Подключение ККБ Mitsubishi Puh-1.6vk |
|
|
|
3.4.2019, 6:33
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361

|
Приветствую! Имеем данный ККБ без внутреннего блока. Контакты 1,2,3 межблочная связь. Какой контакт за что отвечает? Надо включать и тепло, и холод для вент.установки.
Сообщение отредактировал oldyem - 3.4.2019, 6:42
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 25)
|
3.4.2019, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Там, вообще-то, микропроцессорное управление. процессор пульта управления общается с процессором внутреннего блока, а тот, в свою очередь, общается с процессором наружного блока.
|
|
|
|
|
3.4.2019, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
To Oldyem: Попробуйте следующим образом: 1. Для запуска наружного блока в режиме "холод" На контакт "1" наружного блока подать "плюс" 12VDC. На контакт "2" наружного блока подать "минус" 12VDC. На контакт "3" наружного блока - ничего не подаем. 2. Для запуска наружного блока в режиме "тепло" На контакт "1" наружного блока подать "плюс" 12VDC. На контакт "2" наружного блока подать "минус" 12VDC. На контакт "3" наружного блока подать "плюс" 12VDC.
Напряжение 12VDC между контактами 1-2 запускает компрессор вместе с вентилятором. Напряжение 12VDC между контактами 2-3 включает 4-х ходовой клапан.
По идее, должно получится. Если не получится так, тогда не получится вообще никак, придется переделывать всю электронику наружного блока.
To SSA: Вы правильно пишите, но только это относится к современным системам (A-control). А блок PUH-1.6VKA основан на старом протоколе общения (K-control, хладагент R22). Тогда всем управляла внутрянка. Она по разнице показаний термодатчиков анализировала работает ли наружный блок и все ли у него в порядке. И ошибка относящаяся к наружному блоку была всего одна - "Р8" (Abnormality in outdoor unit).
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 3.4.2019, 12:53
|
|
|
|
|
14.4.2022, 4:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Доброго дня вам, форумчане и дел. "Я - главная жертва фантомаса" (с) недружественных действий (прошу простить, если кому-то мой юмор покажется неуместным). Внутрянка PEAD-M 60 JA (канальная сплит-система) стоИт и ремонт подошел к концу. А наружки (SUZ-M60 или PUHZ-ZRP60VHA) ни у кого нет.
Есть ли способ (годятся даже любые способы с упоминанием мыла (для пролезания), если в них не упоминается веревка) подключения к этому делу (выше упомянутому PEAD-M 60 JA ) наружки MUZ-GF60VE ?
Готов на изыски типа: "купить комплект MSZ-GF60VE2 /MUZ-GF60VE и переставить мозги на внутрянках" Но конкретно этот вариант отпадает ибо пульт РAR-40МАА (не говоря про разные токи на вентиляторах внутрянки).
|
|
|
|
|
21.5.2022, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(vsklokoch @ 14.4.2022, 4:58)  Есть ли способ... Хм. А у меня начинает припекать. Есть ли способ подключить к внутрянке PEAD-M 60 JA ЛЮБУЮ наружку, с тем чтобы она: 1. Не начала кричать "где мои ноги!!!" (Communication error between indoor and outdoor units!) Можно ли как-то обмануть и выдать протезы за ноги? Какие протезы (адаптеры, перемычки, резисторы) для этого могут подойти? 2. Смогла управлять наружкой. (инвертор/on-off уже не принципиально).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 21.5.2022, 11:52
|
|
|
|
|
20.12.2022, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Добрых дел, форумчане. Есть ли у Mitsubishi Electric PEAD-M71 JA/SUZ -KA71 возможность отсечки включения компрессора при низких температурах?
|
|
|
|
|
21.12.2022, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках. Все остальное - хотелки эксплуататоров, ставящих бытовую технику в магазины, "серверные" и т.п.
|
|
|
|
|
21.12.2022, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Угум. Там юмор другой. На восьмую пятницу недели клиент захотел управление системами кондиционирования дома и системами отопления с единого пульта. Отделка закончена. Для полноценного сопряжения кабелей не достаточно. Поскольку для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы вентиляторы внутренних блоков работали круглый год, автоматчик (пулеметчик, блин) предложил установить отсечку включения компрессоров по наружной температуре (где-то на +7 цельсийских градусов). Дабы кондиционеры на постоянку включенные в режиме "автомат" не затеяли борьбу с радиаторами отопления.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 21.12.2022, 17:32
|
|
|
|
|
22.12.2022, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(vsklokoch @ 21.12.2022, 17:31)  Угум. Там юмор другой. На восьмую пятницу недели клиент захотел управление системами кондиционирования дома и системами отопления с единого пульта. Отделка закончена. Для полноценного сопряжения кабелей не достаточно. Поскольку для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы вентиляторы внутренних блоков работали круглый год, автоматчик (пулеметчик, блин) предложил установить отсечку включения компрессоров по наружной температуре (где-то на +7 цельсийских градусов). Дабы кондиционеры на постоянку включенные в режиме "автомат" не затеяли борьбу с радиаторами отопления. Сложная у вас ситуация, сочувствую. Как идея - если делать отсечку, то может быть не по температуре наружного воздуха, а по температуре воды в системе отопления - если на трубе выше 30-35 градусов, то значит отопление в доме уже работает и компрессор заблокировать.
|
|
|
|
|
23.12.2022, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Flow @ 22.12.2022, 21:10)  Как идея - если делать отсечку, то может быть не по температуре наружного воздуха, а по температуре воды в системе отопления - если на трубе выше 30-35 градусов, то значит отопление в доме уже работает и компрессор заблокировать. к черту подробности. Как по-человечески заблокировать компрессор?
|
|
|
|
|
24.12.2022, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Если не знаешь как сделать, посмотри наконец инструкцию! Там все четко написано.
|
|
|
|
|
25.12.2022, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Banned @ 24.12.2022, 0:00)  Если не знаешь как сделать, посмотри наконец инструкцию! Там все четко написано. Вот совет, которого мне так не хватало. Вот спасибо. А я-то дурак.... То ли читать разучился, то ли инструкция не та.... (Зацени у меня раритеты хранятся -последние печатные издания мицубовских сервис-мануалов. Не нашел я там нихрена.)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 25.12.2022, 0:19
|
|
|
|
|
25.12.2022, 0:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(vsklokoch @ 21.12.2022, 17:31)  автоматчик (пулеметчик, блин) предложил установить отсечку включения компрессоров по наружной температуре (где-то на +7 цельсийских градусов). Кмк, вот пусть он и и....тся с своими тараканами. Не помню сплитов. Можно залезть в внутряк, отвязать вентилятор от платы и включать его отдельно. Как-то на заре ....в серёдке 2000-х колхозил. Но точно не с МЕ. Естественно с ПУ ничего управляться не будет. Лучше вообще обесточить мозг.
|
|
|
|
|
25.12.2022, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Цитата(vsklokoch @ 25.12.2022, 0:13)  Вот совет, которого мне так не хватало. Вот спасибо. А я-то дурак.... То ли читать разучился, то ли инструкция не та.... (Зацени у меня раритеты хранятся -последние печатные издания мицубовских сервис-мануалов. Не нашел я там нихрена.) А я нашел с первой попытки, потому такое и написал.
|
|
|
|
|
25.12.2022, 1:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Banned @ 25.12.2022, 0:58)  А я нашел с первой попытки, потому такое и написал. Горжусь Вами. В каком разделе, черт возьми, если не секрет, конечно?
|
|
|
|
|
25.12.2022, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Дайте чё покурить (инстрункцию).
|
|
|
|
|
25.12.2022, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(vsklokoch @ 21.12.2022, 19:31)  автоматчик (пулеметчик, блин) предложил установить отсечку включения компрессоров по наружной температуре (где-то на +7 цельсийских градусов). Инициатива всегда имеет инициатора. Кто предложил - тот и пусть делает, ели знает как.
|
|
|
|
|
25.12.2022, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(327 @ 25.12.2022, 13:29)  Дайте чё покурить (инстрункцию). Инструкция передо мной. Нет там нихрена.
|
|
|
|
|
25.12.2022, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(vsklokoch @ 25.12.2022, 20:07)  Инструкция передо мной. Нет там нихрена. Спокойствие. Только спокойствие! Насколько помню, д.б. режим "вентиляция". Если нет, то в режиме охлаждения поднять вставку Т. Компрессор при таких параметрах не должен включаться. Так пробовал?
|
|
|
|
|
25.12.2022, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(327 @ 25.12.2022, 21:00)  Спокойствие. Только спокойствие! Насколько помню, д.б. режим "вентиляция". Если нет, то в режиме охлаждения поднять вставку Т. Компрессор при таких параметрах не должен включаться. Так пробовал? Режим вентилирования там есть. Более того я знаю не только как включить этот аппарат с пульта, но и могу управлять им припомощи внешнего сигнала 0....10в и "особые режимы" джамперами могу выставить. В рамках задачи НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ МЕНЯТЬ УСТАВКИ. Мы можем включить его на максимальную мощность и отключать придостижении температуры уставки умного дома. Проблема в том, что для нормальных пультов умного дома проводов тоже нет. И они не могут отличить когда нужно отключить кондиционер, а когда включить отопление. Решение было только в возможности отсечки включения компрессора. Никаких инструкций на этот счёт нет.
|
|
|
|
|
25.12.2022, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Тогда так: Цитата(SSA @ 25.12.2022, 15:08)  Инициатива всегда имеет инициатора. Кто предложил - тот и пусть делает, ели знает как. Вообще странно. Для "умнодомщиков" существует штатное оборудование и лапша для клиента, а у остальных изготовителей всё должно служить им для их целей. Согласитесь, как-то неэквивалентно. Да и с ног на голову. Они исполнители ТЗ и от клиента и от поставщиков инженерного оборудования, а не наоборот. Всё остальное риторика. Сталкивался я с подобными "домиками". Все с "сюрпризами", но лохов на это вагон и тележка. У многих изготовителей климатич. техники есть готовые решения для реализации подобных задач. По крайней мере были (2004-2010 годы). Тут я пас. Давно не связывался с этим сегментом. Или коробочно-колхозно-эксклюзивное решение.
Сообщение отредактировал 327 - 25.12.2022, 22:01
|
|
|
|
|
25.12.2022, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(327 @ 25.12.2022, 21:56)  Тогда так:
Вообще странно. Для "умнодомщиков" существует штатное..... Или коробочно-колхозно-эксклюзивное решение. Наижелезнейше. Простите мою некорректность, но это тот случай, когда клиент конченый. И до сих пор не был послан только потому, что на объекте собрались безбашенные кулибины ( и отопление и умный дом, и Ваш покорный слуга), которые вместо того, чтобы зарабатывать, развлекаются нелепыми задачками. (На случай, если решения нет у меня план "Б" - "Вот тебе, заказчик штатный пульт. Дойди до него и тыкни!" Но если решение всё-таки есть...
|
|
|
|
|
25.12.2022, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Так и зарабатывайте развлекаясь. Клиент - подарок! Давно правда, был клиент, он несколько раз ломал дом, и перестраивал всё практически заново. Тогда тоже развлекались. Но и заработали себе на авто, и перепробовали кучу решений.
Сообщение отредактировал 327 - 25.12.2022, 23:23
|
|
|
|
|
26.12.2022, 3:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Не. Это не тот случай. Зтот отказывается подписывать акты, задерживает доже те платежи, что непосредственно по договору (какие уж там допы?), требует сдать поставщиков, чтобы закупаться "самому", трижды менял прорабов.... Я говорю - конченый. Начинал работать с его адекватным представителем - уволен. А теперь уже не отвязаться. ...А те, что переделывают по 10 раз - это ж просто душки!
Сообщение отредактировал vsklokoch - 26.12.2022, 4:00
|
|
|
|
|
29.12.2022, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
ИМХО, отвязаться можно всегда. Надо просто посчитать, стоит ли весь этот гемор потраченного времени и недополученных денег. Если разница небольшая - слать этого клиента по всем известному адресу. Можно ещё "закладку" оставить в качестве моральной компенсации за недополученные деньги. Может и позовут ее устранить, рассчитавшись за сделанное.
Сообщение отредактировал SSA - 29.12.2022, 15:23
|
|
|
|
|
29.12.2022, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(SSA @ 29.12.2022, 15:20)  Можно ещё "закладку" оставить Хе-хе. Ага. А теперь есть ещё контроллеры с вайфаем.. удаленный доостууп....
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|