Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Fc 102 замкнутый контур
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 11:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Добрый день всем!
Столкнулся с дурацкой ситуацией. ПЧ fc 102, 250 кВт, насос динамический, настроен замкнутый контур от датчика давления.
Все работало идеально, но сегодня с утра категорически отказался изменять группу параметров 20-2*. При попытках войти в эту группу не реагирует на нажатие кнопки "ОК". Все другие параметры редактируются и настраиваются. Питание с ПЧ снимали, останавливали. Очень не хочется сбрасывать ПЧ, объект в 700 км.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 35)
LordN
сообщение 24.3.2019, 14:16
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в 20-91 что стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 14:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(LordN @ 24.3.2019, 14:16) *
в 20-91 что стоит?


Стоит 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.3.2019, 15:19
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я так понимаю что после настройки пч никто не удосужился всё на панель скопировать?
возможно кто-то включил защиту на эту группу. без компа будет сложно выискивать.
для далеких объектов надо иметь удалённых доступ, данфос даже модем с облаком специально для этого сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 15:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(LordN @ 24.3.2019, 15:19) *
я так понимаю что после настройки пч никто не удосужился всё на панель скопировать?
возможно кто-то включил защиту на эту группу. без компа будет сложно выискивать.
для далеких объектов надо иметь удалённых доступ, данфос даже модем с облаком специально для этого сделал.

А как посмотреть где защита на группу включается? С данфосом особо дела не имел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.3.2019, 15:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Вы бы для начала описали, что хотели сделать с параметром 20-2*? Это одна из внутренних уставок. Может у вас режим ПИД использует внешние уставки? Приведите также параметры группы 3-0*, 3-1*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 15:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Фото настроек.
В 20-21 забита уставка давления. Нужно ее поменять. До сегодняшнего утра менялся 20-21 без проблем.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20190323_140129.jpg ( 4,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.3.2019, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 15:41) *
Фото настроек.
В 20-21 забита уставка давления. Нужно ее поменять. До сегодняшнего утра менялся 20-21 без проблем.


3-13=1 - дистанционное! Меняйте на 2 (местное) и пишите свои уставки

Сообщение отредактировал По самые по... - 24.3.2019, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 15:53
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 15:47) *
3-13=1 - дистанционное! Меняйте на 2 (местное) и пишите свои уставки

Не связано, меняли. До этого работало без проблем. Сейчас не возможно войти в группу параметров 20-2*, просто не реагирует на нажатие кнопки "Ок" на панели. Началось утром сегодня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.3.2019, 15:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 15:53) *
Не связано, меняли. До этого работало без проблем. Сейчас не возможно войти в группу параметров 20-2*, просто не реагирует на нажатие кнопки "Ок" на панели. Началось утром сегодня.


Мотор остановить, поменять уставку, включить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 16:01
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 15:57) *
Мотор остановить, поменять уставку, включить..

Вы меня, наверное, не слышите. Я не могу физически попасть в группу меню 20-2*. Становлюсь на нее, нажимаю "Ок" и ничего не происходит. Даже на остановленном двигателе.
До этого момента уставку корректировали и в процессе работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.3.2019, 16:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 16:01) *
Вы меня, наверное, не слышите. Я не могу физически попасть в группу меню 20-2*. Становлюсь на нее, нажимаю "Ок" и ничего не происходит. Даже на остановленном двигателе.
До этого момента уставку корректировали и в процессе работы.


Пробуйте через Быстрое меню - Настройки замкнутого контура - 20-21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 16:19
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:14) *
Пробуйте через Быстрое меню - Настройки замкнутого контура - 20-21

То же самое. Тут LordN подсказал, что может блокировку поставили на группу параметров, но я что то в руководстве на частотник не нашел как это делается.
Если бы я был на объекте, то просто бы сбросил его, заново настроил и сохранил в панель, но объект от меня в 700 км..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.3.2019, 16:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



А сейчас в каком состоянии частотник? Стоит или работает? В каких режимах? Что показывает дисплей? Какая величина уставки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 16:31
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:22) *
А сейчас в каком состоянии частотник? Стоит или работает? В каких режимах? Что показывает дисплей? Какая величина уставки?

Частотник работает, уставка 9 бар, скорость 46 Гц. Уставку держит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.3.2019, 16:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Параметр 0-61=0 - это полный доступ. если 1 - то только чтение, 2 - нет доступа.
Смотрите, что у вас там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 16:47
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:35) *
Параметр 0-61=0 - это полный доступ. если 1 - то только чтение, 2 - нет доступа.
Смотрите, что у вас там.

Первым делом проверили, в 0-61 и 0-66 стоят "0".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.3.2019, 16:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Пробовали: остановить мотор, снять питание с ПЧ, покурить, чтобы всё разрядилось, снова подать питание и не включая мотор, попробовать менять уставку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 17:10
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(По самые по... @ 24.3.2019, 16:58) *
Пробовали: остановить мотор, снять питание с ПЧ, покурить, чтобы всё разрядилось, снова подать питание и не включая мотор, попробовать менять уставку?

Это только завтра. Но не выход, даже если зайдет, до этого уставку меняли два раза на день ничего не выключая и не останавливая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.3.2019, 17:22
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Unrealee @ 24.3.2019, 21:10) *
Это только завтра. Но не выход, даже если зайдет, до этого уставку меняли два раза на день ничего не выключая и не останавливая.

и как долго это продолжалось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 17:36
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(LordN @ 24.3.2019, 17:22) *
и как долго это продолжалось?

Года с 2016.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.3.2019, 18:01
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



что
в параметрах 3-15 3-16 3-17?
д.б. по нулям.
хотя.. за это время могли убить еепром или клаву. в чем смысл изменения уставки? и почему её как-то иначе нельзя было задать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 24.3.2019, 19:18
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(LordN @ 24.3.2019, 18:01) *
что
в параметрах 3-15 3-16 3-17?
д.б. по нулям.
хотя.. за это время могли убить еепром или клаву. в чем смысл изменения уставки? и почему её как-то иначе нельзя было задать?

По нулям.
Уставку планировалось по 0-10 с 53 входа менять, но потенц один скрутили, второй так и не купили.
Стоит один частотник. За два года врядли запись одного параметра убьет еепром. Тем более остальные параметры то меняются и сохраняются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.3.2019, 7:31
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если набор уставок фиксированный, то можно было сухими контактами..
тогда выходов не много
либо подключить комп или модем и пытаться найти причину удалённо
либо записать на lpc сбросить на заводские и восстановить с lpc в надежде все станет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 25.3.2019, 7:57
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(LordN @ 25.3.2019, 7:31) *
если набор уставок фиксированный, то можно было сухими контактами..
тогда выходов не много
либо подключить комп или модем и пытаться найти причину удалённо
либо записать на lpc сбросить на заводские и восстановить с lpc в надежде все станет хорошо.

И еще вопросик?
Расскажите про параметр 20-91? В чем его смысл? Может он блокировать изменение уставки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.3.2019, 10:36
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Прикрепленный файл  2019_03_25_14_34_06_doc_MG11CD50VLTHVAC.pdf___Adobe_Acrobat_Pro_DC.png ( 17,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

отключает интеграл при ограничении выхода
если оставить = 0, то там всякие веселые и непонятные вещи могут происходить

Прикрепленный файл  2019_03_25_14_33_01_doc_MG11CD50VLTHVAC.pdf___Adobe_Acrobat_Pro_DC.png ( 78,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

посмотрите еще вот на это, может что найдёте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 25.3.2019, 11:25
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



К тому же, горит предупреждение 62 - Достигнут макс. предел выходной частоты.
Может это быть как то связано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.3.2019, 11:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Unrealee @ 25.3.2019, 11:25) *
К тому же, горит предупреждение 62 - Достигнут макс. предел выходной частоты.
Может это быть как то связано?


А где правду сказали:
Цитата
Частотник работает, уставка 9 бар, скорость 46 Гц. Уставку держит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 25.3.2019, 11:57
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(По самые по... @ 25.3.2019, 11:53) *
А где правду сказали:

Вот вчера мне об этом сотруднички с объекта и не сказали. Сегодня говорят что уставка 9, давление 8,6 в системе, загорелось предупреждение 62. Разбор воды повысился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.3.2019, 12:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Приведите реальный список параметров. Просите сотрудников объекта неполениться и переписать все нижеуказанные параметры:
0-1*, 3-0*, 3-1*, 20-0*, 20-20, 20-21, 20-22, 20-23.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 25.3.2019, 21:29
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Загрузили все в LCP, скинули ПЧ по трем кнопкам, восстановили с LCP. Все заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.3.2019, 21:42
Сообщение #32


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это хорошо, значит повезло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unrealee
сообщение 25.3.2019, 21:53
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312699



Цитата(LordN @ 25.3.2019, 21:42) *
это хорошо, значит повезло...

Вот только что это было???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.3.2019, 5:36
Сообщение #34


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Unrealee @ 26.3.2019, 1:53) *
Вот только что это было???

я же говорю - сбой еепром скорее всего. оно не предназначено чтобы в него лазать по десять раз на дню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RIKSAYN
сообщение 29.3.2019, 18:47
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.1.2017
Пользователь №: 312449



Подскажите пожалуйста.

Верно ли утверждение, что для работы преобразователя частоты FC302 c энкодером инкрементным, необходимо докупить плату энкодерную МСВ102?

А без неё через входа 32\33(А\В) 12\20(+\-), работать не будет.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RIKSAYN
сообщение 2.4.2019, 14:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.1.2017
Пользователь №: 312449



Цитата(RIKSAYN @ 29.3.2019, 19:47) *
Подскажите пожалуйста.

Верно ли утверждение, что для работы преобразователя частоты FC302 c энкодером инкрементным, необходимо докупить плату энкодерную МСВ102?

А без неё через входа 32\33(А\В) 12\20(+\-), работать не будет.

Спасибо.


Отвечу сам smile.gif. Будет! Но только с энкодером у которого высокий уровень сигнала 24Вольта! Всякие там 2,5 ; 5 Вольт, не видит и отказывается их воспринимать.

Перебрал кучку инкрементных которые были под рукой, подошёл "Аленн бредли", древний Америкосовский. Через МСТ10, усё видно, крутит значит, считает, отображает, в замкнутом контуре участвует. Мне спасибо smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных