Цитата(Valiko @ 26.3.2019, 11:02)

Объём помещения умножить на три. Если воздух для горения поступает из помещения котельной, максимальный расход топлива газосипользующего оборудования умножить на 10 и 1,1-1,2 (количество воздуха, необходимого для горения и коэффициент избытка воздуха) и сложить.
Хорошо. Спасибо. Пример расчета нашла. Какого типа сейчас ставят жалюзийные решетки в котельной? В примере расчета типа ЖМ. Для моей котельной они слишком крупные.
И еще вопрос. Вот приму я исходя из этого расчета допустим решетку 300х300 и начерчу ее в стене. Но еще необходимо ведь и в двери котельной установить решетку не менее 300х400 мм, так написано. Ее получается не учитывать?