Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Ноль-редуктор давления, газовоздушная смесь
Nat_ty
сообщение 14.3.2019, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.

Прошу высказать свои соображения по такому вопросу.
На газовой рампе печи плавления цинка установлены смесители газ-воздух по типу Вентури (Италия). На каждой ветке перед смесителем на газопроводе установлен редуктор давления фактически 30-75 мбар на выходе, в то время как в описательной части к печи указан другой редуктор нулевого давления и написано, что давление в редукторе необходимо отрегулировать до нуля, а потоком, который увлекает за собой выступает воздух от вентилятора. Как вы считаете, как может повлиять, что установлен не тот редуктор? Влияет ли этот факт на расход газовоздушной смеси?

Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Valiko
сообщение 14.3.2019, 21:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Что? Еще раз, и по-русски, в крайнем случае - фото: или реального редуктора или реального паспорта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 14.3.2019, 22:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



https://www.promgas.com.ua/product/reguljat...-gazvozduh-gik/
ссылка на ноль-регулятор, указанный в описательной части, какой должен стоять. На который стоит регулятор паспорта нет, есть только сам регулятор (редуктор, стабилизатор, как угодно ) governor давление входа 350 мбар, давление выхода 30-75 мбар, ду=50 ( с шильдика), он снят с производства , схему смесителя завтра выложу.

Сообщение отредактировал Nat_ty - 14.3.2019, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 15.3.2019, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Схожая ситуация. Смеситель газ-воздух только другой фирмы. Стоит другой редуктор, отечественный, и ничего. Настройки давления не знаю, правда

Мало того, еще и после сопла вентури раструб отпилен)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.3.2019, 9:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(Nat_ty @ 14.3.2019, 21:36) *
https://www.promgas.com.ua/product/reguljat...-gazvozduh-gik/
ссылка на ноль-регулятор, указанный в описательной части, какой должен стоять. На который стоит регулятор паспорта нет, есть только сам регулятор (редуктор, стабилизатор, как угодно ) governor давление входа 350 мбар, давление выхода 30-75 мбар, ду=50 ( с шильдика), он снят с производства , схему смесителя завтра выложу.

Не, схема мало поможет, Лучше фото. И - что нужно? В чём проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 15.3.2019, 10:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Вот обещанные документы
Прикрепленный файл  15.03.2019_9_15_48_0052.jpg ( 762,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Прикрепленный файл  15.03.2019_9_38_08_0053.jpg ( 644,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2

Прикрепленный файл  15.03.2019_9_39_23_0054.jpg ( 693,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Прикрепленный файл  15.03.2019_9_42_55_0056.jpg ( 145,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 15.3.2019, 11:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Хочу разобраться в принципе работы данного смесителя и понять, влияет ли установка не нулевого редуктора на максимальную производительность печи или нет. Как я понимаю, движущийся поток воздуха создает вакууметрическое давление в смесителе и движущую силу, которая увлекает за собой газ с нулевым давлением. Однако, если давление газа не нулевое, оно уже может влиять на поток, когда с помощью ручного вентиля на смесителе настраивают факел горелки, то есть соотношение газ-воздух. Существует такая ситуация и, оказалось, что она была с самого начала установки: печь при большой нагрузке по производству ( в рамках рекомендаций производителя) не выдает необходимой мощности и вынуждены останавливаться, ждать когда расплав опять нагреется и снова запускают. При этом расход газа, измеренный на вводе завода в летнее время даже совместно с другими потребителями газа не выходит на максимум по данным производителя печи. Когда начали менять вышедшее из строя оборудования , натолкнулись на это несоответствие с редукторами и закралось подозрение, что может в них дело. Проверили диаметры газопроводов, ШРП, все должно пропускать. на подводящей ветке до этих смесителей на общем коллекторе стоит медленно открывающийся клапан, клапан контроля герметичности, шаровой кран.

Сообщение отредактировал Nat_ty - 15.3.2019, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.3.2019, 15:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



На сколько не выходит на максимум? К.П.Д. плавильной печи достаточно не высок. И приращение в 0,5 кубмка в час вас не спасёт.
Что у Вас не работает, сообщите хоть какие-нибудь значения.
ЗЫ: настройка "факела" безусловно вещь необходимая. Но без анализа состава уходящих газов - обсуждать типа красоту факела нечего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 15.3.2019, 16:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



При одновременной работе с другим газоиспользующим оборудованием около 1500 кВт суммарной максимальной мощности счетчик газа во время когда мощности не хватало показал 180 м3/час, при томч. что максимальная мощность печи по газу 240 м3/час.

Сообщение отредактировал Nat_ty - 15.3.2019, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.3.2019, 18:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(Nat_ty @ 15.3.2019, 15:47) *
При одновременной работе с другим газоиспользующим оборудованием около 1500 кВт суммарной максимальной мощности счетчик газа во время когда мощности не хватало показал 180 м3/час, при томч. что максимальная мощность печи по газу 240 м3/час.

На сколько было загружено "другое газоиспользующее оборудование"? Полтора мегаватта - это кубиков 150 газа.
Показал счетчик или вычислитель? А что происходит при регулировании (при увеличении подачи воздуха, например)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 18.3.2019, 14:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Это было лето, другое оборудование процентов на 50 точно было задействовано. Результаты счетчика вычислены и приведены к нормальным условиям, регулировка воздуха осуществляется в автоматическом режиме , темодатчики на печи соединены с моторизированными клапанами на воздушных линиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных