> Наружное пожаротушение
biggybig
сообщение 10.4.2019, 17:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 358134



Подскажите пожалуйста какой документ NFPA или FM Global регулирует НППВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Sindarkon
сообщение 11.4.2019, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



FMDS 3-10 Private Fire Service Mains
NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggybig
сообщение 12.4.2019, 12:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 358134



Цитата(Sindarkon @ 11.4.2019, 15:26) *
FMDS 3-10 Private Fire Service Mains
NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances

Спасибо, добрый человек!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggybig
сообщение 12.4.2019, 12:58
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 358134



Цитата(Sindarkon @ 11.4.2019, 15:26) *
FMDS 3-10 Private Fire Service Mains
NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances

В данных документах расписаны технологические моменты, такие как их компоненты, установка и обслуживание. А нет ли информации о расходе воды на наружное пожаротушение, на подобии нашего СП10.13130.2009, в частности табл. 3? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал biggybig - 12.4.2019, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.4.2019, 14:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Расход воды определяется по NFPA 13, FMDS 3-26 и FMDS 8-9 по критерию Hose Stream (Hose Demand).

Расход на внутреннее и наружное пожаротушение принимается общим. В частных случаях (например, для складов) из общего расхода выделяется обязательная часть расхода на внутреннее пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggybig
сообщение 15.4.2019, 13:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 358134



Цитата(Sindarkon @ 12.4.2019, 14:57) *
Расход воды определяется по NFPA 13, FMDS 3-26 и FMDS 8-9 по критерию Hose Stream (Hose Demand).

Расход на внутреннее и наружное пожаротушение принимается общим. В частных случаях (например, для складов) из общего расхода выделяется обязательная часть расхода на внутреннее пожаротушение.

Спасибо тебе, добрый человек!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных