> Отопление Квартиры котлом
nikks1
сообщение 12.4.2019, 15:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



Здравствуйте господа.
Переехал в новое жилье .
Вобщем типа квартира в малоэтажной застройке с индивидульной системой отопления на квартиру газовым котлом.
Все хорошо НО...
Очень часто включается поджиг газа каждые 3 минуты.. котел греется 1 минуту ..затем 2 минуты остыает и повторяется...
Я думаю это не очень оптимальный режим ( мое личное субьективное ) мнение. Может что специалисты посоветуют...
Константин.

Сообщение отредактировал nikks1 - 12.4.2019, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
cpt
сообщение 12.4.2019, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1554
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Можно бак аккумулятор поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 12.4.2019, 16:19
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(nikks1 @ 12.4.2019, 15:45) *
Здравствуйте господа.
Переехал в новое жилье .
Вобщем типа квартира в малоэтажной застройке с индивидульной системой отопления на квартиру газовым котлом.
Все хорошо НО...
Очень часто включается поджиг газа каждые 3 минуты.. котел греется 1 минуту ..затем 2 минуты остыает и повторяется...
Я думаю это не очень оптимальный режим ( мое личное субьективное ) мнение. Может что специалисты посоветуют...
Константин.

Марка и модель котла нужны. А так, много чего можно насоветовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 15.4.2019, 9:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(cpt @ 12.4.2019, 16:03) *
Можно бак аккумулятор поставить.

на пару кубов.... в квартиру laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.4.2019, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1554
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(zenat @ 15.4.2019, 13:23) *
на пару кубов.... в квартиру laugh.gif

Ну если знаний нет то на пару кубов, а если есть то может и 100 литрового хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.4.2019, 10:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20956
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Котёл ставиться по мощности на подготовку горячей воды, а это, как правило, не менее 24 кВт. Для отопления нужно значительно меньше. Поэтому попробуйте уменьшать температуру подачи на отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.4.2019, 12:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1554
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(jota @ 15.4.2019, 14:27) *
Котёл ставиться по мощности на подготовку горячей воды, а это, как правило, не менее 24 кВт. Для отопления нужно значительно меньше. Поэтому попробуйте уменьшать температуру подачи на отопление.

Не поможет, т.к у котлов есть минимальная мощность у кого-то она треть от минимальной у кого-то 1/7 если это котёл с модуляцией.
Даже если выставите минимальную температуру это просто температура которую он будет держать в подаче, но горелка будет включаться всё равно на минимальную мощность даже, если она не нужна.
Например виссман на 55 кВт имеет минимальную мощность 10,2 кВт и не имеет значение какую температуру вы поставите он будет пытаться набрать эту мощностью 10,2 кВт (если по какой-то внутренней уставке он увидит что не набирает эту температуру он станет увеличивать мощность, но ниже 10,2 кВт он не снизится).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 15.4.2019, 15:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Если 2ой котел доставить с меньшей мощностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.4.2019, 19:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4315
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(BIONDER @ 15.4.2019, 15:58) *
Если 2ой котел доставить с меньшей мощностью?

Точно! И обязательно на твердом топливе. А вдруг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 16.4.2019, 9:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1254
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Поставьте комнатный терморегулятор.
Гистерезис будет всяко меньше.
Скорее всего стандартный в таких случаях котел на 24 кВт, с минимальной мощностью 8-10 кВт, которой (минимальной) хватит на отопление современного дома 100-150 м2, а у Вас квартирка метров на 60.
Навязанные нормы, отсутствие толковых разработчиков и производства в России, и как результат - невозможность уйти от этого "общепринятого" понятия, что минимальная мощность для ГВС должна соответствовать 24 кВт и установка таких котлов во все щели.

Сообщение отредактировал Гризли - 16.4.2019, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 16.4.2019, 10:17
Сообщение #11


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3652
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Я планировал двухконтурник на ТП + ГВС в кв 74 метра2. Даже на форуме тему поднимал. Однако посчитал, поискал и понял, что это исключительно два котла, либо дорогущий многоумеющий один. В итоге наверное останусь без водяных ТП, не стоит этот весь гемор и потерянное место переплаты за электру.

Поэтому, думаю, автору либо второй котёл, либо (что гораздо лучше) бак-аккумулятор в те же габариты. А если после него ещё и качественное регулирование соорудить, то получится максимально хорошо.

Сообщение отредактировал Ashihara - 16.4.2019, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 16.4.2019, 15:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



Здравствуйте господа
Котел стоит Бош 6000 на 24 квт
Если выставить минимально возможную температуру носителя это 40 гр С то зимий это холодно у нас север Ленинградской области. Поэтому выставляю 70 гр максимум 80 гр С.. Вот сейчас весной стоит 40 гр... но примерно количество поджигов за час не меняется каждые 3-4 минуты. Меньше 40 гр не поставить котел отключает контур отопления.
У соседей примерно также. Метраж у меня 80 метров но я спрашивал у соседей и с метражем 50 метров и 150 метров примерно одно и тоже. Типа непрерывной работы нет все равно циклично. Дом газобетон толщина стен 60 см по нашему климату вроде норма даже немного толстоваты.. Отопление с помощью радиаторов и есть два участка теплого пола по 8 м кв. Ну и горячее водоснабжение две раковины и ванна.
Конечно в плане финансов расход на газ и электричество .... значительно меньше чем та же площадь отоплени от теплосетей и горячее водоснабжение примерно в три раза.
Живем уже второю зиму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 16.4.2019, 20:42
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(nikks1 @ 16.4.2019, 15:20) *
Здравствуйте господа
Котел стоит Бош 6000 на 24 квт

Здравствуйте

Посмотрите в меню диагностики строки
1.3b - выставляйте 10минут
1.3с - выставляйте 7 - 8 или все 10 градусов
Можно ещё в 1.3F установить максимальные 10 минут.

Есть там меню второго уровня, в котором можно снизить максимальную мощность котла в режиме отопления, но дело в том, что пользователю в это меню лучше не заходить. Освойте меню первого уровня. Оно как раз для пользователя.

И,чуть выше было сказано, установите комнатный терморегулятор. Обязательно.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 16.4.2019, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 17.4.2019, 12:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



Здравствуйте.
Спасибо за рекомендации..
Может у кого есть документация по программированию котла...документация что идет с котлом совсем не о чем как установить как закрепить ...и все ...
Константин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 17.4.2019, 12:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



Здравствуйте.

А вот по поводу комнатного регулятора..у меня сомнения ...постараюсь обьяснить на пальцах..
Не силен в терминологии..Мне кажется что если подключть комнатный регулятор температуры..
Этим мы как бы увеличиваем обьем контура регулирования т.е регулируем температу теплоносителя ,а измеряем температуру воздуха в помещении как бы вторичный показатель,а при неизменной мощности котла (а он как бы великоват) есть опасность что температура теплоносителя за один цикл поднимется выше разрешенной и котел по аварии температуры теплоносителя отключится....вот как то так...

Константин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 17.4.2019, 12:51
Сообщение #16


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



nikks1, не забивайте себе голову ерундой. Котел работает правильно, он выбран так чтобы нагревать горячую воду в кранах на это надо 24кВт, на отопление квартиры 5кВт. Поэтому понятно что котел будет постоянно отключаться. Такой режим предусмотрен производителем это всем известно.

Комнатный регулятор поставьте что то типа - хронотермостат электронный Валтек VT.AC710.0. У меня такой. Плюс этого в том что можно запрограммировать какую поддерживать температуру воздуха в конкретный день недели и в конкретное время. По воде никакой связи никакой у него нет, он соединяется во воздуху или другие модели кабелем. Если в помещении заданная температура воздуха, котел вообще не будет работать или наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.4.2019, 13:43
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikks1 @ 17.4.2019, 12:25) *
котел по аварии температуры теплоносителя отключится....вот как то так...

Константин.

Константин, Вы, похоже, думаете, что если сейчас горелка котла безаварийно выключается при какой-то температуре воды, то с регулятором температуры воздуха этого уже не будет? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 17.4.2019, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 17.4.2019, 14:14
Сообщение #18





Guest Forum






Не мне вопрос. Но таки отвечу. Это будет.
Котёл один. Условий эксплуатации много.
В ДАННОМ СЛУЧАЕ имеем двухконтурный котёл, который естественно подбирается под нужды ГВС. Но потребности по отоплению, особенно в межсезонье, малы, по сравнению с потребностями на ГВС.
Именно по этой причине, производитель предусматривает диагностические настройки, которые описаны в инструкции по установке.
К сожалению автор не дал название модели в точности, как на шильдике. Паспорт сейчас сбросить не могу. С мобильного неохота возиться.

Цитата(SP_ @ 17.4.2019, 12:51) *
nikks1, не забивайте себе голову ерундой. Котел работает правильно, он выбран так чтобы нагревать горячую воду в кранах на это надо 24кВт, на отопление квартиры 5кВт. Поэтому понятно что котел будет постоянно отключаться. Такой режим предусмотрен производителем это всем известно.

Комнатный регулятор поставьте что то типа - хронотермостат электронный Валтек VT.AC710.0. У меня такой. Плюс этого в том что можно запрограммировать какую поддерживать температуру воздуха в конкретный день недели и в конкретное время. По воде никакой связи никакой у него нет, он соединяется во воздуху или другие модели кабелем. Если в помещении заданная температура воздуха, котел вообще не будет работать или наоборот.

Это замечательно, что у ВАС хронотерсостат Valtec. Но Типтоп верно съязвил, что настенный регулятор не защищает котёл от тактования. Тем более, что хронотерсостат Valtec не пропорциональный. От тактования котёл защищается внутренними диагностическими настройками, которые производителем предусмотрены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.4.2019, 14:21
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(канавостроитель @ 17.4.2019, 14:14) *
Но Типтоп верно съязвил, что настенный регулятор не защищает котёл от тактования.

Нет-нет. Здесь нужно разделить. "Съязвил" я из-за милого заблуждения человека, несведущего в автоматике котлов.
А насчёт так называемого "тактования" считаю, что реле температуры комнатного воздуха должно избавить Константина от этого явления. Множество людей на форумах написало о том, что это помогает. Лучше использовать электронное устройство. Где-то на форуме С.О.К. человек писал:
"У меня стоит термостат программируемый. Точность поддержания температуры +/-0,25 градуса. При такой точности совершенно не чувствуется перепадов. Милое дело."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 17.4.2019, 14:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



Как на шильде завтра отвечу ...сегодня нет дома.
ПО вопросу останова горелки в рабочем или аварийном режиме я не знаю какая разница...
Просто иногда бывает ...когда котел начинает греть воду в режиме ГВС темпетатура воды видно на дисплее быстро поднимается и бывают моменты что как бы проскакивает 80 грС и жарит дальше ,а при 90 гр котел гасит горелку попискивает сигнализация ...не айс...
Константин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 17.4.2019, 18:20
Сообщение #21





Guest Forum






Частями
Сначала паспорт


Сообщение отредактировал канавостроитель - 17.4.2019, 18:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____6000.pdf ( 4,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 17.4.2019, 18:54
Сообщение #22





Guest Forum






Перегрев и останов горелки на уставка +5 градусов, это нормальный рабочий режим.
Аварийный останов котла, это перегрев выше максимально возможной температуры теплоносителя. Для бытовых котлов это обычно 95градусов. В этом случае котёл выходит в необратимую ошибку, которая снимается вручную. (Есть группы ошибок, которые котёл старается исправить сам, без внешнего вмешательства. Ошибки по газу и предельному перегреву воспринимаются платой как необратимые. Такие ошибки снимаются только нажатием кнопки резетт или просто перезагрузкой котла. Причём на некоторых марках котлов определённый тип ошибок не снимается перезагрузкой, срабатывает только кнопка резетт )

Сообщение отредактировал канавостроитель - 17.4.2019, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 17.4.2019, 20:36
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(tiptop @ 17.4.2019, 14:21) *
Нет-нет. Здесь нужно разделить. "Съязвил" я из-за милого заблуждения человека, несведущего в автоматике котлов.
А насчёт так называемого "тактования" считаю, что реле температуры комнатного воздуха должно избавить Константина от этого явления. Множество людей на форумах написало о том, что это помогает. Лучше использовать электронное устройство. Где-то на форуме С.О.К. человек писал:
"У меня стоит термостат программируемый. Точность поддержания температуры +/-0,25 градуса. При такой точности совершенно не чувствуется перепадов. Милое дело."

Да. Соглашусь. Избавит.
Но не соглашусь. Не избавит.Потому что судя по постам Константина котёл работает не под директорией атмосферного датчика, потому как этот датчик просто не установлен. Константин вручную устанавливает температуру теплоносителя на котле.
Настенный регулятор работает по принципу on-off, ориентируясь на температуру воздуха в своём районе. То-есть, настенный регулятор никак не регулирует работу котла. Он просто "разрешает" котлу работать, если температура воздуха ниже уставки. И котёл работает. А внутренние настройки котла весьма и весьма высоки. И никто их не поправил при пуско-наладочных работах. Но вот если температура на улице примерно +5 а уставка на котле примерно +60, то котёл обязательно начнёт тактовать. Если котёл снабжён датчиком атмосферной регуляции, то, при правильной настройке кривых, никакого тактования не будет. Но в ДАННОМ СЛУЧАЕ происходит то что происходит. Тем более, что при пуско-наладке котла, в его диагностических настройках не были внесены необходимые поправки.
(кстати, эти поправки не можно но должно вносить при пусковых и пуско-наладочных работах)

Сообщение отредактировал канавостроитель - 17.4.2019, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 17.4.2019, 21:14
Сообщение #24





Guest Forum






И, отдельно к автору топика.
Освойте первый уровень диагностики. Во второй не входите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.4.2019, 21:32
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(канавостроитель @ 17.4.2019, 20:36) *
если температура на улице примерно +5 а уставка на котле примерно +60, то котёл обязательно начнёт тактовать. Если котёл снабжён датчиком атмосферной регуляции, то, при правильной настройке кривых, никакого тактования не будет.

Дело не в уставках температуры, а в теплопроизводительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.4.2019, 8:26
Сообщение #26





Guest Forum






А в бытовых котлах, это меню второго уровня, в которое без лишней нужды лучше не заходить. С первого поста помню, что речь шла о квартире, которая отапливается котлом 24кВт. И ещё помню, что автор устанавливает рабочую температуру вручную. Зачем снижать теплопроизводительность? Котёл без внешнего вмешательства всё равно работает на минимальной мощности, так как в нём имеется система модуляции мощности горелки. Работает на минимальной мощности и всё равно тактует. Снизьте температуру до 40 градусов. Что получим? Правильно. Учащение такта.
В ДАННОМ случае надо просто задерживать включение горелки в режиме отопления и установить настенный терморегулятор. А увеличение задержки включения горелки в режиме отопления достигается пользовательскими настройками диагностического меню первого, пользовательского уровня.
Здесь есть две крайности
1) Не трогайте заводские настройки! Это такая священная корова есть, называется "заводские настройки".
Так как котёл бытовой, и производителю неизвестно в каких условиях и в каком регионе будет работать аппарат, на заводе задаются такие настройки, чтобы котёл мог фунционировать в любом случае, из списка предусмотренных(а список там длинный)
2) После освоения настроек первого меню, очень тянет забраться в второе. А это лишнее, никому не нужное занятие.
ИТОГО:
1)настройками первого меню подгоняем работу котла под данные условия
2) устанавливаем настенный регулятор.
Всё.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.4.2019, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.4.2019, 10:04
Сообщение #27





Guest Forum






Здесь имеет место общая беда. Дело в том, что котёл должен был быть 18кВт. Принцип "запас карман не тянет" отработал в обратную сторону.
Но, что есть, то есть. Есть котёл 24кВт, с минимальной мощностью 7,2кВт. Восемнадцатикиловаттник выдаёт минимальную мощность 5,4. Тоже много, но уже полегче.
Но всё решаемо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 18.4.2019, 11:10
Сообщение #28


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(канавостроитель @ 17.4.2019, 14:14) *
Это замечательно, что у ВАС хронотерсостат Valtec. Но Типтоп верно съязвил, что настенный регулятор не защищает котёл от тактования. Тем более, что хронотерсостат Valtec не пропорциональный. От тактования котёл защищается внутренними диагностическими настройками, которые производителем предусмотрены.


И что с этого? Человек не понимает как оно работает, а вы его только больше путаете. Поставил термостат наружный, задал ему увеличенный диапазон поддержания температуры, не +-0,5градуса а +-2 и не надо лезть туда куда он не сможет зайти. И толку никакого от пропорционального. По умолчания у котла такты итак нормально настроены, по крайне мере у моего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.4.2019, 11:15
Сообщение #29





Guest Forum






По крайней мере, ВЫ сейчас не понимаете, о чём говорите.
Автору, всё что требуется, популярно объяснено.
Тактование, это НЕнормальный режим. Современные котлы конечно живучи, но это не повод чтобы не устранять тактование, потому как и КПД явно не паспортный, и ресурс котла, несмотря на его живучесть, всё-таки сокращается.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.4.2019, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 18.4.2019, 15:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



Здравствуйте господа...
Да немного покопался в теме...оказывается я затронул тему тактование котла...
А там я смотрю глубины этой проблемы нет дна....
Пока лежу болею читаю на форуме, а там про это тактование 200 страниц...
я прочитал только 17...
Ну вобщем я попытаюсь как то определиься...тут какой момент финансовый..
Как часто надо меять котел если есть тактование ....и если его нет
Т.е ресурс котла... чтобы включить в расходы его цену..
Я не имею к сожалению ни какой статистики и личного лпыта по этому вопросу..
всю жизнь (60лет) отапливался либо дровами печи ..либо от теплоцентрали...
Константин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2019, 16:00
Сообщение #31


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikks1 @ 18.4.2019, 15:38) *
момент финансовый..
Как часто надо меять котел если есть тактование ....и если его нет
Т.е ресурс котла...

Из похожей темы 2009 года "Импульсная работа системы отопления":

в городе Вюрцбурге ни у традиционных, ни у конденсационных аппаратов до сих пор не наблюдалось износа вентиляторов, запальников, приборов контроля или теплообменников. Более того, при циклической работе вентиляторы нагружаются меньше (с учётом полного времени их использования)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.4.2019, 16:11
Сообщение #32





Guest Forum






Вопрос тактования закрыт производителями ещё с третьего поколения настенников. Bosh6000, это пятое поколение.
Мне не совсем понятно, о чём можно трындеть 200 страниц по этому вопросу...
Константин, Вам выложен паспорт котла (который кстати лежал вместе с котлом при покупке). В котёл вложен не только материал, но ещё и функционал, за который Вы платили (посмотрите кассовый чек)
Просто настройте котёл. Что мешает?

Типтоп. Ещё есть газовый клапан, к примеру ... Есть ещё КПД в режиме старт-стоп. Много чего ещё.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.4.2019, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 18.4.2019, 20:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



https://www.forumhouse.ru/forums/130/
Вот там 210 страниц..
У нас маленький городок где нет спецов по настройке таких систем...
А вызывать их из Питербурга накладно...

Вот и пытаюсь сам освоить процесс
....))))


Константин.

Сообщение отредактировал nikks1 - 18.4.2019, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.4.2019, 21:23
Сообщение #34





Guest Forum






Где ваш городок? (не навязываясь(своего хватает...))

Цитата(nikks1 @ 18.4.2019, 20:28) *
https://www.forumhouse.ru/forums/130/
Вот там 210 страниц..
Константин.

По ссылке открылся раздел, но не тема.
Хотя, адрес знаком Вот моя тема с 328 000 просмотров и примерно 14 600 скачиваний схемы из первого поста.
По ссылке открывается тема, а не раздел. https://www.forumhouse.ru/threads/65749/ .

Дайте пожалуйста более точную ссылку

Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.4.2019, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 18.4.2019, 21:32
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



https://www.forumhouse.ru/threads/73864/
Цикличность тактования газового котла
Лннинградская обл Лодейное поле
это северовосток области 200 км от Питера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.4.2019, 21:40
Сообщение #36





Guest Forum






А, так это по дороге в Карелию? Понятно. Это далеко. Ну очччень далеко smile.gif

По ссылке посмотрим, о чём там. И кто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 18.4.2019, 21:47
Сообщение #37


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



канавостроитель, если я что то не понимаю расскажите пожалуйста что мне сделать с моим котлом? у меня он работает так же как у автора поста. Я вижу только умное слово тактование и ничего по существу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.4.2019, 21:50
Сообщение #38





Guest Forum






Как Вам можно что-то сказать, если Вы даже не затруднились означить марку и модель своего котла? Ведь нам (нам!) даже неизвестно, одноконтурный он или двухконтурный (не говоря уже об отопительной нагрузке

Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.4.2019, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.4.2019, 7:44
Сообщение #39


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



канавостроитель, котел Ariston CLAS 24 FF. Обычный двух контурный 24кВт, мощность установленных радиаторов 5-6кВт. Задержки котла (не помню как по научному) я крутил, оптимально - по умолчанию, а именно чем выше температура тем чаще включения, если вода +40 по-моему 5минут интервалы. С помощью термостата котел не работает 50% времени. Это лучшее чего я смог добиться консультируясь с данфосом и службой эксплуатации и самим аристоном. Термостат пропрорциональный от данфосс RET2000B-RF/RX1-S у меня был - барохло, он четко задавал интервалы 6 или 12 раз в час , а этого было мало в морозы. Да еще конкретно эти термостаты последние годы были с браком, помоему неправильная емкость конденсатора от чего вайфай работал неустойчиво, сдал им его назад.

Термостат у меня установлен на балконе , поэтому колебания температуры там большие. Дверь между комнатой и балконом не убрана. Радиатор на балконе есть. На других радиаторах термостаты на радиаторах.

В моем городе строят жилые 10ти этажные дома с котлами, поэтому проблема есть у всех. Но решения лучше моего нет или мне не рассказали его )))

Конечно буду весьма благодарен если поможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 19.4.2019, 10:33
Сообщение #40





Guest Forum






Увы. С Аристонами работать не приходилось. В инструкции по монтажу у этого котла есть строки, в которых можно увеличить задержку включения горелки в режиме отопления.
Строки 2.3.5(ставим 0) и 2.3.6(ставим 7 вместо предустановленных 3). Это то что можно сделать на дистанции. Есть там ещё возможности, но чтобы ими оперировать, надо стоять рядом с котлом. И обращайте пожалуйста внимание на комментарии в строке. Если написано ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА, то вот на уровне рефлекса, пропускаете эту строку.
Просто исходите из того, что, как это часто бывает с двухконтурными котлами в квартирах, установлен котёл с завышенной мощностью. Именно поэтому можно и нужно выставлять задержку горелки на максимум. На модуляцию горелки уповать не стоит. Она довольно быстро автоматически выходит на минимальную мощность. Только вот эта минимальная мощность почему-то больше максимально возможного запроса. Вот с этим казусом нонсенса уже ничего не поделаешь.
С пропорциональными реле-регуляторами от Данфосс не работал.

И последнее. В случае завышенной мощности котла, после обустройства внутренних и внешних ограничений, температуру подачи в режиме отопления желательно держать повыше, хотя понятное дело, что хочется сделать пониже.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.4.2019, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 19.4.2019, 10:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1254
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Если и здесь аж за 2 страницы не решили проблему - подскажу ещё один способ - выкинуть нахрен алюминиевые радиаторы и пластиковые трубы и поставить МС-140 и побольше. И разводку выполнить стальной трубой Ду32.

Сообщение отредактировал Гризли - 19.4.2019, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 19.4.2019, 10:47
Сообщение #42





Guest Forum






Да и котел не меньше чем 35 кВт. А может и 40. Хотя лучше конечно 50
Проблему решили ещё на первой странице. На второй уже тираж включился smile.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.4.2019, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 19.4.2019, 12:16
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



Здравствуйте господа.
Котел на бирке WBN6000 24C
Пока болел у нас потеплело 8-10 гр С выставлена темпермтура на котле 45 грС цикл следующий темпаратура воды 34 гр С ..горелка включается ра ботает 15-17 сек за это время температура поднимается до 45 гр С и горелка гаснет .. уставка по задержке включения 3 мин за это время подходит холодная вода из батарей температура 34 гр и опять включается горелка...
Вобщем по вашему совету увеличил время между включением горелки до 10 минут пока оставил так
..теперь надо купить комнатный терморегулятор и подключить к котлу...на ютубе посмотрел эту процедуру ..на алиехпрессе посмотрел есть за 800 рублей электронные термолегуряторы с программированием ,
Константин
PS
Вобщем щас натренеруюсь и пойду по соседям предлогать вслуги по тегулировке котла ))))).

Сообщение отредактировал nikks1 - 19.4.2019, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 19.4.2019, 12:30
Сообщение #44





Guest Forum






Температурку подачи повыше сделайте. И снова проведите хронометраж.

Цитата(nikks1 @ 19.4.2019, 12:16) *
PS
Вобщем щас натренеруюсь и пойду по соседям предлогать вслуги по тегулировке котла ))))).

Поосторожней там laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 19.4.2019, 12:38
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



https://m.ru.aliexpress.com/item/3283855747...hQ1555616014851

https://m.ru.aliexpress.com/item/3297351430...hQ1555616014851

По ссылке терморегулятор продвинутый при подключению его е интернету и установки соответствующих приложний можно использовать как элемннт умного дома.
А по второй ссылке просто ...и без понтов ...)))
Константин


Да проведу хронометраж ...отпишусь.
НО У меня уже есть подозрение ..что надо добавить саорость насоса..
Видимо водичка течет медленно и ну оборот может минут за 4или 7..
И если просто добавить температуру без комнатного термометра ...перегрею помещение..
мне так кажется...
Константин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 19.4.2019, 12:52
Сообщение #46





Guest Forum






Ну вобщчем тема понятна. Вам надо подменить нездоровый режим отопления с тактованием, на режим отопления с пропусками. Главное, не забираться в те настройки, которые для сервисника. Потому как там и знания, и навык, и инструмент, и допуск требуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.4.2019, 12:59
Сообщение #47


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



канавостроитель, спасибо! параметр 2.3.5 не трогал, а с 2.3.6 игрался мне оптимально 3минуты. 7минут - холодно. Не смог найти параметр, возможно 2.3.5 автоматический выбор, оно регулируется задержку, так вот если вода +60 то котел включается каждые 3 минуты, а если +40 каждые 5 минут, а может больше, цифры примерные давно игрался.

А есть еще другие варианты ?

Уточню почему вот эта ручная задержка в моем случае зло. Температура в квартире зависит от соседей. Если все соседи отключились надо 3минуты, если все включились, возможно надо вообще отключить отопление. И в этом помогает термостат, благодаря ему автоматом меняется температура подачи и задержка. Опять же если днем никого нет , я могу задать +15 и котел ниразу не включится за весь день даже в мороз. За 7минуты радиаторы охлаждаются полностью , а это уже не комфортно, надо чтобы радиаторы были всегда теплыми. Кроме того такой режим запросто реализуется на термостате - задаем интервал включения отключения +-1градус даже +-1,5градуса, будет тоже самое.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 19.4.2019, 13:33
Сообщение #48





Guest Forum






Странно. Там в таблице параметр в строке 2.3.6 изменяется после перевода параметра в строке 2.3.5 с 1 на 0. Ну я ж говорю, что с Аристонами не работал. Ну в общем, доступный инструментарий у Вас в руках. Там ещё обратите внимание на строчки 2.3.7 и 2.3.8 к примеру.
Но главное, не заходить в те строки, которые не предназначены для пользователя. Это надо просто понимать. Надо уметь вовремя остановиться. Уж извините за повтор smile.gif

В обоих случаях, в этой теме, настенный термостат обязателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.4.2019, 13:35
Сообщение #49


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



канавостроитель, спасибо! 2.3.7, 8, конечно ими тоже игрался. Возможно 2.3.5 тоже приходилось менять чтобы в 2.3.6 попасть это конечно не помню тоже)))
Тогда с Вашего позволения я за термостат, конечно в дополнение к правильно настроенным обозначенным параметрам. Автоматическое регулирование это не только удобно но и экономия газа и уменьшение износа котла.

Еще из моего опыта общения со службой эксплуатации котлов. Плохо у меня прогревался дальний радиатор. Я им говорю посмотрите что там такое , нехватает давления. Так эти умники вместо того чтобы промыть фильтр встроенный в котел изменились параметр 2.3.6 на 2минуты, котел каждый 2 минуты включался. Изза этого и началось моё изучение вопроса )).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 19.4.2019, 13:42
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(канавостроитель @ 19.4.2019, 13:33) *
В обоих случаях, в этой теме, настенный термостат обязателен.

Потому что в обоих случаях котлы с завышенной мощностью. Ну вот не нужен в пусть даже четырёхкомнатной квартире с одним сан.узлом котёл с мощностью 24кВт. Что у Боша, что у Аристона,в линейках обсуждаемых котлов, рядышком с двадчатичетырёхкиловаттниками стоят котлы с мощностью, подходящей для квартиры с одной кухней и одним сан.узлом.
Каждый раз, если речь идёт о колонке для такой квартиры, почему-то всем хватает четырнадцати-пятнадцатикиловаттного аппарата. Но как только котёл, то почему-то вдруг появляется мощность 24.
О чём собственно Гризли и сказал на первой странице
Цитата(Гризли @ 16.4.2019, 9:18) *
Скорее всего стандартный в таких случаях котел на 24 кВт, с минимальной мощностью 8-10 кВт, которой (минимальной) хватит на отопление современного дома 100-150 м2, а у Вас квартирка метров на 60.
Навязанные нормы, отсутствие толковых разработчиков и производства в России, и как результат - невозможность уйти от этого "общепринятого" понятия, что минимальная мощность для ГВС должна соответствовать 24 кВт и установка таких котлов во все щели.



Цитата(SP_ @ 19.4.2019, 13:35) *
Я им говорю посмотрите что там такое , не хватает давления. Так эти умники вместо того чтобы промыть фильтр встроенный в котел изменили параметр 2.3.6 на 2минуты, котел каждый 2 минуты включался. Изза этого и началось моё изучение вопроса )).

После чего сказали Вам "никогда не трогайте никакие заводские настройки"(и лица такие грозно-заумённые сделали). Ну так вот так чаще всего и получается laugh.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.4.2019, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2019, 17:41
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот читал , читал и .. так и что дадут настройки первого уровня, если котлу реально не хватает включенной нагрузки?
В прошлом "годе" имел в распоряжении одну котельную на домик- там у двух котлом минимальная нагрузка 90 квт, так надо было прогреть подвальный этаж, но штатная СО там меньше мощностью и делали допветвь с АПВСами, но и монтажники до того как то умудрились поработать котлом так, что лопнула предпоследняя секция дважды, и когда включили при мне, то через неделю снова лопнула предпоследняя секция в котле. Концов там сложно найти, может кто и передернул электру на эту допветвь и не было нагрузки, а потом и не доказать была ли ветвь включенной. И техотдел представителей приезжал от производителя, много умного болтали и потом приватно без протокола сказали- без нагрузки будет снова лопаться, ждите готовности большего числа систем или ставьте на лето под ГВС(он еще был не готов) для пост .эксплуатации пару котлов поменьше с меньшей минимальной мощностью. Или ГВС отделяйте от Отопления с теплом на вентиляцию и не морочьте себе голову. А эти два допкотла как раз полностью приходили на величину мощности котельной за 360квт и чуть что котельная другого уровня становилась и надзорностью.
А два котла в квартире... некоторый перегиб, да и замучаешься с доказанием установленной мощности и потребностью в газе бегать. Так вот с этим тактованием и .. игры слов и в итоге.. пока ничего дельного- нет глубины нормальной(желаемой!!) у горелок в регулировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 19.4.2019, 19:04
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 19.4.2019, 17:41) *
А два котла в квартире... некоторый перегиб, да и замучаешься с доказанием установленной мощности и потребностью в газе бегать. Так вот с этим тактованием и .. игры слов и в итоге.. пока ничего дельного- нет глубины нормальной(желаемой!!) у горелок в регулировании.

В том и беда, что двухконтурный бытовой котёл в квартире, оказывается в жёстких условиях эксплуатации, по причине сильного разброса нагрузок. Даже если подобрать бытовой двухконтурный котёл корректно, то всё равно, в межсезонье он столкнётся с мизерным запросом на отопление. И нравится слово "тактование" или нет, но всё равно котёл будет тактовать как минимум половину календарного года. Если же ещё и мощность котла завышена, то тактование может уйти и в минус 10-15 за бортом.
Лет пятнадцать тому, посчастливилось вести один настенный турбированный котёл. Глубина модуляции того котла была не то до 15 не то до 20%, сейчас уже точно не помню. Такая глубокая модуляция там достигалась за счёт двухконтурной газовой части. Но это был котёл, такого вот... премиум класса. И цена у него была соответственная. А на обычных настенниках модуляция до 30-40%. Но не всё так плохо, потому что есть меню первого уровня, позволяющее котлу работать и при мизерных запросах не выходя в тактование.
То-есть, если к правильному подбору котла добавить корректную внутреннюю настройку, согласовать работу котла с настенным реле, в некоторых случаях доукомплектовать котёл атмосферным датчиком, то проблемы нет.
Проблема есть, только в тех единичных, исключительных случаях, когда некоторые наладчики, всем этим инструментарием попросту не пользуются.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.4.2019, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2019, 20:07
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну упомянутый мной случай прошлогодний... там при плюс 5-10 надо было греть подвал- до меня решили сэкономить на СУГе и вырубили отопление, а потом холодный подвал пытались отделкой охватить, а стены ниже точки росы. Запустили отопление с допветвью(автоматика еще не работает и частью не привезена на объект, все врукопашную), но у горелок этой модели котла мин мощность 90 квт(правда подвал не хилый, там под 1000метров с хвостом было).И отчасти повезло- помните в июне снег выпал, тут похолодней стало и хоть как то нагрузку могли дать ему. А второй котел с сдохшей 5-ой секцией рядом стоял(уже замененной и снова сдохшей), потом и второй дал по 5-й секции такое- доказать, что кто то вырубил допветвь и нагрузки не стало почти совсем у котла сложно. Ремонт под 2-3 ЗП работников обходился и все очень активно отнекивались и пришлось искать вариант оплаты хозяином, мол в таком жестком режиме даже вам поставленные котлы не выдерживают супернадежные, и автоматику мол жалели оправдано, у вас же нет отдельной ветви сейчас на котельную и пока ветвь общая с стройкой и перекосами фаз, то автоматика которая дороже секции тоже бы сдохла. smile.gif Но это экцессы пуска в условиях окончания строительства, жесткие, а не плановый пуск к очередному отопсезону с штатными почти ситуациями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 21.4.2019, 18:13
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



Здравствуйте.
Похоже что отопительный сезон окончен ...потеплело сегодня 13 градусов и солнце светит..
Господа подскажите пожалуйста что это за девайс на фото .. я так понимаю это какая то сложная гребенка
..обьясните пожалуйст зачем там насос ,байпас, какие то регулировочные краны..
И не очень ли это сложно...
Подходит к этой системе подача и обратка от котла.
Константин.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190421_163242.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 21.4.2019, 21:24
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1254
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Это коллектор теплого пола. Включает в себя гребенку и насосно-смесительный узел.
В Вашем случае трогать не надо.
Регулируется только если теплые полы прогреваются неравномерно.

Сообщение отредактировал Гризли - 21.4.2019, 21:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikks1
сообщение 18.6.2019, 16:31
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18911



Господа здравствуйте.
Приобрел на алиехпрессе
Регулятор температуры нагрева газового котла программируемый настенный термостат.
Я так понимаю внутри котла надо снять перемычку на плате и к этим контактам подключить замкнутые
контакты на приборе.
Вот у меня еще такое опасение.
Допустим комнатный датчик даст команду включить котел. Котел начнет работать вполне возможно,
что температура теплоносителя достигнет заданного максимума за время меньшее чем нагреется помещение ..
до температуры определенной комнатным прибором...
то котел остановится и как бы такое явление как помпаж не исчезнет ... особенно в переходные периоды пока
не очень холодно..
Константин.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 19.6.2019, 10:33
Сообщение #57


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3652
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(nikks1 @ 18.6.2019, 16:31) *
Приобрел на алиехпрессе
Регулятор температуры нагрева газового котла программируемый настенный термостат.


Был бы он с Али, то название было бы проще, типа "Регулятор температуры нагрева коня газового котла программируемый женщина бутылка настенный верёвка термостат" biggrin.gif




Цитата(nikks1 @ 18.6.2019, 16:31) *
Я так понимаю внутри котла надо снять перемычку на плате и к этим контактам подключить замкнутые
контакты на приборе.


Вы точно уверены, что все регуляторы с Али одинаковые как один и мы в совершенстве знаем его алгоритм? smile.gif Ссылку хотя бы кинули на предмет вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 19.6.2019, 11:20
Сообщение #58





Guest Forum






Да, ссылка не помешала. Бы.
А по сути, да. Если речь об известном принципе регулирования, то регулятор включается в разрыв, вместо перемычки.
По второй части вопроса. Константин. Почитайте внимательно тему. Всё что надо - сказано.
Вы не сможете установить корректный режим работы системы, если будете опираться только на волшебные свойства внешнего регулятора аж с али-экспресса.
Кстати, в любых метизах продаются обычные электромеханические регуляторы по 600 рублей. Можно приобресть на сдачу, в любой день, по дороге с работы.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.6.2019, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных