UNikilai
сообщение 8.5.2019, 19:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую Есть система отопления/теплоснабжения на фанкойлах. И если с отоплением все абсолютно понятно, то вот с хладоснабжением не все. Расход будет меняться постоянно, в первой половине дня теплопоступления от солнечной радиации будут максимальны в одной части здания, во второй в другой.
Решил я ознакомиться вот с данным документом от данфосс http://heating.danfoss.com/PCMPDF/HVAC%20guidelines_2010.pdf , который говорит, что никакой насос частотником все равно не позволит системе с переменным расходом работать корректно.
Получается что я неверно понимаю:
если мы имеем двухтрубную систему из 3х радиаторов отопления(одинаковых). Она полностью сбалансирована. И как я думал, если мы перекрываем 1-2 радиатора, то расход через оставшиеся сохраняется?

Сообщение отредактировал UNikilai - 8.5.2019, 19:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
UNikilai
сообщение 8.5.2019, 20:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



так же меня интересует, есть ли некая погодазависимая автоматика для фанкойлов в режиме охлаждения, стандартный температурный график 7/12, но в облачные дни или попросу холодные это же должно как-то меняться, иначе все фанкойлы будут закрыты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.5.2019, 20:26
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(UNikilai @ 8.5.2019, 19:34) *
И как я думал, если мы перекрываем 1-2 радиатора, то расход через оставшиеся сохраняется?

И как Вы это думали? unsure.gif
... Не знаю. Сравнительно легко можно сделать так, что расход через оставшиеся увеличится несущественно. wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 8.5.2019, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 8.5.2019, 20:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



ну вообще как мне кажется они немного утрируют. Фанкойлы у меня канальные, на каждый будет приходится по полтора киловатта холода, но..правда...я чет не задавался до этого таким вопросом, темперутуру хладоносителя можно ругулировать? Хладогенератором будет выступать тепловой насос. На одной ветке будет висеть по 8 фанкойлов, возможно ли обойтись термостстическим клапаном (как для радиатора) с сервоприводом и стандартным настроечным клапаном? ну и + насосы с частотным регулированием.

на системе фанкойлов в любом случае будет стоять смесительная группа, есть ли контроллеры, которые будут работать с низкими температурами? Или в летнем режиме (при работе на холод) управлением тумпературой будет заниматься сам тепловой насос?

Сообщение отредактировал UNikilai - 8.5.2019, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 13:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных