> Предохранительный клапан., Расчет.
Ram132
сообщение 8.2.2007, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Здраствуйте. Помогите. Выбираю предохранительный клапан для котла мощностью 300 кВт. В СНиПе прилагается формула для его расчета. Какую высоту подьема клапана принимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Patorok
сообщение 8.2.2007, 15:52
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Первый раз слышу, чтоб предохранительный клапан выбирали по "высоте подъема".
Кстати, а что это такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 8.2.2007, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Диаметр клапана:
d=3*Q/(1000000*n*h)
Назначение: предотвращает от превышения давления на выходе из котла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ссс
сообщение 8.2.2007, 16:00
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.4.2006
Пользователь №: 2611



Цитата(Patorok @ Feb 8 2007, 15:52 )
Первый раз слышу, чтоб предохранительный клапан выбирали по "высоте подъема".
Кстати, а что это такое?

ПРАВИЛА
устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением
пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов
и водоподогревателей с температурой нагрева воды
не выше 338 К (115°С)

5.2.14. Число и размеры предохранительных клапанов рассчитывают по следующим формулам:
а) для водогрейных котлов с естественной циркуляцией

ndh = 0,000006 Q

б) для водогрейных котлов с принудительной циркуляцией

ndh = 0,000003 Q

где n - число предохранительных клапанов; d - диаметр клапана, см; h - высота подъема клапанов, см; Q - максимальная производительность котла, ккал/ч.
Высота подъема клапана при расчете по указанным формулам для обычных малоподъемных клапанов принимается не более 1/20 d.

А дальше путем решения нехитрого уровнения получаем диаметр клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 8.2.2007, 16:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Малоподьемный это какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 8.2.2007, 16:38
Сообщение #6


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Ну, и что из этого описывает понятие "высота подъема"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 8.2.2007, 16:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



см. в паспорте сбросных клапанов - на какую высоту приподнимается шток клапана и запорная тарелка при полном открытиии. Порядок значений - 8-12 мм.

я бы порекомендовал воспользоваться таблицами от производителя - по выбору клапана исходя из заданного давления срабатывания... которое, почему-то в формулах СНиПе не фигурирует, но очень влияет на пропускную способность устройства вцелом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 8.2.2007, 18:53
Сообщение #8


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



По СНиПу вы ничего не посчитаете, конкретно этот снип писали люди, далекие от теплоснабжения, как я от балета.

По выбору сбросников рекомендую:
http://www.spiraxsarco.com/learn/modules/9_4_01.asp
(если владеете английским).
Еще у меня где-то валялись рекомендации Shell, если надо, могу поискать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 9.2.2007, 9:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Паспорт на предохранительный клапан я получу после его приобретения. А в технических описаниях на них нигде не встречал таккой характеристики "высота подъема ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.2.2007, 22:46
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Зато везде есть максимальная мощность котла, на который этот клапан ставят. В Вашем случае потребуется резервирование (2 клапана) Больше ничего не нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 10.2.2007, 19:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Вообще то началу работы котлового оборудования предшествует заполнение системы водой. Т.е. речь идет о статическом( при выключенном насосе) давлении в системы отопления, подключеной по зависимой схеме. Если в группе безопасности котла будет установлен предохранительный клапан ниже статического давления системы , то Вы не сможете даже заполнить систему водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных