фактической точности контролируемых параметров, допуски на размеры изделий и конструкций, их установку в проектное положение, указания о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и изменений со ссылкой на нормативные документы.


Ну например - Проектировщик применил стальные трубы на ливневку без внутреннего антикоррозийного покрытия.
Подрядчик предупреждает Заказчика, что это решение противоречит нормам, и подрядчик не может нести гарантию на эту трубу так как она сгниет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2019, 18:29
Сообщение #31


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну это уже ошибка проектировщика же ))
А если у меня проект соответствует
"8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих ан-тикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей. На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок следует применять стальные трубы."
то с чем он припрётся? Если у меня всё соответствует НТД и ТЗ на проектирование, то любые хотелки - либо на согласование без корректировки ПСД, либо будьте добры изменение в ТЗ с денежками за корректировку.
А согласование - на моё усмотрение, кстати
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 28.4.2019, 20:48
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Нет, нет вы все неправильно поняли. Вообщем структура такая при строительстве многоквартирных домов на деньги дольщиков или на собственные средства заказчика - чем больше экономия, тем больше прибыль. Поэтому проекты тщательно изучаются отделами ПТО заказчика, подрядчиков и т.д. Например насосная станция стоит Грундфос - поставят китайскую с теми же характеристиками и т.д. А уж как увидят чугунные трубы, да еще и напорный. Конечно потребуют обоснования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 29.4.2019, 8:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Парни, во многих советских панельках вся ливневка из стали. Никакого антикора внутри. Дом моих родителей стоит с 1991 года, т.е. ему через 2 года по идее капиталка сетей нужна. Никаких протечек труб, никакого гниения.
Вся эта шляпа с антикорами, покрытиями и прочим сделана с единственной целью - лобби. Мы пробовали ставить и НПВХ, и чугун и ПЭ. От НПВХ отказались из-за разрывов при больших дождях, от ПЭ потому что.....прикиньте прочистку на Ду200 к примеру и прогибы адские, от чугуна из-за строителей, точнее их нытья. Хотя если дом небольшой чугун идет в путь. SLM классно на картинке и монтировать относительно удобно, но по цене/крепежу он вообще со сталью никакой конкуренции не выдержит.

Короч, кто что хочет скажет, но обычная сталь вполне ещё работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 29.4.2019, 9:10
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Никитос @ 29.4.2019, 8:56) *
Короч, кто что хочет скажет, но обычная сталь вполне ещё работает.

Но запрещена нормами dry.gif


Я живу в панельной пятиэтажке
Водостоки выполнены из обычных ПВХ, рыжих для наружки. Выпуск открытый. При замерзании выпуска зимой - протекает ревизия на первом этаже thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.4.2019, 10:13
Сообщение #35


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Никитос @ 29.4.2019, 8:56) *
Парни, во многих советских панельках вся ливневка из стали. Никакого антикора внутри. Дом моих родителей стоит с 1991 года, т.е. ему через 2 года по идее капиталка сетей нужна. Никаких протечек труб, никакого гниения.
Вся эта шляпа с антикорами, покрытиями и прочим сделана с единственной целью - лобби. Мы пробовали ставить и НПВХ, и чугун и ПЭ. От НПВХ отказались из-за разрывов при больших дождях, от ПЭ потому что.....прикиньте прочистку на Ду200 к примеру и прогибы адские, от чугуна из-за строителей, точнее их нытья. Хотя если дом небольшой чугун идет в путь. SLM классно на картинке и монтировать относительно удобно, но по цене/крепежу он вообще со сталью никакой конкуренции не выдержит.

Короч, кто что хочет скажет, но обычная сталь вполне ещё работает.

Тебе любой овшник скажет, что СО без воды на лето оставлять нельзя.
И после ремонта надо заливать водой обратно.
На стальных трубах как раз.
Понятно же почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 29.4.2019, 11:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Теория это всё. За свою практику отстроили не один десяток домов и строений,нет нигде ливневки из НПВХ, везде либо ПЭ, либо чугун, но чаще сталь.
Ни одной рекламации по стали нет
Вот по ПЭ были, причины я описал
Одни монтажники при виде SML труб заверещали как бабки на базаре - сложно, дорого, тяжко
Сталь не запрещена, запрещена сталь без внутреннего антикора.

Спорить не собираюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.4.2019, 12:37
Сообщение #37


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Кинь, ссылку на трубу стальную, которую применяешь с внутренним антикором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2019, 12:56
Сообщение #38


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Fisher155 @ 27.4.2019, 21:43) *
Это теория rolleyes.gif . Нужны испытания и официальные запреты на использование НПВХ труб для внутренних водостоков.

Вот это поворот))
Вся эта теория и есть специализация инженера и его расчеты...
А нах нужен инженер, который вообще головой не работает, а только на нормы смотрит, которых не так уж и много?
Всего описать невозможно.

Смотря только в СП много не напроектируешь, база должна быть в голове и спец образование.
Нормы лишь ограничивают "творческие порывы"...


Цитата(Никитос @ 29.4.2019, 11:58) *
Теория это всё. За свою практику отстроили не один десяток домов и строений,нет нигде ливневки из НПВХ, везде либо ПЭ, либо чугун, но чаще сталь.
Ни одной рекламации по стали нет
Вот по ПЭ были, причины я описал
Одни монтажники при виде SML труб заверещали как бабки на базаре - сложно, дорого, тяжко
Сталь не запрещена, запрещена сталь без внутреннего антикора.

Спорить не собираюсь

А что спорить, внесли нормы, значит подход меняется. Было раньше так, сейчас добавили новое. У тех, кто добавлял антикор, был другой опыт эксплуатации.
На счет лобби не уверен, там даже способа антикора не указано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 29.4.2019, 13:08
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Водяной @ 27.4.2019, 9:38) *
Я не про это. В самотечной сети при засорении вода стоит на высоту максимум 3 метра, 4 метра в торгцентрах. При засоре в многоэтажном доме на выпуске водостока, вода стоит на высоту 20-75 метров и выше в высотках. Давление воды статическое приходиться на отвод перехода на горизонтальный участок и образует большой крутящий момент. Такой момент не предусмотрен производителями пластиковых труб. Они рассчитаны на давление изнутри, но никак на внешние изгибающие моменты...

Уважаемый Водяной, Ваше сообщение и есть теория, не подтвержденная ни нормами ни расчетом. Мое же мнение, если грамотно закрепить лежак внутреннего водостока в подвале, то все он выдержит.
Это подтверждают пункты СП30.13330.2016:
8.7.12 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.
8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.

Да и крутящий момент там никакой не возникает tongue.gif
Вот изгибающий момент возникает при статическом давлении и возникает он именно на отвод. Для его компенсации и нужно правильное жесткое крепление во избежание продольных и поперечных перемещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 29.4.2019, 13:28
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата(Vano @ 29.4.2019, 12:37) *
Кинь, ссылку на трубу стальную, которую применяешь с внутренним антикором.

Что найду в интернете, то и применяю.
Например, вот, посмотри
https://www.zaospk.ru/catalog/truby-i-detal...ytiem/#tab-desc
http://www.agrupp.com/sortament/isolation/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2019, 14:08
Сообщение #41


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Fisher155 @ 29.4.2019, 13:08) *
Уважаемый Водяной, Ваше сообщение и есть теория, не подтвержденная ни нормами ни расчетом. Мое же мнение, если грамотно закрепить лежак внутреннего водостока в подвале, то все он выдержит.
Это подтверждают пункты СП30.13330.2016:
8.7.12 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.
8.7.13 Для внутренних водостоков следует применять напорные трубы из полимерных материалов или чугунные. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей.

Да и крутящий момент там никакой не возникает tongue.gif
Вот изгибающий момент возникает при статическом давлении и возникает он именно на отвод. Для его компенсации и нужно правильное жесткое крепление во избежание продольных и поперечных перемещений

Я думаю самое время представить нам пример расчета (в нормах же про расчет написано) и чертежик данного крепления, а то звучит как теория...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 29.4.2019, 15:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Водяной @ 29.4.2019, 14:08) *
Я думаю самое время представить нам пример расчета (в нормах же про расчет написано) и чертежик данного крепления, а то звучит как теория...

Если эксперт или заказчик усомнится в правильности моего решения и напишет замечание предоставить расчет - буду делать расчет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.4.2019, 18:12
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 26.4.2019, 14:19) *
не совсем понял, а с внутренней поверхностью что? и какое напыление прослужит долго в системе, где трение воды есть?

Внутреннее - цпп http://www.tpk-company.ru/production/tspp/ Соединение - грувлоки.
Раньше так закладывали. Теперь PVC-U (нПВХ) на клею. Дешево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.4.2019, 8:48
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
На счет лобби не уверен, там даже способа антикора не указано...

Приходит кто-то типа SML на рынок, ему нужен кусок пирога, он начинает страшилки про сталь рассказывать. Вы представьте здание в 100-200 м длиной, высотой 20-24 м. Там сеть под кровлей как паутина, надо диаметры 200 и выше. ПЭ как раз на таком побовали - поворот 60 см, прочистка 60 см в длину и почти столько же где фланец. Обычный гостовский чугун смотрится дебильно. И тут выпрыгивает манагер весь такой красавец, а вот у нас есть прекрасная труба, SML зовется, очень удобно монтировать, не гниет как СТАЛЬ, красивая, чугунная...

Вот оно, лобби.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.4.2019, 9:40
Сообщение #45


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Young @ 29.4.2019, 18:12) *
Внутреннее - цпп http://www.tpk-company.ru/production/tspp/ Соединение - грувлоки.
Раньше так закладывали. Теперь PVC-U (нПВХ) на клею. Дешево и сердито.

Грувлоки вещь интересная, но на трубах специальные фаски углубления должны быть для них.
В этой же конторе, где трубы с напылением, ничего не нашел про Грувлоковое соединение. На картинках все трубы без канавок под грувлоки...

Цитата(Никитос @ 30.4.2019, 8:48) *
Приходит кто-то типа SML на рынок, ему нужен кусок пирога, он начинает страшилки про сталь рассказывать. Вы представьте здание в 100-200 м длиной, высотой 20-24 м. Там сеть под кровлей как паутина, надо диаметры 200 и выше. ПЭ как раз на таком побовали - поворот 60 см, прочистка 60 см в длину и почти столько же где фланец. Обычный гостовский чугун смотрится дебильно. И тут выпрыгивает манагер весь такой красавец, а вот у нас есть прекрасная труба, SML зовется, очень удобно монтировать, не гниет как СТАЛЬ, красивая, чугунная...

Вот оно, лобби.

это понятно, но это не особо лобби (не прямое). цены конские, а пластик можно, опять же трубы с напылениями и грувлоками, что выше.
заказчики бабло считают. по этой же причине основная масса затворов HL с электроприводом при закупке меняют на гавно самопальное, как правило. за Москву не скажу, у нас так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.4.2019, 10:58
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 30.4.2019, 9:40) *
Грувлоки вещь интересная, но на трубах специальные фаски углубления должны быть для них.
В этой же конторе, где трубы с напылением, ничего не нашел про Грувлоковое соединение. На картинках все трубы без канавок под грувлоки...

Накатываются на месте
http://www.tool-pro.ru/rezbonareznoj-instr...atki-zhelobkov/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.4.2019, 11:06
Сообщение #47


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Young @ 30.4.2019, 10:58) *
Накатываются на месте
http://www.tool-pro.ru/rezbonareznoj-instr...atki-zhelobkov/

если на трубе с внутренним покрытием из цемента накатать такой желоб, то покрытие отвалится внутри в этом месте, треснет так уж точно, к гадалке не ходить

понятно, что никто этого не увидит при сдаче, но осадочек будет)

Сообщение отредактировал Водяной - 30.4.2019, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.4.2019, 11:14
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
заказчики бабло считают. по этой же причине основная масса затворов HL

А вот нифига Вы не угадали. Сколково, KLAAS, ЙОТУН - все хотят выпендриться. Последние двое вообще всё до заклепок из Германии прут. Лобби в чистом виде. Прокладки на краны водопроводные и те нельзя местные или кЭтай.

Даешь развитие промки ЕС!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.4.2019, 11:27
Сообщение #49


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Никитос @ 30.4.2019, 11:14) *
А вот нифига Вы не угадали. Сколково, KLAAS, ЙОТУН - все хотят выпендриться. Последние двое вообще всё до заклепок из Германии прут. Лобби в чистом виде. Прокладки на краны водопроводные и те нельзя местные или кЭтай.

Нууууу, это не наш уровень, там свои понятия)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.4.2019, 11:28
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 30.4.2019, 11:06) *
если на трубе с внутренним покрытием из цемента накатать такой желоб, то покрытие отвалится внутри в этом месте, треснет так уж точно, к гадалке не ходить

понятно, что никто этого не увидит при сдаче, но осадочек будет)

Не, ничего там не трескается.
Цитата
Технические показатели
Толщина: от 4 до 16 мм
Прочность на сжатие: не ниже 45 Мпа.
Отпускная прочность: не менее 30 Мпа.

Наоборот его хрен отковыряешь, это покрытие. Разве что перфоратором долбить.

Сообщение отредактировал Young - 30.4.2019, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.4.2019, 11:59
Сообщение #51


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На сжатие хорошо, а на изгиб как оно работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.5.2019, 10:40
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vano @ 29.4.2019, 10:13) *
Тебе любой овшник скажет, что СО без воды на лето оставлять нельзя.
И после ремонта надо заливать водой обратно.
На стальных трубах как раз.
Понятно же почему?

Так то СО. Водостоки стальные хорошо проветриваются внутри. Поэтому стоят сухие большую часть времени. Сталь обычная стоит по 40-50 лет, пока на металлолом не порежут. И при резке это отлично видно.
А антикоррозийное покрытие изнутри - да ёршиком покрасить как снаружи за два раза, кто проверит?. В реальности оно не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.5.2019, 10:55
Сообщение #53


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Serg Ivanov @ 2.5.2019, 10:40) *
Так то СО. Водостоки стальные хорошо проветриваются внутри. Поэтому стоят сухие большую часть времени. Сталь обычная стоит по 40-50 лет, пока на металлолом не порежут. И при резке это отлично видно.
А антикоррозийное покрытие изнутри - да ёршиком покрасить как снаружи за два раза, кто проверит?. В реальности оно не нужно.

1. Сухие в Астрахани - да.
Сухие в Питере - смешно.
2. Ну и ершик длинный однако будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.5.2019, 11:20
Сообщение #54


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



об этом же вот такой справочник

ГСССД 152-90 Низкоуглеродистые стали, цинк, медь, алюминий, магниевый сплав. Скорость коррозии в атмосферных условиях
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 119,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.5.2019, 9:42
Сообщение #55


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Vano @ 2.5.2019, 11:20) *
об этом же вот такой справочник

ГСССД 152-90 Низкоуглеродистые стали, цинк, медь, алюминий, магниевый сплав. Скорость коррозии в атмосферных условиях

Спасибо за таблицу! Хоть и не норма, но так, для образования)

Получается, что в умеренно-влажном климате 650/1000=0,65 мм в год. За 10 лет прогнивает 6,5 мм. В сухом трубы прослужат намного дольше.
Водосток с открытым выпуском имеет гидрозатвор, его же влага и испаряется по стояку.
В закрытый выпуск идёт влага из сети.
Т.е. всё относительно и зависит от ряда факторов

Сообщение отредактировал Водяной - 6.5.2019, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.5.2019, 14:05
Сообщение #56


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вот, ответ пришёл)) Ничего нового вообщем...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________.jpg ( 207,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  ____________________________________________2.jpg ( 154,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.5.2019, 14:10
Сообщение #57


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Водяной @ 17.5.2019, 14:05) *
Вот, ответ пришёл)) Ничего нового вообщем...

blink.gif ниАчем....

Спасибо! Познавательно то как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 17.5.2019, 15:54
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Водяной @ 17.5.2019, 14:05) *
Вот, ответ пришёл)) Ничего нового вообщем...


"... толкование понятий, терминов и норм, а также проведению экспертной оценки качества выполненных работ на Минстрой россии не возложены."

По сути такую бумажку можно хоть у министерства туризма запросить по данному вопросу.

Сообщение отредактировал Павел Петров - 17.5.2019, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.5.2019, 16:19
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Павел Петров @ 17.5.2019, 15:54) *
"... толкование понятий, терминов и норм, а также проведению экспертной оценки качества выполненных работ на Минстрой россии не возложены."

По сути такую бумажку можно хоть у министерства туризма запросить по данному вопросу.

так можно и не запрашивать, толком то ничего не ответили.
но приписка да, интересная. а на кого тогда возложено? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.5.2019, 16:41
Сообщение #60


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(jiexawcr @ 17.5.2019, 16:19) *
так можно и не запрашивать, толком то ничего не ответили.
но приписка да, интересная. а на кого тогда возложено? newconfus.gif

на разработчика раздела - институт профильный - ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЗАО "ИСЗС-Консалт"


Сообщение отредактировал Водяной - 17.5.2019, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 20.5.2019, 10:34
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Водяной @ 17.5.2019, 16:41) *
на разработчика раздела - институт профильный - ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЗАО "ИСЗС-Консалт"

кем? что им мешает пинать балду? у них нет правила 30 дней или вообще какого либо срока (или есть?)
скажут эти некие ЗАО "МАО "ДЗЕ-ДУНЫ" по некому вопросу, что "иии таак сайдет!" и закроются. кто будет отвечать?... а после того как закроются и сказать то ничего не смогут при всем желании. при этом все понимают - желания у них нет (по крайней мере бесплатно).

отвечать должно министерство, так как оно то "заказчик" норматива, заказывает оно для соблюдения как минимум ФЗ-384, оно должно знать и понимать что и как в нем (нормативе). кто должен следить за соблюдением этого ФЗ? некая частная организация или гос структура?...
также если вдруг есть какие то косяки, неточности, оплошности или устаревшая информация, то как этому ЗАО внести изменения? никак. как минстрой узнает, что вносить изменения надо? это ЗАО напишет "мы сделали полную туфту в прошлый раз, давайте еще денег и исправим"? конечно нет.

по мне так это минстрой должен задавать некому разработчику вопрос, если сам не может ответить. и на ответ от разработчика они уже должны поставить свою визу или комментарий. в идеале на 1 вопрос, задаваемый в хххый раз ответом должно быть "внесены изменения в документ ХХХХ"

я не говорю, что и как есть, я считаю, что так должно быть (минстрой должен регулировать и контролировать, а не перекладывать свои обязанности хз на кого) и не должно быть как есть, то есть хз как или никак smile.gif
для примера так и нет ни слова о проходках, о том как, где, кем и как должны быть испытаны и какие, а какие испытывать не надо и пр., хотя этот вопрос висит в воздухе уже давно, просто мало кто копает слава богу.

ПС а что это за ЗАО "ИСЗС-Консалт"? я его не нашел через яндекс. где то есть упоминания, по телефону через поиск выдает какую то транспортную компанию. через "егрюлы" тоже глухо. учредитель у них "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МОНТАЖ ИНЖИНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"", но по ним вообще ничего, вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.5.2019, 11:20
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(jiexawcr @ 20.5.2019, 10:34) *
ПС а что это за ЗАО "ИСЗС-Консалт"? я его не нашел через яндекс. где то есть упоминания, по телефону через поиск выдает какую то транспортную компанию. через "егрюлы" тоже глухо. учредитель у них "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МОНТАЖ ИНЖИНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"", но по ним вообще ничего, вообще.

Я поражаюсь умению людей искать
Сайт у них не работает, да
ИСЗС-МОНТАЖ как головная организация. Вон, даже книгу Андрея рекламируют, да и самого Андрея тоже biggrin.gif

Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.5.2019, 11:37
Сообщение #63


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(miter @ 20.5.2019, 11:20) *
Я поражаюсь умению людей искать
Сайт у них не работает, да
ИСЗС-МОНТАЖ как головная организация. Вон, даже книгу Андрея рекламируют, да и самого Андрея тоже biggrin.gif

ИСЗС-МОНТАЖ - это СРО...Или что-то на подобии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 20.5.2019, 11:44
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(miter @ 20.5.2019, 11:20) *
Я поражаюсь умению людей искать
Сайт у них не работает, да
ИСЗС-МОНТАЖ как головная организация

а где сказано, что они связаны? разработчик ЗАО, а это не ЗАО smile.gif да и название не то.
при этом никто не мешает мне взять и создать ЗАО "ИСЗС-Консалт" (ну вдруг у меня есть лишние тыщ сто?). а что, значит я смогу отвечать на вопросы и раздавать советы как строить? и никто же меня не привлечет к ответственности. кстати и сайт скорее всего я могу разместить на iszs-consalt.ru
ну ладно, что то и как то с авторством может вдруг и засудят меня, но вот ЗАО "ИСЗС Нормотворец" ЗАО "ИСЗС Норматив" или ЗАО "ИСЗС Консультант" вообще никак не относится к исполнителю smile.gif а для экономии сделать ООО, ведь от ЗАО до Союз «ИСЗС-МонтаЖ» путь даже длиннее, чем от ЗАО к ООО smile.gif


ПС но ладно, СРО уже куда ни шло. но будут ли они отвечать на вопросы?... в их уставе нет ни слова, есть п.2.1 Основными целями Союза являются:"... 13) обеспечение информациоиной открытости и доступа к информации о деятельности Союза и деятельности его членов в пределах, установленных законодательством ;
14) обсуждение вопросов государственной политики и формирование предложений по ее соверщенствованию ;..."
то есть они по уставу могут обсуждать. не более
и опять же, сам "союз" может же потерять статусы? Вот например.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 20.5.2019, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.5.2019, 11:46
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(jiexawcr @ 20.5.2019, 11:44) *
а где сказано, что они связаны?

первую ссылку посмотрите еще раз внимательно. Там даже перечень документации, к которым они имеют(ли?) отношение
а не вечен никто

Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 20.5.2019, 12:04
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(miter @ 20.5.2019, 11:46) *
первую ссылку посмотрите еще раз внимательно. Там даже перечень документации, к которым они имеют(ли?) отношение
а не вечен никто

то, что ЗАО "ИСЗС-Консалт" был исполнителем написано в обсуждаемом СП 73.13330.2016:
Предисловие
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - ЗАО «ИСЗС-Консалт>

а кто такие Союз «ИСЗС-МонтаЖ»? какое они имеют отношение к СП 73.13330.2016?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.5.2019, 12:11
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(jiexawcr @ 20.5.2019, 12:04) *
а кто такие Союз «ИСЗС-МонтаЖ»? какое они имеют отношение к СП 73.13330.2016?

Это уже не смешно
Цитата
«ИСЗС - Консалт» дочерняя компания НП «ИСЗС-Монтаж» созданная для предоставления бесплатных консалтинговых услуг членам партнерства в наиболее актуальных областях гражданского, налогового, корпоративного и земельного права, а также координации совместных усилий членов партнерства и самого партнерства в вопросах защиты от такого социально опасного явления, каким является рейдерство.


Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 20.5.2019, 12:52
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(miter @ 20.5.2019, 12:11) *
Это уже не смешно

ну давайте продолжим. какое отношение НП «ИСЗС-Монтаж» имеет к Союз «ИСЗС-МонтаЖ»?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.5.2019, 13:56
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(jiexawcr @ 20.5.2019, 12:52) *
ну давайте продолжим. какое отношение НП «ИСЗС-Монтаж» имеет к Союз «ИСЗС-МонтаЖ»?

Судя по документам на сайте, это одна и та же организация wink.gif

Можно еще просто внимательно посмотреть.

Если хотите, позвоните им и устройте разнос - ишь, путают инженеров своими названиями. Ну совершенно невозможно работать

Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 20.5.2019, 15:07
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(miter @ 20.5.2019, 13:56) *
Судя по документам на сайте, это одна и та же организация wink.gif

Можно еще просто внимательно посмотреть.

Если хотите, позвоните им и устройте разнос - ишь, путают инженеров своими названиями. Ну совершенно невозможно работать

это разные организации smile.gif
на сайте смотрим адрес: Контакты Наш адрес Прием документов по адресу: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 10, подъезд 3, этаж 3, офис. 21; Юридический адрес: Россия, 127422, Москва, улица Тимирязевская, дом 1, строение 4
смотрим отчет: Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 3-я Кабельная, д.2, стр.2.; Фактический адрес: 109382 г.Москва, ул. Краснодонская, д.34, к.2, оф.2
если они захотят, то никто не докажет, что они правопреемники ЗАО "ИСЗС-Консалт"

то есть конечно можно задать вопрос, они могут даже ответить, могут даже грамотно. но юридически ответ будет ровняться ответу неких ЗАО "ИСЗС-МАО "ДЗЕ-ДУНЫ", на сайте которых тоже может висеть Изданные документы СП 73.13330.
если конечно они (Союз «ИСЗС-МонтаЖ» или от кого там ответ будет) очень ответственные люди, которые возьмут на себя не нужную для них ответственность просто так, по совести, то возможно и получится сослаться на этот ответ.


ПС отправил запрос по оцинковке. в форме оказалась почта info-sto-nd@ya.ru, когда в контактах вся почта на домене @mpsro.ru. ладно, придираюсь уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных