> Dunfoss Vlt Aqua Drive аналоговое управление, Аналоговое регулирование
uma-mm
сообщение 26.6.2019, 1:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.7.2016
Пользователь №: 301249



Приветствую, подскажите, пожалуйста по настройке ПЧ Danfoss VLT AQUA DRIVE. Управление осуществляется аналоговым сигналом 4-20 мА. Все настройки заданы минимальный ток 4мА . Максимальный ток 20 мА. Минимальная частота 0 Гц. Максимальная частота 50 Гц. Мин раб частота 20 Гц. Проблема в следующем при управлении 4-20 мА при 12 мА должно соответствовать 25 Гц. На деле же 25 Гц соответствует 10 мА. Как будто линейная зависимость 0-20 мА. Также 2 мА изменяют на 5 Гц. Как его заставить регулировать по линейной зависимости 4-20 мА? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
le555
сообщение 26.6.2019, 7:21
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327898



3-02=0
3-03=50
4-12=20
4-14=50
6-12=4
6-13=20
6-14=0
6-15=50
Так должно работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.6.2019, 9:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Скорее всего в насосной серии уже заложены настройки квадратичной зависимости частоты и напряжения. Если это так и других вариантов нет, то ничего не сделаете. Но скорее всего должно быть заложено в настройках изменение характеристики зависимости выходной частоты и напряжения с квадратичной на линейную. Сейчас на 20 мА выходит на 50Гц?

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 26.6.2019, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uma-mm
сообщение 26.6.2019, 10:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.7.2016
Пользователь №: 301249



Цитата(le555 @ 26.6.2019, 7:21) *
3-02=0
3-03=50
4-12=20
4-14=50
6-12=4
6-13=20
6-14=0
6-15=50
Так должно работать

Приветствую, да, все параметры такие же, но все равно выходит как я писал выше


Цитата(mr_Frodo64 @ 26.6.2019, 9:54) *
Скорее всего в насосной серии уже заложены настройки квадратичной зависимости частоты и напряжения. Если это так и других вариантов нет, то ничего не сделаете. Но скорее всего должно быть заложено в настройках изменение характеристики зависимости выходной частоты и напряжения с квадратичной на линейную. Сейчас на 20 мА выходит на 50Гц?

Да, на 20 мА выходит 50 Гц. Да и как бы зависимость линейная, но если разрисовать на графике, то она похожа на линейную зависимость 0-20 мА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.6.2019, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Так вы и нарисуйте график зависимости по 1 мА. Тогда увидите где у вас завал. А сейчас получается, что у вас при 4 мА должно быть не 0, а 10Гц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.6.2019, 14:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(le555 @ 26.6.2019, 7:21) *
3-02=0
3-03=50
4-12=20
4-14=50
6-12=4
6-13=20
6-14=0
6-15=50
Так должно работать


Попробуйте так, коль используете токовый сигнал 4...20ма для управления по входу 53, сопротивление входа 53 в режиме приемника тока кажется равно 250 Ом:
3-02=1
3-03=5
4-12=20
4-14=50
6-10=1
6-11=5
6-12=4
6-13=20
6-14=2
6-15=5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uma-mm
сообщение 26.6.2019, 15:21
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.7.2016
Пользователь №: 301249



Цитата(uma-mm @ 26.6.2019, 10:14) *
Приветствую, да, все параметры такие же, но все равно выходит как я писал выше



Да, на 20 мА выходит 50 Гц. Да и как бы зависимость линейная, но если разрисовать на графике, то она похожа на линейную зависимость 0-20 мА

Разрисовывал график , но у меня минимальная рабочая частота 20 Гц, то поэтому и регулирование начинается с 8 мА . Т.е 4-8 мА равно значению 20 Гц, а дальше по графику линейной зависимости 0-20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uma-mm
сообщение 26.6.2019, 15:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.7.2016
Пользователь №: 301249



Цитата(По самые по... @ 26.6.2019, 14:55) *
Попробуйте так, коль используете токовый сигнал 4...20ма для управления по входу 53, сопротивление входа 53 в режиме приемника тока кажется равно 250 Ом:
3-02=1
3-03=5
4-12=20
4-14=50
6-10=1
6-11=5
6-12=4
6-13=20
6-14=2
6-15=5

Спасибо большое за участие, при толковом управлении 6-10 и 6-11 заблокированы, а остальные попробую заменить, и отпишусь по итогу. ( Если можно объясните для меня 3-02 3-03 и 6-14 6-15 почему такие значения, спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
le555
сообщение 26.6.2019, 17:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327898



Если переключатель 0-20/4-20 перевели при наличии напряжения , то следует перезагрузить пч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uma-mm
сообщение 28.6.2019, 2:56
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.7.2016
Пользователь №: 301249



Цитата(le555 @ 26.6.2019, 17:02) *
Если переключатель 0-20/4-20 перевели при наличии напряжения , то следует перезагрузить пч

В этом типе ПЧ 0-20/4-20 выбирается настройкой, переключатель только на токовый вход или по напряжению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 6:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных