Каналаизационный затвор на выпуске в сеть с КНС, Ставим ли затвор? |
|
|
|
24.4.2019, 11:19
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23337

|
Всем доброго времени суток! Посоветуйте, кто что думает! Ситуация такова: у меня есть проект по стадии П, согласованный с экспертизой, из него нужно сделать рабочку, но при этом, как можно меньше менять решения, принятые в стадии П. По проекту, от приборов с отм.-4.5 сделаны выпуски без канализационных затворов (отм 0.0=отм.земли) в самотечную канализацию, проложенную примерно на 6 м. от земли. Далее ставим КНС и подключаемся в сущ колодец. Сеть от выпуска до КНС составляет примерно 50 метров, это максимум. Есть еще КНС с сетью примерно 20 метров. Идея на стадии П была, что, т.к. сеть уходит в КНС, то и подтапливать неоткуда. По моему мнению необходимо установить на каждом выпуске канализационный затвор с электроприводом, в случае подтопления от этой сети (50 м). Да и вообще не важно сколько метров сеть, ведь подтопление может быть хоть с 10 метров засоренной сети. Кто, что думает по этому поводу?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 7)
|
24.4.2019, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
лучше схему покажите
|
|
|
|
|
24.4.2019, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Сп 30
8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
|
|
|
|
|
24.4.2019, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23337

|
Цитата(Dima_UA @ 24.4.2019, 11:32)  лучше схему покажите схемы нет еще Цитата(Павел Петров @ 24.4.2019, 11:48)  Сп 30
8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт. Вот и я ссылаюсь на этот пункт, а мне говорят, что там же КНС стоит. А до КНС еще несколько колодцев. Вообщем, все правильно я думаю, буду ставить канализационные затворы
|
|
|
|
|
24.4.2019, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
а КНС вещь безотказная? да и я работал на эксплуатации НК, так вот КНС бывало отключали, когда после нее на участках ремонты были, то есть и в неаварийной работе КНС сети работали с подтоплением периодически.
да и нормы есть нормы. любые доводы ничто перед законом. так то проще и дешевле сделать через насосы, чем через клапаны, которые подходят под описание п.8.3.26.
|
|
|
|
|
24.4.2019, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я так понял КНС именно для стоков с отм. -4,50? что там будет топить? но для перестраховки можно и на каждом выпуске и клапаны поставить.
|
|
|
|
|
24.4.2019, 12:44
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Я правильно понял, что в КНС поступают только стоки от этого здания?
Если так, то для шоколада можно захлопки поставить без электропривода, на всякий случай. КНС же у Вас не по первой группе электроснабжения запитано, значит сбои будут.
Хотя, если рассматривать в комплексе, то раз КНС не первой категории, то отключения возможны, этим фактом система канализации Ваша не отличается от любой другой сети...
Сообщение отредактировал Водяной - 24.4.2019, 12:54
|
|
|
|
|
24.4.2019, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23337

|
Цитата(jiexawcr @ 24.4.2019, 12:40)  а КНС вещь безотказная? да и я работал на эксплуатации НК, так вот КНС бывало отключали, когда после нее на участках ремонты были, то есть и в неаварийной работе КНС сети работали с подтоплением периодически.
да и нормы есть нормы. любые доводы ничто перед законом. так то проще и дешевле сделать через насосы, чем через клапаны, которые подходят под описание п.8.3.26. согласна, спасибо Цитата(Dima_UA @ 24.4.2019, 12:44)  я так понял КНС именно для стоков с отм. -4,50? что там будет топить? но для перестраховки можно и на каждом выпуске и клапаны поставить. да, КНС только для этого здания и только с отм.-4.5. Но перед КНС есть сеть метров 50, которая собирает несколько выпусков и входит в КНС Цитата(Водяной @ 24.4.2019, 12:44)  Я правильно понял, что в КНС поступают только стоки от этого здания?
Если так, то для шоколада можно захлопки поставить без электропривода, на всякий случай. КНС же у Вас не по первой группе электроснабжения запитано, значит сбои будут.
Хотя, если рассматривать в комплексе, то раз КНС не первой категории, то отключения возможны, этим фактом система канализации Ваша не отличается от любой другой сети... да, КНС только для этого здания и только с отм.-4.5. В принципе да, можно затворы и без электропривода) Спасибо)
|
|
|
|
|
  |