КНС и камера гашения в здании цеха, на хоз.бытовой канализации |
|
|
|
5.4.2019, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083

|
Здравствуйте, проектирую хоз.бытовую канализацию в большом цеху. Самотечная канализация не получается. 7 сан.узлов и от каждого, напорной линией, перекачиваются стоки установками Grundfos Мultilift в одну камеру гашения, находящуюся в здании цеха в отдельном помещении со своей вентиляцией, а от туда также установкой Мultilift , стоки будут перекачиваться в наружную сеть канализации. Скажите пожалуйста, как герметично собрать 7 напорных линий (Ф75, 3хФ63, Ф40 и 2хФ32) в один колодец или может сделать горизонтальный участок Ф160 к которому будут присоединяться напорные линии и гасить напор (тогда без колодца наверное можно обойтись)? Может при этом есть какие то тонкости, которые надо учесть?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
6.4.2019, 16:09
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Maritol @ 5.4.2019, 17:21)  Здравствуйте, проектирую хоз.бытовую канализацию в большом цеху. Самотечная канализация не получается. 7 сан.узлов и от каждого, напорной линией, перекачиваются стоки установками Grundfos Мultilift в одну камеру гашения, находящуюся в здании цеха в отдельном помещении со своей вентиляцией, а от туда также установкой Мultilift , стоки будут перекачиваться в наружную сеть канализации. Скажите пожалуйста, как герметично собрать 7 напорных линий (Ф75, 3хФ63, Ф40 и 2хФ32) в один колодец или может сделать горизонтальный участок Ф160 к которому будут присоединяться напорные линии и гасить напор (тогда без колодца наверное можно обойтись)? Может при этом есть какие то тонкости, которые надо учесть? схему давайте, а лучше с планом. описание странное. качать в камеру гашения, чтобы потом опять качать в самотек
|
|
|
|
|
7.4.2019, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Maritol @ 5.4.2019, 17:21)  Здравствуйте, проектирую хоз.бытовую канализацию в большом цеху. Самотечная канализация не получается. 7 сан.узлов и от каждого, напорной линией, перекачиваются стоки установками Grundfos Мultilift в одну камеру гашения. По каким причинам не получается сделать самотечные линии? корпус существующий или проектируемый? 7 напорок + еще 1, изначально решение сомнительное.
|
|
|
|
|
7.4.2019, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
С хорошим поощрением за применение оборудования и 10 насосных установок проявится желание применить, и 15 тоже.
|
|
|
|
|
7.4.2019, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
насосные от сортиров в цеху это к должности сантехника в штате с графиком работы 24/7/365
|
|
|
|
|
7.4.2019, 18:59
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Хотя бы даже 3% откат уже оправдывает такое техническое решение
|
|
|
|
|
8.4.2019, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083

|
Вокруг цеха плохой грунт (в некоторых местах на глубине 3,0м начинается доломит) , а углубляться канализацией самотечной, собрав все выпуски, придется на 4,6м и это только лоток трубы. При подборе насосов, Грундфос мне ни какого отката не предлагал. Если быть точнее, то там кроме хоз.быта еще столько же насосов производственной канализации, и все разбросаны по огромному цеху.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 16:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
1) Чем опасен доломит в грунте? какие проблемы? 2) Если уж такая схема. Почему нельзя сделать КНС рядом со зданием и напорные ветки свести в коллектор самотечный. И коллектор в КНС. Всё закрытое. Ну, чтобы уйти от баков гасителей в здании. Запах будет стоять.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Доломит водорастворимый, возможны карстовые провалы, но это уже геологи должны будут дать степень устойчивости участка относительно карстовых провалов.
Сообщение отредактировал Young - 8.4.2019, 16:19
|
|
|
|
|
8.4.2019, 16:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так ить есть правила строительства сетей на просадочных грунтах...
|
|
|
|
|
8.4.2019, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Ктож спорит, конечно есть.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083

|
Я тоже думаю уйти от колодца-гасителя и все напорные трубы тройниками присоединить к трубе Ф110 или Ф160 для гашения напора, а она уже пойдет в насосную установку Мултилифт. Эта установка имеет герметичный резервуар из которого выходит фановая труба и идет на крышу. Только у меня вопрос на каком расстоянии друг от друга разместить тройники для гашения напора или хватит размера самого тройника канализационного ППФ110, если их раструб в раструб?
А про просадочные грунты я почитаю, спасибо.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Почитать вы конечно можете, но без геологии я бы проектировать поостерегся.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083

|
Геология то есть, из нее же известно где и на какой глубине доломит.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Доломит доломиту рознь, должна быть инфа по провалам.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 18:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Maritol @ 8.4.2019, 17:20)  Я тоже думаю уйти от колодца-гасителя и все напорные трубы тройниками присоединить к трубе Ф110 или Ф160 для гашения напора Как-то вот так:
|
|
|
|
|
8.4.2019, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Так правильно:
_________08_04_2019_201633.png ( 315,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37А на красной трубе переход на больший диаметр не нужен
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.4.2019, 19:26
|
|
|
|
|
8.4.2019, 19:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 19:24)  Так правильно Так не правильно. Петля выше люка колодца - защита от подтопления из наружной сети. Переход - это гаситель напора. А при контруклоне и достаточно длинном выпуске вообще ничего не перерачаете, насос будет гонять сток по трубе туда-сюда при отсутствии обратного клапана. А при его наличии - застой стоков в выпуске. Коллега, Вы меня удивляете...
|
|
|
|
|
8.4.2019, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(andrey R @ 8.4.2019, 19:39)  1. Так не правильно. Петля выше люка колодца - защита от подтопления из наружной сети. Переход - это гаситель напора. 2. А при контруклоне и достаточно длинном выпуске вообще ничего не перерачаете, насос будет гонять сток по трубе туда-сюда при отсутствии обратного клапана. А при его наличии - застой стоков в выпуске.
Коллега, Вы меня удивляете... 1. Немного и Вы меня. При условии, что у насоса обязан быть обратный клапан, петля -- перестраховка. Хотя... при нашем-то менталитете я согласен с Вами, но не более, чем на 49%. Про гашение напора... Вы,видимо, хотели сказать об уменьшении скорости? 2. Что значит контруклон? Или Вам не понравилось направление стрелки, которую я нарисовал? Но ведь суть насосной установки состоит в том, что она предназначена для подъема воды, значит, и труба прокладывается с подъемом. Да и на фото видно направление уклона. Фразу "А при его наличии - застой стоков в выпуске" не могу сообразить, что Вы хотели этим сказать.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 21:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 20:32)  при нашем-то менталитете я согласен с Вами, но не более, чем на 49%. Про гашение напора... Вы,видимо, хотели сказать об уменьшении скорости? Петлю требую не я, а производитель. Вернее - практически все производители. Про гашение - ну да, увеличиваем сечение трубы, она перестаёт работать полным сечением, как напорная, и превращается в самотечную. Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 20:32)  Что значит контруклон? Или Вам не понравилось направление стрелки, которую я нарисовал? Но ведь суть насосной установки состоит в том, что она предназначена для подъема воды, значит, и труба прокладывается с подъемом. Да и на фото видно направление уклона. Да, уклон в сторону насоса. От с петлей как раз так и будет. Вертикальный участок при наличии клапана всегда заполнен стоками, а при включении насоса он выплевывает небольшой залп через петлю, после которой уклон в колодец. Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 20:32)  Фразу "А при его наличии - застой стоков в выпуске" не могу сообразить, что Вы хотели этим сказать.  Горизонтальный участок выпуска не будет полностью опорожняться при уклоне трубы к клапану
|
|
|
|
|
12.4.2019, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Поддержу Андрея. Петля нужна, переход можно сделать и в здании, если не тащить далеко выпуск. Ну и как минимум, не будет проблемы с возможной эксфильтрацией. Уклон в сторону КНС плохое решение.
|
|
|
|
|
13.4.2019, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Никитос @ 12.4.2019, 13:05)  Поддержу Андрея. Уклон в сторону КНС плохое решение. Ну, и где поддержка? Цитата Ну и как минимум, не будет проблемы с возможной эксфильтрацией Поясните, пожалуйста.
|
|
|
|
|
15.4.2019, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Переход с одного диаметра на другой это стык на трубе он может течь при срабатывании насоса. Особенно,если это ПВХ труба. Мелко, по десятку грамм будет подмывать. Если стык в здании,протечка сразу видна будет. Уклон стоков я делаю к колодцу т.к. никакой насос не выбрасывает стоки на 100% и каша при обратном уклоне останется в трубе.Она может 10 минут быть,а может несколько суток. Это отложения.
Петля нужна чтобы при переполнении колодца всё не поплыло в сантехприемники. Выглядит дебильно, но петля явно дешевле HL710. Хотя и он не панацея.
|
|
|
|
|
  |